Re: PLC Tecomat Foxtrot
Ano, díky, na to jsem myslel, ve Foxtrotu hračka , podobně to myslím dělá BMV 700.
Spoléhám jinak, že (Tebou navržený ) INA214 něco při malých proudech ustojí, papírový ofset má alespoň vynikající... Jenže ho mám na cestě s Číny, tak nevím, co vlastně přijde.
Jinak všichni mluvíte o Ah, tak to nejspíš tak předělám, i když ty Wh jsou takové názorné .
Spoléhám jinak, že (Tebou navržený ) INA214 něco při malých proudech ustojí, papírový ofset má alespoň vynikající... Jenže ho mám na cestě s Číny, tak nevím, co vlastně přijde.
Jinak všichni mluvíte o Ah, tak to nejspíš tak předělám, i když ty Wh jsou takové názorné .
-
- Příspěvky: 1982
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Bmv712 ne. Ten to vyhodnoti az na zaklade nekolika podminek.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Jasně, to si umím představit, zřejmě to někde dohledám v manuálu 712. Ale tu ruční korekci tam určitě nechám .
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
PLC Tecomat Foxtrot - k měření SOC
Tak si tu ještě odmedituji, že pokud budu měřit v Ah, zbývající Wh můžu odhadnout třeba pomocí průměru z (a) aktuálního napětí a (b) napětí, při kterém se baterie odpojují.
-
- Příspěvky: 1982
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: PLC Tecomat Foxtrot
V bmv je hodnota nabijeciho proudu a hodnota napeti v zavislosti na nastavene kapacite. Bmv je primarne urceno pro pocitani soc na olovenych baterii ktery ty bezne menice neumi rozumne vyhodnotit
Mrkni na muj dnesni trend kdy pri 98 procentech soc mi bmv zahlasi 100 procent baterii ale stale a neustale proud do baterii tece a potece dal. Olovo neni lithium
Je to v trendech koncicich 229 dole v mym podpisu
Zdravi vitek
Mrkni na muj dnesni trend kdy pri 98 procentech soc mi bmv zahlasi 100 procent baterii ale stale a neustale proud do baterii tece a potece dal. Olovo neni lithium
Je to v trendech koncicich 229 dole v mym podpisu
Zdravi vitek
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
PLC Tecomat Foxtrot - dva dotazy
Ahoj, měl bych dva dotazy
- dá se někde jednoduše zjistit, kolik který program (více "paralelně" běžících) stráví času ve smyčce (profiling)?
- jak se řeší ošetření zákmitů při spínání/rozpínání tlačítek na Foxtrotu (C, šipky, Enter), když je chci využívat? Ošetřuje to už nějak přímo OI1073_Keyb nebo je to třeba pořešit jinak?
Ad obrázek: dospěl jsem nakonec k systému "klikatelné widgetové dlaždice". Ty teploty v pokoji a venku nejsou skutečné , PT 1000 právě dorazilo, software teď celkově předbíhá hardware :-/.
- dá se někde jednoduše zjistit, kolik který program (více "paralelně" běžících) stráví času ve smyčce (profiling)?
- jak se řeší ošetření zákmitů při spínání/rozpínání tlačítek na Foxtrotu (C, šipky, Enter), když je chci využívat? Ošetřuje to už nějak přímo OI1073_Keyb nebo je to třeba pořešit jinak?
Ad obrázek: dospěl jsem nakonec k systému "klikatelné widgetové dlaždice". Ty teploty v pokoji a venku nejsou skutečné , PT 1000 právě dorazilo, software teď celkově předbíhá hardware :-/.
-
- Příspěvky: 64
- Registrován: čtv úno 23, 2012 7:52 pm
- Lokalita: Teplice - Proboštov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 43
- Chci prodávat energii: ANO
- Bydliště: Proboštov
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Nemá někdo připojen k TECOmatu přes 485 Modbus ELEKTROMĚR PRO1-MOD ?
http://www.elektromery.com/product/elek ... s-mid_/112
nedaří se mi vyčítat hodnoty
dík za pomoc
http://www.elektromery.com/product/elek ... s-mid_/112
nedaří se mi vyčítat hodnoty
dík za pomoc
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
-
- Příspěvky: 64
- Registrován: čtv úno 23, 2012 7:52 pm
- Lokalita: Teplice - Proboštov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 43
- Chci prodávat energii: ANO
- Bydliště: Proboštov
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Problém vyřešen, na stránkách dodavatele elektromery.com je chybně uvedená tabulka registrů. Info od dodavatele: bohužel, údaje na našich stránkách nejsou správné, jsou platné pro elektroměry s verzí
firmware 1.18, nyní se ale již prodávají elektroměry s FX ver. 2.18, takže seznam registrů je
platný na stránkách výrobce
Mám ale problém s převodem vyčtených hodnot v Mosaicu, pomohl by někdo?
firmware 1.18, nyní se ale již prodávají elektroměry s FX ver. 2.18, takže seznam registrů je
platný na stránkách výrobce
Mám ale problém s převodem vyčtených hodnot v Mosaicu, pomohl by někdo?
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
-
- Příspěvky: 64
- Registrován: čtv úno 23, 2012 7:52 pm
- Lokalita: Teplice - Proboštov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 43
- Chci prodávat energii: ANO
- Bydliště: Proboštov
Re: PLC Tecomat Foxtrot
např: z registru 5008 a 5009 vyčtu hodnotu v HEX 4247 a F5C3 což je kmitočet, a potřebuji hodnoty spojit a převézt na Real
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
-
- Příspěvky: 590
- Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm
Re: PLC Tecomat Foxtrot
bych témeř řekl že to je klasický real, tzn znaménko, exponent, mantisa.
pokud to převedu tak je to 49.999
tzn zadefinovat proměnou kam se ukládá ten 5008 jako REAL, nastavit délku a mohlo by to jít.
Jak máš zadefinovaný ten modbuscmd co čte tu hodnotu?
pokud to převedu tak je to 49.999
tzn zadefinovat proměnou kam se ukládá ten 5008 jako REAL, nastavit délku a mohlo by to jít.
Jak máš zadefinovaný ten modbuscmd co čte tu hodnotu?
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Pokus jsou to dva wordy (word je 16bitu) tak.si udelej pointer na real (PTR_TO REAL) na to.misto v pameti a mas to.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
PLC Tecomat Foxtrot - rozsah měření teploty
Připojil jsem si k Foxtrotu na CIB rozšiřující modul C-IT-0504S, abych měl více vstupů na měření teploty. Podle dokumentace by měl být vstupní A/D převodník šestnáctibitový, ale při zapojení PT1000 mi teplota skáče v krocích cca 0.3°C a netuším, v čem je zádrhel. Při předešlém připojení přímo na vstupy 1015 se to takto nechovalo. V čem může být potíž?
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Dotaz na řízení topného tělesa (s Foxtrotem)
Rád bych perspektivně softwarově vytěžoval bojler. Uvažuji o spínači, který bude spínat v nule příslušný počet půlvln podle zadaného výkonu. Byl by někdo tak laskav a navedl mne hardwarově a softwarově? Co ze svého mládí pamatuji, řešil bych to triakem, ale kdoví, jak je to dnes? Existuje na to něco případně hotového, co by šlo (Foxtrotem) řídit třeba napěťově nebo snad PWM? Díky.
-
- Příspěvky: 4006
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Těm dnešním "triakům" se říká SSR. https://cs.wikipedia.org/wiki/Solid_state_rel%C3%A9
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Kupa ssr s fazovym rizenim signalem 0-10V z eniky a mas to.
vystup PIad regu vyvedes na analog vystup a mas hotovo.
spinani pulvn ve spravbou dobu je s foxtrotem trosku slozitejsi
vystup PIad regu vyvedes na analog vystup a mas hotovo.
spinani pulvn ve spravbou dobu je s foxtrotem trosku slozitejsi
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Díky, to spínání určitého počtu celých půlvln (nikoli fázově) tedy SSR přímo neumí, co? A musí být ošetřeno HW, protože Foxtrot to spolehlivě neustíhá, není-liž pravda. Je mi jasné, že variantou je použít nějaký vytěžovač přímo z baterky, třeba podle kybose, ale mně se nějak zatím líbí více varianta napojení bojleru na 230V.
Edit: asi to bude chtít pomocné HW typu arduina.
Edit: asi to bude chtít pomocné HW typu arduina.
-
- Příspěvky: 4006
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Spínání v nule (celých půlvln) umí ta nejlevnější SSR. Ale pak musí být třeba PWM řízení. SSR je levné od Číňanů, ale nedá se věřit parametrům, proto když potřebuji 10 A, tak beru alespoň 40 A.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: PLC Tecomat Foxtrot
ja mam to Rele z odkazu, a pres PID a analogovy vystup jej ridim foxtrotem. fnugjuje to skvele.
resim to tak, ze mam na regulatorech nastaveno o trosku vyssi napeti nez bych htel na bateriich, rekneme 3,5V/clanek LiFepo4, ale pokud stoupne napeti nad 3,4V/clanek tak se zacne otevirat to srr a napeti drzi. tim mam zajisteno ze dostnu ze strechy maximum, protoze regulaory neubiraji
resim to tak, ze mam na regulatorech nastaveno o trosku vyssi napeti nez bych htel na bateriich, rekneme 3,5V/clanek LiFepo4, ale pokud stoupne napeti nad 3,4V/clanek tak se zacne otevirat to srr a napeti drzi. tim mam zajisteno ze dostnu ze strechy maximum, protoze regulaory neubiraji
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
PLC Tecomat Foxtrot - Vizualizácia dát online
od ondrejoo » » v PLC Tecomat Foxtrot
PLC Tecomat Foxtrot - Vizualizácia dát online
- 9 Odpovědi
- 1833 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marsal64
-
-
- 0 Odpovědi
- 804 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Vampír
-
-
PLC Tecomat Foxtrot - dotaz ohledně vstupu na CP1006
od Benyhof » » v PLC Tecomat Foxtrot
PLC Tecomat Foxtrot - dotaz ohledně vstupu na CP1006
- 5 Odpovědi
- 1425 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od DanoP
-