Nastavení Studer VT 85

Regulátory Studer
SAKO
Příspěvky: 197
Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm

Nastavení Studer VT 85

Příspěvek od SAKO »

Dobrý den, mám Studer VT 85, 120 Ah 48V Li ion sestaveno z článků Samsung SDI 60 Ah. Nastavil jsem na RCC 02 jak float, tak absorbce 57V, teda 4.07 V na článek. za 2 dny přijdu, kouknu a na RCC a tam 57.5V. Změřil jsem články a všechny 4.08, což je 57.12V, takže ještě OK. Rozdíl v tom, jak ukazuje RCC 02 oproti tomu, co je opravdu na baterkách je zhruba 0.4V. Teplota baterek podle RCC 9.88°C. Jak je to možné? Co má v nastavení přednost, DIP switches spínače, nebo RCC 02 ? Spínače jsou nastaveny ještě na olovo open, takže spínače 2,3,4 jsou OFF OFF OFF. teda absorbce 57.6. Může to být tím? Děkuji.
mopadzi
Příspěvky: 1051
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nastavení Studer VT 85

Příspěvek od mopadzi »

máte BSP?
ten měří dobře, u mne VT taky měří víc....
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
mobilik
Příspěvky: 2679
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Nastavení Studer VT 85

Příspěvek od mobilik »

VTecka merajú zle.
Ale aj keď je BSP, tak VTecka nabíjaju podľa svojho merania. Akurát potom je možnosť si to prestaviť podľa BSP.
Túto blbosť neviem doteraz odpustiť studeru!
Keď mam presne meranie z BSP, tak nech sa podľa toho riadi celý systém...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1139
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Nastavení Studer VT 85

Příspěvek od redcrown »

To ale doufám neplatí pro CAN, nebo?
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
mopadzi
Příspěvky: 1051
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nastavení Studer VT 85

Příspěvek od mopadzi »

mobilik píše:VTecka merajú zle.
Ale aj keď je BSP, tak VTecka nabíjaju podľa svojho merania. Akurát potom je možnosť si to prestaviť podľa BSP.
Túto blbosť neviem doteraz odpustiť studeru!
Keď mam presne meranie z BSP, tak nech sa podľa toho riadi celý systém...
ja si spočítal korekci a nabíjím na napětí o korekci výše. v Mém případě o 0,6V
a je to, víc nad tím nepřemýšlím
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
mobilik
Příspěvky: 2679
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Nastavení Studer VT 85

Příspěvek od mobilik »

Ako aj ja som to takto spravil.

Ale na tak drahé prístroje je to smutné... :wink:
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
mopadzi
Příspěvky: 1051
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nastavení Studer VT 85

Příspěvek od mopadzi »

proběhla tady nějaká diskuse...že je to z bezpečnostních důvodů, při poruše komunikace s BSP. VT musí nabíjet a měřit samo
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Nastavení Studer VT 85

Příspěvek od DanoP »

mopadzi píše:proběhla tady nějaká diskuse...že je to z bezpečnostních důvodů, při poruše komunikace s BSP. VT musí nabíjet a měřit samo
Aka je suvislost medzi nepresnym meranim a zvysenim bezpecnosti? Ved ked o tej odchylke viete a nastavite si cielene upravene napatie tak potom je to uz nebezpecne? A je normalne ked sa prerusi komunikacia prejst na default, resp. na parametre definovane pre tento pripad. Napriklad axpert s dynamickym riadenim nabijacieho prudu ak nedojde do 1minuty nova hodnota stiahne prud na nulu.
Nebude ten rozdiel skor nejaka zabudnuta kompenzacia napr. podla teploty baterie?
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
SAKO
Příspěvky: 197
Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm

Re: Nastavení Studer VT 85

Příspěvek od SAKO »

Ano, na odchylku si udělám korekci, ale je mi divné, že mi jde napětí nahoru i přes nastavenou hodnotu, to znamená, že nastavím např. 57V, tj. 4.07 na článek a za par dni kouknu a na RCC je 57.5. mám na baterkách čidlo, ještě z října, kdy jsem měl trakční olovo. Mám nechat to čidlo zapojené, nebo to je na Li ion k ničemu? Nedělá to teplotnou korekci nahoru a proto to zvýšené napětí? Teplota bat. je zhruba 9°C. Podle manuálu není v nastavení spínačema DIP přímo uvnitř VT 85 nastavení pro Li ion články. Ale vyhovuje nastavení pro gel, což je Absorbce 56.8V. Nevíte, co má přednost, nastavení přímo DIP spínačema uvnitř VT, nebo nastavení provedená RCC 02? Děkuji moc.
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Nastavení Studer VT 85

Příspěvek od DanoP »

O tepelnej kompenzacii je popisane v navode v bode 7.2.5 Temperature compensation, default je tusim -3mV/stupen/clanok (prepocitane na Pb bateriu).
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
SAKO
Příspěvky: 197
Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm

Re: Nastavení Studer VT 85

Příspěvek od SAKO »

Jo, bude to ono, při kompenzaci 3mV na článek to dává při teplotě baterek 9°C výsledek plus 0.672V, což sedí. Tak, nechat tam to čidlo, nebo ne?
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Nastavení Studer VT 85

Příspěvek od DanoP »

Ja kompenzaciu pre LiFe nepouzivam, mam ich vsak v pivnici kde su teploty medzi 18 az 25 stupnov.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
mobilik
Příspěvky: 2679
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Nastavení Studer VT 85

Příspěvek od mobilik »

Predstav kompenzáciu na 0V, pripadne sa pozry ci sa nedá vypnúť v menu...
Pre Life nieje potrebná.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
SAKO
Příspěvky: 197
Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm

Re: Nastavení Studer VT 85

Příspěvek od SAKO »

Ok, děkuji.
SAKO
Příspěvky: 197
Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm

Re: Nastavení Studer VT 85

Příspěvek od SAKO »

Dobrý den, nevíte někdo prosím, jak se dostanu do VT 85 pomocí RCC 02 do nastavení Expert? Vše jsem nastavoval a mám nastavené v úrovni Basic, ale tam není vypnutí teplotní kompenzace. Když chci přejít do úrovně Expert, chce to po mě heslo. Kde ho získám? Je někde v dokumentaci? Děkuji.
luge
Příspěvky: 766
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK

Re: Nastavení Studer VT 85

Příspěvek od luge »

RCC-2,3.png
V prirucke.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek