Baterie BTL 12-260

Příspěvek od Skrat »

Dobrý den mám 4 kousky těchto baterek na 48V systému.Baterky zatěžuji max 15A,spíše méně.Poslední dobou jim rychle padá napětí.Baterky sem násilně rozebral a zjistil že je vnich málo vody.Baterky sem dolil destilkou a zašpuntoval jak byly.Otázka zní: mám je povařit nebo jen dát zvýšené napětí ca 14,7V.
Na baterkách je napsáno:stanby 13,6-13,8V,Cykle 14,4-14,7V.Děkuji
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Vitek
Příspěvky: 1964
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Baterie BTL 12-260

Příspěvek od Vitek »

to používáš k měniči? ty baterky jsou jako záložní zdroj, nejsou dělané na cyklické nabíjení a vybíjení... padá jim napětí protože nemají kapacitu. bud je nedobiješ doplna a nebo jsou zasulfátované. to že píšeš že je zatěžuješ malým proudem odhaduji 1/10 C tak to není jediný ukazatel že budou OK. UPS baterky jsou dobrý na udržení náboje.
takže možná je po nich to že chybí voda značí že se odpařila... tzn bud rychlý nabíjení nebo právě to cyklování.
dá se změřit hustota? umíš to ? pokud jo napoví jestli jsou zasulfátované.
nicméně AGM nebo jiné bezúdržbové jsou proto že se s nima po celý život nic nedělá...
takže dolitím destilky nic nepokazíš ale nedá se říct dle hustoty co je špatně neboť pokud jsi přelil tak muže být elektrolyt moc řidký nebo málo hustý chcete-li.
Kapacitní test tě nemine pak rozhodni co dál... může být v haji jeden článek a nebo celý jeden 12V pack…
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 597
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Baterie BTL 12-260

Příspěvek od Skrat »

Hustotu změřím,není problém.Hustotu mohu měřit jak se baterka povaří.Baterky používám u mé FV.Nabíjím na 55V a končím na 50-52V jak kdy.Jednou za čas dám napětí na 57V.De mi oto, jak sem je dolil a teť mohu hlídat elektrolit jestly je mám provařit jako autobaterku.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Baterie BTL 12-260

Příspěvek od ota »

to je AGM baterie, v ní není tekutý elektrolyt ale ve formě gelu.
Není vhodná pro cyklický provoz. Dolitím destilky se zředil elektrolyt a kapacita ještě více poklesla.
Obávám se že jsou za zenitem.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 597
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Baterie BTL 12-260

Příspěvek od Skrat »

Tak to je v ..... .Musím sehnat baterky.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
mati
Příspěvky: 367
Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
Bydliště: Paka - city

Re: Baterie BTL 12-260

Příspěvek od mati »

ota píše:to je AGM baterie, v ní není tekutý elektrolyt ale ve formě gelu.
Není vhodná pro cyklický provoz. Dolitím destilky se zředil elektrolyt a kapacita ještě více poklesla.
Obávám se že jsou za zenitem.
Taky si myslím , že z nich už max. vytáhneš 4,1litru - ve výkupně .

také mám špatné zkušenosti s dolíváním destilky do jiných baterek než zaplavených!

M.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Baterie BTL 12-260

Příspěvek od ota »

Skrat píše:Tak to je v ..... .Musím sehnat baterky.
!!!HLAVNĚ UŽ ŽÁDNÉ AGM !!!!!!

Sežeň si zaplavený akumulátor z vyřazeného vysokozdvižného vozíku.
Ve skutečnosti jsou skoro zadarmo protože se prodávají ještě použitelné za cenu o trochu vyšší než je ve šrotu.
Až ti za pár let definitivně doslouží, prodáš je za nákupku, možná i se ziskem protože ceny komodit jdou setvale nahoru.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 597
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Baterie BTL 12-260

Příspěvek od Skrat »

Začnu schánět baterky,ale olovo dám jen jako zálohu pro případ odpojení hlavních baterek.Aby se nespálil regl.Co pořídit Lion nebo Life? Trápí mě cena ,jako každýho.Poskládat Lion nebo koupit starší Life.Co je levnější na věci okolo:
ochrany na přebití,podbití,sledování nabití článku=monitorink.Není prostor na samostatnou baterkárnu ,vše je položené u zdi v dílně.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
PavelR
Příspěvky: 3276
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Baterie BTL 12-260

Příspěvek od PavelR »

pokud skladat tak jedine pouzity clanky. pokud novy tak jedine hotovy akupaky - pylon ... pac z novych se skladat jiz nevyplati
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Baterie BTL 12-260

Příspěvek od volente »

Za mne Li-Ion. Na hlídání přebití, podbití a balancování jsou mnohem jednodušší. Osobně nepoužívám ani BMS ani balancery, což je však pro mnoho lidí extrém a nikomu bych to nedoporučil. Jen z vlastní zkušenosti vím že fungují i bez těchto elektronických berliček, pouze s občasnou kontrolou.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Baterie BTL 12-260

Příspěvek od vlkazajac »

K tomu sa hlásim, i keď len s LiIon začínam. Závislosť napätia na stave nabitia je obrovská výhoda.

Ota zamieňa omylom technológie GEL s AGM. Nie je to to isté, gel je gel a AGM je elektrolyt nasiaknutý v sklenom vlákne.

Najlepšiu skúsenosť ( čo sa týka olova ) mám zatiaľ s batériami AGM, menovite Yuasa 1850SWL. Kúpil som ich použité a majú za sebou piaty rok prevádzky v " letnej " polovici roka. Počas tej zimnej ich skladujem na udržiavacom napätí.
Sú N E S K U T O Č N É ! ! ! ! !

https://www.yuasa.de/batterien/industri ... l1850.html

Skrat, máš problémy s násobilkou ?

Nabíjím na 55V a končím na 50-52V jak kdy.Jednou za čas dám napětí na 57V.
Na baterkách je napsáno:stanby 13,6-13,8V,Cykle 14,4-14,7V.

To sa potom nediv.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 597
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Baterie BTL 12-260

Příspěvek od Skrat »

55V:4=13,75V 50V:4=12,5V 57V :4=14,25V Co sem udělal špatně? Přes noc se nabijou na 54V
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
feliz navidad
Příspěvky: 204
Registrován: stř říj 10, 2012 8:31 pm

Re: Baterie BTL 12-260

Příspěvek od feliz navidad »

PavelR píše:pokud skladat tak jedine pouzity clanky. pokud novy tak jedine hotovy akupaky - pylon ... pac z novych se skladat jiz nevyplati
Cena za 1kWh nové Lion 18650 Sanyo - 5166,- + bižuterie okolo. Počet cyklů 1000, 100% DOD, pokles kapacity o 15-20%
Cena za 1 kWh Pylontech - 11875,-. Počet cyklů 4500, 90% DOD, pokles kapacity neznámý
Řekl bych, že se skládat z nových pořád vyplatí.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Baterie BTL 12-260

Příspěvek od vlkazajac »

Skrat píše:55V:4=13,75V 50V:4=12,5V 57V :4=14,25V Co sem udělal špatně? Přes noc se nabijou na 54V
Ak baterky cykluješ, MUSÍŠ sa držať tohoto :

Na baterkách je napsáno:stanby 13,6-13,8V,Cykle 14,4-14,7V.

Každý boží deň.

Vitek, nešír fámy :

"BTL batteries are ideally suited to use in:
಺ Uninterruptible power supplies (UPSs)
಺ Telecommunications systems
಺ Fire alarm and safety systems
಺ Medical equipment
಺ Photovoltaic application
಺ Emergency lighting systems"
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 597
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Baterie BTL 12-260

Příspěvek od Skrat »

Tak sem je vlastně pořádně nedobíjel.Měl sem strach abych je nevyvařil.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
KubisKV
Příspěvky: 515
Registrován: pon zář 04, 2017 1:06 pm
Bydliště: Chebsko

Re: Baterie BTL 12-260

Příspěvek od KubisKV »

vlkazajac píše:
Skrat píše:55V:4=13,75V 50V:4=12,5V 57V :4=14,25V Co sem udělal špatně? Přes noc se nabijou na 54V
Ak baterky cykluješ, MUSÍŠ sa držať tohoto :

Na baterkách je napsáno:stanby 13,6-13,8V,Cykle 14,4-14,7V.

Každý boží deň.

಺ Photovoltaic application
಺ Emergency lighting systems"
Souhlas s Otou i Vítkem. Nechci hanit olovo v jakémkoliv stavu, ale pro mě jako začátečníka bylo sice nejdostupnější, ale na provoz potřebuje velkou kázeň. To v hodně případech vede k nevhodnosti dlouhodobého použití. Lionek se začátečník bojí kvůli letovaní a stavbě bloku, ale provoz se zdá být potom jednoduší. Pokud je olovo za (skoro)cenu šrotu a je bráno jako záloha na přechodné období, je to levný a jednoduchý zdroj energie.
To je má zkušenost.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Baterie BTL 12-260

Příspěvek od diablo007 »

feliz navidad píše:
PavelR píše:pokud skladat tak jedine pouzity clanky. pokud novy tak jedine hotovy akupaky - pylon ... pac z novych se skladat jiz nevyplati
Cena za 1kWh nové Lion 18650 Sanyo - 5166,- + bižuterie okolo. Počet cyklů 1000, 100% DOD, pokles kapacity o 15-20%
Cena za 1 kWh Pylontech - 11875,-. Počet cyklů 4500, 90% DOD, pokles kapacity neznámý
Řekl bych, že se skládat z nových pořád vyplatí.
Většina testovaných starších Sanyo jsou v drsném stavu či úplně mrtvé takže já osobně bych v novotě za ně nikdy nezaplatio
josse
Příspěvky: 1184
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Baterie BTL 12-260

Příspěvek od josse »

Moje zkušenosti taky říkají Sanyo nebrat ani nové. Samsung Panasonic, LG i noname Čína jsou OK... Je to divné ale prostě to tak vychází... Z toho co se mi dostalo do ruky. Výše platí pro 18650.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 597
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Baterie BTL 12-260

Příspěvek od Skrat »

Zatím baterku co sem dolil a nabijím 6A ca 5Hodin naměřena hustota 75% dle plováku.Napětí aku ca 14V.Pokračuji dále a uvidí se.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 597
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Baterie BTL 12-260

Příspěvek od Skrat »

Vzal sem druhý měřák a hustota elektrolitu je 1,24
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW