Victron a Pylontech nastaveni

Měniče Victron
Frana
Příspěvky: 73
Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
Bydliště: Podkrkonoší

Victron a Pylontech nastaveni

Nový příspěvek od Frana »

Nesetkali jste se nekdo s otravnyma hlaskama "Vysoke napeti" na konci nabijeni (od cca 90% SOC) baterii Pylontech Victronem v rezimu HUB4? Mam podezreni, ze tuhle hlasku to chybne posila v pripade, ze jsou bud nove, nebo delsi dobu vybite a tudiz asi maji nevybalancovane nektere clanky v jednotlivych Pylontech modulech. Nektere clanky pravdepodobne v teto fazi dosahnou maximalniho napeti a ty asi spousteji tenhle alarm. Max nabijeci napeti ma dle manualu spravne nastavene na 53,2V. Mam tam jeden modul asi rok stary a dva nove, mohlo by to byt i rozdilnymi firmwary v nich? software a kabel na update firmware mam, ale nemam firmware, tak kdyby ho nekdo mel k dispozici, udelal bych update at je ve vsech stejny.

Jo a jedna se o moduly Pylontech US3000.
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... :-)
https://www.4solar.cz
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3073
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Victron a Pylontech nastaveni

Nový příspěvek od youda »

Setkali. Stahni si novou verzi toho Victron navodu, tam je to vysvetleno.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Frana
Příspěvky: 73
Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
Bydliště: Podkrkonoší

Re: Victron a Pylontech nastaveni

Nový příspěvek od Frana »

Mas na mysli manual k Victron menici, nebo ten asi tristrankovy manual k nastaveni pripojeni Pylontechu k Victronu, prosim?
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... :-)
https://www.4solar.cz
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3073
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Victron a Pylontech nastaveni

Nový příspěvek od youda »

Ten tristrankovy navod jak spojit Pylon a Multiplus. Psal ho clovek od Victronu a posledni update toho manualu resi prave prebijeni clanku na konci nabijeni. Algoritmus v Multiplusu totiz nabiji naschval asi o pul voltu vic, nez kolik nastavis. A tahle spicka je pro BMS uz moc. Tusim ze nove Victron doporucuje nabijet na 52.6V ale mrkni se sam.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3073
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Victron a Pylontech nastaveni

Nový příspěvek od youda »

Takže, tady k tomu máš pár odkazů. Existuje ještě blog od Victronu, kde je to také vysvětleno, ale na něj teď nedokážu najít správný odkaz.

V aktuální verzi návodu pro kombinaci Victron+Pylontech je doporučeno nabíjet již jen na 52V.
Viz zde: https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom

Ve staré verzi návodu bylo doporučeno nabíjet na 53.2V, tak jak to máš ty.
Jenomže 53.2V bylo moc, jelikož to je nejvyšší hodnota nabíjecího napětí doporučená Pylontechem. Jenomže lidé z Pylontechu lidem od Victronu neřekli, jak je nastavená BMS a že toto napětí je opravdu strop, nikoliv ideální nabíjecí napětí. Proto se do návodu dostala tato hodnota, aniž by to někdo extenzivně testoval.

Zároveň platí, že Victron v některých režimech schválně nabíjí o 0.4V výše, než má v nastavení. To proto, že těch 0.4V pak používá jako "přetlak" podle kterého řídí spolupráci s gridem a to, aby v hybridním režimu AC energie tekla tam, kam potřebuješ. Když se pak sečetlo 53.2V + 0.4V, tak už to nechávalo velmi malou rezevu do horní meze alarmu baterky. Jakmile tedy baterky nebyly perfektně zbalancované, začala BMS generovat high-voltage-alarmy, které se díky datové komunikaci poté propisovaly přímo v hláškách Victronu. Ve skutečnosti ty alarmy ale generuje BMS Pylontechu a do Victronu jdou přes CAN sběrnici.

Něco málo k tomu 0.4V "přetlaku" máš také zde:
https://powerforum.co.za/topic/4548-vic ... ment-66429

Takže si oprav nastavení podle toho nového návodu a budeš v pohodě.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Frana
Příspěvky: 73
Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
Bydliště: Podkrkonoší

Re: Victron a Pylontech nastaveni

Nový příspěvek od Frana »

Tak jsem si to vysvetloval spravne, diky za potvrzeni me domnenky. :-)
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... :-)
https://www.4solar.cz
Frana
Příspěvky: 73
Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
Bydliště: Podkrkonoší

Re: Victron a Pylontech nastaveni

Nový příspěvek od Frana »

Tak jsem to dnes prenastavil dle noveho Victron doporuceni (diky youdo za odkaz) na 52/51V, ale v menu Venusu v nastaveni "Pylontech battery" , "Parametry" se mi stale zobrazuje "Limit nabijeciho napeti (CVL)" s hodnotou 53,2 V stejne jako predtim. Predpokladam, ze to nastaveni je ulozene asi jeste nekde, nebo vychazi z nejake konstanty, kterou nastavenim neovlivnim?
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... :-)
https://www.4solar.cz
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3073
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Victron a Pylontech nastaveni

Nový příspěvek od youda »

Ano, mám takové tušení, že těch původních 53.2V je zadrátováno ve firmwaru Venusu a jakmile se na CAN busu detekuje připojená BMS Pylontechu, tak to Venus použije jako konstantu pro DVCC.

Takže se schválně mrkni, jaký máš FW a případně pročti change log Venusu.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Frana
Příspěvky: 73
Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
Bydliště: Podkrkonoší

Re: Victron a Pylontech nastaveni

Nový příspěvek od Frana »

Prave ze mam ve vsem posledni verzi - v MultiPlusu II mam 4.69 a ve Venusu mam 2.42 a stejne to tam ukazuje tuhle "starou" hodnotu...
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... :-)
https://www.4solar.cz
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3073
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Victron a Pylontech nastaveni

Nový příspěvek od youda »

V tom případě založit ticket na Victron support a poslat jim v tom rovnou odkaz na tu novou verzi návodu pro Pylontech.
To bude nějaká hovadina jako obvykle.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Frana
Příspěvky: 73
Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
Bydliště: Podkrkonoší

Re: Victron a Pylontech nastaveni

Nový příspěvek od Frana »

Necham to na utery do Prahy na skoleni... :-)
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... :-)
https://www.4solar.cz
Frana
Příspěvky: 73
Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
Bydliště: Podkrkonoší

Re: Victron a Pylontech nastaveni

Nový příspěvek od Frana »

Tak moje "High voltage " story stale nekonci... Po nastaveni vseho mozneho dle ruznych rad vyrobcu jak stridace, regulatoru i baterii jsem ziskal dojem, ze cely problem byl (spis jeste je) zpusoben velmi vysokym rozbalancovanim clanku v Pylontech bateriich. Cim vice se ted, diky slunecnemu pocasi, kazdy den dobijeji baterie, tim mene casteji vyskakuje hlaska "High voltage". Vzhledem k tomu, ze na mne vyskakvala uz pri napeti baterie 51,6V a SOC cca 88% jsem usoudil, ze to nebude novym doporucenym nastavenim Victronu na 52/51V a zkusil jsem vratit zpet 53,2/53V. Baterie se evidentne balancuji temer neustale vzhledem k "pumpovani" energie dovnitr a ven, tak uvidime ve dnech nasledujicich. Jo a dojel jsem na limit nejvykonnejsiho SmartSolaru od Victronu, takze v ramci karantenou podeprene akutni solaritydy budu muset dat dalsi regulator, nebo nove panely zacit orientovat do dalsich dvou stringu vychod a zapad. S FVE se proste clovek nikdy nenudi... :-)
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... :-)
https://www.4solar.cz
Mirek123
Příspěvky: 70
Registrován: pát čer 07, 2019 8:23 pm

Re: Victron a Pylontech nastaveni

Nový příspěvek od Mirek123 »

Neresil tento problém uz někdo u Studeru? VT 80 + XcomCan + Pylontech 3000. Rizeni po Canbusu baterky prebiji na 53,2V. Obcas alarm "overvoltage". Stacilo by 52V, ten zlomek nevyuzite kapacity bych rad ozelel za vyssi zivotnost baterek. Diky.
Frana
Příspěvky: 73
Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
Bydliště: Podkrkonoší

Re: Victron a Pylontech nastaveni

Nový příspěvek od Frana »

No jo, to jsem tam mel... problem je, ze po CAN busu baterky chteji od Victron regulatoru nabijet na 53,2, Victron ma v OS Venus GX uz asi natvrdo nastavene Vmax na hodnotu 52V. Nicmene denne pri prekroceni hodnoty 51,6V vyhlasi po CANbusu baterky Pylontech do dystemu "High Voltage" hlasku. Uz si s tim nevim rady, nabijeni (respektive v te chvili asi uz jen balancovani clanku pokracuje normalne dal a pak uz se hlaska neobjevi a nabiti baterek skonci na hodnote 52, respektive na hodnote 51.9V... Distributor Pylontechu mi rekl, ze to neni jejich vec, ze to je vec nastaveni Victronu a Victron tvrdi, ze to dela Pylontech... :-)
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... :-)
https://www.4solar.cz
ladik
Příspěvky: 118
Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm

Re: Victron a Pylontech nastaveni

Nový příspěvek od ladik »

Ahoj, podarilo se to nejak vyresit? Ted budu nastavovat Victron EasySolar II 3000 GX + 1x Pylontech US3000C - offgrid chata. Zatim jsem to nechal v defaultu, ale ted skoro nesviti, takze to asi nevadi, ale nerad bych ty baterie nicil.
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Re: Victron a Pylontech nastaveni

Nový příspěvek od Karlik73 »

Ja to mam nastaveny podle toho aktualniho navodu na 52V a na iji to cca na 52,3 ale zadna chyba nikde nevyskakuje, tak asi dobry.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek