Úprava měniče grid on na grid off ?
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
-
- Příspěvky: 3276
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Úprava měniče grid on na grid off ?
Ty se to snazis porad nejak ohnout. Klidne to zkousej. Ale bud si jisty tim ze fyziku neohnes.Elektrofil píše:Ještě mám takový elektrotechnický dotaz,
jak by se choval systém s tím střídačem , ale kdyby mezi elměrem a odběrným místem bylo oddělovací trafo ? Dokázaly by se přetoky natlačit zpětně přes trafo do DS ? Asi jo že? Neberu v úvahu cenu trafa, kam ho umístit a ztráty v trafu..... Jen mě to teoreticky zajímá
Otazka v teoreticke rovine:
Jak rychla musi byt regulacni smycka aby nebyl mozny pretok v okamziku vypnuti zateze vetsi nez je aktualni vykon zdroje paralelne pripojeneho k DS?
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Úprava měniče grid on na grid off ?
Že by nekonečně:)
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 3276
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: pon bře 02, 2020 12:50 pm
Re: Úprava měniče grid on na grid off ?
To jo .... ale asi bude rozdíl, když jim tam měsíčně nechtěně natlačím pár Wh než kWh.....
-
- Příspěvky: 3276
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Úprava měniče grid on na grid off ?
nebude to rozdil. Jde o princip ze mas paralelne pripojenej nelegalni zdroj a na tom te kdykoli udelaji. V cem je problem to legalizovat?
-
- Příspěvky: 571
- Registrován: úte črc 22, 2014 6:14 pm
Re: Úprava měniče grid on na grid off ?
Presne - na tom se toci - ze ve vyhlasce je 0 pretoku . Takze v okamziku kdy NECO zmeri tak zacnou buzerovat.
Klidne priznaji ze pretoky vznikaji v normalnim provozu kde cim ALE maji pravomoc tak ji vyuzivaji..
Ono by stacilo tam napsat treba nejaky limit za rok ale to by armagedon postihl DS!
Napr. roky se jede ve stejne kofiguraci - po vymene elektromeru ktery to pocita na LCD - BUM mate PRU..R!!
Klidne priznaji ze pretoky vznikaji v normalnim provozu kde cim ALE maji pravomoc tak ji vyuzivaji..
Ono by stacilo tam napsat treba nejaky limit za rok ale to by armagedon postihl DS!
Napr. roky se jede ve stejne kofiguraci - po vymene elektromeru ktery to pocita na LCD - BUM mate PRU..R!!
-
- Příspěvky: 3276
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Úprava měniče grid on na grid off ?
nejde o pretoky ale o nelegalne paralelne pripojenej zdroj.
-
- Příspěvky: 571
- Registrován: úte črc 22, 2014 6:14 pm
Re: Úprava měniče grid on na grid off ?
A ten se z venku projevi jak?Bud pretokem nebo prasknutim....
Navic neciti potrebu dokazovat ti ze je pretok zpusoben necim jinym nez "nelegalnim" zdrojem.Mas vic nez 0 ? Bum odpojime te,pokutu dame.
Navic neciti potrebu dokazovat ti ze je pretok zpusoben necim jinym nez "nelegalnim" zdrojem.Mas vic nez 0 ? Bum odpojime te,pokutu dame.
-
- Příspěvky: 667
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Úprava měniče grid on na grid off ?
Jen odpověď na úvodní otázku: Mám on-grid SB1200 a při procházení dokumentace jsem v menu našel zastrčenou položku něco jako grid-free mode enable/disable, takže to možná umí oba módy. U mně to má dva háčky: jednak si neumím představit, jak se bude chovat připojený spotřebič při svítání a západu slunce. No a druhák je, že nemám komunikační modul do SB1200, takže se do toho menu nemám jak dostat, tedy to ani nemohu otestovat.
-
- Příspěvky: 3276
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Úprava měniče grid on na grid off ?
at jsou PPDS jaky jsou to je jedna vec. Ale naprosto chapu ze provozovatel distribucni soustavy chce mit prehled co ma pripojeno za zdroje. Vzdyt ale pokud v dnesni dobe lze jednoduse pripojit mikrozdroj tak proc si komplikovat zivot a riskovat nejaky problemy. Proste to udelat legalne a vesele si provozovat mikrozdroj.ikovlabs píše:A ten se z venku projevi jak?Bud pretokem nebo prasknutim....
Navic neciti potrebu dokazovat ti ze je pretok zpusoben necim jinym nez "nelegalnim" zdrojem.Mas vic nez 0 ? Bum odpojime te,pokutu dame.
-
- Příspěvky: 571
- Registrován: úte črc 22, 2014 6:14 pm
Re: Úprava měniče grid on na grid off ?
Tak ted jsem se zasmal.Jednoduse to pripojit lze ALE nejde to jednoduse provozovat PROTOZE v zjednodusenem rezimu NESMITE mit pretoky do DS - za kazdy pretok MUZOU dost masne pokutovat.Ve standartnim rezimu pripojeni zas chteji hromadu kravin ktere umi jen menic za desitky tisic Kc + projekt + revizi + smlouvu na odkup energie.
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: čtv črc 21, 2022 11:15 am
Re: Úprava měniče grid on na grid off ?
Dobrý den. Snažím se najít odpověď jak provozovat NOUZOVÉ (za stávající krzové situace - byť nejsem paranoidní) můj stávající GRID-ON systém bez baterií , prostě co udělat aby vyráběl (nouzově) elektriku a topil do bojleru v případ dlouhodobého blackoutu sítě. Ještě jednou - nehledám návod jak obejít práva distibutora, takže neřeším přetoky - jde mi o to odpojit ten systém od sítě a provozovat jej jako ostrov. Díky
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Úprava měniče grid on na grid off ?
muze byt technologicky pretok a ten je 115W v 15 minutovem prumeru. Za kazdy pretok pokutovat nebudou. Pokud ses pod prumerem, neresi se nic. Pokud presahnes, tak za tech 15 minut se vezmou kwh a podle velikosti presvihnuti se uctuje. V beznem provozu to jsou koruny mesiccne. Pokud se neco posere, je to drahe. Maximalni sazba je 1600kc / kwh. Chce to mit jeste nezavisle mereni a odpojeni menice.ikovlabs píše:Tak ted jsem se zasmal.Jednoduse to pripojit lze ALE nejde to jednoduse provozovat PROTOZE v zjednodusenem rezimu NESMITE mit pretoky do DS - za kazdy pretok MUZOU dost masne pokutovat.Ve standartnim rezimu pripojeni zas chteji hromadu kravin ktere umi jen menic za desitky tisic Kc + projekt + revizi + smlouvu na odkup energie.
-
- Příspěvky: 97
- Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm
Re: Úprava měniče grid on na grid off ?
tak to jde dost blbe. prodej on-grid a porid neco jineho, dneska ten on-grid jeste prodas relativne dobre, stale je hodne nezkusenych hejlu kteri chteji stavet "FVE" a menicu je nedostatek.vava píše:Dobrý den. Snažím se najít odpověď jak provozovat NOUZOVÉ (za stávající krzové situace - byť nejsem paranoidní) můj stávající GRID-ON systém bez baterií , prostě co udělat aby vyráběl (nouzově) elektriku a topil do bojleru v případ dlouhodobého blackoutu sítě. Ještě jednou - nehledám návod jak obejít práva distibutora, takže neřeším přetoky - jde mi o to odpojit ten systém od sítě a provozovat jej jako ostrov. Díky
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
-
- Příspěvky: 97
- Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm
Re: Úprava měniče grid on na grid off ?
Je to jako jezdit po D1 200. Vetsine to projde, ale jak te capnou, mas problem a starosti. Nechapu proc to furt resite. Staci to postavit tak aby to byl (polo)ostrov a na DS se pripojit jen pokud je nedostatek. Clovek je v klidu, zadne papirovani, ceps/cez si muze trhnout protoze menic je v takovem pripade spotrebic, zadne blackouty ho s diesel-generatorem a sudem bezsrackove nafty neprekvapi. A tak ma vypadat FVE dle mistnich pravidel.glottis píše: muze byt technologicky pretok a ten je 115W v 15 minutovem prumeru. Za kazdy pretok pokutovat nebudou. Pokud ses pod prumerem, neresi se nic. Pokud presahnes, tak za tech 15 minut se vezmou kwh a podle velikosti presvihnuti se uctuje. V beznem provozu to jsou koruny mesiccne. Pokud se neco posere, je to drahe. Maximalni sazba je 1600kc / kwh. Chce to mit jeste nezavisle mereni a odpojeni menice.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Úprava měniče grid on na grid off ?
Primer krasnej ale pokud to nemas nahlasne je to spis jako jezdit bez papiru jedno jakou rychlosti a kdyz to nahlasene mam, je to ze dodrzujes povolenou rychlost a to neni zadnej problem Pokud na to s papirama budes dupat a litat 200, vezmou ti je, to je jasny. Ne kazdej ma misto a prachy na to, postavit si vlastni autodrom, kde si muzes jezdit tak, az se toci hlava Elektrarnu mas peknou podle podpisu, tak bych si ja predstavoval ostrov. Ale kolik te to stalo. 400? pul mega?turbyho píše:Je to jako jezdit po D1 200. Vetsine to projde, ale jak te capnou, mas problem a starosti. Nechapu proc to furt resite. Staci to postavit tak aby to byl (polo)ostrov a na DS se pripojit jen pokud je nedostatek. Clovek je v klidu, zadne papirovani, ceps/cez si muze trhnout protoze menic je v takovem pripade spotrebic, zadne blackouty ho s diesel-generatorem a sudem bezsrackove nafty neprekvapi. A tak ma vypadat FVE dle mistnich pravidel.glottis píše: muze byt technologicky pretok a ten je 115W v 15 minutovem prumeru. Za kazdy pretok pokutovat nebudou. Pokud ses pod prumerem, neresi se nic. Pokud presahnes, tak za tech 15 minut se vezmou kwh a podle velikosti presvihnuti se uctuje. V beznem provozu to jsou koruny mesiccne. Pokud se neco posere, je to drahe. Maximalni sazba je 1600kc / kwh. Chce to mit jeste nezavisle mereni a odpojeni menice.
Mam ongrid na modraskach, s bateriema. Tak jsem to chtel a sem velmi spokojenej. Duvody, proc ongrid a ne ostrov tu psat nebudu, protoze to tu n atomhle foru lidi nezajima Kdyz jendou do roka nejde par hodin proud tak mi to nevadi. Pokud by byl delsi vypadek tak v supliku mam jinej menic, ktery bych provozorne zapojil tam kde to je potreba. Az jeden z modrasku odejde, koupim misto nej multiplus2 ale budu ho provozovat stejne a budu mit hot backup. Na pude plynovej varic. Elektrikou stejne nezatopim. Uz vubec nechci mit doma diesel agregat a barel nafty
ale k puvodnimu dotazu vava:
bez baterii to nejde. Musel bys mit baterie a pak to resit. Vymenit invertor pokud neumi jet sam a nebo mit backup plan v supliku a podle delky vypadku to resit.vava píše: Dobrý den. Snažím se najít odpověď jak provozovat NOUZOVÉ (za stávající krzové situace - byť nejsem paranoidní) můj stávající GRID-ON systém bez baterií , prostě co udělat aby vyráběl (nouzově) elektriku a topil do bojleru v případ dlouhodobého blackoutu sítě. Ještě jednou - nehledám návod jak obejít práva distibutora, takže neřeším přetoky - jde mi o to odpojit ten systém od sítě a provozovat jej jako ostrov. Díky
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: čtv črc 21, 2022 11:15 am
Re: Úprava měniče grid on na grid off ?
Glottis: "(bez baterii to nejde. Musel bys mit baterie a pak to resit. Vymenit invertor pokud neumi jet sam a nebo mit backup plan v supliku a podle delky vypadku to resit.)"
Znamená to tedy koupit baterii - to je jasné. Třeba tyto? https://www.prokes-auto.cz/lifepo4-bate ... ah-2304wh/ tři nebo čtyři zapojené v serii?
Nebo tyhle https://ecoprodukt.cz/p/85806-baterie-l ... 9tEALw_wcB
dvě a zapojené paralelně?
Ale jestli to správně chápu tak i vyměnit ten střídač /měnič / invertor - mám v tuhle chvíli Omniksol 2K TL2 (https://www.enfsolar.com/pv/inverter-datasheet/6379) - za jaký ho vyměnit?
Šel by třeba tenhle? https://www.hadex.cz/g509c-hybridni-men ... 48-5kw48v/
Nebo tenhle? https://ecoprodukt.cz/p/84350-mppt-smar ... mail_popup
Nebo tento? https://www.tipa.eu/cz/menic-napeti-hyb ... 7UEALw_wcB
Panely mám 10 x Amrisolar 275 Wp https://www.secondsol.com/en/anzeige/14 ... -6p30-275w
Backup plán v šuplíku bych chtěl .... jenže tomu zas tak nehovím ... něco si zapojit umím, ale tohle ...
A jak to celé zapojit? Já vím, že na dálku se to špatně popisuje - ale alespoň blokové schema nebo odkaz ...
Znamená to tedy koupit baterii - to je jasné. Třeba tyto? https://www.prokes-auto.cz/lifepo4-bate ... ah-2304wh/ tři nebo čtyři zapojené v serii?
Nebo tyhle https://ecoprodukt.cz/p/85806-baterie-l ... 9tEALw_wcB
dvě a zapojené paralelně?
Ale jestli to správně chápu tak i vyměnit ten střídač /měnič / invertor - mám v tuhle chvíli Omniksol 2K TL2 (https://www.enfsolar.com/pv/inverter-datasheet/6379) - za jaký ho vyměnit?
Šel by třeba tenhle? https://www.hadex.cz/g509c-hybridni-men ... 48-5kw48v/
Nebo tenhle? https://ecoprodukt.cz/p/84350-mppt-smar ... mail_popup
Nebo tento? https://www.tipa.eu/cz/menic-napeti-hyb ... 7UEALw_wcB
Panely mám 10 x Amrisolar 275 Wp https://www.secondsol.com/en/anzeige/14 ... -6p30-275w
Backup plán v šuplíku bych chtěl .... jenže tomu zas tak nehovím ... něco si zapojit umím, ale tohle ...
A jak to celé zapojit? Já vím, že na dálku se to špatně popisuje - ale alespoň blokové schema nebo odkaz ...
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Společná baterie pro 2 off-grid měniče
od proasnet » » v Elektroporadna
Společná baterie pro 2 off-grid měniče
- 33 Odpovědi
- 3238 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
-
Grid Free, Grid Tie - přibrždění elektroměru
od Cyberon » » v Regulátory
Grid Free, Grid Tie - přibrždění elektroměru
- 21 Odpovědi
- 4975 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Cyberon
-
-
-
Jak zvládají Off grid měniče velkou zátěž regulovanou triakem (vytěžování)?
od Miyuki » » v Elektroporadna
Jak zvládají Off grid měniče velkou zátěž regulovanou triakem (vytěžování)?
- 2 Odpovědi
- 1050 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
- 25 Odpovědi
- 1239 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gupa
-
- 0 Odpovědi
- 128 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ing.David