Zdravím,
pokouším se vyčítat data z Epsolar 2210A, mám kabel (rs-485) USB a pak mám převodník RS485 na RS232 pro arduino.
Zatím jsem logoval vypisy a komunikaci Epsolar->SolarMonitor a moc moudej z toho nejsem...
Měnil jsem rychlost, ale data jsou pořád stejná:
Epsolar->PC:
[08/01/2017 21:49:49] Written data (COM3)
01 04 33 02 00 12 de 83 ..3...?ď
[08/01/2017 21:49:49] Read data (COM3)
01 04 24 04 d8 04 d0 00 00 00 00 00 34 00 00 00 ..$.?.?.....4...
34 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 4b 00 00 00 4...4.......K...
4b 00 00 00 4b 00 00 ec 75 K...K..?u
toto je aktuální dotaz na napetí, proudy z/do a teploty...
Skeč pro staré BN jsem si stáhnul ale pochybuju že by nějak fungoval (když vidím tu změť "neDAT")... nebo jsou ta data ok?
Má to někdo oživené a pomohl by?
Díky
pokouším se vyčítat data z Epsolar 2210A, mám kabel (rs-485) USB a pak mám převodník RS485 na RS232 pro arduino.
Zatím jsem logoval vypisy a komunikaci Epsolar->SolarMonitor a moc moudej z toho nejsem...
Měnil jsem rychlost, ale data jsou pořád stejná:
Epsolar->PC:
[08/01/2017 21:49:49] Written data (COM3)
01 04 33 02 00 12 de 83 ..3...?ď
[08/01/2017 21:49:49] Read data (COM3)
01 04 24 04 d8 04 d0 00 00 00 00 00 34 00 00 00 ..$.?.?.....4...
34 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 4b 00 00 00 4...4.......K...
4b 00 00 00 4b 00 00 ec 75 K...K..?u
toto je aktuální dotaz na napetí, proudy z/do a teploty...
Skeč pro staré BN jsem si stáhnul ale pochybuju že by nějak fungoval (když vidím tu změť "neDAT")... nebo jsou ta data ok?
Má to někdo oživené a pomohl by?
Díky
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V; 12 x 410Wp SunTech; 15,3kWh EVE baterie 16x280Ah, JK BMS 200A
(předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah)
micro elektrárna EPEVER 4210A @ 24V, 4 x 55Wp amorf, pro DC spotřebiče stále jede - byl to první pokus
(předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah)
micro elektrárna EPEVER 4210A @ 24V, 4 x 55Wp amorf, pro DC spotřebiče stále jede - byl to první pokus

-
- Příspěvky: 21
- Registrován: sob led 03, 2015 6:14 pm
- Reputace: 0
Re: arduino-komunikacia s epsolar
FVP 400W, bat. 24V Li-ion 100Ah, Epsolar 2215BN
-
- Příspěvky: 42
- Registrován: úte kvě 31, 2016 2:11 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: Jižní morava
- Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
- Kapacita baterie [kWh]: 3
- Bydliště: Brno
Re: arduino-komunikacia s epsolar
NJ, díky ale tam jsou právě Epsolar BN a ne series A co mám. Někdo tady taky znimoval "stary" = BN a nový A...
Dokonce list pro BN s adresami co kde je uloženo jsem našel a stáhnul ale pro ten můj reg. ne
(. S programem v PC funguje krásně, po RS485-USB...
Dokonce list pro BN s adresami co kde je uloženo jsem našel a stáhnul ale pro ten můj reg. ne

Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V; 12 x 410Wp SunTech; 15,3kWh EVE baterie 16x280Ah, JK BMS 200A
(předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah)
micro elektrárna EPEVER 4210A @ 24V, 4 x 55Wp amorf, pro DC spotřebiče stále jede - byl to první pokus
(předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah)
micro elektrárna EPEVER 4210A @ 24V, 4 x 55Wp amorf, pro DC spotřebiče stále jede - byl to první pokus

-
- Příspěvky: 1588
- Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
- Reputace: 70
Re: arduino-komunikacia s epsolar
Není jednodušší k tomu Arduinu přidat 2 senzory na proud, dva děliče na napětí a snímat to 4 AD vstupy Arduina? Bude to přesnější (a to někdy i podstatně, dokonce i u drahých regulátorů typu Tristar) a jde to použít s jakýmkoli regulátorem
Ale chápu, že tato odpověď s problémem nepomůže
p.s. přesnost spočívá většinou v tom, že regulátor hlásí okamžité hodnoty v okamžiku, kdy se ptáte. Kdežto u senzorů můžete měřit několik (tisíc) krát za sekundu jak napětí tak proudy a proto bude výsledek neporovnatelně přesnější.

Ale chápu, že tato odpověď s problémem nepomůže

p.s. přesnost spočívá většinou v tom, že regulátor hlásí okamžité hodnoty v okamžiku, kdy se ptáte. Kdežto u senzorů můžete měřit několik (tisíc) krát za sekundu jak napětí tak proudy a proto bude výsledek neporovnatelně přesnější.
-
- Příspěvky: 7811
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 953
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: arduino-komunikacia s epsolar
není to náhodou modbus? a tuším to tady někdo řešil, ale jenom to najít...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- antoni_sk
- Příspěvky: 677
- Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
- Reputace: 80
- Bydliště: Liptov
Re: arduino-komunikacia s epsolar
Dal by sa na komunikáciu s Epsolar LS použiť prevodník Prolific USB to Serial (PL2303 XA / HXA chip) ktorý mám doma ?
Cez RJ45 so zapojenými pinmi 4,5,6 ?
Niktoré Prolific prevodníky by mali mať podporu RS485...
Za info ďakujem.
Cez RJ45 so zapojenými pinmi 4,5,6 ?
Niktoré Prolific prevodníky by mali mať podporu RS485...
Za info ďakujem.
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
- dsmal
- Příspěvky: 28
- Registrován: čtv říj 18, 2012 1:19 pm
- Reputace: 8
- Bydliště: Břeclav
Re: arduino-komunikacia s epsolar
Zdravím, tak sem konečně dokončil rozšíření (i když jen malé) elektrárny a monitoring přes arduino do databáze s výstupem Grafany do grafů. Používám starý epsolar a pak k němu přes 485 novej epever. Dřív sem proudy četl přes převodník na napětí jenže proudy občas "plavaly".
140WP SCHUTTEN Mono, TR-1210RN, UCG100-12 (12V - 100Ah) VRLA, 280Wp Amerisolar, XTRA3210, baterie winston 12v 90Ah LiFePO₄
-
- Příspěvky: 590
- Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm
- Reputace: 106
Re: arduino-komunikacia s epsolar
Pekne 
zaujalo me na grafu V/A panel 280 kde jsou na napeti panelu skoky po 5V a 10V ale to asi jen bude rezjezd nez se chytne MPPT.

zaujalo me na grafu V/A panel 280 kde jsou na napeti panelu skoky po 5V a 10V ale to asi jen bude rezjezd nez se chytne MPPT.
- vlkazajac
- R.I.P.
- Příspěvky: 3480
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
- Reputace: 527
Re: arduino-komunikacia s epsolar
Mne to skôr pripomína nábeh panelov v stringu, keď sú postupne oslňované celé plochy. Ten nárast nie je ostrý skok...
Parádny monitoring, z toho sa dá vidieť kadečo ! Napr. tie dve osamelé napäťové špičky budú sken po každej hodine ( prepočítavanie ) .... ???
Parádny monitoring, z toho sa dá vidieť kadečo ! Napr. tie dve osamelé napäťové špičky budú sken po každej hodine ( prepočítavanie ) .... ???
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 590
- Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm
- Reputace: 106
Re: arduino-komunikacia s epsolar
to jo, ale je to jen 1S, je jasne ze v panelu je 20clanku v serii, ale i tak ...
podle me to napeti drzi ten MPPT, ale kdo vi
podle me to napeti drzi ten MPPT, ale kdo vi
- vlkazajac
- R.I.P.
- Příspěvky: 3480
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
- Reputace: 527
Re: arduino-komunikacia s epsolar
Máš pravdu, takže ak je to 1S, vidíme odpájanie bypassu, 2 krát. Parádička.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
- dsmal
- Příspěvky: 28
- Registrován: čtv říj 18, 2012 1:19 pm
- Reputace: 8
- Bydliště: Břeclav
Re: arduino-komunikacia s epsolar
Jo každej panel je zvlášť. Aktualizace je do databáze každou minutu. Když večer stihnu zřídím přístup ať se můžete kouknout online. 

140WP SCHUTTEN Mono, TR-1210RN, UCG100-12 (12V - 100Ah) VRLA, 280Wp Amerisolar, XTRA3210, baterie winston 12v 90Ah LiFePO₄
- dsmal
- Příspěvky: 28
- Registrován: čtv říj 18, 2012 1:19 pm
- Reputace: 8
- Bydliště: Břeclav
Re: arduino-komunikacia s epsolar
Tak jak sem slíbil. Adresa: 93.99.167.150/grafana/ uživ. jméno: host a heslo: Host!1234
První spuštění chvilku trvá(tak trpělivost
) Jo a kdyby někdo nemoh najít kde sou grafy tak zkuste vlevo nahoře HOME 
První spuštění chvilku trvá(tak trpělivost


140WP SCHUTTEN Mono, TR-1210RN, UCG100-12 (12V - 100Ah) VRLA, 280Wp Amerisolar, XTRA3210, baterie winston 12v 90Ah LiFePO₄
- kybos
- Příspěvky: 2789
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Reputace: 510
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: arduino-komunikacia s epsolar
Hezký projekt, ten by si určitě zasloužil samostatné vlákno s více podrobnostmi, aby tady nezapadl.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
- dsmal
- Příspěvky: 28
- Registrován: čtv říj 18, 2012 1:19 pm
- Reputace: 8
- Bydliště: Břeclav
Re: arduino-komunikacia s epsolar
Není problém pokud bude zájem, tak ho připravím. Máte zájem?????????????????????kybos píše:Hezký projekt, ten by si určitě zasloužil samostatné vlákno s více podrobnostmi, aby tady nezapadl.
140WP SCHUTTEN Mono, TR-1210RN, UCG100-12 (12V - 100Ah) VRLA, 280Wp Amerisolar, XTRA3210, baterie winston 12v 90Ah LiFePO₄
- kybos
- Příspěvky: 2789
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Reputace: 510
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: arduino-komunikacia s epsolar
Mám zájem dovědět se o tomto projektu více podrobností a podmínek provozu. Zejména zda funguje pouze s Epsolar nebo je to obecnější platforma.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
- dsmal
- Příspěvky: 28
- Registrován: čtv říj 18, 2012 1:19 pm
- Reputace: 8
- Bydliště: Břeclav
Re: arduino-komunikacia s epsolar
Založil sem nové téma https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=19&t=5328
140WP SCHUTTEN Mono, TR-1210RN, UCG100-12 (12V - 100Ah) VRLA, 280Wp Amerisolar, XTRA3210, baterie winston 12v 90Ah LiFePO₄
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 1514 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-
- 310 Odpovědi
- 23429 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od DanoP
-
- 7 Odpovědi
- 1351 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Joskob
-
-
Goodwe UDP komunikácia do Fibaro HC3
od bofisko » » v Automatizace, měření, statistiky
Goodwe UDP komunikácia do Fibaro HC3
- 2 Odpovědi
- 1261 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bofisko
-
-
- 1 Odpovědi
- 525 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od josse
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů