Vadný měnič?
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
-
- Příspěvky: 202
- Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Vadný měnič?
Dobrý den rád bych zjistil co si myslíte vy? Mam problém s měničem 12/230v 2500w/5000w jiz ho mám 3 roky a toto léto jsem zaznamenal po zapnutí jak se klasicky na display nabiji 5,10,50,100,230v nyní se jen nabije jen na 190v a na víc nejde. Podotýkam že měnič jede na prázdno ani nejsou v něm zadne zapojené kabely. Kdyz jsem jej dvakrat po sobě zapnul vždy se zastavil na 190v jedná se o čistou sinusovku. KdŽ se ustáli na oněch 190V lehce bzuči jako při zátěži. První co mě napadlo tak že by to mlhli být kondenzátory. Ale když jsě se dovnitř podíval žádný nebyl nafouklý- a z obsahu 6pojistek co má jsou všechny průchodne. Díky za odpovedi snad budete vědět více.
-
- Příspěvky: 110
- Registrován: čtv srp 03, 2017 9:28 pm
- Lokalita: Chrudimsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Re: Vadný měnič?
Těžko radit, když jsi neuvedl přesný typ, nějaké fotografie, jak se měnič zachová když ho zatížíš třeba 20W žárovkou. A máš nějaké vybavení a jsi schopný něco naměřit?
Jestli jsi okouknul jen kondenzátory a více nejsi schopný měřit, raději to pošli někam na servis.
P.
Jestli jsi okouknul jen kondenzátory a více nejsi schopný měřit, raději to pošli někam na servis.
P.
4x IBC 260Wp J + 4x BYD 270Wp V + 3x Canadian 370Wp JZ - 3x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měnič EP Ipower plus 3kW
-
- Příspěvky: 202
- Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Re: Vadný měnič?
Na měnič se zapla stolní myčka o výkonu 1600w ať byla zapla spirala a motor pořad to ukazovalo od 180-190v naprazdno vzdy 190v lehké bzučeni v měniči na prázdno a větší bzučení se záteží. Napájeno bateriemi o celkové hodnotě 500ah 12v a kabel čisty cu o pruměru 2cm doslova lano. Vzdálenost baterie a meniče 1m víc ne. A myčka od meniče 1,5 m tudiž přímo kabelem z myčky. Hodnoty se ukazuji na všech pristrojich zvlasť - lednice televize flexa čerpadlo nic se nezapojuje najednou. Foto dopošu
-
- Příspěvky: 202
- Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
-
- Příspěvky: 259
- Registrován: čtv srp 08, 2019 3:44 pm
Re: Vadný měnič?
U měniče je tzv. zpětná vazba, která zajišťuje, aby na výstupu bylo požadované napětí při různých zátěžích. Tam bych hledal chybu. Muže se stát, že vlivem stárnutí se změní parametry součástek ve zpětné vazbě (nebo se hne nastavovací prvek) a tím pádem měnič "reguluje" na jiné výstupní napětí. U některých měničů se to nastavuje v menu (takže se třeba nastaví, aby místo 220V reguloval na 230), u některých potenciometrem.
Jeden takový možný nastavovací prvek na fotce vidím, ale trochu se bojím na něj upozornit. Pokud by ses do toho chtěl pustit, dej mi do soukromé zprávy telefon a já Tě navedu.
Předem upozorňuju, že v měničích jsou dost velké kondenzátory, které dlouho drží napětí (30min. není žádná míra, klidně i déle než dva dny) a když se to rozebírá (samozřejmě VYPNUTÉ), tak i při největší opatrnosti si člověk šáhne a pak je to docela pecka. Takže opatrně, opatrně, a zkratovávat kondy, zkratovávat kondy, zkratovávat kondy ...
Jeden takový možný nastavovací prvek na fotce vidím, ale trochu se bojím na něj upozornit. Pokud by ses do toho chtěl pustit, dej mi do soukromé zprávy telefon a já Tě navedu.
Předem upozorňuju, že v měničích jsou dost velké kondenzátory, které dlouho drží napětí (30min. není žádná míra, klidně i déle než dva dny) a když se to rozebírá (samozřejmě VYPNUTÉ), tak i při největší opatrnosti si člověk šáhne a pak je to docela pecka. Takže opatrně, opatrně, a zkratovávat kondy, zkratovávat kondy, zkratovávat kondy ...
-
- Příspěvky: 110
- Registrován: čtv srp 03, 2017 9:28 pm
- Lokalita: Chrudimsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Re: Vadný měnič?
Souhlasim s Brblou, prvne bych sel po zpetne smycce. Take zkontroluj i male elektrolyticke kondenzatory, nejen ty velke na kterych je nafouknuti videt lepe. Mozna fotka pri velkem priblizeni klame, ale C21 vedle IO na malem chladici vypada divne.
P.
P.
4x IBC 260Wp J + 4x BYD 270Wp V + 3x Canadian 370Wp JZ - 3x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měnič EP Ipower plus 3kW
-
- Příspěvky: 202
- Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Re: Vadný měnič?
Otec otocil modrym potenciometrem vedle civek na levo je i maly ventylatorek u toho je ten modry potenciometr otocil a vratil do stejne polohy asi byl zoxidovany. Pak napojil na baterky a ejhle 230v snad se nezmenil sinus.
-
- Příspěvky: 259
- Registrován: čtv srp 08, 2019 3:44 pm
Re: Vadný měnič?
To byl ten poťák, o které jsem se bál mluvitKamil l píše:Otec otocil modrym potenciometrem vedle civek na levo je i maly ventylatorek u toho je ten modry potenciometr otocil a vratil do stejne polohy asi byl zoxidovany. Pak napojil na baterky a ejhle 230v snad se nezmenil sinus.
Gratuluju.
-
- Příspěvky: 202
- Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Re: Vadný měnič?
Ješte jedna věc bouchla nám myčka a nevím co děla VARISTOR za službu nevim jaky hodnoty maji mít mám se řídit s10 270v ac?
Došlo k přepeti na siti vlivem drtiče větvi z jeho kondenzatoru a mycka to odnesla menic vyhodil chYbu ale funguje. Myčka zase ne . V priloze foto je videt aktualni praskly varistor . Volal jsem do prodejny jesťl by mě nemohli ofotit plosny spoj a nebo rict hodnotu ale bohuzel nebyl skladem.
Došlo k přepeti na siti vlivem drtiče větvi z jeho kondenzatoru a mycka to odnesla menic vyhodil chYbu ale funguje. Myčka zase ne . V priloze foto je videt aktualni praskly varistor . Volal jsem do prodejny jesťl by mě nemohli ofotit plosny spoj a nebo rict hodnotu ale bohuzel nebyl skladem.
-
- Příspěvky: 202
- Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Re: Vadný měnič?
toto je stejna chyba ale stalo se to zapnutím centraly ktera asi byla pokazena a davala bludny volty 500 110 230 otec to chtel vyzkouset a vlivem přepetí se stalo to same a žarovky bouchaly . Takze mě to prijde jako takova pojistka.
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Vadný měnič?
Kamil l píše:Ješte jedna věc bouchla nám myčka a nevím co děla VARISTOR za službu nevim jaky hodnoty maji mít mám se řídit s10 270v ac?
Došlo k přepeti na siti vlivem drtiče větvi z jeho kondenzatoru a mycka to odnesla menic vyhodil chYbu ale funguje. Myčka zase ne . V priloze foto je videt aktualni praskly varistor . Volal jsem do prodejny jesťl by mě nemohli ofotit plosny spoj a nebo rict hodnotu ale bohuzel nebyl skladem.
jj, napěťová špička, pokud byl drtič a myčka na jedné fázi, nezdá se mi to. Pokud by to bylo na jiné fázi, máš tam někde upadlou nulu. Mělo by to fungovat i bez varistoru, ale už to nebude chráněný proti přepětí....
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 202
- Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Re: Vadný měnič?
Menič výše … má sice eurozásuvku ale dává L-strana 115V P-strana 115V tak to mají všechny měniče takže nulak nikde není. je to čístá sinusovka. když napojim na tento měnič nabíječku na telefon a nabíjím ho stane se že špatně display reaguje na dotyk ( trhavě jako by tam ty prsty byli dva) to stejne na plošce v notebooku (myš) taky trhavě někdy ani nebere prsty k pohybu ale to se vyřešilo kabelovou myší.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Vadný měnič?
V myčce bude zřejmě nutné vyměnit i pojistku a ideálně tam dát i nový varistor 270Vac nebo ještě lépe obousměrný transil na 270Vac = cca 380Vdc např: https://www.tme.eu/cz/details/1.5ke400c ... ectronics/
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 202
- Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Re: Vadný měnič?
Ten transil zapojim kde?
-
- Příspěvky: 202
- Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Re: Vadný měnič?
Varistor zapojen myčka meje parada
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 1020 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od palck
-
- 1 Odpovědi
- 617 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kipi
-
- 14 Odpovědi
- 1850 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od supec
-
- 5 Odpovědi
- 1090 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-
- 0 Odpovědi
- 362 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Uiba