Paralelní zapojení Multiplus II 3000
Měniče Victron
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5403
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 647
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Paralelní zapojení Multiplus II 3000
No podle toho manualu je tam default propojka, a kolega ji tam teda nema?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 134
- Registrován: čtv črc 15, 2021 5:10 pm
- Reputace: 13
Re: Paralelní zapojení Multiplus II 3000
Máš pravdu, asi jsem ten jack nějak špatně pochopil.
-
- Příspěvky: 1901
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 141
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Paralelní zapojení Multiplus II 3000
Nepochopil si to zle. Na starších verziách boli tieto jacky. Keďže s tým mali problémy zmenili jack na tento konektor okolo roku 2022.
Martin má obe verzie a samozrejme mu ten konektor s klemou chýba
Martin má obe verzie a samozrejme mu ten konektor s klemou chýba
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1901
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 141
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Paralelní zapojení Multiplus II 3000
Tak vyzerá to tak, že fakt bol problém v tých chýbajúcich konektoroch. Po pripojení na dvoch fázach hneď klesla spotreba na reálne hodnoty. Na L3 neklesla, ako keby to nezobralo ten konektor, toto chce ešte troška testovania.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 22
- Registrován: pát lis 04, 2022 4:25 pm
- Reputace: 2
Re: Paralelní zapojení Multiplus II 3000
Takze, ja se omlouvam ze sem zde nereagoval, ale Diablo to tady za me dohnal:) Mel sem dratku plne zuby:)
Prislo se na to, že, opravdu chybeli current konektory, bud sem je rpi instalaci vynadal ja, jelikoz jsem si myslel ze tam nemaji byt, kdyz byl na druhem menici prazny konektor od jacku. ale ted uz facha i ta treti faze, byl tam nejak blbe dratek = takze ted se to chova jak ma. Trvalo to sice dva roky, ale diky Diablovi se na to prislo.
Tim mu tu chci podekovat a takych lidi je fakt malo. Myslel na me snad dnem i noci. Diky tomu sem to cele predratoval, vymenil kable, faze tak jak maji byt atd.
Takze mam fakt radost!
A jeste jednou diky vlastne vam vsem co jste tu reagovali.
Prislo se na to, že, opravdu chybeli current konektory, bud sem je rpi instalaci vynadal ja, jelikoz jsem si myslel ze tam nemaji byt, kdyz byl na druhem menici prazny konektor od jacku. ale ted uz facha i ta treti faze, byl tam nejak blbe dratek = takze ted se to chova jak ma. Trvalo to sice dva roky, ale diky Diablovi se na to prislo.
Tim mu tu chci podekovat a takych lidi je fakt malo. Myslel na me snad dnem i noci. Diky tomu sem to cele predratoval, vymenil kable, faze tak jak maji byt atd.
Takze mam fakt radost!
A jeste jednou diky vlastne vam vsem co jste tu reagovali.
6 x multiplus-ii
MPPT 150/100
MPPT 150/85
Grid metr výstup
Grid metr vstup
Cerbo
7,2kwp
MPPT 150/100
MPPT 150/85
Grid metr výstup
Grid metr vstup
Cerbo
7,2kwp
-
- Příspěvky: 2738
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 118
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Paralelní zapojení Multiplus II 3000
Jestli to přes konzoli počítá good a přes VRM špatně, je chyba někde jinde. Protože to vždy na konci nebude souhlasit, když to bude měřit jednu veličinu a více způsoby počítat, přes více a různě přesné měřiče z různých míst. Je to bug. Patří jim to nahlásit ať si to soudruzi na schůzi rozeberou a domluví se něž to prodají. Prémie zebrat to vše urychlí.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 1901
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 141
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Paralelní zapojení Multiplus II 3000
Prvý predpoklad je, že to musíš mať zapojené presne tak ako predpisuje manuál a to sa tu nestalo. Až potom vieme diskutovať o nejakom bugu.
Systém si myslel, že je tam pichnutý prúdový senzor, a preto ignoroval ten vnútorný. Vo VRM sa ukazoval súčet všetkých senzorov, zatiaľ čo v konzole bola hodnota zo smartmetra.
Systém si myslel, že je tam pichnutý prúdový senzor, a preto ignoroval ten vnútorný. Vo VRM sa ukazoval súčet všetkých senzorov, zatiaľ čo v konzole bola hodnota zo smartmetra.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 2738
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 118
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Paralelní zapojení Multiplus II 3000
Ale vždyď to píšu, nebo ne? Jeden směr dva měřiče několik různých výpočtů nikdy nebude souhlasit, bug to je. Aj by mne zajímalo jestli to vyhovuje normě.
Nebo platí, že když dám za sebe pět cejchovaných elektroměrů, že budou po roce ukazovat stejný výsledek?
Nebo platí, že když dám za sebe pět cejchovaných elektroměrů, že budou po roce ukazovat stejný výsledek?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5403
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 647
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Paralelní zapojení Multiplus II 3000
gupa má pravdu, tady se odstranil následek chybné instalace. Ale ne počítání.
Celé je to o tom, že prostě victron nebere v potaz výstupní měřák, prostě to počítá sám sobě a hotovo dvacet. To je chyba filozofie, bere prostě svoje hodnoty za ty správné. A jak je vidět, plavající vstup proudových traf dokáže pěkné věci.
Celé je to o tom, že prostě victron nebere v potaz výstupní měřák, prostě to počítá sám sobě a hotovo dvacet. To je chyba filozofie, bere prostě svoje hodnoty za ty správné. A jak je vidět, plavající vstup proudových traf dokáže pěkné věci.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1901
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 141
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Paralelní zapojení Multiplus II 3000
Jaj takto, ja som to zle pochopil, čo tým myslel
No tento dotaz sa opakuje pravidelne na Victron fóre ale bez odozvy. Mne by sa tiež páčilo mať meranie smartmetrom na výstupe, ale bohužiaľ toto Victron z nejakého dôvodu neumožňuje.
No tento dotaz sa opakuje pravidelne na Victron fóre ale bez odozvy. Mne by sa tiež páčilo mať meranie smartmetrom na výstupe, ale bohužiaľ toto Victron z nejakého dôvodu neumožňuje.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-