Vyrobce pristoju v rozvadeci
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Vyrobce pristoju v rozvadeci
Ahoj,
nekde jsem zaslech, ze v jednom rozvadeci lze kombinovat pouze omezene mnozstvi vyrobcu prvku (jistice, Ficka, vypinace, prepinace 1-0-2).
Je na tom neco pravdy?
Jde o to, ze se chystam predelat domovni rozvadec a tim padem doplnit spousty komponent, ale uz ted jsou v rozvadeci komponenty od dvou vyrobcu, takze je vysoce pravdepodobne ze minimalne jeste jeden nebo dva pribudou.
Diky.
nekde jsem zaslech, ze v jednom rozvadeci lze kombinovat pouze omezene mnozstvi vyrobcu prvku (jistice, Ficka, vypinace, prepinace 1-0-2).
Je na tom neco pravdy?
Jde o to, ze se chystam predelat domovni rozvadec a tim padem doplnit spousty komponent, ale uz ted jsou v rozvadeci komponenty od dvou vyrobcu, takze je vysoce pravdepodobne ze minimalne jeste jeden nebo dva pribudou.
Diky.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Vyrobce pristoju v rozvadeci
Tak oprava uz ted tam mam tri:
jistice F&G, hlavni vypinac Lindner, to tam bylo a ja doplnil Ficko od Legrandu.
jistice F&G, hlavni vypinac Lindner, to tam bylo a ja doplnil Ficko od Legrandu.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Vyrobce pristoju v rozvadeci
Ano je to tak. Počet možných výrobců je pevně omezen, konkrétně počtem pozic rozvaděče. Takže třeba 72.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Vyrobce pristoju v rozvadeci
Dik. Zdalo se mi to jako blbost. Nicmene rikal mi to znamej elekrikar, tak sem si rikal, co kdyby. obcas jsou normy.na veci ktery nedavaj smysl...
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Vyrobce pristoju v rozvadeci
Hele Dumi, však víš, že se to tu na fóru opakuje furt dokola:
z hlediska předpisů je každý "rozvaděč" nový výrobek. Jeho výrobce (elektrikář) na něj musí dodat výrobní štítek, dokumentaci atd. Když tam pak přidáš byť jen jediný jistič, tak už je to jiný výrobek a papírové kolečko se roztočí znova.
Ještě existuje termín "úplný kryt". Vizuálně to je úplně to samé, co normální plastový rozvaděč, jsou tam ale trošku přísnější pravidla na to, co v takovém "úplném krytu" může či nemůže být namontováno a jakou smíš použít bednu. Výhoda je, že úplný kryt do kterého nastrkáš moduly, se formálně nepovažuje za nový výrobek. Elektrikář tedy může přidávat/odebírat jističe a vždy stačí jen refresh revize.
Co se týče kombinace různých výrobců modulů, jsou tam spíše praktické problémy:
Selektivita, tedy to, že by ti měl jako první vybavit slabší jistič a pak až silnější, často moc nefunguje ani v rámci prvků od jednoho výrobce. Pokud za sebe zapojíš jističe od více výrobců, tak už selektivita nebude fungovat téměř určitě.
Další potíž může být instalace fázových hřebenů, kdy nejlíp to pasuje, když máš všechny moduly na hřebenu stejné.
U některých výkonových modulů je také problém s tím, že výrobce u nich předepisuje chladící mezery. Ten předpis výrobce ale zohledňuje typicky právě jenom jeho výrobky. Takže pokud bys vedle posadil něco jiného, nemusela by chladící mezera stačit.
z hlediska předpisů je každý "rozvaděč" nový výrobek. Jeho výrobce (elektrikář) na něj musí dodat výrobní štítek, dokumentaci atd. Když tam pak přidáš byť jen jediný jistič, tak už je to jiný výrobek a papírové kolečko se roztočí znova.
Ještě existuje termín "úplný kryt". Vizuálně to je úplně to samé, co normální plastový rozvaděč, jsou tam ale trošku přísnější pravidla na to, co v takovém "úplném krytu" může či nemůže být namontováno a jakou smíš použít bednu. Výhoda je, že úplný kryt do kterého nastrkáš moduly, se formálně nepovažuje za nový výrobek. Elektrikář tedy může přidávat/odebírat jističe a vždy stačí jen refresh revize.
Co se týče kombinace různých výrobců modulů, jsou tam spíše praktické problémy:
Selektivita, tedy to, že by ti měl jako první vybavit slabší jistič a pak až silnější, často moc nefunguje ani v rámci prvků od jednoho výrobce. Pokud za sebe zapojíš jističe od více výrobců, tak už selektivita nebude fungovat téměř určitě.
Další potíž může být instalace fázových hřebenů, kdy nejlíp to pasuje, když máš všechny moduly na hřebenu stejné.
U některých výkonových modulů je také problém s tím, že výrobce u nich předepisuje chladící mezery. Ten předpis výrobce ale zohledňuje typicky právě jenom jeho výrobky. Takže pokud bys vedle posadil něco jiného, nemusela by chladící mezera stačit.
Naposledy upravil(a) youda dne stř čer 03, 2020 3:43 pm, celkem upraveno 1 x.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 177
- Registrován: pát úno 14, 2020 8:35 am
Re: Vyrobce pristoju v rozvadeci
Např. když se projektuje rozvaděč, tak se počítá oteplení prvků vs. maximální ztráta udaná výrobcem rozvaděče. Každý prvek nějak hřeje (úbytky, vlastní spotřeba) a nebo, když sám nehřeje, tak umístěním na pozici může blokovat odvod tepla nebo naopak teplo předávat.dumi píše:ze v jednom rozvadeci lze kombinovat pouze omezene mnozstvi
Pro laické použití... dá se to i v pohodě spočítat, každý výrobce má uvedené ztrátové výkony / teplo, výrobce prázdného rozvaděče také uvádí celkové limity v datasheetu. A pak obecná pravidla jako necpat hřející stykač na jistič atd. vše má své vysvětlení a důvody.
ostrovní FVE
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
od Jurka » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
- 16 Odpovědi
- 4285 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Tonicek
-
-
-
Přípojnice v rozvaděči pro spojení několika baterií
od Miyuki » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
Přípojnice v rozvaděči pro spojení několika baterií
- 7 Odpovědi
- 887 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Miyuki
-
-
- 9 Odpovědi
- 1667 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Jozef51
-
- 6 Odpovědi
- 3318 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rikolami
-
-
LTO z pohledu výrobce a praktického využití
od kyocera » » v Baterie, úložiště energie
LTO z pohledu výrobce a praktického využití
- 9 Odpovědi
- 2732 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kyocera
-