Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od rottenkiwi »

Treba to urobiť raz a poriadne a potom nie je problém z 12 V prejsť na 24 alebo 48,
ak je zbernicový systém, shunt a istenie na to dimenzované.

Treba tri zbernice, jedna + jedna - a druhá -, medzi nimi 500 / 1000 A shunt.

Do kombajner boxov odpínače alebo DC ističe v oboch smeroch + prepäťovky.

Od MPPT ku zbernici, odpínače alebo PN000.

Od + zbernice k meničom PN000 160 A alebo PN1 250 A, príp 315 A.

Ak to je raz urobené, tak nie je problém za pár min. z 12 V / 5000 W
urobiť 24 V / 10000 W alebo 48 V / 20000 W.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od antoni_sk »

Áno v niečom máte pravdu, ale:
- DO a Z bateriek by nemalo nikdy tiecť viac ako 60A, kedže vyťažovače budú posielať rovno z regulátorov 40A cez menič Soluowill rovno do bojlera.
- teda zvyšných max. 60A sa rozdelí medzi Lion a PB baterky, takže 16mm vodič a 80A pre každé batérie si myslím že bude stačiť - napäťová strata na 1,5m takéhoto vodiča je do 1% - to už viacej V stratím na očkách na baterkách.
- keby som náhodou niekedy plánoval mega FV elektrárňu (teda aspoň takú ako máte vy ;) ) - čo pochybujem lebo na to nemám prachy - aj tak by som ju musel premiestniť a úplne prerobiť.
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Joskob
Příspěvky: 596
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od Joskob »

antoni_sk píše: - keby som náhodou niekedy plánoval mega FV elektrárňu (teda aspoň takú ako máte vy ;) ) - čo pochybujem lebo na to nemám prachy - aj tak by som ju musel premiestniť a úplne prerobiť.
Presne ako píšeš. Určite treba myslieť aj dopredu ,ale dúfam nikoho neurazim, netreba to preháňať a hlavne rozlišovať kto čo vlastne stavia. Už v názve témy je uvedené že sa jedna o nízkorozpočtovú FVE . Keď si kúpim osobáka ,tiež nebudem stavať 20 metrovu garáž, lebo čo ak niekedy budem mať kamión.
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Joskob
Příspěvky: 596
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od Joskob »

Jak pozerám na tú schému, chceš k li-ion predsa zachovať aj olovo?
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od antoni_sk »

Viacerí radia oddeliť batérie a spraviť dva samostatné systémy...
Neviem či nejako takto ? Akurát ja v oddelených systémoch vidím skôr nevýhody že stratím možnosť vyťažovania prebytkov.
Jedine to potom pred zimou prepojiť obe zbernice spolu a napr. odpojiť olovo...
plán 3xFV (10-panel) oddel. BAT v.2.png
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
StefanK
Příspěvky: 172
Registrován: pon kvě 04, 2020 7:27 pm
Bydliště: Orava SK

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od StefanK »

tu vo fore som cital dat tam tu diodu, este som nesprevadzkoval samsungy, tak nemam skusenost.
ale kazdopadne, by som to vybudoval tak ze by sa dali oddelene nabijat.Pripadne tam dat zhaviace relatko na 24v/100A a pripajat olovo len obcas, v mojom pripade je to skoda predat pod cenu
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od antoni_sk »

žhaviace relátko ??? google mi našiel pod týmto názvom auto relé ktoré spína žhaviče v aute
Nie, zbernice by sa prepájali len pri rovnakom napätí, ale skôr by som to asi robil tak že olovo by som ističom odpojil od zbernice 2 a potom by som zbernice medzi sebou prepojil - mimo prevádzky FV
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Matess
Příspěvky: 1739
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od Matess »

resilo se to v jinem tematu, ale DC jistice maji dany smer proudu. Tzn ze je musite zapojit spravne... muzete mit na jistici spravne zapojeny nabijec, nebo spravne zapojeny menic, ale nemuzete mit na jistici menic, ktery i nabiji a nemuzete na jistici mit primo baterii. Proste proud jen jednim smerem...

Pokud potrebujete jistit baterii jedine pojistky.
StefanK
Příspěvky: 172
Registrován: pon kvě 04, 2020 7:27 pm
Bydliště: Orava SK

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od StefanK »

samozrejme to relatko spinat vhodnou elektronikou za definovanych podmienok (napatie aku, panely, prip. teplota atd.)
pouzil by som nieco ako bistabilne rele
http://sk.aokaielec.com/dc-contactor/la ... elays.html
ja mam na to napr. stary automat mitsubishi alpha2,ktory uz nepouzivam pripadne nieco ine su veci aj z ciny
ale kazdopadne rucne by sa mi to nechcelo
a istice by som nedal skor len tavne poistky
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od ota »

Matess píše: ...muzete mit na jistici spravne zapojeny nabijec, nebo spravne zapojeny menic, ale nemuzete mit na jistici menic, ktery i nabiji a nemuzete na jistici mit primo baterii. Proste proud jen jednim smerem...

Pokud potrebujete jistit baterii jedine pojistky.
Dovolil bych si nesouhlasit.
na baterii mám DC jistič 200A už 5 let a vypadne cca 1x měsíčně když žena přetíží odběr z FVE.
A v tom je jádro pudla. na baterii může nastat přetížení jen odběrem, zkratem na výstupu. Nenapadá mě nikdo, kdo má tolik panelů a měničů aby přetížil jistič při nabíjení. A poruchový stav, kdy by panely dávaly více také nemůže nastat NIKDY. Takže v situaci kdy jistič vybaví může proud téci jen jedním směrem.
Vzhledem k tomu že v nadpisu se píše malá FVE, nerozpakoval bych se použít DC jistič, pro 24V by vlastně staačil obyč AC jistič, to mám také vyzkoušené.

Dvojitými AC jističi jistím i 100V stringy. odpojení při přetížení - když jsem na string pověsil víc panelů než jistič unesl - funguje taky několik let. po správném nadimenzování se jejich funkce změnila na odpojovače.

Takže, podle doporučení výrobce AC jističe na DC není možné použít ale praxe mi ukázala že bez problému fungují.

K obrázku bych upozornil že vidím jako chybu rozdělovat systém na 2 nezávislé. Je tu dvojnásobná pravděpodobnost závady a zároveň dvojnásobná možnost že jeden systém bude přetížený/ vybitý a druhý pojede naprázdno.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Martin P
Příspěvky: 630
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od Martin P »

Dobrý den.
V kombinaci olovo + li nevidím problém. Olovo tam může v klidu fungovat jako posila/záloha. Jen je třeba si ohlídat napětí obou baterií ( nabíjení dle baterie s nižším konečným nabíjecím napětím a vybíjení dle baterie s vyšším koncovým vybíjecím napětím).

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od antoni_sk »

Ahojte, vdaka všetkým za názory a rady.
Ja používam čínske TOMZN DC ističe ktoré fungujú aj ako odpojovače. DC istič a teda aj odpojovač batérie mám v smere od bateriek k zbernici - v opačnom smere to viem poriešiť tak že odpojím najprv panely a potom istič baterky.
Na predchodzej strane som dal dva obrázky a dva varianty - ja som ako prvé plánoval Lion spolu s olovol, ale mnohí mi radili to prevádzkovať osobitne a rozdeliť panely a regulátory na dva samostatné okruhy.
V spoločnom zapojení by som to chcel prevádzkovať na napätiach od 24,5 do 27,3V :
SDI......Pb
3,45 = 24,20 = 50% SOC Pb
3,50 = 24,50
3,60 = 25,20 = 100% SOC Pb
3,70 = 25,90
3,80 = 26,60
3,90 = 27,30 = Float U Pb

Trošku sa jedine obávam prvého prepojenia Lioniek a Pb - chcem samozrejme aby pri pripájaní boli napätia oboch batérii čo najbližšie ale ako to zariadiť zatiaľ presne neviem
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od antoni_sk »

Takže týmto príspevkom by som mal uzavrieť asi túto tému, pretože dnešnou kúpou 21ks Samsung SDI 60Ah to už asi nie je "nízkorozpočtová" FVE :(
moje 21ks SDI články 2020_m.jpg
A to som si dal ešte objednať 4ks FV 235Wp panelov...
Tak čo zavrieť to a vytvoriť novú ? ;)
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Joskob
Příspěvky: 596
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od Joskob »

Asi sa nám tá choroba začína vymykať kontrole :)
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Joskob
Příspěvky: 596
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od Joskob »

Ale zase oproti niektorým členom sme ešte stále nízkorozpočtový
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
rasto1
Příspěvky: 892
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od rasto1 »

kludne pokracujte, pokial to nepresiahne 10 000Evri ste nizkorozpoctovi :-)
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Vitek
Příspěvky: 1971
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od Vitek »

rasto1 píše:kludne pokracujte, pokial to nepresiahne 10 000Evri ste nizkorozpoctovi :-)
a sakra... co když to přesáhnu v budoucnu 2x ? :D
rasto1
Příspěvky: 892
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od rasto1 »

Vitek píše:
rasto1 píše:kludne pokracujte, pokial to nepresiahne 10 000Evri ste nizkorozpoctovi :-)
a sakra... co když to přesáhnu v budoucnu 2x ? :D
Na vsetko v dnesnej dobe existuju prasky :lol:
Chalani tu maju zopar panelov a to len vdaka financnej situacii, alebo nedostatku casu, tak sa hraju na mensom pieskovisku 8-)
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od chatař »

Vitek píše:
rasto1 píše:kludne pokracujte, pokial to nepresiahne 10 000Evri ste nizkorozpoctovi :-)
a sakra... co když to přesáhnu v budoucnu 2x ? :D
To tě máme litovat, nebo ti závidět, Vítku? :lol: Já možná nepřesáhnu 3000E, to bych měl brát nějakou fotovoltaickou podporu, ne? :lol:
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
Vitek
Příspěvky: 1971
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od Vitek »

chatař píše:
Vitek píše:
rasto1 píše:kludne pokracujte, pokial to nepresiahne 10 000Evri ste nizkorozpoctovi :-)
a sakra... co když to přesáhnu v budoucnu 2x ? :D
To tě máme litovat, nebo ti závidět, Vítku? :lol: Já možná nepřesáhnu 3000E, to bych měl brát nějakou fotovoltaickou podporu, ne? :lol:
Chataři, prosím, nelituj ani nezávid, závist je strašná, pozérství ještě horší. Dobře vidíš chataři že se snažím dost lidem pomoct, a píšu zde vše na co přijdu, tyto rady a náznaky zkušeností jsou stejně to nejdůležitější. Jsem otevřený člověk, ale i to je někdy málo, nemá cenu se o tom zde bavit.

To že někdo utratí peníze za komponenty, a druhý je prokouří nebo propije, či využije tak jak jest pro něj smysluplnější je čistě věc každého z nás.

Fotovoltaickou podporu si samozřejmě zajisti jakou dokážeš at už přemístit materiál nebo s někým namontuj panely, to záleží na tobě.

Elektrárna jde postavit dost levně ale i dost draze.

Důležité je být spokojen se svým výtvorem a zajistit automatickou funkčnost ( alespoň pro mě )

Myslím že jsem na otázku odpověděl.