LF Power Jack a jeho OPRAVA.
Měniče PowerJack
-
- Příspěvky: 951
- Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
- Bydliště: Skoro u SK
Re: LF Power Jack a jeho OPRAVA.
Pred budicem uz na hlavni desce je to rozhozene na dve vetve, zmer si napeti na vystupu obou. Pokud pozvolna nabiha na plne napeti je chyba v kontrolnim obvodu. Ma to ti staci i to kratke zapnuti.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
-
- Příspěvky: 1204
- Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
- Bydliště: Okolie Popradu SR
Re: LF Power Jack a jeho OPRAVA.
Prihoď fotku budiaceho obvodu,lebo ak sa snaži rozbehnuť a po tom ho sekne,tak isto bude zavada tam. Ja som takto menil kondenzatori,lebo tie zaistuju tvrdosť zatvorenia,alebo take dačo a jak su už zle,alebo mimo tolerancie,tak nechavaju pridlho pootvoreny budiaci obvod. Aspoň tak som to pochopil a v tedy sa to skratuje.Pavel.Z. píše:Mne sa to este nepodarilo opravit.Dal som ho do pivnice a myslel som ze na Vianoce to kuknem len este neviem ktore...
Po vymene vyk.tranzistorov a tranzistorov na malej riadiacej DPS. Sa menic snazi rozbehnut (pocut podla trafa), ale hned sa vypne ako na nejaky skrat... Musim to este niekedy kuchnut a premerat.
Inak ako by sa dala vyskusat riadiaca doska ci idu spinacie impulzy do vyk. tranzistorov?
Akonahle su odpojene vyk. tranzistory a trafo chyba spatna vazba a riadiaca doska nenabehne
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: LF Power Jack a jeho OPRAVA.
Vlastní blbostí jsem si dnes odpálil PJ v běhu,bylo mi líno jej vypnout a měnil jsem zatuhlý ventilátor.Dotkl jsem se chladiče fetů a jedné linky na plošňáku a fety začly lítat. Koukal jsem na fety a vyskočily mě tyto,můžou být? Neujal by se mě někdo? Přivezu samozřejmě osobně.Tady výsledek:
https://cz.mouser.com/Search/Refine?Keyword=IRFB4310
nebo tady https://www.semic.cz/irfb4310-1/
Tady vypraskaly do kříže a dle nápisu jsem našel tyto: nebo tady https://www.semic.cz/irfb4310-1/
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 951
- Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
- Bydliště: Skoro u SK
Re: LF Power Jack a jeho OPRAVA.
Nazdar, vitej v klubu. Vetsinou taky vlastni blbostí a leností neco vodprásknu.. ale jo už jsem opatrnejsí
Naposled jsem si skrt 60V ve 12vetvi, ja jsem ale kok..
Alarm, 5kamer, dotykove termostaty, videozvonek 10 palcovy, nastenne radia.. vsechno me reklo ahoj. No protoze se znam, tak mam rezervy.. obmenil jsem nektere vyhorele vecicky za nove a pak sem si ten den skrtl po druhe! Jako to nechces
Naposled jsem si skrt 60V ve 12vetvi, ja jsem ale kok..
Alarm, 5kamer, dotykove termostaty, videozvonek 10 palcovy, nastenne radia.. vsechno me reklo ahoj. No protoze se znam, tak mam rezervy.. obmenil jsem nektere vyhorele vecicky za nove a pak sem si ten den skrtl po druhe! Jako to nechces
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: LF Power Jack a jeho OPRAVA.
Jo a v zimě bez slunce se to nestane samozřejmě.Koukal jsem na ten budič(pokud je to tedy ono) a od pohledu je tam jeden tranzistor v prdeli,má to smysl řešit,když sis už prošel tolika poruchama?
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 951
- Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
- Bydliště: Skoro u SK
Re: LF Power Jack a jeho OPRAVA.
Budice, optocleny, fety vsechno mame skladem
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: LF Power Jack a jeho OPRAVA.
ten malej tranzistor nešel jistě sám, nejjednodušší by bylo vyměnit celou desku budiče, než zkoumat, co všechno je KO a asi bude fakt všechno. Co mi nejde do hlavy, že jsou tam 4 mosfety a dvě tlp350, čekal bych těch mosfetů 8.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: LF Power Jack a jeho OPRAVA.
Když jsem se dotkl toho celistvého chladiče,tak vyskákala půlka fetů na něm nahoře a na druhé straně popraskaly na tom půleném chladiči blíže k hlavním kontaktům dole některé,čili do kříže to porubalo.Od pohledu dál na hlavní desku není nic očouzeného.Neujal by se toho někdo,nerozumím tomu vůbec a díky situaci tady hned tak měnič nedostanu.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 1204
- Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
- Bydliště: Okolie Popradu SR
Re: LF Power Jack a jeho OPRAVA.
Tak Ja by som sa toho ujal,ak by som dostal aj potrebne komponenty k tomu,ale ta dialka a uzavrete hranice. Inak ten budiaci obvod musel dačo stiahnuť,tak pre istotu po vymene polovodičov,odporučam demontovať kondenzatori a napojiť menič na stabilizovany zdroj,lebo isto bude niečo naviac zhorete a krasne skryte. Tak aby znova nezhorelo spustu sučiastok.marko250 píše:Neujal by se toho někdo
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: LF Power Jack a jeho OPRAVA.
Dobré vědět,zítra jdu na první pokus,další bude Tvůj,až nás pustí za hranice.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 2409
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: LF Power Jack a jeho OPRAVA.
Nech raději ten první pokud někomu jinému, když sám píšeš, že tomu vůbec nerozumíš. Aby se to pak ještě více neprodražilo.marko250 píše:Dobré vědět,zítra jdu na první pokus,další bude Tvůj,až nás pustí za hranice.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: LF Power Jack a jeho OPRAVA.
Já nééééé,ještě bych jej chtěl aspoň jako zálohu.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 951
- Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
- Bydliště: Skoro u SK
Re: LF Power Jack a jeho OPRAVA.
Franto kurnik, tak se toho ujmi, stejne se doma nudis!
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
-
- Příspěvky: 164
- Registrován: ned lis 25, 2012 10:06 am
Re: LF Power Jack a jeho OPRAVA.
Ahojte, po dlhsej dobe sa hlasim. PJ stale nefunguje... Uz som vsetko mozne kontroloval. Na 99percent podozrievam dosku s nazvom LF-driver verzia 3.41. Su na nej optocleny a tranzistory. Ako my vybuchli vykonove Tranzistory a po ich vymene som celu vykonovu dosku pomeral ci funguje. Na vystup som dal ziarovku 24V/10W a na G-ate som priviedol napatie pre otvorenie. Vsetky 4 vetvy funguju. Tak usudzujem ze vykonova cast funguje. Ked to cele napojim na PJ, tak to nefunguje pocujem, ako sa ide rozbehnut a nic.Zo zdroja odoberie 3A ako keby ide do skratu. Ked vyberiem dosku LF driver s oproclenmi, na hlavnej doske PJ po zapnuti na par sekund cca10s z vystupu LM339 ide krasne nabiehajuce napatie z 0-4.7V a z druhej vetvy od tranzistorov ide tiez krasne nabiehajuce napatie 0-2V. To je po celu dobu pokial nezisti PJ ze nema spatnu vazbu a vypne. Preto usudzujem, ze hlavna doska je OK. Ked tam dam Dosticku LF-driver ide to ako keby do skratu. Optocleny TPL 350 som preletovaval, tak mozno je chyba v nich, ked Kodl pisal ze sa nemaju letovat. Objednal som nove, ale to uz DIP8 a dam ich do patice. Ked mi pridu suciastky, tak bude pokus cislo 3 o spojazdnenie.
Urcite sa ohlasim ked ho spojazdnim.
Ak by niekto potreboval tak tranzistory do LF drivera s oznacenim MY mam. Tiez aj LM 339 ohlaste sa ak by niekto zhanal.
Urcite sa ohlasim ked ho spojazdnim.
Ak by niekto potreboval tak tranzistory do LF drivera s oznacenim MY mam. Tiez aj LM 339 ohlaste sa ak by niekto zhanal.
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: LF Power Jack a jeho OPRAVA.
No nám se to asi podařilo spravit,ještě nemám všechny fety osazené,ale měnič mění a nikde se necpe DC na střídě.Výměna všech fetů IRFB4310,na budící desce(lf driver) dva tranďáky vedle sebe MY/NY,dva optočleny v paticích TLP350 a na druhé straně hlavní desky zenerova dioda 5J ,cesta od driveru na dva kondíky a za nima zespod desky,nejela jedna strana jen půlka napětí baterky.Dám vědět až dojdou fety a proběhne zátěžování.Na prázdno střídal.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 1204
- Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
- Bydliště: Okolie Popradu SR
Re: LF Power Jack a jeho OPRAVA.
Ono je fakt dobre mať 2 PJ,de je aspoň jeden plnefunkčny,bo si človek môže otestovať,čo vlastne nefunguje a tak ma mnoho hodin roboty ušetrenej.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: LF Power Jack a jeho OPRAVA.
JEDÉÉÉÉÉ,brumká do ouška macek jeden Odskoušeno v zátěži,včetně tvrdého náběhu se zátěží po zapnutím PJ.Na fotkách tedy co jsem měnil,na té silovce všechny fety a ty dva kondy s dvěma odpory na obou stranách,jinak byly šechny odpory OK,na budiči ty dva spodní tranďáky MY/NY a optočleny zbytek byl OK a poslední zenerova dioda 5J zespod hlavní desky(foto nemám),ale jsou to ty dvě blechy(cca 1x2mm) za kondíkama z budiče,mě se prorazila jedna.
Tady je ještě možnost záměny původních fetů(300W) IRFB4310 za výkonnější(370W) IRFB4110,průrazné napětí je stejné 100V ,já tam dal jen malinko lepší původní IRFB4310 s 330W
https://www.tme.eu/cz/details/irfb4310p ... ineon-irf/
.A doplnil všechny pozice,tedy jako na 15kW PJ o čtyři fety více.
https://www.tme.eu/cz/details/irfb4110p ... ineon-irf/
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: LF Power Jack a jeho OPRAVA.
A velké díky členu hurvayz za první pomoc a seznámení s problematikou
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 951
- Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
- Bydliště: Skoro u SK
Re: LF Power Jack a jeho OPRAVA.
Rád jsem pomohl
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: LF Power Jack a jeho OPRAVA.
To marko: jenom drobný podrytí: těch 300W vs 370W jsou jenom čísla, o skutečném odveditelném ztrátovém výkonu neříkají prakticky nic. Když mrkneš do datasheetu, zjistíš, že ty TO220 mají tepelnej odpor 0.9W/°C, takže i kdž by chladič měl pořád 20°C, tak při 370W ztrátovýho výkonu by měl mosfet 353°C... Asi blbost, že. Takže reálnej ztrátovej výkon čehokoliv v TO220 je do 50W, spíš míň. Stejně tak "trvalý" proud, ty čísla jsou jenom teorie, pro jeden krátkej impuls, protože při 130A se ti Cu nožička 0.3x1.1 mm odpaří během desetiny sekundy...
Pro spínací účely jsou spíš zajímavý repetititve a single avalanche energy, tj to, jakej proud při jakým napětí dokážeš vypnout/sepnout, při dané rychlosti spínání. A potom by v měniči měl být obvod, kterej ten max. proud hlídá v reálným čase, přímo na vývodech mosfetů, a v reálným čase by měl dokázat ten mosfet vpnout, tj dřív, než součin prudu a napětí překočí avalncehe energy, protože pak už ten mosfet přestane existovat. O tohle se soudruzi u PJ ani nepokusili. Vypínají na přetížení detekovaný přes proudový trafo na sekundáru. A že by byl měnič tak předimenzovanej, že zvládne tvrdej zkrat přímo na svorkách, tak to teda není.
Dalš parametr je náboj hradla a revezní náboj, tj millerova kapacita, kerá se snaží zabránit rozepnutí mosfetu. V tom jsou 4310 výrazně horší než 4110... Veškerá tachnika je o kompromisu, a o tom, že je potřeba prohlížet parametry jako celek, ne jeden, odtrženě ostatních.
Pro spínací účely jsou spíš zajímavý repetititve a single avalanche energy, tj to, jakej proud při jakým napětí dokážeš vypnout/sepnout, při dané rychlosti spínání. A potom by v měniči měl být obvod, kterej ten max. proud hlídá v reálným čase, přímo na vývodech mosfetů, a v reálným čase by měl dokázat ten mosfet vpnout, tj dřív, než součin prudu a napětí překočí avalncehe energy, protože pak už ten mosfet přestane existovat. O tohle se soudruzi u PJ ani nepokusili. Vypínají na přetížení detekovaný přes proudový trafo na sekundáru. A že by byl měnič tak předimenzovanej, že zvládne tvrdej zkrat přímo na svorkách, tak to teda není.
Dalš parametr je náboj hradla a revezní náboj, tj millerova kapacita, kerá se snaží zabránit rozepnutí mosfetu. V tom jsou 4310 výrazně horší než 4110... Veškerá tachnika je o kompromisu, a o tom, že je potřeba prohlížet parametry jako celek, ne jeden, odtrženě ostatních.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 17 Odpovědi
- 3128 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od volente
-
- 30 Odpovědi
- 4331 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 4 Odpovědi
- 1494 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od SAKO
-
- 26 Odpovědi
- 4615 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od free35
-
-
Relé DC a jeho životnost
od bokser01 » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Relé DC a jeho životnost
- 3 Odpovědi
- 1094 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-