Požár zlín FVE kdo pak ?

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
unicast
Příspěvky: 1653
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 275
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Nový příspěvek od unicast »

Při nové výstavbě či reko by se jedna místnost dala postavit jako baterkárna, navržená s jednou nepříliš pevnou nenosnou stěnou (SDK/OSB/cetris do 2cm) + zateplení vatou s tím, že výbuch by řízeně šel mimo budovu. Ale LiFePo venku v zimě buď nebudou dobře fungovat nebo vyhřívání poněkud pozmění energetickou účinnost takového řešení.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 590
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace: 60
Bydliště: Semily

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Nový příspěvek od sindyk »

Tohle docela slušně posílá k zemi fráze o tom, že LiFePO4 je bezpečné, nehoří, atd. Pravda, že zatím se toho moc neví, spekuluje se, a je to jeden případ z tisíců, ne-li milionů. Tak hlavně, že to nikoho nezabilo, bohužel pán bude potřebovat nový dům. A my si z toho můžeme vzít ponaučení, že baterie patří do skříně s nezávislým odvětráním, nakonec ty drahé protipožární skříně na baterie to mají.
A nedá mi to, když tam zmiňují, jak má pán 20 let profesní zkušenosti s energiemi v TZB: "Trust me, I'm an engineer!"
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
dusanmsk
Příspěvky: 491
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 45
Lokalita: Kladno
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Nový příspěvek od dusanmsk »

No, neviem. Alibala, 10 kWh za 1200E, som jediny komu to smrdi?

https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 51875.html
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
Diablo1st
Příspěvky: 2030
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 166
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Nový příspěvek od Diablo1st »

Mne sa to celé nejako nezdá. Prvý krát čítam o explozií LFP a ešte takejto ničivej. Pár videí som videl, kedy LFP kompletne zadymilo priestor a niektoré veci boli poškodené teplom, ale toto mi nepríde, že by to dokázali spôsobiť LFP batérie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Franta2776
Příspěvky: 3885
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 287

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Nový příspěvek od Franta2776 »

unicast píše: stř lis 01, 2023 9:41 am
Při nové výstavbě či reko by se jedna místnost dala postavit jako baterkárna, navržená s jednou nepříliš pevnou nenosnou stěnou (SDK/OSB/cetris do 2cm) + zateplení vatou s tím, že výbuch by řízeně šel mimo budovu. Ale LiFePo venku v zimě buď nebudou dobře fungovat nebo vyhřívání poněkud pozmění energetickou účinnost takového řešení.
Vítek má venku trakci z VZV za pár Kč celý rok a nijak si nestěžuje.Jeho nezávislost na DS patří tady na foru mezi největší.Základ je mít hodně panelů.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 590
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace: 60
Bydliště: Semily

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Nový příspěvek od sindyk »

Diablo1st píše: stř lis 01, 2023 10:23 am
Mne sa to celé nejako nezdá. Prvý krát čítam o explozií LFP a ešte takejto ničivej. Pár videí som videl, kedy LFP kompletne zadymilo priestor a niektoré veci boli poškodené teplom, ale toto mi nepríde, že by to dokázali spôsobiť LFP batérie.
Ona nevybuchla baterie, ale plyn, který se uvolnil a nahromadil v koncentraci takové, že došlo k výbuchu. Také to muselo něco zapálit, nejspíš někde v místě poškození baterie vzniklo takové teplo, že došlo k samovznícení, nebo jiskra od čehokoliv jiného. Každopádně myslím, že tohle by vyřešilo třeba požární čidlo napojené na nucený odtah kouře. Ale já vím, po bitvě je každý generálem.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Diablo1st
Příspěvky: 2030
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 166
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Nový příspěvek od Diablo1st »

To odišli všetky články naraz? Sa mi nechce veriť, že by tie články vytvorili toľko plynu, aby to spôsobili takúto devastáciu. Skôr by som si vsadil na ten bojler, čo bol vedľa bateriek, ale je to len domnienka.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
PetrDubi
Příspěvky: 1660
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace: 292
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Nový příspěvek od PetrDubi »

V članku píšou, že to bylo ve sklepě (takže nulové větrání) a v místnosti s baterií byl i boiler, což může být bojler nebo kotel, takže určitě tam bylo něco, co to dokáže zapálit. A vzhledem k tomu, jak to zdemolovalo i vršek domu je možný, že se to naplnilo nějakým plynem až do přízemí a výbuch iniciovalo něco v domě a ne ve sklepě. Teoreticky by se i mohlo stát, že ani ten plyn nebyl z baterií, jen to byl těžší plyn (třeba jako PB), který do sklepa "natekl" a později došlo k výbuchu.
Nikdo v tom sklepě nebyl a žádné vyšetřování neproběhlo, takže se vlastně neví co ten výbuch způsobilo, jediné co je jisté, že došlo k výbuchu v domě s nainstalovanou FV..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
glottis
Příspěvky: 2838
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 299
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Nový příspěvek od glottis »

kdo vi, ja tam nevidim ani zadne zacouzeni, nic. Nebuchnul tam ten bojler spis? :)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5622
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 698
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Nový příspěvek od cipis »

Borci, co takhle si vzít k srdci doporučení admina, a dávat na tyhle události vždy vlastní vlákno? Toto dočasně zamknu, až bude něco ke Zlínu, tak dejte vědět, a odemču.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat