Instalace FVE 10x235Wp
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 445
- Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm
Re: Instalace FVE 10x235Wp
Určitě rozložit vychod a zapad , Většina pracujicich potřebuje spiš zapad než jih . Teda sluničko
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Instalace FVE 10x235Wp
2S po pěti panelech mi trošku upřesnit
-
- Příspěvky: 1205
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Instalace FVE 10x235Wp
150V je bezpečnostní problém, jak ho vyřešíte?
2.5mm2 je na 10A málo. Nebo to mělo být 5mm2 na 10A? Jestli povedou společnou cestou, 5 svodů po 10A, pak je to myslím také málo, to je třeba spočítat, podle toho kudy to povede.
2.5mm2 je na 10A málo. Nebo to mělo být 5mm2 na 10A? Jestli povedou společnou cestou, 5 svodů po 10A, pak je to myslím také málo, to je třeba spočítat, podle toho kudy to povede.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 721
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: Instalace FVE 10x235Wp
a to akoze preco? hadam tam nema 3kva len tak zo srandy... ale tak hadam sa nestane ze na nom bude 3kva 24h denne...kodl69 píše:jenom bych trochu váhal o použití "jen" 3kVA aksperta. Pokud pojede na plnej výkon celej den, tak bude brzo po něm.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Instalace FVE 10x235Wp
Proč by mělo být 2x2,5mm2 v mědi na 10m při 150V a 10A málo? Ztráta do 1%, asi 15W.
Napětí už nelze považovat za bezpečné, ale podle popisu měniče bude na uspokojivou funkci nízké.
"MPPT operating range 120 - 450V (recommended Vmpp 160V and higher)"
Podle toho co uživatel píše co by chtěl tímto systémem živit, tak bych doporučil tak zdvoj až ztrojnásobit výkon jak v panelech tak v měniči, o aku nemluvě.
Napětí už nelze považovat za bezpečné, ale podle popisu měniče bude na uspokojivou funkci nízké.
"MPPT operating range 120 - 450V (recommended Vmpp 160V and higher)"
Podle toho co uživatel píše co by chtěl tímto systémem živit, tak bych doporučil tak zdvoj až ztrojnásobit výkon jak v panelech tak v měniči, o aku nemluvě.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Instalace FVE 10x235Wp
Nevím jak velký má bazén, a jakou má tepelnou ztrátu, ale doporučuji nastudovat
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a- ... teple-vody
2m3 vody ohřát tělěsem o příkonu 2,2kW o 4 st.C trvá přes 4 hodiny.
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a- ... teple-vody
2m3 vody ohřát tělěsem o příkonu 2,2kW o 4 st.C trvá přes 4 hodiny.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: čtv dub 23, 2020 8:47 pm
Re: Instalace FVE 10x235Wp
Jeste jednou diky za podnety
Ty kWh na ohrev jsem samozrejme studoval predem. Bude mi to stacit. Nehlede na to ze asi nakonec pouziju TC, takze budu mit cca 4kW tepelneho vykonu za cenu 1kW prikonu.
2.5mm by podle mne melo stacit, tech 15W ozelim. Podle mne je to bezpecne. Co jsem nasel, pocita ze 4-5A/mm.
2S po peti panelech CS6P-235P. Datasheet rika toto:
Optimum Voltage: 29.8V
Open Voltage: 36.9V
Optimum Current: 7.9A
Short circuit current: 8.46A
takze bych se mel vlezt do specifikaci 120V - 450V pri peti panelech v serii. Je to tak?
Ty kWh na ohrev jsem samozrejme studoval predem. Bude mi to stacit. Nehlede na to ze asi nakonec pouziju TC, takze budu mit cca 4kW tepelneho vykonu za cenu 1kW prikonu.
2.5mm by podle mne melo stacit, tech 15W ozelim. Podle mne je to bezpecne. Co jsem nasel, pocita ze 4-5A/mm.
2S po peti panelech CS6P-235P. Datasheet rika toto:
Optimum Voltage: 29.8V
Open Voltage: 36.9V
Optimum Current: 7.9A
Short circuit current: 8.46A
takze bych se mel vlezt do specifikaci 120V - 450V pri peti panelech v serii. Je to tak?
Solarni baron v ocekavani
Velopoli, CZ
Velopoli, CZ
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Instalace FVE 10x235Wp
Ten box na panelech nerozebírej, hrozí, že si ulámeš packy. Ano v boxu jsou diody a za běžného provozu jimi nic neteče. Jednotlivé stringy potom připojuj na sběrné vedení přes pojistky pro FV aplikace (10A).
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Instalace poloostrovní el. Jištění -postup instalace.
od Janma » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Instalace poloostrovní el. Jištění -postup instalace.
- 2 Odpovědi
- 1051 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dub042
-
-
- 48 Odpovědi
- 7098 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
-
- 28 Odpovědi
- 4447 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od volente
-
- 1 Odpovědi
- 1136 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-
- 3 Odpovědi
- 491 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ViktorEX