FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Uživatelský avatar
Kobra23
Příspěvky: 456
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvek od Kobra23 »

diablo007 píše:Uvadis čerpadla která jsou na frekvenčním měniči jsou tedy napájena z 230V? Je v domě zařízení které vyžaduje 380V?
Ano. Vířivka, sauna a nabíjení elektromobilu, případně může být na 400V indukční deska.
Uživatelský avatar
Kobra23
Příspěvky: 456
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvek od Kobra23 »

Vitek píše:... no nic jdu sledovat kam se toto téma prokouše až se zjistí že 1.2 M to bude stát....
Je na to vyčleněno 1,3 mil.
Uživatelský avatar
Kobra23
Příspěvky: 456
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvek od Kobra23 »

PavelR píše:No jako mikrozdroj to beztak nebude ten je do 10kwp. Ona existuje i nejaka hranice 20kwp? Povinost mit RTU a dalsi serepeticky je az od 100kwp

https://www.cezdistribuce.cz/edee/conte ... yroben.pdf
Možná nemám úplně aktuální info, ale žiju v tom, že od 10 kWp licence a nad 20 kWp musí být potřeba odpovědná osoba.
Alim
Příspěvky: 27
Registrován: úte črc 03, 2012 10:09 pm
Lokalita: Opava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7380
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Bolatice

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvek od Alim »

Když tady čtu co se chystá za obří akce mám takový návrh co takhle system SMA 3x Sunny island 8.0 H a máš rovnou 3 fáze + jeden Sunny Tripower + ty Pylontechy a panely...
Uživatelský avatar
Kobra23
Příspěvky: 456
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvek od Kobra23 »

Alim píše:Když tady čtu co se chystá za obří akce mám takový návrh co takhle system SMA 3x Sunny island 8.0 H a máš rovnou 3 fáze + jeden Sunny Tripower + ty Pylontechy a panely...
V čem by to bylo lepší než ty Studery? SMA beru jako hardware na polní a jiné FVE, ale třeba se mýlím a rád se dozvím, v čem by to bylo pro mě lepší.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvek od rottenkiwi »

DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
luge
Příspěvky: 766
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvek od luge »

rottenkiwi píše:Studer 5 r. záruka
?
https://www.studer-innotec.com/en/warranty/
rokytna
Příspěvky: 177
Registrován: pát úno 14, 2020 8:35 am

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvek od rokytna »

dřevostavba ?
ostrovní FVE
Uživatelský avatar
Kobra23
Příspěvky: 456
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvek od Kobra23 »

rokytna píše:dřevostavba ?
Ne, zděná stavba, jediné dřevo na celém domě jsou střešní vazníky a střešní latě.
Uživatelský avatar
Kobra23
Příspěvky: 456
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvek od Kobra23 »

Potřeboval bych poradit, jakou akumulační nádrž koupit s ohledem právě na tuto FVE.
Rozměrově bych chtěl tu 800 litrovou (kvůli výšce viz přílohy). Bohužel ta má jen 1 vstup pro spirálu uprostřed výšky nádrže, kdežto u té 1000 litrové by byly 2 vstupy pro spirály a dokonce ten druhý by byl u dna, takže by se dal nahřát celý objem nádrže bez pomocného čerpadla, které by jinak muselo tu nádrž promíchávat a ničit stratifikaci.
Když se podívám do katalogu výrobce, tak maximální výkon spirály na 230V je 6kW (http://www.backer-elektro.cz/produkty/o ... ch-kapalin, což se mi zdá k té FVE 19,95 kWp málo.
Co byste doporučili?
Přílohy
Nerezový had co je v nádrži.
Nerezový had co je v nádrži.
Akumulační nádrž 1000 litrů s průtokovým ohřevem TUV pomocí nerezového hada.
Akumulační nádrž 1000 litrů s průtokovým ohřevem TUV pomocí nerezového hada.
Akumulační nádrž 800 litrů s průtokovým ohřevem TUV pomocí nerezového hada.
Akumulační nádrž 800 litrů s průtokovým ohřevem TUV pomocí nerezového hada.
Martin P
Příspěvky: 630
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvek od Martin P »

PavelR píše:No jako mikrozdroj to beztak nebude ten je do 10kwp. Ona existuje i nejaka hranice 20kwp? Povinost mit RTU a dalsi serepeticky je az od 100kwp

https://www.cezdistribuce.cz/edee/conte ... yroben.pdf
Dobrý den.
Pokud vím, hranice 20 kWp je určující pro stavební úřad. Do 20 kWp není třeba stavební povolení a ani ohlášení. Nad tuto hodnotu ho již budou chtít a mám za to, že budou chtít i vyjádření od rozvodaku.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvek od diablo007 »

Rovnou se zeptám jinak ty tělesa budou hádám v té akumulační nádobě mokrá že nebo je to na keramickou patronu?
Ta nádrž bude jako zdroj teplé vody pro co všechno?
Uživatelský avatar
Kobra23
Příspěvky: 456
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvek od Kobra23 »

Ano, mokrá, suché do ní nelze nainstalovat. Primárně je aku určena pro průtokový ohřev TUV. Samozřejmě do ní bude připojen i automatický kotel na pelety, který ji bude natápět pro potřeby TUV, teplovodního podlahového topení a topných žebříků v koupelnách. Z akumulační nádrže lze ohřívat i venkovní vířivku a jezírko.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvek od diablo007 »

Kombinovaný bojler se suchou spirálou objem 200l který v létě natapim elektrikou v zimě s akumulační nádoby nahřívánou kotlem používám tak že kdyz potřebuji tak v případě přebytku v solaru prostě spustím oběhové čerpadlo které normálně natapi bojler z nádoby aby začal z bojleru natapet naopak tu akumulační nádobu. . Ono jde o to že kdyz dojde k přechodnému období a nebude dost elektriky pro nádrž která má 800l a i kdyby spirála byla v půlce furt hřeje 400l a to prostě nemusí dát tak mám sólo bojler kde se třeba dobrej jen 60-70l. A bojler ma i menší tepelnou ztrátu než akumulační nádrž
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvek od NOPARasito »

Kobra23 píše:Ano, mokrá, suché do ní nelze nainstalovat. Primárně je aku určena pro průtokový ohřev TUV. Samozřejmě do ní bude připojen i automatický kotel na pelety, který ji bude natápět pro potřeby TUV, teplovodního podlahového topení a topných žebříků v koupelnách. Z akumulační nádrže lze ohřívat i venkovní vířivku a jezírko.
Neni lepsi poridit elektrokotel????
Uživatelský avatar
Kobra23
Příspěvky: 456
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvek od Kobra23 »

Myslíš jako místo toho peletového?
Vitek
Příspěvky: 1965
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvek od Vitek »

Kobra23 píše:Myslíš jako místo toho peletového?
on to určitě myslí místo bojleru ... paralelně k aku nadži na její natápění
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvek od diablo007 »

Elektrokotel má několik spiral pro řízení výkonu takže jako vytěžování pro tvůj výkon by byl výkonnostně lépe dimenzovaný
Uživatelský avatar
Kobra23
Příspěvky: 456
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvek od Kobra23 »

OK, s použitím elektro kotle na řízení nabíjení nemám problém. Nějaký mírně použitý tovární výroby s 3 spirálami najdu i doma. Takže by to bylo jak už jsem to zde na fóru u někoho viděl, že vedle akumulační nádrže je elektrokotel připojený přes čerpadlo do té akumulační nádrže. Takže současně s ohřevem elektrokotle se točí oběhového čerpadlo a posílá teplo do aku.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvek od diablo007 »

Většina elektrokotlu tovární výroby má čerpadlo dokonce integrováno záleží asi i od výrobce a roku výroby

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek