Odpojovac 200A 48V DC
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Odpojovac 200A 48V DC
Hladam riesenie - ako odpajat menic od zbernice. Doteraz som pouzival nozovu poistku 125A vo velkosti 00.
Budem vsak potrebovat zvacsit istenie na 200A, a to sa vo velkosti 00 robi len do 160A. Rozdiel medzi spodkam 00 a 1 je v tom ze teraz ma spodok s krytom dlzku 140mm, ale spodok velkosti 1 ma dlzku az 244mm.
Existuje nieco kratsie? Este mi napadla moznost, dat. pod oko kabla CF poistku s izolacnou matkou
a do povodneho spodku vkladat skratovaciu prepojku, s tou by to malo preniest 200A, a pouzivat ho len ako odpojovac.
Budem vsak potrebovat zvacsit istenie na 200A, a to sa vo velkosti 00 robi len do 160A. Rozdiel medzi spodkam 00 a 1 je v tom ze teraz ma spodok s krytom dlzku 140mm, ale spodok velkosti 1 ma dlzku az 244mm.
Existuje nieco kratsie? Este mi napadla moznost, dat. pod oko kabla CF poistku s izolacnou matkou
a do povodneho spodku vkladat skratovaciu prepojku, s tou by to malo preniest 200A, a pouzivat ho len ako odpojovac.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 534
- Registrován: čtv pro 01, 2016 10:54 am
Re: Odpojovac 200A 48V DC
a co tak dat 2x poistku pararelne a max 320A, ja som to tak tiez robil ked nebolo silnejsich, v menicoch som to videl casto 4x20A poistka namiesto 1x 80A
[6x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, 10x 1kwh 18650 bloky, total 15kwh, rashberyy pi4, ICC, zaloha kipor 3kw elektrocentrala
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Odpojovac 200A 48V DC
Kterej měnič potřebuje 200A jištění? 8kW na pohodu se 160A třínulkou, ona při 200A nevypadne hned, nějaká krátká špička ji fakt nevyrazí. s charakteristikou aM je to ještě dál, ale neměl jsem zatím potřebu to zkoušet.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 875
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Odpojovac 200A 48V DC
Presně tak. XTH6000-48 mám odjištěno 125A a nevidím v tom problém. Ta 125A pojistka se při 200A jen tak nepřepálí, bude to trvat tak 30minut. Více tady: http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _cz_sk.pdf
Takže 160A je na 8kW v pohodě.
Mám doma i 200A nožovky v 000 velikosti od Bushmann, ale ty jsou jen proti zkratu (char. aR pro polovodiče) a mají o dost větší ztráty.
Ty pojistky pod šroub co jsou v XTM4000 někde doma mám v provedení 250A, pokud bys chtěl.
Takže 160A je na 8kW v pohodě.
Mám doma i 200A nožovky v 000 velikosti od Bushmann, ale ty jsou jen proti zkratu (char. aR pro polovodiče) a mají o dost větší ztráty.
Ty pojistky pod šroub co jsou v XTM4000 někde doma mám v provedení 250A, pokud bys chtěl.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Odpojovac 200A 48V DC
Na pripojenie XTM4000, origo je tam priamo v menici CF 200A na pluse, a aj vo vsetkych manualoch pisu o 200A. Zrejme aby mali pokrytych tych moznych 10kVA pocas 3s. CF poistky nie su problem, problem je moznost odpojit menic v pripade udrzby/potreby od zbernice baterii. Nozova poistka je na to idealna, nahodne sa to neodpoji. V XTH uz poistka na privode k baterii vo vnutri nie je, takze uvazujem ze ju odtial dam tiez prec, naco dve poistky v serii vzdialene par cm.
Tak skusim 00 160A gG.
Tak skusim 00 160A gG.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Odpojovac 200A 48V DC
Měl jsem nějakou dobu půjčenej XTH8000 na 160A pojistce, a problém nevznikl, i když se nikdo moc neohlížel po odběru z baterek, na rozdíl od PJ, kterej nad 6kW začal pískat a po chvíli se vypnul.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2680
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Odpojovac 200A 48V DC
Taktiež mám XTH-8000 pripnutý na 160A DC poistku.
Treba si uvedomiť že maximálne výkony menič dostáva cez deň a vtedy pomáha aj slnko, takže batéria nie je až tak zaťažovaná. V noci si neviem predstaviť aby niekto ťahal 8kW z meniča, aj keď možné to je u mňa sa to na 100% nestane.
Zadalšie dá sa to nastaviť aby v takom prípade prešiel na DS
Treba si uvedomiť že maximálne výkony menič dostáva cez deň a vtedy pomáha aj slnko, takže batéria nie je až tak zaťažovaná. V noci si neviem predstaviť aby niekto ťahal 8kW z meniča, aj keď možné to je u mňa sa to na 100% nestane.
Zadalšie dá sa to nastaviť aby v takom prípade prešiel na DS
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 875
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Odpojovac 200A 48V DC
Ale pokud se jistí větev měniče, tak je celkem jedno jestli ty proudy potečou z regulátoru, baterky nebo nějak napůl. Systémově by to mělo být uděláno přes sběrnici a zapojeno do hvězdice, kde jsou všechny spotřebiče, zdroje a baterie připojeny přes své jištění do jednoho společného bodu (sběrnice). a potom je to dle Kirchhoffových zákonů velmi prosté.
Pokud to má sloužit pouze k odpojování měniče a budeš jistit tou pojistkou, co je v XTM-4000, tak použij klidně propojku. U OEZ má označení ZP000. http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _CZ_SK.pdf
Já osobně bych ale dal ty malé CF pojistky uvnitř měniče pryč a na každý XTM4000 dal 100-125A nožovou gG pojistku co nejblíže k sběrnici (baterii). Budeš tak jistit i kabeláž k měniči a můžeš odpojovat každý měnič zvlášť.
Já to mám třeba nějak takto (pojistky k bateriím jsou co nejblíže bateriím):
Pokud to má sloužit pouze k odpojování měniče a budeš jistit tou pojistkou, co je v XTM-4000, tak použij klidně propojku. U OEZ má označení ZP000. http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _CZ_SK.pdf
Já osobně bych ale dal ty malé CF pojistky uvnitř měniče pryč a na každý XTM4000 dal 100-125A nožovou gG pojistku co nejblíže k sběrnici (baterii). Budeš tak jistit i kabeláž k měniči a můžeš odpojovat každý měnič zvlášť.
Já to mám třeba nějak takto (pojistky k bateriím jsou co nejblíže bateriím):
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Odpojovac 200A 48V DC
Presne tak to idem prerobit. Kedze baterie sa rozrastu na 2 tak budu istene priamo kazda pri + pole, potom idu kable k zbernici a zas zo zbernice poistka+odpojovac kusok kabla k menicu. Od zbernice ide dalsia poistka/odpojovac k solarnym regulatorom.beethowen píše:Ale pokud se jistí větev měniče, tak je celkem jedno jestli ty proudy potečou z regulátoru, baterky nebo nějak napůl. Systémově by to mělo být uděláno přes sběrnici a zapojeno do hvězdice, kde jsou všechny spotřebiče, zdroje a baterie připojeny přes své jištění do jednoho společného bodu (sběrnice). a potom je to dle Kirchhoffových zákonů velmi prosté.
[/attachment]
Akurat musim rozdelit minus pol zbernice koly BMS 500 - potrebujem merat celkovy prud z a do baterii pre riadenie podla SOC. Mmimochodom ponukali mi miesto zbernic taketo rozbocne svorky (az max. 6 x 70mm2 lanko) za cenu 10€, len nejak nemam doveru ci to uchytenie/dotiahnutie kabla len 1 skrutkou staci, oproti lisovanym okam a M8, resp M6 skrutke.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 875
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Odpojovac 200A 48V DC
Když se na ten obrázek pořádně podíváš, tak ten bočník k BSP500 tam mám taky. Jenom jsem nepoužil originál 500A/50mV, to je pro mou aplikaci až moc. Mám tam vyzkoušené 2ks 80A/75mV paralelně, takže 160A. V BSP to lze potom nastavit, že tam máš něco jiného.
Ty svorky asi fungovat budou. Jenom pro mě je kolem toho málo prostoru (přece jenom ty vodiče už budou mít celkem solidní průřezy a nedělá se s tím potom nejlíp) a slaněné vodiče by tam měly být v dutinkách. Já osobně bych vzal kus pásoviny a oka, už kvůli možnému rozšíření do budoucna.
Ty svorky asi fungovat budou. Jenom pro mě je kolem toho málo prostoru (přece jenom ty vodiče už budou mít celkem solidní průřezy a nedělá se s tím potom nejlíp) a slaněné vodiče by tam měly být v dutinkách. Já osobně bych vzal kus pásoviny a oka, už kvůli možnému rozšíření do budoucna.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 59 Odpovědi
- 4693 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pibi
-
- 13 Odpovědi
- 1840 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mmv
-
- 16 Odpovědi
- 4035 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od chatař
-
- 13 Odpovědi
- 3252 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od spacek
-
- 1 Odpovědi
- 711 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel