Ahojte. Chcel by som poprosiť o radu/pomoc pri spojazdnení komunikácie medzi BMS a PC ,najlepšie v programe RELIANCE , kedže som v ňom už za pomoci Antoni_sk rozchodil regulátor.
Jedná sa o smartBMS pre 7S li-ion zo stránky lithiumbatterypcb.com .Mam k nej originál prevodník USB/RS232 UART a PC soft s ktorým všetko funguje.
Číňan má na stránkach k BMS aj komunikačný protokol v Excelovskej tabulke :read:
Protocol BMS EN.xlsx
(36.67 KiB) Staženo 188 x
no nech skúšam čokolvek , výsledok je nulový. :dontknow:
Ak by bol niekto ochotný mi s tým pomôcť , budem vďačný. V prípade môžem poskytnúť vzdialený prístup cez Teamviewer
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Joskob
Příspěvky: 600
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: Komunikácia s čínskou smart BMS

Nový příspěvek od Joskob »

Prikladám fotku prevodníka
JBD-UART.jpg
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Komunikácia s čínskou smart BMS

Nový příspěvek od DanoP »

Navrhoval by som najprv zapojit vsetko tak ako to funguje s ich origo softom. Potom miesto origo softu skusit nejaky serial terminal napriklad RealTerm a overit s akym nastavenim to komunikuje s BMS. Skusil by som pre zaciatok posielat prikazy ktore su v prikladoch v tom exceli. Ak to pojde potom sa da ist dalej. Ina moznost je logicky analyzator napichnut na RS232, resp. cez virtual USB si odchytit komunikaciu medzi povodnym softom a BMS.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
kodl69
Příspěvky: 7726
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Komunikácia s čínskou smart BMS

Nový příspěvek od kodl69 »

Na tohle jsem se taky díval, je to Modbus protokol a v té tabulce je včechno potřebný, takže pokud máš nějakej modbus master emulátor, stačí to připojit a vyzkoušet.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Komunikácia s čínskou smart BMS

Nový příspěvek od antoni_sk »

Ahojte.
Kodl, môže modbus protokol ísť aj cez rozhranie RS232 ? Pretože na tej fotke je výstupný konektor spojený s RS232 uart, nie s RS485... tiež som si myslel že by to mal byť modbus, pretože na fotke čo mi poslal je v orogo softe menu "modbus test"
Tiež som radil použiť nejaký Modbus tester, alebo to čo radí DanoP
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Joskob
Příspěvky: 600
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: Komunikácia s čínskou smart BMS

Nový příspěvek od Joskob »

kodl69 píše:
Na tohle jsem se taky díval, je to Modbus protokol a v té tabulce je včechno potřebný, takže pokud máš nějakej modbus master emulátor, stačí to připojit a vyzkoušet.
Áno to som si všimol ,že všetko potrebné tam síce je. Mal som zapnutý qmodmaster na odchytavanie komunikácie s originál softom, čo viac-menej korešpondovalo s tabuľkou v exceli. Môj problém je ,že tá komunikácia je v Hex stringoch,alebo ako by som to nazval. Ale v reliance ,ked si nastavím modbus stanicu a seriovy port, tak potrebujem jednotlivo nastaviť registry a adresy v Dec.
Možno sa vám to zdá jednoduché ale, ako som písal moja jediná skúsenosť so sériovou komunikáciou je vytvorenie vizualizácie pre epsolar v reliance.
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
kodl69
Příspěvky: 7726
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Komunikácia s čínskou smart BMS

Nový příspěvek od kodl69 »

to snad není takovej problém převést hex na dec, u adres to uděláš jednou, a stačí ti na to kalkulačka co je ve woknech, nastavíš si režim programátorská a je to hotový. A jak ten tvůj soft dokáže rozkódovat příchozí zprávu netuším.
RS485, RS422, RS232, 5V UART, 3.3V UART - prostě sériová komunikace, na použitej protokol to nemá žádnej vliv. Jenom to musí být správně zapojeno a stejný na obou koncích, ale to snad dá selskej rozum.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Joskob
Příspěvky: 600
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: Komunikácia s čínskou smart BMS

Nový příspěvek od Joskob »

kodl69 píše:
to snad není takovej problém převést hex na dec, u adres to uděláš jednou, a stačí ti na to kalkulačka co je ve woknech, nastavíš si režim programátorská a je to hotový. A jak ten tvůj soft dokáže rozkódovat příchozí zprávu netuším.
RS485, RS422, RS232, 5V UART, 3.3V UART - prostě sériová komunikace, na použitej protokol to nemá žádnej vliv. Jenom to musí být správně zapojeno a stejný na obou koncích, ale to snad dá selskej rozum.
Myslím , že ti rozumiem viac ako ty mne. Nemám problém previesť hex do dec, zas niesom úplne blbý.
Ale kam ,alebo ako tieto jednotlivé položky zapísať?
Start bit -?
Status -?
Command code -?
Length -?
Data verification -?
End -?
Keď v nastavení premennej je toto.
Snímka obrazovky (2).png
Takže najskôr potrebujem zistiť ako poslať požiadavku až potom môžem riešiť ako rozkódovať odpoveď
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek