DC stykač 48 / 96 V
Sú toto navzájom zameniteľné stykače a možu sa použiť aj na 96 V DC ?
https://www.zapiservice.cz/produkty/sw180/
http://www.dadaparts.com/albright-conta ... -80v-200a/
https://www.albrightinternational.com/products/sw180/
https://www.zapiservice.cz/produkty/sw180/
http://www.dadaparts.com/albright-conta ... -80v-200a/
https://www.albrightinternational.com/products/sw180/
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 2771
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: DC stykač 48 / 96 V
Se zhášecím magnetem se SW180 dá použít na 96V dle uvedeného odkazu. Myslím si ale, že se zhášecím magnetem nebude fungovat jako bistabilní (bylo by to nutno ověřit u výrobce).
Používám SW260 v bistabilním režimu s cívkou na 24V zapojenou proti středu stringu 48V akumulátorů (při propojení druhého konce cívky s kladným pólem aku zapínám, při propojení se záporným pólem aku vypínám stykač). Používám i přídavný pomocný přepínací kontakt přes který zajišťuji impulsní řízení stykače. SW260 na rozdíl od SW180 umožňuje optickou kontrolu stavu sepnutí stykače.
Používám SW260 v bistabilním režimu s cívkou na 24V zapojenou proti středu stringu 48V akumulátorů (při propojení druhého konce cívky s kladným pólem aku zapínám, při propojení se záporným pólem aku vypínám stykač). Používám i přídavný pomocný přepínací kontakt přes který zajišťuji impulsní řízení stykače. SW260 na rozdíl od SW180 umožňuje optickou kontrolu stavu sepnutí stykače.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 32 Odpovědi
- 5087 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 4 Odpovědi
- 756 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od m.budzak112
-
- 12 Odpovědi
- 1639 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 46 Odpovědi
- 3033 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mmv
-
- 14 Odpovědi
- 2579 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac