Návrh hybridní FVE Strachotice

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Duke
Příspěvky: 171
Registrován: ned dub 29, 2018 2:28 pm

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Příspěvek od Duke »

Zdravím, po nějaké době obnovuji toto mé téma, provedení s baterkami je zatím u ledu, na to se šetří, tak jsem začal ohřevem TUV, pořídil jsem od pana Nevřely SITON a nyní jsem s kamarádem naplánoval zapojení.
Tímto bych chtěl poprosit zkušené elektrikáře o kontrolu schématu.
bojler_FV+DS(NT).png
Popis funkce:
Zařízení má pouze jeden přepínač s nulovou polohou. V poloze "I" bych chtěl aby dodával měnič, s tím, že ve stanovený čas hodinami se zkontroluje zda teplota dosahuje minima (na schématu 40°C) a pokud né tak se na tuto teplotu dohřeje z NT.
Pokud bude přepínač v nulové poloze tak je to pouze na pospas měniči bud nahřeje nebo ne.
Pokud bude v poloze "II" tak se nahřeje nezávisle na NT na teplotu druhého externího termostatu - zde počítám s tím že musím pak opět ručně přepnout.
Termostat originál v bojleru nechávám jako takovou pojistku v originál zapojení.
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
josse
Příspěvky: 1184
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Příspěvek od josse »

Moje zkušenost se stykači a relátky km1 a km2 me taková, že na krátkou chvíli ti to propojí v tvém zapojení výstup siton na síť. Síť vyhraje, budeš opravovat.

Pokud jednu spirálu, musíš to mít úplně oddělené. Výkonové přepínací kontakty neexistují. Nejsilnější relé co jsem našel s přepínacími kontakty TE/Schrack RM 202024

Vzdálenost mezi dvěma zdroji přes kontakty je stále velmi malá.

Doporučuju dvě spirály. A dva termostaty.

S blokací jak to je nakreslené pouze když to bude řídit elektronika a bude vkládat dodatečnou prodlevu. Pomocné kontakty nestačí, přítah může být rychlejší než odpad kontaktu, hlavně při AC napájení cívek.

Pomocné kontakty mají úplně odlišné zrychlení a rychlosti a cesty než silové. Na stykačích to nejsou nuceně vedené kontakty. A nuceně vedené se nedělají na ničem výkonovém.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Příspěvek od ota »

Ja bych taky použil 2 nezávislé spirály se 2 termostaty. Celé zapojení se zjednodušší a minimalizuje se možnost selhání automaticky nebo obsluhy.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
kodl69
Příspěvky: 7641
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Příspěvek od kodl69 »

přepínání stykači s mech. blokováním a zároveň elektrickým přes pomocný kontakty funguje spolehlivě, nebo se dá použít přepínač sítí od číňana, ale jednodušší a spolehlivější jsou dva oddělený systémy. Co je taky k zamyšlení, tak vlastní spotřeba trvale sepnutýho stykače...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
FCC
Příspěvky: 212
Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Lukov u Zlína

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Příspěvek od FCC »

Ahoj ,

Ve schématu mě chybí jistič s vyrážecí cívkou ovládaný havarijním termostatem . Z praxe znám , případy kdy aku. nádrž se přehrála ( připečený stykač) a následně byl dům "vyčištěn" přehřátou párou .

Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Duke
Příspěvky: 171
Registrován: ned dub 29, 2018 2:28 pm

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Příspěvek od Duke »

FCC píše:Ahoj ,

Ve schématu mě chybí jistič s vyrážecí cívkou ovládaný havarijním termostatem . Z praxe znám , případy kdy aku. nádrž se přehrála ( připečený stykač) a následně byl dům "vyčištěn" přehřátou párou .

Pavel
A není to součast originálního zapojení které už je ted v bojleru ?
ještě jsem to nekuchal ale bojler je klasika Dražice 120 L, jedna spirála 230 V,
kromě přidání těch externích termostatů nechci do původního zapojení sahat.
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Příspěvek od diablo007 »

Ano každý bojler má svůj havarijní termostat v sobě
Duke
Příspěvky: 171
Registrován: ned dub 29, 2018 2:28 pm

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Příspěvek od Duke »

Zdravím, tak dnes měl konečně kamarád pokrývač čas, tak jsme stihli namontovat 16 háků vč. zabroušení, a upevnit první profil, celkem tři hodinky práce, pokračování až zas bude čas.
První řada za námi, čas na cigaretku.
První řada za námi, čas na cigaretku.
Poslední hák.
Poslední hák.
Poslední broušení.
Poslední broušení.
A pro dnešek šichta.
A pro dnešek šichta.
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
kodl69
Příspěvky: 7641
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Příspěvek od kodl69 »

Mám trochu jinej postup: po připevnění první řady háků se na ně hned dá lišta, a pak není potřeba dělat okýnka do střechy. ale tak to dělám proto, že nejsem pokrývač. Na neděli celkem dobrej výkon.
Profily si na to našroubuješ zítra sám, ne?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Příspěvek od NOPARasito »

kodl69 píše:Mám trochu jinej postup: po připevnění první řady háků se na ně hned dá lišta, a pak není potřeba dělat okýnka do střechy. ale tak to dělám proto, že nejsem pokrývač. Na neděli celkem dobrej výkon.
Profily si na to našroubuješ zítra sám, ne?
Okynka asi delali kvuli tomu, aby odkryli misto na tram, na pripevneni haku. (Teda dle me) Ale co rikas na ten presah za poslednim hakem na leve strane???
Duke
Příspěvky: 171
Registrován: ned dub 29, 2018 2:28 pm

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Příspěvek od Duke »

kodl69 píše:Mám trochu jinej postup: po připevnění první řady háků se na ně hned dá lišta, a pak není potřeba dělat okýnka do střechy. ale tak to dělám proto, že nejsem pokrývač. Na neděli celkem dobrej výkon.
Profily si na to našroubuješ zítra sám, ne?
jj, to je taky dobrej nápad, ale kamoš v tom má praxi takže jsem postup nechal zcela na něj, praxi nemyslím že by to někdy montoval to byla dnes naše prvnička :) ale 20 let lítá po střechách takže v něj mám plnou důvěru.
co se týká profilů tak bych se nepouštěl do nějakých větších akcí, sice před deseti lety a třiceti kily jsem tu střechu dělal s ním ale dneska už si netroufám :)
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
Duke
Příspěvky: 171
Registrován: ned dub 29, 2018 2:28 pm

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Příspěvek od Duke »

NOPARasito píše:
kodl69 píše:Mám trochu jinej postup: po připevnění první řady háků se na ně hned dá lišta, a pak není potřeba dělat okýnka do střechy. ale tak to dělám proto, že nejsem pokrývač. Na neděli celkem dobrej výkon.
Profily si na to našroubuješ zítra sám, ne?
Okynka asi delali kvuli tomu, aby odkryli misto na tram, na pripevneni haku. (Teda dle me) Ale co rikas na ten presah za poslednim hakem na leve strane???
některá měl na začátku jako pomocná, a pak jsme už jen hledali trámy, ono když se to umí tak zatáhne a je to.
ten přesah mě taky trápil ale bohužel nešlo jinak protože to sice tak nevypadá ale vlevo už není žádný trám ale pouze latě podzedničené na štítu, takže jsme využili první volný trám, sice to takhle nevypadá úplně dobře ale účel to splní a stejně to napůjde vidět.
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
kodl69
Příspěvky: 7641
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Příspěvek od kodl69 »

já mám možná ty přesahy ještě trochu delší, prakticky celej krajní panel jenom na profilu, a nic se neděje. Mě chybělo 10cm k trámu, ale pak už by nebyla zachovaná dostatečná vzdálenost s od jímacího vedení... Prostě pobouchanej elektrikář.
Spíš mi přijde divný, proč jsou tak velký rozteče uprostřed, ani spoj není podepřenej... Že by málo háků, nebo je ta střecha tak "úsporně" udělaná, že tam nejsou trámy?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Příspěvek od NOPARasito »

Duke píše:
NOPARasito píše:
kodl69 píše:Mám trochu jinej postup: po připevnění první řady háků se na ně hned dá lišta, a pak není potřeba dělat okýnka do střechy. ale tak to dělám proto, že nejsem pokrývač. Na neděli celkem dobrej výkon.
Profily si na to našroubuješ zítra sám, ne?
Okynka asi delali kvuli tomu, aby odkryli misto na tram, na pripevneni haku. (Teda dle me) Ale co rikas na ten presah za poslednim hakem na leve strane???
některá měl na začátku jako pomocná, a pak jsme už jen hledali trámy, ono když se to umí tak zatáhne a je to.
ten přesah mě taky trápil ale bohužel nešlo jinak protože to sice tak nevypadá ale vlevo už není žádný trám ale pouze latě podzedničené na štítu, takže jsme využili první volný trám, sice to takhle nevypadá úplně dobře ale účel to splní a stejně to napůjde vidět.
Diky Kodle za potvrzeni pro Dukeho, osobne diky tomu, ze to mam na jeklech, tak bych si to nemohl dovolit. Prece jen ten solarni profil ma lepsi pevnost, ale celej panel ve vzduchu neni pro vitr a zatez snehem nic moc. Kdyz se casem ukaze problem, holt neco dodelas ;-).
Duke
Příspěvky: 171
Registrován: ned dub 29, 2018 2:28 pm

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Příspěvek od Duke »

kodl69 píše:já mám možná ty přesahy ještě trochu delší, prakticky celej krajní panel jenom na profilu, a nic se neděje. Mě chybělo 10cm k trámu, ale pak už by nebyla zachovaná dostatečná vzdálenost s od jímacího vedení... Prostě pobouchanej elektrikář.
Spíš mi přijde divný, proč jsou tak velký rozteče uprostřed, ani spoj není podepřenej... Že by málo háků, nebo je ta střecha tak "úsporně" udělaná, že tam nejsou trámy?
Ano řekl si to moc pěkně že "usporně" ale pravda je taková že v tý druhý rozteči bylo jen prkno, ona ta fotka dost klame, když se na to diváš ze dvou metrů z bezpečí žebříku tak bych řekl že ta první rozteč je tak 150 cm, ta druhá tak 180 a třetí tak 60, levý přesah je taky tak těch 60 a pravý tak 30 (vše jen odhad podle křidlic, můžu to změřit přesně), myslím že i ty panely to pak dost zpevní.
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Příspěvek od NOPARasito »

Kolik tam pujde panelu??? 10?? Dle souctu co jsi poslal.
Duke
Příspěvky: 171
Registrován: ned dub 29, 2018 2:28 pm

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Příspěvek od Duke »

NOPARasito píše:Kolik tam pujde panelu??? 10 nebo 14???
půjde tam 9 ale udělaný to bude na 10, v současnosti pro ten SITON a do budoucna pro regulator po 5ti seriově
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Příspěvek od NOPARasito »

Duke píše:
NOPARasito píše:Kolik tam pujde panelu??? 10 nebo 14???
půjde tam 9 ale udělaný to bude na 10, v současnosti pro ten SITON a do budoucna pro regulator po 5ti seriově
16ks nerezovych 5mm drzaku to musi zvladnout(cca i s konstrukci 15kg/kus). Pravda je, ze nedostatek je ten nepodeprenej spoj. Panely to moc nezpevni. Pro ne neni dobra deformace konstrukce. A snehu moc na jizni okurkove Moravě nebyva ;-))).
Duke
Příspěvky: 171
Registrován: ned dub 29, 2018 2:28 pm

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Příspěvek od Duke »

NOPARasito píše:
Duke píše:
NOPARasito píše:Kolik tam pujde panelu??? 10 nebo 14???
půjde tam 9 ale udělaný to bude na 10, v současnosti pro ten SITON a do budoucna pro regulator po 5ti seriově
16ks nerezovych 5mm drzaku to musi zvladnout(cca i s konstrukci 15kg/kus). Pravda je, ze nedostatek je ten nepodeprenej spoj. Panely to moc nezpevni. Pro ne neni dobra deformace konstrukce. A snehu moc na jizni okurkove Moravě nebyva ;-))).
ten spoj mě taky trochu sere, ale tedka mě napadlo že když ten profil otočím tak by ten spoj mohl vyjít těsně vedle toho druhýho držáku zleva, to by bylo určitě pro stabilitu lepší, my ten profil nemáme ještě ani dorvanej, protože se to musí celý hodit do roviny, takže to určitě udělám jak se k tomu zase dostaneme
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Příspěvek od NOPARasito »

To je rozumne ;-)