Epsolar 3215, max. vykon zapojitelnych panelov

Diskuze o regulátorech EP Solar
Ryko
Příspěvky: 41
Registrován: úte lis 13, 2012 9:17 am

Epsolar 3215, max. vykon zapojitelnych panelov

Nový příspěvek od Ryko »

Zdravim vsetkym priaznicov fotovoltaiky. Ide o moj prvy prispevok, tak aspon takotou cestou by som rad pozdravil.

Prave skladam svoj prvy FV system, prakticky vsetko mam objednane, aktualne by som potreboval este potvrdit jeden mensi problem. Objendal som MPPT regulator Epsolar 3215:
http://shop.mypower.cz/regulator-epsola ... KI56oZR1OI

Podla parametrov na mypower.cz by tento mal mat pri 24v zapojene panely s max. vykonom 780W, co je pre mna trosku problem, nakolko idem zapajat az 4x250Wp panely serio-paralelne.

Objednal som regulator na zaklade toho, ze predajca uviedol nasledovne:
Pokud máte např. 250Wp panely s hodnotami I(max)=8A U(max)=37V pak k regulátoru Epsolar 3215.
můžete připojit tyto panely do maximálního V=150V a maximálního proudu 30A, tj.MAX
3 stringy paralelně po 3 panelech = 9 panelů
3 panely v sérii: U=3x37V=111V
3 stringy paralelně: I=3x8A=24A
S rezervou na teplotní kompenzace.

Prosim o radu, kde je teda pravda a ci teda ozaj je mozne zapojit az 9 panelov danych parametrov.
Vdaka.
luge
Příspěvky: 766
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK

Re: Epsolar 3215, max. vykon zapojitelnych panelov

Nový příspěvek od luge »

Budeš potrebovať Epsolar4215,* maximální výkon FV panelů 1170W při 24V baterii
matej
Příspěvky: 826
Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm

Re: Epsolar 3215, max. vykon zapojitelnych panelov

Nový příspěvek od matej »

30A regulátor bude pro 2x2 250W panely fungovat v pořádku, není potřeba 45A regulátor. Je to 1000W, regulátor při nabíjení bude až 28,8V krát 30A = 864W. Ty panely budou téměř vždy dávat o neco méně než 250W.
Prodejce má trošku chaos v tom, že 30A u regulátor je maximální výstupní proud, ne vstupní. Vstupní proud je menší oproti výstupnímu, v poměru vstupního a výstupního napětí. Protože vstupní a výstupní výkon je stejný (pomineme-li ztráty v regulátoru).
Pravda a Láska zvítězí!.
Ryko
Příspěvky: 41
Registrován: úte lis 13, 2012 9:17 am

Re: Epsolar 3215, max. vykon zapojitelnych panelov

Nový příspěvek od Ryko »

Tak to je zla sprava. Objednavku teda budem musiet zatial zrusit, kedze 4215 bude skladom az v januari.

Viete mi aj vysvetlit preco 30A MPPT regulator, ktory zvladne na vstupe z panelov az 150V nedokaze zvladnut 4 250Wp panely, ked teda podla hore uvedeneho vysvetlenia predajcu by mal zvladnut 9 kusov?

Edit: tam matej ma predbehol, vdaka za info, cize 30A nie je vstupny prud, tym padom je to jasne... stale ale teda nemam isototu ci 3215 bude stacit alebo nie... zatial su dva protichodne nazory...

Uz to mam potvrdene od predajcu, spravil chybu, regulator tea nezvladne viac ako 3 ks 250Wp panelov...
matej
Příspěvky: 826
Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm

Re: Epsolar 3215, max. vykon zapojitelnych panelov

Nový příspěvek od matej »

Ja by som sa toho nebál .. cez 850W budú dávať fakt len výnimočne. A vtedy, rozumný regulátor si to obmedzí ..
Pravda a Láska zvítězí!.
Ryko
Příspěvky: 41
Registrován: úte lis 13, 2012 9:17 am

Re: Epsolar 3215, max. vykon zapojitelnych panelov

Nový příspěvek od Ryko »

Dalsia otazka. Myslel som ze mam problematku poriadne nastudovanu a nic ma neprekvapi, ale velmi som sa mylil.
Prosim o info ohladne MPPT regulatorov, konkretne napr. prave Epsolar 3215, ten zvlada vstupne napatie z FV 150V a mozu byt zapojene 12 a 24V panely.
Podla manualu a tiez podla teorie nie je pri MPPT regulatore platne pravidlo, ze ak mam 24V panely tak aj cely system a teda aj baterie musia byt 24V. Jedina podmienka je neprekrocit max. voltaz regulatoru a tiez max.vykon panelov. Manual tiez hovori:
Regulátor Tracer může pracovat se solárními moduly s 12V nebo 24V nominálního napětí. Moduly
s vyšším napětím určené pro připojení k síti (grid–tie) mohou být také použity, pokud napětí
naprázdno nepřekročí maximální dovolené napětí na vstupu regulátoru. Napětí ze solárních modulů
svedené do regulátoru musí být stejné nebo vyšší než napětí baterie.

Je teda mozne pri tomto MPPT regulatore 24V FV pole a 12V bateria... ak sa mylim, prosim opravte ma.
Pytam sa preto, lebo kamaratovi budem robit mensi system a chcem prave zapojit 500Wp panely na 24V a na MPPT regulator napojit 12V bateriu...
matej
Příspěvky: 826
Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm

Re: Epsolar 3215, max. vykon zapojitelnych panelov

Nový příspěvek od matej »

Jasné je to možné, a prosím definovať 12V a 24V panel :-) Áno obecne sa myslí ako 12V panel taký ktorý má Vmp niekde okolo 15V, a 24V panel má Vmp okolo 30V. Ale o to pri MPPT regulátoroch vôbec nejde, ten bude pracovať s hocijakým napätím na vstupe pokiaľ je vyššie ako napätie baterky a neprekročí maximálne vstupné napätie regulátoru (tj. v tomto prípade 150V).
Pravda a Láska zvítězí!.
Ryko
Příspěvky: 41
Registrován: úte lis 13, 2012 9:17 am

Re: Epsolar 3215, max. vykon zapojitelnych panelov

Nový příspěvek od Ryko »

Tak z hladiska vykonoveho je asi napatie dolezite, kedze pre Epsolar 3215 plati pre max.napatie vstupneho FV pola:
12V / 390W, 24V / 780W
Co si mam teda v tomto pripade predstavit pod napatim 12 a 24V? Je to teda nominalne napatie panelu tak ako ho popisujes? Ak hej, tak potom prakticky vsetky 250Wp panely su 24V, kedze ich udavane napatie je okolo 30V?

A z toho vyplyva pre mna druha zaujima otazka, ak su teda panely 24V, tak mozem seriovo zapojit 3ks takychto 250W panelov? Toto by stacilo aj pre moje potreby a nebolo by potrebne zapajat 4ks serio-paralelne pre 24V bateriu ale 3ks do serie...
atom
Příspěvky: 438
Registrován: sob čer 02, 2012 8:22 pm
Bydliště: 580m n.m. na Vysočině

Re: Epsolar 3215, max. vykon zapojitelnych panelov

Nový příspěvek od atom »

můžeš zapojit do série 3 panely 250Wp, budou mít voltáž naprázdno někde kolem +/- 120V. Proto pak budeš potřebovat regulátor se vstupním napětím větším než +/- 120V a výkonem vyšším než 750W (60A při 12V baterii a 30A při 24V)
2x Tristar / 26kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >38MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1245
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Epsolar 3215, max. vykon zapojitelnych panelov

Nový příspěvek od Lui »

3215-ka má maximálne vstupné napetie 150V (naprázdno....!)
takže....ak máš panely ktoré majú naprázdno tých 30V,tak môžeš zapojiť do série až 5 takýchto panelov,ale osobne by som dal radšej len 4....istota je istota,ked je moc zima,tak Ti tam môže výjsť to napetie vyššie o niečo,a tento regulátor nevieme akú má rezervu (preto radšej 4 do série)....
No a potom prúd....máš ho 30A....ked tam dáš tie 4 panely s celkovým výkonom 4x250w=1000w takže nabíjací prúd bude maximálne cca 1000w deleno 26V = 38A ...čo je samozrejeme vela....to už regulátor s týmto výkonom nezvládne...

A ten Tvoj zámer s troma panelmy teda sedí presne ked ich dáš všetky do série napetie bude ok.
A prúd tak isto 3x250=750w deleno 26=cca 29A....i ked pri vybitej baterií povedzme na 23V bude prúd pri maximálnom výkone cca 32,6A....snád to krátkodobo vydrží.....
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
pkougl
Příspěvky: 323
Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am

Re: Epsolar 3215, max. vykon zapojitelnych panelov

Nový příspěvek od pkougl »

to by vycházelo ale kolega chce jít do 12V bat systému tak to je stejně dosti s proudem zarohem, jednoduší by bylo opradvu 24V system.
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1245
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Epsolar 3215, max. vykon zapojitelnych panelov

Nový příspěvek od Lui »

...tak len vydelý dvoma všetky čísla ,a panely budú musieť byť s polovičným výkonom (w)... ;)

nič viac...nič menej.... :mrgreen:
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
matej
Příspěvky: 826
Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm

Re: Epsolar 3215, max. vykon zapojitelnych panelov

Nový příspěvek od matej »

Ryko píše:
12V / 390W, 24V / 780W
Co si mam teda v tomto pripade predstavit pod napatim 12 a 24V? Je to teda nominalne napatie panelu tak ako ho popisujes?
To je napätie BATÉRIE
Pravda a Láska zvítězí!.
Ryko
Příspěvky: 41
Registrován: úte lis 13, 2012 9:17 am

Re: Epsolar 3215, max. vykon zapojitelnych panelov

Nový příspěvek od Ryko »

Vdaka za postrehy, takze nakoniec idem spravit pre kamarata a seba dva taketo sytemy s regulatorom Epsolar 3215:
- 12 V bateria + 2 ks 195 W panely v serii (co je presne max. ktore udava vyrobca, 390W)
- 24 V bateria + 3 ks 250 W panely v serii (co je 30W pod max. vsupny vykon)

Ziadny parameter regulatoru by nemal byt prekroceny, takze verim ze vsetko bude fungovat ako ma...
SJM
Příspěvky: 585
Registrován: pon dub 23, 2012 2:51 pm

Re: Epsolar 3215, max. vykon zapojitelnych panelov

Nový příspěvek od SJM »

Zřejmě se spoléháte na kvalitu u čínských regulátorů. FV panely mohou v mrazivém zimním slunečném dni (např. v únoru) produkovat výkon nad udávané hodnoty, ověřte zda to čínský regulátor ustojí.
Poměr kvality mezi mezi čínským regulátorem a kvalitnějším můžete sledovat na dvou větvích FV panelů admina během posledního měsíce, kdy na jednu větev připojil namísto číny zapůjčený Tristar.
majco

Re: Epsolar 3215, max. vykon zapojitelnych panelov

Nový příspěvek od majco »

MPPT regulator je hlavne urceny pre menej kvalitne solarne panely s väcsim napätim aby nevznikali straty . Pri konfiguracii 24V systemu s 37V panelmy je idealna, solarny panel pri zatazi ma okolo 30V, baterie dosahuju cca 28V.. Pri 24V systeme su za MPPT vyhodene peniaze, postaci PWM regulator a su az do 60A aj pre 48V systemy.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Epsolar 3215, max. vykon zapojitelnych panelov

Nový příspěvek od tomas »

majco píše:
MPPT regulator je hlavne urceny pre menej kvalitne solarne panely s väcsim napätim aby nevznikali straty .
Na tento nesmysl jste přišel sám? Napětí je dáno typem, počtem článků a jejich zapojením s kvalitou to vůbec nesouvisí.
majco píše:
Pri konfiguracii 24V systemu s 37V panelmy je idealna, solarny panel pri zatazi ma okolo 30V, baterie dosahuju cca 28V.. Pri 24V systeme su za MPPT vyhodene peniaze, postaci PWM regulator a su az do 60A aj pre 48V systemy.
Ano při standardních testovacích podmínkách: (intenzita záření v úrovni plochy modulů 1.000 W/m2, teplota modulu 25° C, spektrální rozdělení intenzity záření odpovídající Air-Mass 1,5 AM) to bude zhruba tak, jak píšete. Kolikrát do roka tato situace nastane a kolik energie se v těchto ideálních okamžicích vyrobí z celkového možného množství?
Nebo jinak.
Při teplotě panelů 50°C (bývá i více) z těch panelů poleze kolem 27V, když k tomu připočtěme úbytek napětí na (dle vás kvalitních nízkonapěťových panelech kde vznikají ztráty) vodičích a regulátoru (pokud nebude použit paralelní regulátor což se moc nevidí) tak budeme rádi, když to bude v létě vůbec nabíjet. Vzhledem k tomu, že to moc nabíjet nebude, tak se nebude odebírat energie z panelů a ty se budou zahřívat ještě více (dle zákona o zachování energie), tak se to krásně zacyklí. A při nějakých 70°C z toho budou jen skleněné desky bez užitku, protože budou mít napětí jen kolem 24V.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1245
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Epsolar 3215, max. vykon zapojitelnych panelov

Nový příspěvek od Lui »

majco píše:
MPPT regulator je hlavne urceny pre menej kvalitne solarne panely s väcsim napätim aby nevznikali straty .
:wall: .... :uh:
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm

Re: Epsolar 3215, max. vykon zapojitelnych panelov

Nový příspěvek od 007ToMMaS »

LUI: Tvoji smajlovia to doslovne vystihujú...:D : :read:
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
bert
Příspěvky: 365
Registrován: stř zář 07, 2011 10:09 pm

Re: Epsolar 3215, max. vykon zapojitelnych panelov

Nový příspěvek od bert »

majco píše:
MPPT regulator je hlavne urceny pre menej kvalitne solarne panely s väcsim napätim aby nevznikali straty . Pri konfiguracii 24V systemu s 37V panelmy je idealna, solarny panel pri zatazi ma okolo 30V, baterie dosahuju cca 28V.. Pri 24V systeme su za MPPT vyhodene peniaze, postaci PWM regulator a su az do 60A aj pre 48V systemy.
To je ako so zimnými pneumatikami. Kto neskúsi neuverí aký je v tom rozdiel. :lol:
Po výmene za MPPT, som postrehol cca 15% nárast výkonu napriek tomu, že mám panely určené na 12V systém. Nemyslím si že Shottsolar sú z tých menej kvalitných. ;)
Jedným z rozumných dôvodov pre MPPT, je menšia strata na kábloch pri vyššom napätí (pri dlhších trasách).
Ďalší je trebárs vyššia účinnosť, pri rôznej intenzite osvetlenia panelov. Väčšia konfigurovatelnosť na konkrétne zapojenie...
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*