přepínání boiler -zásuvka
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
přepínání boiler -zásuvka
vychází z původního zapojení pro automatické sepnutí měniče při připojení spotřebiče:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... %8De#p6549
s drobnými úpravami. ve spojení se sitonem a podobnými zařízeními doporučuju použití hlídače izolačního stavu a důkladné propojení ochranného vodiče.
DPS raděj nepublikuji, nejsou dodrženy základní bezpečnostní požadavky, ostatně ty nesplňují ani použitá relé...
V provozu cca rok a půl bez závad.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... %8De#p6549
s drobnými úpravami. ve spojení se sitonem a podobnými zařízeními doporučuju použití hlídače izolačního stavu a důkladné propojení ochranného vodiče.
DPS raděj nepublikuji, nejsou dodrženy základní bezpečnostní požadavky, ostatně ty nesplňují ani použitá relé...
V provozu cca rok a půl bez závad.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 7 Odpovědi
- 2416 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JonasPP
-
- 12 Odpovědi
- 1203 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
- 22 Odpovědi
- 1975 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
- 8 Odpovědi
- 2009 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jahodovák
-
- 0 Odpovědi
- 550 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Karlik73