spínání DC 56V/40A
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
-
- Příspěvky: 51
- Registrován: ned pro 18, 2011 11:42 am
spínání DC 56V/40A
Zdravím všechny a ptám se, zda byste mi poradili vhodné DC solid state relé pro spínání topných tyčí v bojleru. Všechny zatímní pokusy s například:
https://www.aliexpress.com/item/3303719 ... web201603_ a podobnými skončily uškvařením spínacího prvku po jednom cyklu zap/vyp.
V současné době spínám zátěž předimenzovanými 3f stykači s kaskádově zapojenými kontakty. Z neznámých důvodů se občas stane, že sepnutím zátěže mi to vyhodí všechna BMS na 3 dílčích packách, což hrozí zničením reglů od panelů (PCM 8048) v době jejich oslunění. A to je těžký problém, proto nouzově topné tyče spínám ručně přes odpínače 100A.
Dík za odpověď, LubošV
https://www.aliexpress.com/item/3303719 ... web201603_ a podobnými skončily uškvařením spínacího prvku po jednom cyklu zap/vyp.
V současné době spínám zátěž předimenzovanými 3f stykači s kaskádově zapojenými kontakty. Z neznámých důvodů se občas stane, že sepnutím zátěže mi to vyhodí všechna BMS na 3 dílčích packách, což hrozí zničením reglů od panelů (PCM 8048) v době jejich oslunění. A to je těžký problém, proto nouzově topné tyče spínám ručně přes odpínače 100A.
Dík za odpověď, LubošV
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: spínání DC 56V/40A
Nepotesim, ale SSR rele na cca 60 -100A 60-100V DC od renomovaneho vyrobcu (napr. Crydom D1D80) stoji cez 100Eur.
https://www.tme.eu/sk/katalog/jednofazo ... 1503664%3B
Cena vyrazne stupa ak je spinane DC napatie nad 32-40V.
Inak bol tu na fore aj odkaz na analyzu cinskych SSR a aj na upravy aby to fungovalo ako ma a na doplnkove ochranne obvody.
https://www.tme.eu/sk/katalog/jednofazo ... 1503664%3B
Cena vyrazne stupa ak je spinane DC napatie nad 32-40V.
Inak bol tu na fore aj odkaz na analyzu cinskych SSR a aj na upravy aby to fungovalo ako ma a na doplnkove ochranne obvody.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 875
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: spínání DC 56V/40A
Já to mám takto: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 58#p119821LubošV píše:Zdravím všechny a ptám se, zda byste mi poradili vhodné DC solid state relé pro spínání topných tyčí v bojleru. Všechny zatímní pokusy s například:
https://www.aliexpress.com/item/3303719 ... web201603_ a podobnými skončily uškvařením spínacího prvku po jednom cyklu zap/vyp.
V současné době spínám zátěž předimenzovanými 3f stykači s kaskádově zapojenými kontakty. Z neznámých důvodů se občas stane, že sepnutím zátěže mi to vyhodí všechna BMS na 3 dílčích packách, což hrozí zničením reglů od panelů (PCM 8048) v době jejich oslunění. A to je těžký problém, proto nouzově topné tyče spínám ručně přes odpínače 100A.
Dík za odpověď, LubošV
Je pravda, že ty čínské jsou většinou úplně na nic. mě to vydrželo tak 1 den a to jsem byl na 30% udávaných parametrů.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm
Re: spínání DC 56V/40A
Tak když čínské SSR používají čínské tranzistory, tak se ani nelze čemu divit.
šidí se jak samotný čip, tak přívodní drátky k čipu i heatspreader, který je z obyčejné oceli.
Zajímavý test je (asi v polovině stránky) zde: http://rayer.g6.cz/elektro/psu4pc.htm
Cituji: Destrukční proud tranzistorů:
TESLA KD605 >20A (tranzistor stále funkční),
RCA 2N3055 =17A (stav KO),
ST(TO-3) 2N3055 =15A (stav KO),
ST(TO-247) 2N3055 =16A (stav KO),
a teď finále
GM 2N3055 (čína)=prorazil se hned při zapnutí 50W halogenky...
http://rayer.g6.cz/elektro/psu4pc/2n3055.jpg
šidí se jak samotný čip, tak přívodní drátky k čipu i heatspreader, který je z obyčejné oceli.
Zajímavý test je (asi v polovině stránky) zde: http://rayer.g6.cz/elektro/psu4pc.htm
Cituji: Destrukční proud tranzistorů:
TESLA KD605 >20A (tranzistor stále funkční),
RCA 2N3055 =17A (stav KO),
ST(TO-3) 2N3055 =15A (stav KO),
ST(TO-247) 2N3055 =16A (stav KO),
a teď finále
GM 2N3055 (čína)=prorazil se hned při zapnutí 50W halogenky...
http://rayer.g6.cz/elektro/psu4pc/2n3055.jpg
-
- Příspěvky: 51
- Registrován: ned pro 18, 2011 11:42 am
Re: spínání DC 56V/40A
Pánové, děkuji za tipy, asi zkusím ten Crydom.
LubošV
LubošV
-
- Příspěvky: 75
- Registrován: stř črc 20, 2016 4:38 pm
- Lokalita: Opavsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 1100
- Kapacita baterie [kWh]: 1
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: spínání DC 56V/40A
Ahoj. Já zatím tu čínu používám s úspěchem. Mám to DC 200 V. Spínám 70 V - 10 A řídicím napětím z reglu spínáným přes nastavený SOC. Nějaký pátek zatím funguje bez poruchy, ale mám to zatím jen tento rok.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
-
- Příspěvky: 875
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: spínání DC 56V/40A
To 200V je jedno z těch lepších. Máš 200V 60A? A zkoušel jsi více než těch 10A?Tom_007 píše:Ahoj. Já zatím tu čínu používám s úspěchem. Mám to DC 200 V. Spínám 70 V - 10 A řídicím napětím z reglu spínáným přes nastavený SOC. Nějaký pátek zatím funguje bez poruchy, ale mám to zatím jen tento rok.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 75
- Registrován: stř črc 20, 2016 4:38 pm
- Lokalita: Opavsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 1100
- Kapacita baterie [kWh]: 1
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: spínání DC 56V/40A
Bohužel jsem nezkoušel. Mám na to napojené dva panely paralelně. Až u nás udeří korona a bude více času, tak to vyzkouším trochu přepojit.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
-
- Příspěvky: 210
- Registrován: čtv lis 01, 2018 9:36 am
Re: spínání DC 56V/40A
Ja mam na pripájanie dc zataze victron Ochrana batérií Smart BP-100 48V len zopnem gnd. Mam otestované pri 48v 50A trvalé a na 24 v vetve tým mam oddelené LI-ION od Lifepo4 a v pohode aj 100A
-
- Příspěvky: 493
- Registrován: stř bře 01, 2017 8:06 am
- Bydliště: Rosovice
Re: spínání DC 56V/40A
Dano ta analyza a upravy SSR by ma zaujimali. Nemate presny odkaz kde to najst? (samozrejme idem to skusit aj ja)DanoP píše:... Inak bol tu na fore aj odkaz na analyzu cinskych SSR a aj na upravy aby to fungovalo ako ma a na doplnkove ochranne obvody.
-
- Příspěvky: 493
- Registrován: stř bře 01, 2017 8:06 am
- Bydliště: Rosovice
Re: spínání DC 56V/40A
Dano, stravil som vecer nad MyP a hladal nieviempresneco a vobecneviemkde. Vysledok sa dal predvidat. Snad pomoze nahoda.
Inak ss rele bez upravy su na spinanie vacsich vykonov do ohrevnych telies ktore nemaju potlaceny vlastnu indukcnost podla mna - dost nevhodne. Jedine merania na systeme spinania DC do ohrevneho telesa som nasiel od oldak-a
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 877#p93859
Z jeho udajov je mozne odhadnut energiu puzlu po vypnuti na cca 1-2 Jouly. Nie je to nic strasne ak mate obvod ktory tuto energiu zachyti, nepusti spat do elektroniky a baterie. A nasledne trebars vyziari-spotrebuje na vhodnom odpore. Problemom su 2 Jouly u oldak-a ktory spatny pulz nezachytil a ten sa premenil na napatie cez 100V na privodnych vodicoch, elektrolyte, poistke a tranzistoroch spinaca (ktory samozrejme odisiel). Nieco podobne sa asi deje aj na ss rele. A ak rele nema dostatocne dimenzovanu prepatovu ochranu tak konci aj ss rele. Ale v systeme FVE ani toto nestaci. Prepatova ochrana ss rele moze ochranit elektroniku rele. Ale cast spatneho pulzu sa moze cez prepatovu ochranu rele dostat pred spinac (zalezi na jeho vnutornom zapojeni) a znicit elektroniku pred spinacom. Myslim, ze vsetky uvedene scenare nie su iba moj vymysel. Vsetko som precital v diskuziach na MyP.
Inak ss rele bez upravy su na spinanie vacsich vykonov do ohrevnych telies ktore nemaju potlaceny vlastnu indukcnost podla mna - dost nevhodne. Jedine merania na systeme spinania DC do ohrevneho telesa som nasiel od oldak-a
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 877#p93859
Z jeho udajov je mozne odhadnut energiu puzlu po vypnuti na cca 1-2 Jouly. Nie je to nic strasne ak mate obvod ktory tuto energiu zachyti, nepusti spat do elektroniky a baterie. A nasledne trebars vyziari-spotrebuje na vhodnom odpore. Problemom su 2 Jouly u oldak-a ktory spatny pulz nezachytil a ten sa premenil na napatie cez 100V na privodnych vodicoch, elektrolyte, poistke a tranzistoroch spinaca (ktory samozrejme odisiel). Nieco podobne sa asi deje aj na ss rele. A ak rele nema dostatocne dimenzovanu prepatovu ochranu tak konci aj ss rele. Ale v systeme FVE ani toto nestaci. Prepatova ochrana ss rele moze ochranit elektroniku rele. Ale cast spatneho pulzu sa moze cez prepatovu ochranu rele dostat pred spinac (zalezi na jeho vnutornom zapojeni) a znicit elektroniku pred spinacom. Myslim, ze vsetky uvedene scenare nie su iba moj vymysel. Vsetko som precital v diskuziach na MyP.
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: spínání DC 56V/40A
energie 1-2 J? v indukované špičce od DC topného tělesa? W=L*I*I/2 mi to vychází na indukčnost v řádu milihenry pro proud 40A... A to jistě nebude tolik, ani včetně několika metrů kabelu. Spíš jde o Q celýho obvodu a tím i o napětí, které se naindukuje na spínacím prvku. kolikrát pokus o odrušení, tj kondenzátor připojenej paralelně k zátěži udělá medvědí službu, že vytvoří rezonanční obvod, díky kterýmu se zvýší napětí na spínacím prvku. Proto se používají na potlačení RC členy příp nelineární prvky jako transily a pod. Přenos energie na vstupo SSR v měřitelném množství se děje až při průrazu optočlenu, jinak je vevnitř kapacita řádu pikofaradů, přes kterou toho při technických kmitočttech moc neprojde, samozřejmě u vf je to jinak... Proto je vhodný mezi řízení a výkonový prvky vždy dát galvanický oddělelní, aby nedošlo k likvidačnímu efektu viz předchozí příspěvek. Pak na první pohled nikdo nechápe, proč se odporoučel procesor, a ono to přišlo po gnd z přep. ochrany...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 493
- Registrován: stř bře 01, 2017 8:06 am
- Bydliště: Rosovice
Re: spínání DC 56V/40A
1-2J je hruba odhadometria z toho co popisal oldak. V podstate su to jedine cisla o ktore sa viem aspon nejak opriet (nemam a nebudem mat podobny system). Ze zhorelo nejake ss rele znamena iba jeddine. Asi boli prekrocene nejake technicke hranice. A potom mozno bolo vadne. Zaujimave na Danovom prispevku je to, ze podobny problem uz niekto vyriesil. A bolo by fajn vediet ako.kodl69 píše:energie 1-2 J? v indukované špičce od DC topného tělesa? W=L*I*I/2 mi to vychází na indukčnost v řádu milihenry pro proud 40A...
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 10 Odpovědi
- 3702 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marko250
-
- 5 Odpovědi
- 2073 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
- 52 Odpovědi
- 5098 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
Napětové rele na spínaní BMS
od TomCat » » v Automatizace, měření, statistiky
Napětové rele na spínaní BMS
- 2 Odpovědi
- 670 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomCat
-
-
- 11 Odpovědi
- 1380 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mmv