GOODWE 10K-ET

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
blaxi
Příspěvky: 7
Registrován: pon bře 23, 2020 4:05 pm

Re: GOODWE 10K-ET

Nový příspěvek od blaxi »

Ahoj, díky za ten dokument, vypadá to pěkně a asi to i tak nějak bude odpovídat, jak řikám, nemám jak změřit a jestli to ti borci takhle proměřovali, tak by to mělo být v pořádku.

Jinak potvrzuju dle pozorování, že nejhorší spotřeba je večer než zajde slunko, kdy jedou panely na minimum a dososává se z baterie.

Akorát ty teploty měniče maj nějaké malé, když jede na plno tak je běžná teplota měniče mezi 45 - 50 stupni. Předpokládám, že to měřili chvilku, takže nestihla nastoupat a měli relativně malý odběr.
brin
Příspěvky: 930
Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm

Re: GOODWE 10K-ET

Nový příspěvek od brin »

Já měl nedávno pokec s člověkem z firmy která vyrábí bateriové komplety s měniči. Zkoušeli Studer, Victron, GoodWe i další a tvrdil, že Studery dávat přestali, protože se nedokáží rozumně dohodnout s českým zastoupením, GoodWe přestali, protože měli strašné množství reklamací, ten měnič je podle něj sračka, a teď používají Victrony a jsou relativně spokojeni. Takže dávám, jak jsem nakoupil. Předpokládám, že tu zkušenosti udělali na desítkách až stovkách kusů.
Favi
Příspěvky: 6
Registrován: pát dub 10, 2020 7:54 am

Re: GOODWE 10K-ET

Nový příspěvek od Favi »

Proto se právě ptám člověka co jej má, jak to vidí reálně, jedna věc je propagační materiál, druhá věc je měření pánů co jsou výhradný distributor pro ČR a třetí věc je realita :)

Victrony jsem také uvažoval, do té doby než mi bylo připomenuto, že 3f model znamená mít 3x 1f krabice :D a tam už jsme cenově zase trochu jinde a protože chci solárem napájet 3f podávací čerpadlo vodovodu a ohřívat vodu 3f elektrokotlem, tak potřebuji jít 3f cestou. Když už budu investovat pár set tisíc, tak to chci to mít jako záložní zdroj elektřiny.
Zatím, nic :) V plánu 4-5kWp Jinko + 10kW střídač + LiFePo > 9kWh
josse
Příspěvky: 1205
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: GOODWE 10K-ET

Nový příspěvek od josse »

Favi píše:
Proto se právě ptám člověka co jej má, jak to vidí reálně, jedna věc je propagační materiál, druhá věc je měření pánů co jsou výhradný distributor pro ČR a třetí věc je realita :)

Victrony jsem také uvažoval, do té doby než mi bylo připomenuto, že 3f model znamená mít 3x 1f krabice :D a tam už jsme cenově zase trochu jinde a protože chci solárem napájet 3f podávací čerpadlo vodovodu a ohřívat vodu 3f elektrokotlem, tak potřebuji jít 3f cestou. Když už budu investovat pár set tisíc, tak to chci to mít jako záložní zdroj elektřiny.
To by se napřed chtělo zamyslet proč to neudělat správně, dřív než se postaví 3f elektrárna. Aby se v první zimě zjistilo, že vlastní spotřeba bude větší, než to v létě vyrobí...

Jakýkoliv 3f spotřebič se dá napájet z 1f elektrárny a vyjde to levněji, jak na náklady pořizovací tak na provozní.

Motor přes VFD (1,5 kW/ ~2000CZK) tepelný spotřebič rovnou.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
Favi
Příspěvky: 6
Registrován: pát dub 10, 2020 7:54 am

Re: GOODWE 10K-ET

Nový příspěvek od Favi »

josse píše:
Jakýkoliv 3f spotřebič se dá napájet z 1f elektrárny a vyjde to levněji, jak na náklady pořizovací tak na provozní.

Motor přes VFD (1,5 kW/ ~2000CZK) tepelný spotřebič rovnou.
Díky za tip, takhle uvažovat mne nenapadlo.

Je někde tady na foru bližší popis u někoho kdo toto řešení má? Kolik to žere samo o sobě - VFD beru jako frekvenční měnič a použil bych ho u vodárny. Protherm Ray 14kW ofiko na 1 fázi připojit nestačí, ale věřím, že topit bude, jenom míň.
Zatím, nic :) V plánu 4-5kWp Jinko + 10kW střídač + LiFePo > 9kWh
josse
Příspěvky: 1205
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: GOODWE 10K-ET

Nový příspěvek od josse »

Na vodárně mám něco jako Delta VFD, ale Číňan dost zdražil, určitě to je fake, pak jsem koupil toto, je to velmi podobné. Je to pro motory, které mají možnost hvězda/trojúhelník. Například pro TČ je potřeba násobič, zvyšující trafo... Kompresory na chladivo nemají možnost 3x400V a 3x230V provozu připojením ve svorkovnici. Napětí jde sundat o cca 10% aby zůstaly nominální otáčky, při dalším snižování napětí už roste skluz a proud. Na vodárně (MH1300INOX) mám 200V pro 50Hz, a spotřebu má <1100W, <4Bar,.

S tímto vyfoceným jsem dokonce točil s dvěmi ventilátory PSC(1f motor + kondenzátor) motory, kondenzátor jsem odpojil a funguje to dobře, v celém rozsahu otáček od 0.

K míchačce jsem postavil narychlo zvyšující trafo + jiný nFlixin 3x400V In i Out. Ten násobič jsem ještě nezdokumentoval, nezatížil, to mě napadlo, až když jsem míchačku zapojil s trafem.

K tomu kotli: Podle dokumentace to je 6x2.3kW/230V, takže úplně jednoduché, ale naprosto hloupé řešení.ObrázekObrázekObrázekObrázek
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
brin
Příspěvky: 930
Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm

Re: GOODWE 10K-ET

Nový příspěvek od brin »

Elektrokotel podle mě nejede na mezifázové napětí, tomu je to jedno. Podle mě mu naprosto nesejde na tom, jestli je zapojena jedna fáze do tří přívodů nebo tři fáze do tří přívodů. Akorát je třeba zajistit správné dimenzování kabeláže a jištění na 64 dodávaných A.
zbek
Příspěvky: 445
Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm

Re: GOODWE 10K-ET

Nový příspěvek od zbek »

Mam dotaz kolik tak uděla přetok Goodwe 10Kt 3F ? Mam goodwe 1F a mam na 1F neustale přetoky když jedu z panelu tak mne to nevadi to jsem radši než kdyby docucaval , ale přes noc když nesviti tak klidně kolem 50W tlači do sitě u 3F je to třikrat tolik ?
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
Favi
Příspěvky: 6
Registrován: pát dub 10, 2020 7:54 am

Re: GOODWE 10K-ET

Nový příspěvek od Favi »

josse píše:
Na vodárně mám něco jako Delta VFD

K tomu kotli: Podle dokumentace to je 6x2.3kW/230V, takže úplně jednoduché, ale naprosto hloupé řešení.
Zajímavé řešení vodárny, zkusím načíst.

Kotel se právě tváří že má 2 topné spirály po 7kW, ale výkonově se dá skákat po 2,3kW. Ale je tam na štítku psané taky 3x230/400 V, jak přijde revizák tak se s ním o tom pobavím :)
https://www.protherm.cz/files/downloads ... 681196.pdf

Hlavně umí dlouhodobě snížit výkon na letní sezonu na míň kW, myšlenka je bude postupně "bublat" a ohřívat TUV do zásobníku z FVE štávy přes den a večer to všechno vycépráme :) Navíc to bude celé ponížené o spotřebu té non-stop jedoucí vodárny. Naše spotřeba je 25MWh ročně a těch 5 co možná vyrobím, tak spotřebuji jak nic :)
Zatím, nic :) V plánu 4-5kWp Jinko + 10kW střídač + LiFePo > 9kWh
josse
Příspěvky: 1205
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: GOODWE 10K-ET

Nový příspěvek od josse »

Já si dokumentace toho kotle koukal, 6 a 9 kW varianty mají dovoleno připojení na 1f, tahle ne, takže by to chtělo zablokovat dvě že šesti spirál, a je hotovo, nebo jen dvě fáze odpojit a ty poslední připojit do elektrárny. Možnosti je dost, je to 6 odporů.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
josse
Příspěvky: 1205
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: GOODWE 10K-ET

Nový příspěvek od josse »

Favi píše:
...Naše spotřeba je 25MWh ročně a těch 5 co možná vyrobím, tak spotřebuji jak nic :)
Hmm, jenže v jinou dobu, bylo by potřeba "sezónní akumulace"...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
Favi
Příspěvky: 6
Registrován: pát dub 10, 2020 7:54 am

Re: GOODWE 10K-ET

Nový příspěvek od Favi »

josse píše:
Favi píše:
...Naše spotřeba je 25MWh ročně a těch 5 co možná vyrobím, tak spotřebuji jak nic :)
Hmm, jenže v jinou dobu, bylo by potřeba "sezónní akumulace"...
No právě že mám rozvrstvení cca 1/2 topení, 1/3 ohřev TUV a 1/6 spotřebiče, takže v létě to využiju taky. Ale nejdřív otestuji s první várkou 4-5kWp na střeše a když uvidím, že budu mít využití v létě, tak bych přidal i na dřevník :)
Zatím, nic :) V plánu 4-5kWp Jinko + 10kW střídač + LiFePo > 9kWh

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek