Jisteni

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
salinm1
Příspěvky: 43
Registrován: čtv srp 14, 2014 12:50 pm

Jisteni

Nový příspěvek od salinm1 »

Ahoj,

po dlouhé době se pokoušim zprovoznit svojí první FVE, kde bude postavena cca na 4kWp panelech, PIP5048MK a potom cca 7 cihliček Poly. baterek. Co řesim jak správně odjistit Baterky a měnič. Panely budu jistit každý string samostatně (3panely seriově na string) na což jsem si koupil toto:

https://www.aliexpress.com/item/3279905 ... b201603_55

Ale nevim jak odjistit baterky bude stacit jejich vnitřní BMS a rovnou pripojit na PIP nebo by jste doporucili ještě nějaké jiné jištění případně jaké nožovky? Nebo pouzdra?

Dále jsem přemýšlel jestli máte zkušenosti s přepínáním sítí v případě, že není výroba jestli používáte něco jako toto:
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... in-dvojity

Děkuji moc za radu
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Jisteni

Nový příspěvek od diablo007 »

Máš MK tak proč řešíš přepínání? Když není výroba vypnes ho on si hodí bypas relé a jen bude dobíjet baterky aby zbytečné nezral sám o sobě