Zapojenie v zime, seriovo / paralelne

Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
bhava
Příspěvky: 119
Registrován: stř lis 14, 2018 1:43 pm

Zapojenie v zime, seriovo / paralelne

Příspěvek od bhava »

Ahoj, chcem sa spýtať, v zimnom období a hlavne keď je zamračené, panely polyk. 27 V / 200 W (3 ks), napojiť na
- paralelne na PWM na 12 V baterie
- seriovo na MPPT na 24 V baterie
otázka je, čo je výkonnejšie a aká je vaša skúsenosť s poly. panelmi pri zamračenom počasí, aký reálny výkon dávajú (v spojitosti s vyššie uvedeným). Vďaka za rady a tipy
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Zapojenie v zime, seriovo / paralelne

Příspěvek od diablo007 »

Na 12v bude mít PWM velke ztraty takze mppt by v tomto případě měl jasné mít navrch
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Zapojenie v zime, seriovo / paralelne

Příspěvek od youda »

bhava píše:Ahoj, chcem sa spýtať, v zimnom období a hlavne keď je zamračené, panely polyk. 27 V / 200 W (3 ks), napojiť na
- paralelne na PWM na 12 V baterie
- seriovo na MPPT na 24 V baterie
otázka je, čo je výkonnejšie a aká je vaša skúsenosť s poly. panelmi pri zamračenom počasí, aký reálny výkon dávajú (v spojitosti s vyššie uvedeným). Vďaka za rady a tipy
Chodit to bude paralelně i sériově, je to jen věc výběru těch správných komponent tak, aby to do sebe pasovalo.
A) Sériové spojení a MPPT nevyžaduje tolik přemýšlení a z panelů vyždímá maximum. MPPT regly jsou ale dražší. Stín na jednom panelu v podstatě zabije celý string.
B) Paralelní spojení a PWM chce preciznější návrh, jinak klidně ořízne i půlku výkonu. Po instalaci je ale paralelní zapojení odolnější vůči stínům.

Pokud jde o to, "jak fungují panely při zamračeném počasí" tak jsem empiricky vysledoval několik věcí:
1) Absolutně nejhorší je, pokud prší, klidně i slabě. Voda ve vzduchu degraduje výkon panelů na desetinu.
2) Někdy je zataženo, ale panely vyrábí 30% nominálu a člověk kroutí hlavou, jak krásně to funguje.
3) Jindy je zataženo, pouhým okem se obloha jeví stejná jako v případě č.2, ale panely dávají třeba jen 3% výkonu.

Dle mého laického názoru asi určité typy oblačnosti blokují právě ty vlnové délky, na které panely nejlépe reagují. Jestli je to prachem, sazema nebo vodní párou, to netuším. Ale rozhodně se to ale liší, ačkoliv pouhým okem ten rozdíl vidět není.

Ideálně prostě je počítat s tím, že když je hnusně, tak to nevyrobí nic.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
bhava
Příspěvky: 119
Registrován: stř lis 14, 2018 1:43 pm

Re: Zapojenie v zime, seriovo / paralelne

Příspěvek od bhava »

Ahojte, dakujem za odpovede. Ano, ja práve mám trochu tiene, zo stromov, - hoci v zime je opadané lístie, ale čiastočné tienenie tam je, 10-20 percent pokrytia povrchu panelov. Inak ešte raz vďaka za odpovede priatelia.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Zapojenie v zime, seriovo / paralelne

Příspěvek od youda »

No, pokud jsou takovéto stíny, tak bych věnoval čas návrhu a zkusil to udělat vše v paralelním zapojení a z toho plynoucího využití PWM.

V tom se já osobně nevyznám, ale členové zdejšího PWM klubu ano. Snad se k těm panelům povede vybrat i vhodné napětí AKU a regl.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Zapojenie v zime, seriovo / paralelne

Příspěvek od diablo007 »

I v paralelu bych opět doporučil mppt jelikož PWM na 12v z panelu který máš ty dostane něco kolem 110w v maximu vycházím z 200w:27V=7,5A štítek jsi nevyfotil tak jen odhadují výpočtem. PWM orěže napětí pro 12V baterií někde k 14,4 X7,5A a jsi na 110w z 200w panelu to považuji za velké ztráty tyhle panely pro PWM nejsou ideální
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Zapojenie v zime, seriovo / paralelne

Příspěvek od youda »

PWM s těmito panely samozřejmě pro 24V AKU.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Zapojenie v zime, seriovo / paralelne

Příspěvek od diablo007 »

youda píše:PWM s těmito panely samozřejmě pro 24V AKU.
27v je pro olovo nepoužitelné pokud by měl lifepo pak ano Lion 7s by taky potřeboval přes 28v aby moc netratila na kapacitě
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Zapojenie v zime, seriovo / paralelne

Příspěvek od vlkazajac »

230 - 240 Wp panely na pwm regulátore ( 24 V ) sú pre olovo dobre použiteľné pre teploty vzduchu do 20 °C. V zime je to už optimum, v lete nevhodné napr. pre klimatizáciu.

200 Wp pôjde uspokojivo len v zime, teda v najhorších podmienkach, batéria by mala byť ale niekde v interiéri. Na leto už je to prepadák .....

Nanajvýš by sa dali 200 Wp použiť na východnej strane, ako krajné východisko. Radšej nie.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Zapojenie v zime, seriovo / paralelne

Příspěvek od youda »

Vida, a já si vždycky myslel, že kompatibilita panelů s PWM není o hodnotě Wp daného panelu, ale o počtu solárních článků, ze kterých je panel vyroben. Tedy 30, 36, 60 nebo 72 článků. Přičemž nejlépe s PWM pracují právě ty "divné" 36 a 72 článkové panely.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Zapojenie v zime, seriovo / paralelne

Příspěvek od vlkazajac »

O počte článkov, to máš pravdu. Je to vždy typicky 0,5 V na článok a pretože nebolo povedané inak, predpokladám, že hovoríme o "štandardných" paneloch so 60 článkami. Robia sa stále lepšie, rastie napätie a trochu aj prúd. Tu ide zrejme o staršie resp. menej výkonné alebo aj menšie. Neúplné zadanie ....

A práve preto, že sa ponúkajú stále lepšie panely, stal sa 36 / 72 článkový panel už nevhodný ( moc dobrý ) pre olovo na pwm.

!!! Dokonca tam, kde sa vyžaduje vysoký zisk energie v zimných či chladných dňoch, má zmysel použiť pre olovo mppt regulátor napr. k 24 V a 72 článkom !!!
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.