Polostrov - zkušenosti
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: ned lis 01, 2015 1:38 pm
- Bydliště: Velká Polom
Polostrov - zkušenosti
Budeme předpokládat , že máme panely , regulátor a baterie. Záměrně nepíšu jaké, každý má něco jiného.
Základní předpoklad je co nejvíce využít energii ze slunce a návratnost investice za co nejkratší dobu.
Mám fotovoltaiku od roku 2012 , tak bych se chtěl podělit o nějaké poznatky z provozu, záleží na každém jestli si z toho něco vezme nebo ne.V případě zájmu můžu přiložit schémata.
Popis:
Panely vyrobené svépomocí , výkon cca 500w, regulátor Epsolar + displej, baterie Warta, měnič CARSPA 2000W.
První roky to bylo spíše sbírání zkušeností např. přepínání mezi měničem a sítí, rozvod sítě a k těm se postupně přidávalo rozjíždění napětí u baterií v sérii a nakonec nerovnoměrný odběr.
Zatím jsem se dopracoval k tomuto stavu. Snažil jsem se přiblížit pokynům výrobce ohledně zapínání měniče a odpojování spotřebiče. Stručný popis: je nastavena priorita sepnutí měniče při dostatečném napětí baterie. V případě splnění této podmínky je vypnuta síť, připojen měnič a zapnut měnič. Při poklesu napětí baterie je měnič vypnut a odpojen , zapnuta síť.
Postupně byly vytvořeny tři varianty, protože se objevily další požadavky a to na optimalizaci odběru vzhledem ke spotřebičům. Na první měnič byla připojen lednice 200l a mraznička100l v kuchyni. Záhy se projevily podstatné přebytky ve vyrobené energii. Co s tím ? Nezbývá než přidat další měnič a na něj se připojí mraznička 200l ve sklepě pro potřeby malé pekárny, kotel topení,PC, osvětlení. Jak to zapínat ? O zapínání a vypínání měničů se stará jednoduchý komparátor, na kterém se dá nastavit napětí při kterém měnič vypne a zapne a tím si nastavím prioritu spotřebičů v provozu.
Tímto způsobem je možné si vytvořit větší množství odběrů spotřebičů na 220V.
Je možné připojit i odběr 24V z baterií , pokud je k dispozici např. spirála 24V v bojleru (Dražice). Komparátor pak spíná např. IRF.
Vyrovnání napětí na bateriích(platí pro olovo)
Jedná se tzv. okénkový diskriminátor , který je nastaven tak , aby při rozdílu napětí mezi bateriemi v sérii , větším než 0,2V zatížil baterii s vyšším napětím cca 50 mA, což podle zkušeností stačí. Komu je to málo, může přidat.
4, baterie , na rozdíl od ostrovníků slouží baterie pouze jako vyrovnávač spotřeby měničů a uložení nezbytného výkonu pro dobití. Olovo vystačí na 4 roky a je odepsané. Letos budu experimentovat s gelovkama 4x50Ah. Několik poznámek:
Každou noc (nebo jak si nastavím) jsou baterie dobity nabíječkou na plnou kapacitu. Zároveň je odpojeno spínání měničů, taktéž zapnutí. To vše provádí EP solar.
Napájení automatik je ze zdroje ze sítě. Kdo chce provozovat měnič i při výpadku, napájí automatiku z baterie.
Lze jednoduše provést výběr, když jsou na jeden měnič zapojeny dva velké odběry a provádět jejich blokování aby byl v provozu pouze jeden, druhý zapne až první se vypne. Je výhodné zvláště u ledniček.
Základní předpoklad je co nejvíce využít energii ze slunce a návratnost investice za co nejkratší dobu.
Mám fotovoltaiku od roku 2012 , tak bych se chtěl podělit o nějaké poznatky z provozu, záleží na každém jestli si z toho něco vezme nebo ne.V případě zájmu můžu přiložit schémata.
Popis:
Panely vyrobené svépomocí , výkon cca 500w, regulátor Epsolar + displej, baterie Warta, měnič CARSPA 2000W.
První roky to bylo spíše sbírání zkušeností např. přepínání mezi měničem a sítí, rozvod sítě a k těm se postupně přidávalo rozjíždění napětí u baterií v sérii a nakonec nerovnoměrný odběr.
Zatím jsem se dopracoval k tomuto stavu. Snažil jsem se přiblížit pokynům výrobce ohledně zapínání měniče a odpojování spotřebiče. Stručný popis: je nastavena priorita sepnutí měniče při dostatečném napětí baterie. V případě splnění této podmínky je vypnuta síť, připojen měnič a zapnut měnič. Při poklesu napětí baterie je měnič vypnut a odpojen , zapnuta síť.
Postupně byly vytvořeny tři varianty, protože se objevily další požadavky a to na optimalizaci odběru vzhledem ke spotřebičům. Na první měnič byla připojen lednice 200l a mraznička100l v kuchyni. Záhy se projevily podstatné přebytky ve vyrobené energii. Co s tím ? Nezbývá než přidat další měnič a na něj se připojí mraznička 200l ve sklepě pro potřeby malé pekárny, kotel topení,PC, osvětlení. Jak to zapínat ? O zapínání a vypínání měničů se stará jednoduchý komparátor, na kterém se dá nastavit napětí při kterém měnič vypne a zapne a tím si nastavím prioritu spotřebičů v provozu.
Tímto způsobem je možné si vytvořit větší množství odběrů spotřebičů na 220V.
Je možné připojit i odběr 24V z baterií , pokud je k dispozici např. spirála 24V v bojleru (Dražice). Komparátor pak spíná např. IRF.
Vyrovnání napětí na bateriích(platí pro olovo)
Jedná se tzv. okénkový diskriminátor , který je nastaven tak , aby při rozdílu napětí mezi bateriemi v sérii , větším než 0,2V zatížil baterii s vyšším napětím cca 50 mA, což podle zkušeností stačí. Komu je to málo, může přidat.
4, baterie , na rozdíl od ostrovníků slouží baterie pouze jako vyrovnávač spotřeby měničů a uložení nezbytného výkonu pro dobití. Olovo vystačí na 4 roky a je odepsané. Letos budu experimentovat s gelovkama 4x50Ah. Několik poznámek:
Každou noc (nebo jak si nastavím) jsou baterie dobity nabíječkou na plnou kapacitu. Zároveň je odpojeno spínání měničů, taktéž zapnutí. To vše provádí EP solar.
Napájení automatik je ze zdroje ze sítě. Kdo chce provozovat měnič i při výpadku, napájí automatiku z baterie.
Lze jednoduše provést výběr, když jsou na jeden měnič zapojeny dva velké odběry a provádět jejich blokování aby byl v provozu pouze jeden, druhý zapne až první se vypne. Je výhodné zvláště u ledniček.
-
- Příspěvky: 161
- Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
- Lokalita: Bojnice
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bojnice
Re: Polostrov - zkušenosti
Zdravim
Pripravujem si vlastny maly system na pokrytie "rezie domu". Stale este nie som rozhodnuty, akym sposobom vyriesit prepinanie medzi sietou a menicom. Je mozne tvoje riesenie tohto uzla nejako blizsie popisat, pripadne doplnit schemu zapojenia?
Zatial vdaka
Pripravujem si vlastny maly system na pokrytie "rezie domu". Stale este nie som rozhodnuty, akym sposobom vyriesit prepinanie medzi sietou a menicom. Je mozne tvoje riesenie tohto uzla nejako blizsie popisat, pripadne doplnit schemu zapojenia?
Zatial vdaka
Solarny generator:
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
-
- Příspěvky: 2680
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Polostrov - zkušenosti
A nieje lepsie kupit celkom lacne zariadenie axpert, ktory to ma uz v sebe??
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Polostrov - zkušenosti
Je vidět, že FV je hlavně koníček a každý si může vybrat oblast, ve které najde své řešení. Jak vyřešit hrozbu přetížení měniče při souběhu více spotřebičů řešil každý. Tady předpokládám, že každá lednice/mrazák je napájena svými vodiči, které vedou od elektrárny, kde jsou vzájemně blokovány, aby napětí bylo jen na některých.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: ned lis 01, 2015 1:38 pm
- Bydliště: Velká Polom
Re: Polostrov - zkušenosti
Tak jsem se dostal k odpovědím, agrotechnické lhůty volají.
Na obrázku jsou tři schémata. Vlevo je hlídač napětí baterie (1/2), který ovládá měnič a přepínání síť - měnič. Celý hlídač má nastavitelné napětí vypnutí a zapnutí měniče, nastavit se dá po cca 0.2V , na výstupu dvě relé v dps.
Schéma vpravo je zapojení kontaktů relé v dps.Relé RP je vidět na obrázku na začátku příspěvku. Toto relé zapíná měnič a zároveň přepíná relé RPM a RPS, Obr přepínání sítě nahoře v příspěvku.
Popis funkce.
Trimrem na hlídači si nastavím napětí MIN tak, aby přidaném napětí led dioda zhasla. Např. reg. zdrojem nastavím 28V , dioda svítí, snižuji napětí na 25V, dioda zhasne. Totéž nastavení pro MAX , ale dioda se musí rozsvítit. Např. nastavím na zdroji 26V a zvyšuji napětí až kdy chci (třeba 28V), aby měnič zapnul, led se musí rozsvítit.
Máme nastavené napětí a předpokládejme , že se napětí pomalu zvyšuje. Při 25V se dioda MIN rozsvítí a sepne kontakt MIN, měnič je vypnutý. Napětí stoupá a při 28V se rozsvítí dioda MAX a relé RP sepne. Protože při zapnutí měniče dojde k poklesu napětí baterie, relé RP by hned měnič vypnulo, je relé zapnuto svým spínacím kontaktem.
Měnič má buď dálkové ovládání originál, nebo se musí vyrobit. Demontáž krytu, připájení dvou vodičů na zapínací tlačítko a je hotovo.Takže zapnutí měniče provede relé RP jedním zapínacím kontaktem.
Dalším kontaktem vypne síť a připojí spotřebič na měnič.
Přepínací relé jsou mezi sebou blokovány a ještě o něco zpožděny pomocí žárovky(místo odporu) a kondenzátorů.Než jsem na to přišel ,stálo mě to odpálený měnič,hodně iniciativní relé.
Jak je vidět nahoře v příspěvku, relé pro síť spíná pouze fázi, měnič se připíná oběma vývody.
Uzemnění se nesmí spojit s nulákem !
Je pravděpodobně možné použít proudový chránič.
Tímto způsobem je možné používat několik hlídačů nastavených na různé napětí zapnutí a vypnutí pro několik měničů.
Mobilik
Když jsem začínal s fotovoltaikou, nic jsem o Axpertu nevěděl. Je vidět , že doba pokročila a někomu to bude vyhovovat.
Já jsem se dal jinou cestou. Potřebuji , aby celý systém byl pokud možno jednoduchý a opravil ho i skoro laik.(myslí tím osobu, která nemá elektrotechnické, programátorské atd. vzdělání) Raději udělám více jednoduchých a levných krabiček u kterých vím jak fungují, než relativně drahou krabici u které si nic neopravím. Proto mám počítač,tiskárnu,skener vše samostatně, jedno nefunguje, ostatní ano. Je to vše otázka peněz a nadšení. Mám vyrobeno několik náhradních dílů a odzkoušeno , že to potomci opraví.
Rva
Jak jste správně předpokládal, jsou natažené rozvody samostatně. Protože mám podsklepený domek, tak to není až takový problém. Ono to blokování jde řešit ,když jsou dvě lednice na jeden měnič celkem jednoduše. U lednic je výhoda , že můžou být nějakou dobu bez napětí a nic se neděje.
Měnič, který jsem měl, neutáhl najednou lednici a mrazničku. Šel jsem za manželkou a nic. Takže "babo raď " na to neplatilo.
Skončilo to tím, že jsem navinul cca 10 závitů lakovaného drátu na jazýčkové relé, které spínalo RP pro ledničku.Při zapnutí sítě relé odpojilo mrazničku. Po koupi nového měniče to bylo zbytečné, tak se provedla demontáž.
Pokud jsem něco napsal blbě , tak mě opravte.
TomaskoNa obrázku jsou tři schémata. Vlevo je hlídač napětí baterie (1/2), který ovládá měnič a přepínání síť - měnič. Celý hlídač má nastavitelné napětí vypnutí a zapnutí měniče, nastavit se dá po cca 0.2V , na výstupu dvě relé v dps.
Schéma vpravo je zapojení kontaktů relé v dps.Relé RP je vidět na obrázku na začátku příspěvku. Toto relé zapíná měnič a zároveň přepíná relé RPM a RPS, Obr přepínání sítě nahoře v příspěvku.
Popis funkce.
Trimrem na hlídači si nastavím napětí MIN tak, aby přidaném napětí led dioda zhasla. Např. reg. zdrojem nastavím 28V , dioda svítí, snižuji napětí na 25V, dioda zhasne. Totéž nastavení pro MAX , ale dioda se musí rozsvítit. Např. nastavím na zdroji 26V a zvyšuji napětí až kdy chci (třeba 28V), aby měnič zapnul, led se musí rozsvítit.
Máme nastavené napětí a předpokládejme , že se napětí pomalu zvyšuje. Při 25V se dioda MIN rozsvítí a sepne kontakt MIN, měnič je vypnutý. Napětí stoupá a při 28V se rozsvítí dioda MAX a relé RP sepne. Protože při zapnutí měniče dojde k poklesu napětí baterie, relé RP by hned měnič vypnulo, je relé zapnuto svým spínacím kontaktem.
Měnič má buď dálkové ovládání originál, nebo se musí vyrobit. Demontáž krytu, připájení dvou vodičů na zapínací tlačítko a je hotovo.Takže zapnutí měniče provede relé RP jedním zapínacím kontaktem.
Dalším kontaktem vypne síť a připojí spotřebič na měnič.
Přepínací relé jsou mezi sebou blokovány a ještě o něco zpožděny pomocí žárovky(místo odporu) a kondenzátorů.Než jsem na to přišel ,stálo mě to odpálený měnič,hodně iniciativní relé.
Jak je vidět nahoře v příspěvku, relé pro síť spíná pouze fázi, měnič se připíná oběma vývody.
Uzemnění se nesmí spojit s nulákem !
Je pravděpodobně možné použít proudový chránič.
Tímto způsobem je možné používat několik hlídačů nastavených na různé napětí zapnutí a vypnutí pro několik měničů.
Mobilik
Když jsem začínal s fotovoltaikou, nic jsem o Axpertu nevěděl. Je vidět , že doba pokročila a někomu to bude vyhovovat.
Já jsem se dal jinou cestou. Potřebuji , aby celý systém byl pokud možno jednoduchý a opravil ho i skoro laik.(myslí tím osobu, která nemá elektrotechnické, programátorské atd. vzdělání) Raději udělám více jednoduchých a levných krabiček u kterých vím jak fungují, než relativně drahou krabici u které si nic neopravím. Proto mám počítač,tiskárnu,skener vše samostatně, jedno nefunguje, ostatní ano. Je to vše otázka peněz a nadšení. Mám vyrobeno několik náhradních dílů a odzkoušeno , že to potomci opraví.
Rva
Jak jste správně předpokládal, jsou natažené rozvody samostatně. Protože mám podsklepený domek, tak to není až takový problém. Ono to blokování jde řešit ,když jsou dvě lednice na jeden měnič celkem jednoduše. U lednic je výhoda , že můžou být nějakou dobu bez napětí a nic se neděje.
Měnič, který jsem měl, neutáhl najednou lednici a mrazničku. Šel jsem za manželkou a nic. Takže "babo raď " na to neplatilo.
Skončilo to tím, že jsem navinul cca 10 závitů lakovaného drátu na jazýčkové relé, které spínalo RP pro ledničku.Při zapnutí sítě relé odpojilo mrazničku. Po koupi nového měniče to bylo zbytečné, tak se provedla demontáž.
Pokud jsem něco napsal blbě , tak mě opravte.
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Polostrov - zkušenosti
Ten optočlen je tam úplně zbytečně. stačí přehodit vývody 2 a 3 na oz a přes tu ZD připojit bázi tranzistoru, nebo dát OZ (komparátor) rail to rail output. Spíš bych doplnil hysterezi (odpor mezi výstupem a + OZ řádu megaohmu), aby to při kolísání napětí (rušení od měniče apod.) nespínalo semo tamo..
Zpoždění na přepínacích relé hodnotím kladně, ale správně by to měly být stykače s mechanickým blokováním, protože spečenej kontakt relé způsobí katastrofu.
Zpoždění na přepínacích relé hodnotím kladně, ale správně by to měly být stykače s mechanickým blokováním, protože spečenej kontakt relé způsobí katastrofu.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 161
- Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
- Lokalita: Bojnice
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bojnice
Re: Polostrov - zkušenosti
Dakujem za schemy, prezriem si to.
Co sa tyka Axperta, teraz ho kupovat nebudem. mam totiz na inu aplikaciu nieco taketo: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=27&t=3316
a cez leto sa to flaka, tak by som to rad vyuzil. inac rozbehne to aj chladnicku, ani si to nevsimne, ze je pripojena. Axpert mozno bude casom, az sa toto ukaze ako zivotaschopne riesenie
Co sa tyka Axperta, teraz ho kupovat nebudem. mam totiz na inu aplikaciu nieco taketo: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=27&t=3316
a cez leto sa to flaka, tak by som to rad vyuzil. inac rozbehne to aj chladnicku, ani si to nevsimne, ze je pripojena. Axpert mozno bude casom, az sa toto ukaze ako zivotaschopne riesenie
Solarny generator:
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: ned lis 01, 2015 1:38 pm
- Bydliště: Velká Polom
Re: Polostrov - zkušenosti
kodl69
Díky za připomínky, příště vezmu v úvahu.
Nemám slaboproudé vzdělání, takže většinou schéma odněkud, stavba pokus omyl. Při zapojení klasika vývodů 2 a 3, nespínal OZ podle mých představ, opačná funkce. Optočlen jsem tam dal, protože jsem nevěděl co přesně bude za další logiku spínání, pokus -omyl. Je pravda, že v současnosti je tam zbytečný. Co je "rail to rail output" nevím, ale přesto to dělá co chci. Snížení zesílení je možné, ale zatím žádné kmitání se neprojevilo, nevím jestli je to náhoda, nebo to řeší kondenzátor 3300 uF/35V. Měl jsem tam stykače na 24V, ale ta spotřeba cca 300 mA, relé má 70 mA.
Jinak dík za rady.
Díky za připomínky, příště vezmu v úvahu.
Nemám slaboproudé vzdělání, takže většinou schéma odněkud, stavba pokus omyl. Při zapojení klasika vývodů 2 a 3, nespínal OZ podle mých představ, opačná funkce. Optočlen jsem tam dal, protože jsem nevěděl co přesně bude za další logiku spínání, pokus -omyl. Je pravda, že v současnosti je tam zbytečný. Co je "rail to rail output" nevím, ale přesto to dělá co chci. Snížení zesílení je možné, ale zatím žádné kmitání se neprojevilo, nevím jestli je to náhoda, nebo to řeší kondenzátor 3300 uF/35V. Měl jsem tam stykače na 24V, ale ta spotřeba cca 300 mA, relé má 70 mA.
Jinak dík za rady.
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: ned lis 01, 2015 1:38 pm
- Bydliště: Velká Polom
Re: Polostrov - zkušenosti
Zdravím,
doba pokročila a nastaly změny. Původní panely a instalace z roku 2012 se zaplatily a tak nastala doba pro modernizaci. Byly nainstalovány 4 ks nových panelů Jinko 225W, nové regulátory, baterie. Změnil se způsob provozu. Cílem je „vyždímat „ z panelů co nejvíce. 1,Dva panely na rotátoru (pozůstatek po 4 ks panelů samo doma)a dva napevno pro posílení výkonu ráno a odpoledne a taky pro porovnání výkonu.. Montáž okolo května a dnes je jasné , že budou na rotátoru všechny. Panely na rotátoru mají o cca 30% větší výrobu než napevno. K dnešku od května 350 a 220 kWh. Záhy po instalaci nové problémy jako vždy.
2, Spínání měničů:
upraveno vzhledem k chování ledniček a mrazáků. Používám měniče s modifikovanou sinusovkou a projevil se problém s soft startem. Při zapnutí měniče na zátěž výrazný nárůst zatížení měniče. Změna je v tom, že zapínání měničů a spínacích komparátorů je provedena podle napětí na panelech a pomocí časové prodlevy. Při zapnutí ve starém provedení byla zátěž měničů po startu až 70% , po změně zátěž klesla až o 50%. Zatím ve zkušebním stavu a bez problémů. Popis:
Jakmile je na panelech více než 30V, sepne relé a zapne měniče a komparátory. Po dosažení napětí na baterii (cca 27V) se připojí zvolený měnič na spotřebiče. Pokud není odběr z měniče a napětí neklesne , sepne časové relé (6s) a pak se připojí druhý měnič na spotřebiče. Čas slouží k rozdělení připojení měničů ke spotřebě a omezení proudového nárazu. Měnič 1- 2000W, lednice a mraznička v kuchyni, měnič 2- 1500W lednice a mraznička v pekárně, PC, osvětlení sklepa a kotel topení včetně veškeré automatiky.
Předem zapnuté měniče připojené ke spotřebě způsobují podstatně menší výkonové zatížení měničů. Měniče mají měření zatížení.
3, Podstatný přebytek výkonu a co s tím. Vyroben „vytěžovač“ na 24V, odzkoušeno na 20A bez problémů. Do bojleru nainstalována spirála 2x250w .
Popis:
Použiti moji oblíbenci 555 a 741. Po připojení druhého měniče se pomocí volného kontaktu přivede napětí 24V na DC/DC měnič a vyrobí napětí 12V pro dva časovače(zpožděné sepnutí). První sepne za 5 sec. a druhý za 10 sec. Pokud měniče nemají odběr a napětí na baterii stoupá, po zapnutí časovače se přivede napětí 24-27V na řídící obvod s 741.Trimrem se nastaví zapnutí IRF 3205, odporem ve zpětné vazbě se nastaví hystereze spínání. Odzkoušeno 20A, chladič i tranzistor studený. Nutno říci, že 2 irf se odebraly do křemíkového nebe , když spínač na jedné spirále pracoval hned a druhý se prorážel. Až antiparalelní dioda to vyřešila i když je mají v sobě. Čest jejich památce i když byly z Číny.
A nakonec, pokud se někomu zdá, že je tam moc signálek, je to tím, že neslyším. Ale už jsem delší dobu v penzi, tak se nějak bavím.
Momentální stav:
Panely 4x Jinko – cca 9000 kč
Exide 2x 100Ah gel – cca 9000 kč
Epsolar 2x 100V 20A -cca 4500 kč
Roční zisk cca 4000 kč podle minulých let.
doba pokročila a nastaly změny. Původní panely a instalace z roku 2012 se zaplatily a tak nastala doba pro modernizaci. Byly nainstalovány 4 ks nových panelů Jinko 225W, nové regulátory, baterie. Změnil se způsob provozu. Cílem je „vyždímat „ z panelů co nejvíce. 1,Dva panely na rotátoru (pozůstatek po 4 ks panelů samo doma)a dva napevno pro posílení výkonu ráno a odpoledne a taky pro porovnání výkonu.. Montáž okolo května a dnes je jasné , že budou na rotátoru všechny. Panely na rotátoru mají o cca 30% větší výrobu než napevno. K dnešku od května 350 a 220 kWh. Záhy po instalaci nové problémy jako vždy.
2, Spínání měničů:
upraveno vzhledem k chování ledniček a mrazáků. Používám měniče s modifikovanou sinusovkou a projevil se problém s soft startem. Při zapnutí měniče na zátěž výrazný nárůst zatížení měniče. Změna je v tom, že zapínání měničů a spínacích komparátorů je provedena podle napětí na panelech a pomocí časové prodlevy. Při zapnutí ve starém provedení byla zátěž měničů po startu až 70% , po změně zátěž klesla až o 50%. Zatím ve zkušebním stavu a bez problémů. Popis:
Jakmile je na panelech více než 30V, sepne relé a zapne měniče a komparátory. Po dosažení napětí na baterii (cca 27V) se připojí zvolený měnič na spotřebiče. Pokud není odběr z měniče a napětí neklesne , sepne časové relé (6s) a pak se připojí druhý měnič na spotřebiče. Čas slouží k rozdělení připojení měničů ke spotřebě a omezení proudového nárazu. Měnič 1- 2000W, lednice a mraznička v kuchyni, měnič 2- 1500W lednice a mraznička v pekárně, PC, osvětlení sklepa a kotel topení včetně veškeré automatiky.
Předem zapnuté měniče připojené ke spotřebě způsobují podstatně menší výkonové zatížení měničů. Měniče mají měření zatížení.
3, Podstatný přebytek výkonu a co s tím. Vyroben „vytěžovač“ na 24V, odzkoušeno na 20A bez problémů. Do bojleru nainstalována spirála 2x250w .
Popis:
Použiti moji oblíbenci 555 a 741. Po připojení druhého měniče se pomocí volného kontaktu přivede napětí 24V na DC/DC měnič a vyrobí napětí 12V pro dva časovače(zpožděné sepnutí). První sepne za 5 sec. a druhý za 10 sec. Pokud měniče nemají odběr a napětí na baterii stoupá, po zapnutí časovače se přivede napětí 24-27V na řídící obvod s 741.Trimrem se nastaví zapnutí IRF 3205, odporem ve zpětné vazbě se nastaví hystereze spínání. Odzkoušeno 20A, chladič i tranzistor studený. Nutno říci, že 2 irf se odebraly do křemíkového nebe , když spínač na jedné spirále pracoval hned a druhý se prorážel. Až antiparalelní dioda to vyřešila i když je mají v sobě. Čest jejich památce i když byly z Číny.
A nakonec, pokud se někomu zdá, že je tam moc signálek, je to tím, že neslyším. Ale už jsem delší dobu v penzi, tak se nějak bavím.
Momentální stav:
Panely 4x Jinko – cca 9000 kč
Exide 2x 100Ah gel – cca 9000 kč
Epsolar 2x 100V 20A -cca 4500 kč
Roční zisk cca 4000 kč podle minulých let.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Polostrov FV v kombinaci s vodní mikroelektrárnou
od martincz » » v Plánované elektrárny
Polostrov FV v kombinaci s vodní mikroelektrárnou
- 12 Odpovědi
- 917 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od martincz
-
-
- 6 Odpovědi
- 1106 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od eman
-
- 33 Odpovědi
- 2283 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
-
Zkušenosti s elektroměrem DDS-1Y-M
od kybos » » v Automatizace, měření, statistiky
Zkušenosti s elektroměrem DDS-1Y-M
- 6 Odpovědi
- 1126 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
- 117 Odpovědi
- 13958 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od taran