Souhlas. Možná znáš filmovou verzi Saturnina. Citát nebude přesný, ale ... Mylně se domníváte, že měl -li jste být ráno, budete ho mít i večer :D
A to to stejné platí i s DS. Proč tedy neodpoutat svou stipacku od DS za dnes už pouhých 130 Euro.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Pavel111
Příspěvky: 252
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace: 9
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Štípačka 3F na 1F

Nový příspěvek od Pavel111 »

Přesně tak.I když mám tři fáze z FV,tak cirkulárku a dílnu jsem nechal z DS.Těch pár hodin za rok....Štípák mám na benzín a také mi to vyhovuje.Spotřeba asi 20 až 30 litrů na topnou sezónu.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
Radar
Příspěvky: 397
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 17

Re: Štípačka 3F na 1F

Nový příspěvek od Radar »

Prosím, nemá někdo zkušenost s těmito měniči od Nflixinu?
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802OxIrYS

Objednal jsem si 4kw verzi pro 1kW kompresor chladicí jednotky.
Je to trochu předimenzované, což ale, myslím není na škodu...
Teď tu ale vidím, že měniče z ALI nejsou žádná sláva :-(. Nerad bych se spálil a nadělal nějakou škodu...
díky
josse
Příspěvky: 1228
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 145

Re: Štípačka 3F na 1F

Nový příspěvek od josse »

Radar píše:
Prosím, nemá někdo zkušenost s těmito měniči od Nflixinu?
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802OxIrYS

Objednal jsem si 4kw verzi pro 1kW kompresor chladicí jednotky.
Je to trochu předimenzované, což ale, myslím není na škodu...
Teď tu ale vidím, že měniče z ALI nejsou žádná sláva :-(. Nerad bych se spálil a nadělal nějakou škodu...
díky
Řadu 9100 i 9600 běžně dokonce přetěžuju.
2.2kW varianta 9100 při ohřevu TUV s kompresorem ZH05K1P dosahuje na příkon 2,6kW po dobu 2-10 minut.

Jediné mínus je relativně slabý DC meziobvod, uvidíme jak dlouho to bude snášet. Pokud je výkon měniče alespoň 1,5 násobek motoru, pak se není čeho bát.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Radar
Příspěvky: 397
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 17

Re: Štípačka 3F na 1F

Nový příspěvek od Radar »

Děkuji za uklidnění, snad to bude v pohodě. 4kW už je dost silný měnič, nevyhodí mi to při zapojení jistič? Nebu nutný třeba nějaký softstart?
josse
Příspěvky: 1228
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 145

Re: Štípačka 3F na 1F

Nový příspěvek od josse »

Radar píše:
Děkuji za uklidnění, snad to bude v pohodě. 4kW už je dost silný měnič, nevyhodí mi to při zapojení jistič? Nebu nutný třeba nějaký softstart?
Všechny co jsem viděl mají NTC a překlenovací relé, není se třeba obávat.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Radar
Příspěvky: 397
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 17

Re: Štípačka 3F na 1F

Nový příspěvek od Radar »

Super, díky, poreferuju, jak dorazí, jak to šlape na síť. Posléze by šel napojit na měnič FVE (jaro)