Odruseni menice

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Odruseni menice

Nový příspěvek od Vitek »

Mas plc napajene ze stejneho napeti jako merene napeti na menici? Nebo plc napajis externe ze site ci jineho dalsiho zdroje
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Odruseni menice

Nový příspěvek od dumi »

je napojeny ze stejne baterie, kdyz ho pripojim pres hgalavnicky oddelenej zdroj, je to bez problemu.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Odruseni menice

Nový příspěvek od Vitek »

Ok cili plc napajis primo napetim baterie...?
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Odruseni menice

Nový příspěvek od dumi »

v zasade ano, je mezitim jeste DC/DC step-down kvuli stabilnim 24V, ale ten nema vliv, kdyz ho vyradim je to stejne.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Odruseni menice

Nový příspěvek od willcz »

zkus nakreslit alespon priblizne jak je to vedene, tzn odkud co kam vede.
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Odruseni menice

Nový příspěvek od Vitek »

Ahoj no pokud to neni po gnd tak to je tutove po 24 V svorce. Menic baterku dobiji nejakyma pwm. Chtelo by to proverit stabilitu napajeciho napeti pripadne udelat odrusovaci filtr na VF na obou napajecich koncich. 0 a 24V. Proverit....napajeni plc dukladne
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Odruseni menice

Nový příspěvek od diablo007 »

Vitek píše:
Ahoj no pokud to neni po gnd tak to je tutove po 24 V svorce. Menic baterku dobiji nejakyma pwm. Chtelo by to proverit stabilitu napajeciho napeti pripadne udelat odrusovaci filtr na VF na obou napajecich koncich. 0 a 24V. Proverit....napajeni plc dukladne
Nestačil by DC DC galvanicky oddělený měnič se slušnou kapacitou co by to vyfiltrovala?
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Odruseni menice

Nový příspěvek od Vitek »

no teoreticky jo podle mě mu to tam jde bud po GND nebo po +24 s tim že tam je pravě namodulovanej nějakej ručivej signal zřejmě od nabíječe.

Zkusil bych asi stejnou srandu ale večer a nebo s odpojenýma panelama, jen na bateriový provoz a s odpojenou sítí. nevím ale co je v kompetencich dumiho a co vše mu ostrov dovolí...

Což Dumi?
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Odruseni menice

Nový příspěvek od dumi »

Ne nabijecem.to.neni. dela to i v noci. Jak jsem psal, jde to z menice (invertoru v axpertu, 24V->230V).

Taky to vidim tak ze bud po 24V nebo po gnd se neco zene od.menice do plc.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Odruseni menice

Nový příspěvek od Vitek »

to jsem ale psal ... on N není GND ... většinou to je jaksi nespojené - myslím výstup měniče L a N ... .... zkus napájet PLC z výstupu měniče a třeba přes ten tvuj galv. oddělenej zdroj a nebo teda z těch baterií kde teda jaksi za určitých okolností hrozí vybití... , je potřeba tam zařadit HF filtry.. změřit osciloskopem průběhy napětí na napájení a průběhy napětí na měřeným vstupu. Když propojiš AGND s tim analog input ukazuje PLC na tom pinu co je signalovej v SW nulové napětí resp. stejné jako při napájení odděleným zdrojem a nebo baterkách? je to stejné ?
dano
Příspěvky: 396
Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am

Re: Odruseni menice

Nový příspěvek od dano »

Presne ako pise Vitek, este by som vyskusal do napajania PLC vlozit LC filter. Bez osciloskopu je tazke odhadnut o ake rusenie sa jedna, ale vyskusal by som ako tlmivku par (10-20) zavitov na zlto-biely toroid ake sa pouzivaju v PC zdrojoch a potom medzi + a - za tlmivku nejake kapacity paralelne 10nF 100nF 10uF.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Odruseni menice

Nový příspěvek od dumi »

no pokud napajim PLC galvanicky oddelene (je jedno jestli z DS nebo vystupu menice, tak je to v poradku).

Chapu ze bez osciloskopu sem slepej a hluchej, ale zkusim ten zluto-bily toroid, nejake tu z PC zdroju mam a kapacitu predpokladam keramickou nebo elektrolit?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Odruseni menice

Nový příspěvek od Vitek »

keramika na odrušení... současně najednou elektrolyt můžeš taky použít ten je na vyfiltrování ( stabilizaci U ) musí bejt ale hodně velkej řádově 1000u až 6800u ať to trošku podrží napájení. pozor ale pokud tam máš ten DCDC měnič tak takovej velkej kond bude při zapnutí zkratem no a aby sis nevodpálil ten DCDC měnič je třeba vědět zda DCDC oddělovací měnič je zkratuvzdorný
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Odruseni menice

Nový příspěvek od Vitek »

Dumi jak jsi pokročil? povedlo se?
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Odruseni menice

Nový příspěvek od dumi »

DOrail ten galvanicky oddeleny modul, tak sm to prestal resit :)
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek