přepínání boiler -zásuvka

Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

přepínání boiler -zásuvka

Příspěvek od kodl69 »

vychází z původního zapojení pro automatické sepnutí měniče při připojení spotřebiče:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... %8De#p6549
s drobnými úpravami.
přepinac s hodnotami.png
ve spojení se sitonem a podobnými zařízeními doporučuju použití hlídače izolačního stavu a důkladné propojení ochranného vodiče.
DPS raděj nepublikuji, nejsou dodrženy základní bezpečnostní požadavky, ostatně ty nesplňují ani použitá relé...
V provozu cca rok a půl bez závad.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.