Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Xixan
Příspěvky: 117
Registrován: pát čer 05, 2020 7:09 am

Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)

Příspěvek od Xixan »

Ahoj , chcel by som si spravit celorocny ostrovny el. system. Kedze sukromna ulicka z ktorej by som sa tahal pyta 5000eur za podpis + samotna pripojka 90m ,ratam ze by som sa dostal na celkovu cenu pripojky okolo 7000 . Rozhodol som sa uvazovat teda o FVE, ako technik uz po takej moznosti pokukujem uz dlhsie .
Tak to tu troska rozpisem o dome,koho nezajima nech preskoci do riadku FOTOVOLTAICKA ELEKTRAREN.

Dom strata pri - 17 °C 2kw. Celu dennu priemernu spotrebu bez varenia, kurenia, a TUV mam teraz do 3 kwh v byte. V dome to planujem takto:Troska k zariadeniu:
- chladnicka bude A+++ rocna spotreba 180 kwh
-varenie kombinovana varna doska - cez leto 2× elektročast 1.2 kw a 1.8 kw,cez zimu 2×plynova cast na propanbutan.
- pracka s extra privodom na teplu vodu (tato pracka minie okolo +- 150w namiesto 500w za hodinu)teplu vodu popisem nizsie.
- klasicke -mikrovlnka, TV, kanvica, rekuperacia ...

TUV leto(jar,jesen):
Cez leto(jar jesen)prebytky do bojlera 300L s tepelnym cerpadlom - prikon t.c. 0.5kw,vykon1.8kw + spirala 2kw, (+ vnutry teplovodny vymennik ) tento bojler by som v lete pouzival na chladenie odmontoval by som potrubie ktore taha teplo z vonka a vypustaju chlad von . Cez leto by som odoberal teplo z vnutra a pustal chlad dnu. V prechodnom obdobi pokial by este bol dostatocny vykon FVE by som mal napojene potrubie, a vzduch tahal z vonka, aj vypustal von.

Kurenie a TUV cez zimu:
teplovodny krb na tuhe palivo s 800( mozno 1000) litrovou akumulacnou nadrzou(kde napcham 50kwh tepla, co pri-17°C vydrzi na 24 hodin - poslednu zimu bola najmensia nocna teplota - 9 :D ) + podlahove kurenie. Akumulacna nadrz bude mat teplovodneho hada prepojeneho s hadom v bojlery na TUV,cize akumulackou budem ohrievat TUV.

Spotreba domu :
Cize v dome pocitam z vyssou spotrebou ako v byte(v byte 3kwh).
Leto(jar,jesen): bytove 3kwh+ TUV bojler 2kwh + varenie 1.2kwh +rekup 0.6 = 6.8 kwh
Zima : bytove 3kwh+ obehove cerp. 0.3kwh + rekup 0.6= 3.9 kwh
( ta rekuperacia je otazna, ci ju nedat prec , ale leze mi na nervy vydychany vzduch a stale otvarat okna :/ )
V spotrebe neni zapocitana spotreba menica --- :/

----FOTOVOLTAICKA ELEKTRAREN----

Letna spotreba 6.8 kwh(+ menic)
Zimna spotreba 3.9 kwh(+menic)

Som na vrchu kopca, cize kopce mi netienia,ale jeden dom mi spicom podla bude v zime tienit juznu strechu(vid gif z 21.december) :( Sklon strechy mame 30°, valbova strecha. Na juznu stranu napcham asi len 6 panelov stym aby mi 21.decembra pri 18° sklone slnka susedova strecha netienila aspon nejaky cas na panely. Cize vacsina panelov na zapad a vychod.

Rozmyslam nad menicom axpert 5kw,18 panelov tj. +- 5200wp amerisolar poly 285wp(alebo nejake mono 310/ 330), axpert ma sice vstup do 4000wp ale kedze budem mat pokryty juh len 6 panelmi a 6 zapad a 6vychod tak ratam ze 4000wp nedosiahnem v jednom momente ani pri 18 paneloch cez leto. Ci sa mylim ??? Alebo pouzit dalsi regulator?
Prebytky asi wattrouter eco.
Baterie okolo 15 kwh, bud li-ion samsung sdi 3.7v alebo lifepo4 3.2v z bazosa ale vyzera ze nove https://elektro.bazos.sk/inzerat/111700 ... -105ah.php

Ked to spocitam :
Amerisolar 18 ks -1800 eur
Nosna konstrukcia pre 18ks- 800 eur
Axpert alebo mppsolar menic- 900 eur
Watroueter eco - 250 eur
Baterie lifepo4 - 15kwh - 3500
Serepeticky - 500 eur ???
-------spolu : 7750 (+ reg.??)

V zime v pripade nudze mam elektrocentralu nominal 2.6 kw s ktorou by som dobil baterky cez menic.
Ked som pozeral realne cisla 4kw FVE na statistiky.sollaris.cz tak vyzera ze cez zimu by som 5-10x pustal centralu.

Otazky :
Mam 400w veternu turbinu(neviem uz ci 12v alebo 24v), zapojit ju vobec ?
Ako by ste riesili vysoku spotrebu menica,napr. Aby v noci necucal 60w,ked ide len chladnicka a svetlo?
Co by ste zmenili,resp. Vylepsili(panely,menic,baterie ,domove vylepsenia)?
Ako by ste rozmiestnili panely ak mi nejde o celkove rocne kwh ale o vykon hlavne cez zimu ?
Ako by ste rozdelili stringy a kolko regulatorov teda pouzili(a ake) ?
Skor lion alebo lifepo4 kedze cena za wh vychadza podobne?
20200625_195948.gif
21.dec.
(1.22 MiB) Staženo 752 x
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)

Příspěvek od ota »

Zadání FVE při uvedené velikosti solárního pole nemá řešení.
Teda, má, ale od podzimu do jara ti bude za domem brblal benzinový generátor.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Xixan
Příspěvky: 117
Registrován: pát čer 05, 2020 7:09 am

Re: Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)

Příspěvek od Xixan »

Ano aj som ratal ze 18 panelov bude malo . 30 panelov -12 zapad 12 vychod , 6 juh by bolo stale malo ?
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)

Příspěvek od mypower.cz »

ota píše:Teda, má, ale od podzimu do jara ti bude za domem brblal benzinový generátor.
Pár dnů. Každý den určitě ne :)) Dá se toho v zimě případně víc vypnout? Alespoň občas kdyź by byla sem tam krize?
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)

Příspěvek od diablo007 »

Vše co vleze na jih směřuj na jih
Xixan
Příspěvky: 117
Registrován: pát čer 05, 2020 7:09 am

Re: Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)

Příspěvek od Xixan »

diablo007 píše:Vše co vleze na jih směřuj na jih
Ale to zatienenie 21.dec. mi pride moc silne:/ nebude vyssi vykon v zime ked dam 12 vyvhod 12 zapad a 6 juh ,ako dat skoro vsetko na juh ?
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)

Příspěvek od mypower.cz »

Pokud by tam bylo 30 x 285Wp (8550Wp) nebo dokonce 30 x 330Wp (9900Wp), osobne bych se do takoveho ostrova vubec nebal nastehovat aj s rodinou. Ale ja jsem ja, ze. Ja co si musel vystacit nekolik let s 800Wp ze zacatku .. :D Ale to je jine tema.
Xixan
Příspěvky: 117
Registrován: pát čer 05, 2020 7:09 am

Re: Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)

Příspěvek od Xixan »

Co som pozeral sollaris.cz cez november ,dec, januraj , FVE 4.6 kwp az 5kwp co su 90 stupnov od juhu, vyrobia mesacne 50 az 125 kwh . Ja potrebujem 120 kazdy mesiac
Vitek
Příspěvky: 1964
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)

Příspěvek od Vitek »

Nezapomen odpocitat volnobeznou spotrebu stridacu. 65W x 24 mas hned 1.5 kwh x 30 dni a to mas 50 kwh..... zalezi ale co za stridac planujes a jaky jeho rezim
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)

Příspěvek od mypower.cz »

Na veci ktere nepotrebuji rozbeh, tedy ne napriklad na kompresor lednicky (i kdyz jak jaky), se da pouzit mensi menic s mnohem mensi vlastni spotrebou. Treba na nejake adaptery, nabijecky, led osvetleni, notebooky, televize, monitory, audio, apod. Ja to takhle jedu na chate. Trvalych 230VAC jedu pomoci Victron Phoenix 24V 375VA sinus, ktery ma 5-8W spotrebu. Na vetsi veci mam starsi Powerstar IR, ktery ma 100W vlastni spotrebu a 3kW nominalniho vykonu, tusim spickove az 6kW na par sekund. Kdyz neperu, nevarim, nenahrivam bojler, je vyplý, takze ma 0W spotrebu.
Plazivec
Příspěvky: 458
Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am

Re: Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)

Příspěvek od Plazivec »

mypower.cz píše:Na veci ktere nepotrebuji rozbeh.....................
Neuvažoval jste někdo, nebo nerealizoval jiná opatření, třeba frekvenční měnič, omezovač rozběhového proudu, rozběhové relé?
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Vitek
Příspěvky: 1964
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)

Příspěvek od Vitek »

mypower.cz píše:Na veci ktere nepotrebuji rozbeh, tedy ne napriklad na kompresor lednicky (i kdyz jak jaky), se da pouzit mensi menic s mnohem mensi vlastni spotrebou. Treba na nejake adaptery, nabijecky, led osvetleni, notebooky, televize, monitory, audio, apod. Ja to takhle jedu na chate. Trvalych 230VAC jedu pomoci Victron Phoenix 24V 375VA sinus, ktery ma 5-8W spotrebu. Na vetsi veci mam starsi Powerstar IR, ktery ma 100W vlastni spotrebu a 3kW nominalniho vykonu, tusim spickove az 6kW na par sekund. Kdyz neperu, nevarim, nenahrivam bojler, je vyplý, takze ma 0W spotrebu.
OK ostrov tak řešit lze.... souhlas
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)

Příspěvek od mypower.cz »

Plazivec píše:
mypower.cz píše:Na veci ktere nepotrebuji rozbeh.....................
Neuvažoval jste někdo, nebo nerealizoval jiná opatření, třeba frekvenční měnič, omezovač rozběhového proudu, rozběhové relé?
Nekde se to tu resilo, presne netusim kde, bylo to dost davno, ale jde tam myslim o to, ze ten kompresor by se z toho zakuckal nejak, zabublinkoval nebo takovy nejaky zaver jsem z toho si zapamatoval. Nevim presne. Nedelalo by mu to prej dobre. Ale delaji se kompresory s pomalym nabehem, ktere jsou proste na to konstruovane a spice nedelaji. Lec asi jsou drahe.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)

Příspěvek od diablo007 »

Šroubové kompresory na frekvenčním měniči standardně jedou na ČOV a bez problémů klasický netuším jak to má. Každopádně frekvenční měniče jsou pro 3f zařízení u 1f motoru toho frekvenci moc nepodelas
palab
Příspěvky: 3
Registrován: čtv úno 27, 2020 11:30 am
Bydliště: Hodonínsko

Re: Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)

Příspěvek od palab »

Plazivec píše:
mypower.cz píše:Na veci ktere nepotrebuji rozbeh.....................
Neuvažoval jste někdo, nebo nerealizoval jiná opatření, třeba frekvenční měnič, omezovač rozběhového proudu, rozběhové relé?
zkoušel jsem soft startér na omezení náběhových špiček lednice a kompresor vrněl ale nerozběhl se
12,6kWp 3x VT80 1x VT65 2x XTM 4000 baterie 40kWh 13s lion
Xixan
Příspěvky: 117
Registrován: pát čer 05, 2020 7:09 am

Re: Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)

Příspěvek od Xixan »

mypower.cz píše:.. Treba na nejake adaptery, nabijecky, led osvetleni, notebooky, televize, monitory, audio, apod. Ja to takhle jedu na chate. Trvalych 230VAC jedu pomoci Victron Phoenix 24V 375VA sinus, ktery ma 5-8W spotrebu ....
Presne takto nejak by som to chcel riesit.
Plazivec
Příspěvky: 458
Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am

Re: Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)

Příspěvek od Plazivec »

Co se týče jiných motorů, jako třeba flexa, různé pily, nebo čerpadlo u studny, tam by ten soft start měl fungovat bez problémů, otázka je ta lednice, pračka suška, to jsou motory, o kterých nevim nic. Ale třeba proudový omezovač by to měl zvládat také. Pokud si to člověk ošetří, vyřeší se ím mnohé problémy s dimenzí měničů a řízením spotřeby, proto mě to zajímá, než se do něčeho většího pustím.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)

Příspěvek od diablo007 »

Já vodárnu vyřešil pořízením 600w čerpadla dělají se i slabší a nevidím v tom pokud jde o uživatelský komfort žádný problém že je slabší hold minutu 100l nádrž čerpá delší dobu
Xixan
Příspěvky: 117
Registrován: pát čer 05, 2020 7:09 am

Re: Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)

Příspěvek od Xixan »

Ako by ste teda na mojej streche poukladali panely , aby boli co najvykonnejsie pocas zimy ?
josse
Příspěvky: 1184
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)

Příspěvek od josse »

Plazivec píše:
mypower.cz píše:Na veci ktere nepotrebuji rozbeh.....................
Neuvažoval jste někdo, nebo nerealizoval jiná opatření, třeba frekvenční měnič, omezovač rozběhového proudu, rozběhové relé?
Samozřejmě, vodárnu jsem z 1x230V předělal nákupem nového statoru na 3x400V, ve svorkovnici změnil zapojení na 3x230V, nákupem VFD rozběh vyřešen. Vlastní spotřeba <5W. A nemusí ani běžet pořád.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek