jištění FV
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: čtv říj 10, 2019 2:24 pm
jištění FV
Mám ostrovní FV s hybridním měničem
Infinisolar 10kW 3f
MODBUS
20x panel 305Wp
4x PylonTech US2000B = 9,6kW.
Firma mě dala na baterky jištění 50A pojistky. V nastavení střídače je max nabíjecí a vybíjecí proud 50A.
Bohužel při proměnlivém počasí a běžné spotřebě domu baterky nenabiji.
Podezírám, že nabíjecí proud 50A je málo. Kolik je možné maximum na 4 baterky? Jaké použít jištění baterek?
Díky
Infinisolar 10kW 3f
MODBUS
20x panel 305Wp
4x PylonTech US2000B = 9,6kW.
Firma mě dala na baterky jištění 50A pojistky. V nastavení střídače je max nabíjecí a vybíjecí proud 50A.
Bohužel při proměnlivém počasí a běžné spotřebě domu baterky nenabiji.
Podezírám, že nabíjecí proud 50A je málo. Kolik je možné maximum na 4 baterky? Jaké použít jištění baterek?
Díky
Hybridní měnič Infinisolar 10kW 3f
-
- Příspěvky: 128
- Registrován: úte říj 01, 2019 8:32 am
Re: jištění FV
Cca čtyřikrát tolik.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: jištění FV
Firma to spravila aby vidrzali dlho.
Na 4 pylony môžeš dat až 100A pri zachovaní životnosti. Takže 100A nabíjanie a 100A poistka.
Na 4 pylony môžeš dat až 100A pri zachovaní životnosti. Takže 100A nabíjanie a 100A poistka.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 128
- Registrován: úte říj 01, 2019 8:32 am
Re: jištění FV
To ale není maximum (rozumné maximum), protože maximum udává výrobce v technickém listu 2 C (1 min v originálním technickém listu a 15 s v technickém listu od solid power, to by mě zajímalo jak pak vypadá prohlášení o shodě, shodě s čím? S originálem nebo s překladem? Co záruka?)
Za maximum bych považoval 1 C. Pro zachování životnosti cokoliv < 1C.
Za maximum bych považoval 1 C. Pro zachování životnosti cokoliv < 1C.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
-
- Příspěvky: 677
- Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
- Bydliště: Liptov
Re: jištění FV
Pozor! Hlavnou funkciou istenia je ochrana vedenia (vodiče, káble)... takže treba asi udať aj aké prierezy vodičov sú k baterkám
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
-
- Příspěvky: 445
- Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm
Re: jištění FV
Nejsou ty baterky sériově propojeny?
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: jištění FV
Nie, spájajú sa paralelne.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 445
- Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm
Re: jištění FV
50 A pojistka je dost malo , viděl bych tak 100A . Předpokladam že kabely jsou original k US2000B . Při 50A jištěni máš nabijeci a vybíjecí proud nastaven tak na 30A jinak se hřeje pojistka . To pořádně nestačíš nabit a vybit baterku Ta pojistka je jisticí prvek když všechno selže tohle někdo špatně nadimenzoval ,ale chtělo by se zeptat toho kdo to dělal protože netuším co ho k tomu vedlo . Panely se ti potom flakaji když nemáš odběr
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
-
- Příspěvky: 1184
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: jištění FV
Mě to přijde nějaké divné, já mám 4,5kWp, přes noc vyprázdníme cca polovinu z ~360Ah, což tak odpovídá 3,5 cihly... A nabito mám dřív než panely začnou dávat maximum a ten nabíjecí proud je tak 30A. Je pravda, že přes 50A už jsem taky viděl, ale kdybych to omezil na 40A tak to žádný rozdíl není, protože takhle velké nabíjecí proudy jsou výjimečné a na krátkou dobu.
50A omezení nabíjecího proudu problém nebude, viděl bych to na malou plochu panelů, které prostě víc nedají. Bez nějakých přesných čísel a grafů s tím víc neporadíme.
Moje rada zní: přidat cihly cca 3-4 další kusy, zvednout nabíjecí proud na 2x, pozor na průřezy samozřejmě, zvednout plochu panelů na přibližně dvou násobek.
50A omezení nabíjecího proudu problém nebude, viděl bych to na malou plochu panelů, které prostě víc nedají. Bez nějakých přesných čísel a grafů s tím víc neporadíme.
Moje rada zní: přidat cihly cca 3-4 další kusy, zvednout nabíjecí proud na 2x, pozor na průřezy samozřejmě, zvednout plochu panelů na přibližně dvou násobek.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: jištění FV
to Josse: doporučuju řešit spotřebu domu v klidovým stavu, u mě je to z podobné kapacity tak 20%, pokud teda nejede pračka i myčka po západu slunce. A to mám třeba pažravo TV ještě s CFL trubicemi, spotřeba cca 300W a k tomu 5.1 receiver s klasickým trafem a koncovými stupni, kterej bere od 100W víc a jede to obvykle od 19 do 23 hodin, což je většina z těch spotřebovanejch 3.5kwh za noc. Na druhou stranu ráno to mám podobně, dnes cca v 9:00 90% SOC ale z 75% okolo 6: hod...
Jištění na 9.6kWh baterku bych taky volil na max. proud, co dá, tj 2C což je podle mě skoro 200A, a to je asi maximum, co si 10kW měnič dokáže podat, ale asi je nastavenej moc opatrně. A nebo jsou propoje k baterkám moc tenkejma drátama? na 200A to chce min. 50mm2, teda na vzdálenosti okolo metru, jinak spíš 70mm2 mědi. na 125A jištění mám CY35mm2 bez nějakejch zvláštních ohřevů drátů, stejně tam tyhle proudy tečou jenom chvilku...
Jištění na 9.6kWh baterku bych taky volil na max. proud, co dá, tj 2C což je podle mě skoro 200A, a to je asi maximum, co si 10kW měnič dokáže podat, ale asi je nastavenej moc opatrně. A nebo jsou propoje k baterkám moc tenkejma drátama? na 200A to chce min. 50mm2, teda na vzdálenosti okolo metru, jinak spíš 70mm2 mědi. na 125A jištění mám CY35mm2 bez nějakejch zvláštních ohřevů drátů, stejně tam tyhle proudy tečou jenom chvilku...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1184
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: jištění FV
Kdyby to bylo tak jednoduché... Furt někdo otevírá ledničku, rychlovarná konvice, vodárna, nesmyslné spotřeby PC, ... Když všichni spí, tak je to relativně ok. To je cca z 70% na 50%. Bojler sežere všechno nad 90%. Takže vlastně 20% zmizí večer osazenstvem, 20% přes noc klidová spotřeba všeho ostatního, to myslím není špatné...kodl69 píše:to Josse: doporučuju řešit spotřebu domu v klidovým stavu,...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: čtv říj 10, 2019 2:24 pm
Re: jištění FV
na kabelu střídač - pojistky - baterky je E325912 /asi vytvořené z originál kabelů k baterkám/antoni_sk píše:Pozor! Hlavnou funkciou istenia je ochrana vedenia (vodiče, káble)... takže treba asi udať aj aké prierezy vodičov sú k baterkám
kabely u baterek vypadají na originál co byly u baterek
Hybridní měnič Infinisolar 10kW 3f
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 41 Odpovědi
- 2645 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 1 Odpovědi
- 787 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007
-
- 10 Odpovědi
- 2067 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 41 Odpovědi
- 4344 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od thomas.007
-
- 27 Odpovědi
- 1872 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva