Systém na přitápění RD bez baterií
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 57
- Registrován: ned srp 16, 2020 10:09 pm
Systém na přitápění RD bez baterií
Zdravím, jako ostatní nováčci toto fórum již nějakou dobu pročítám. Chci si pořídit jednoduchý, izolovaný systém. Prosím o zodpovězení následujících otázek, případně o lepší nasměrování.
Můj domek, je umístěn v Praze. Na téměř ploché střeše udělá stín pouze komín. Plocha bez stínu (kam by svítilo slunce stále) je +- 90m2. (cca 140m2 celkem) Na vytápění obývaných místností, po většinu dní v roce, mi stačí akumulačky o výkonu 2,5 kw, které jedou pouze 8 hodin denně.
Otázka 1)
Kolik kwh vygeneruje Váš systém v měsících září až květěn? A kolik máte kwp samozřejmě.
Otázka 2)
Kolik w spotřebuje Siton 210? Mohu Sitona přetížit, s tím že případné přebytky půjdou do ztracena, nebo Siton „shoří“? Myšleno na zimu. Jde mi o to, abych v zimě nenapájel pouze Sitony. Jaká je životnost Sitona?
Otázka 3)
Přebytky v létě. Jak inteligentně udělat například dobíjení elektromobilu, nebo zásuvku na jiné spotřebiče?
Mám rád jednoduchost. Z toho, co jsem zde pochopil, bych udělal 5x 8x300wp + 5x Siton 210. To bych posílal do boileru a akumulaček + rychlovarná konvice a spotřebiče co mohou být připojeny k Sitonu. Klidně pomocí nějakého ručního přepínání.
Jak inteligentně zužitkovat přebytky v létě nevím. Respektive nevím, jak to zapojit, aby to bylo jednoduché a funkční. Líbilo by se mi dobíjení elektroauta + zásuvka na televizi, PC atd.
Díky za rady
Můj domek, je umístěn v Praze. Na téměř ploché střeše udělá stín pouze komín. Plocha bez stínu (kam by svítilo slunce stále) je +- 90m2. (cca 140m2 celkem) Na vytápění obývaných místností, po většinu dní v roce, mi stačí akumulačky o výkonu 2,5 kw, které jedou pouze 8 hodin denně.
Otázka 1)
Kolik kwh vygeneruje Váš systém v měsících září až květěn? A kolik máte kwp samozřejmě.
Otázka 2)
Kolik w spotřebuje Siton 210? Mohu Sitona přetížit, s tím že případné přebytky půjdou do ztracena, nebo Siton „shoří“? Myšleno na zimu. Jde mi o to, abych v zimě nenapájel pouze Sitony. Jaká je životnost Sitona?
Otázka 3)
Přebytky v létě. Jak inteligentně udělat například dobíjení elektromobilu, nebo zásuvku na jiné spotřebiče?
Mám rád jednoduchost. Z toho, co jsem zde pochopil, bych udělal 5x 8x300wp + 5x Siton 210. To bych posílal do boileru a akumulaček + rychlovarná konvice a spotřebiče co mohou být připojeny k Sitonu. Klidně pomocí nějakého ručního přepínání.
Jak inteligentně zužitkovat přebytky v létě nevím. Respektive nevím, jak to zapojit, aby to bylo jednoduché a funkční. Líbilo by se mi dobíjení elektroauta + zásuvka na televizi, PC atd.
Díky za rady
-
- Příspěvky: 444
- Registrován: ned kvě 31, 2020 5:25 pm
Re: Systém na přitápění RD bez baterií
1) 9.2kWp zostava vygeneruje v Roznove takto :
http://www.roznovan.cz/~kubis/parametry.php
http://www.roznovan.cz/~kubis/mereni.php realna produkcia za poslednych 12 rokov
pan to nema uplne optimalne spravene, rano mu komin na hodinu az 90 minut zatieni cast panelov cize jeden string ide podstatne menej nez druhy. Kedze v lete je energie statisticky nazbyt, nie je to ziadny realny problem. Dalej, z tejto 9kWp zostavy len sotva vidim tahat cez 7.5kW takze bud sklon panelov (letny je optimum myslim 45 stupnov v nasich koncinach) alebo postavenie strechy alebo zapojenie nie su uplne top ; ini clenovia tohoto fora vytiahnu z panelov v maximach tolko kolko je Wp vykon cize z 4000Wp zostavy realne vytiahnu >3800W.
2) musia zodpovedat ini, ja nemam osobne skusenosti.
3) na auto inteligentny wall box ktory nabija len vtedy ked je nespotrebovany prebytok ; na spotrebice vseobecne wattrouter. Prebytky ked uz je auto nabite rozhodne ukladat do teplej vody, jednoduche, lacne, efektivne (megaefektivne ked mas v baraku tepelne cerpadlo ktorym topíš / ohrievas TUV), prakticky bezudrzbove. Ak mas klimu alebo ak planujes, samozrejme sa da tahat zo solaru.
http://www.roznovan.cz/~kubis/parametry.php
http://www.roznovan.cz/~kubis/mereni.php realna produkcia za poslednych 12 rokov
pan to nema uplne optimalne spravene, rano mu komin na hodinu az 90 minut zatieni cast panelov cize jeden string ide podstatne menej nez druhy. Kedze v lete je energie statisticky nazbyt, nie je to ziadny realny problem. Dalej, z tejto 9kWp zostavy len sotva vidim tahat cez 7.5kW takze bud sklon panelov (letny je optimum myslim 45 stupnov v nasich koncinach) alebo postavenie strechy alebo zapojenie nie su uplne top ; ini clenovia tohoto fora vytiahnu z panelov v maximach tolko kolko je Wp vykon cize z 4000Wp zostavy realne vytiahnu >3800W.
2) musia zodpovedat ini, ja nemam osobne skusenosti.
3) na auto inteligentny wall box ktory nabija len vtedy ked je nespotrebovany prebytok ; na spotrebice vseobecne wattrouter. Prebytky ked uz je auto nabite rozhodne ukladat do teplej vody, jednoduche, lacne, efektivne (megaefektivne ked mas v baraku tepelne cerpadlo ktorym topíš / ohrievas TUV), prakticky bezudrzbove. Ak mas klimu alebo ak planujes, samozrejme sa da tahat zo solaru.
Naposledy upravil(a) lubomirz dne pon srp 17, 2020 12:56 pm, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 1204
- Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
- Bydliště: Okolie Popradu SR
Systém na přitápění RD bez baterií
Podobna tema sa tu už riešila a zaver je taky,že bez baterie je finančne normalny iba ohrev vody,napriklad cez spomenuty siton,ale to iba vo vyvaženom,alebo poddimenzovanom systeme,inak to pôjde do financii.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
-
- Příspěvky: 444
- Registrován: ned kvě 31, 2020 5:25 pm
Re: Systém na přitápění RD bez baterií
jasne, tak ako vsetko - a navratnost sa posunie do prcic. Az teraz som si vsimol ze bolo spomenutych 5x 8x300wp... cize 12kWp. To uz je zostava s ktorou treba robit nieco trosicku ine nez "zasuvky na televizi PC"
K Sitonu : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5750&p=116322
Elektroauto : strasne zalezi kolko jazdis, denne priemerne a v maximach, ake auto to je a aku ma bateriu, kolko jazdis v zime a ako jazdis v zime (zo solaru nevyrobis prakticky nic pre auto). Strasne dolezite je aj ako spotrebuvas energiu v dome v priebehu dna a rocnych obdobi. Pracka mycka mozu ist aj cez den, 12kWp to potiahne a kedze bez baterie + ked je zamracena obloha, tak to mozes naplanovat na poobedie respektive mozno vies odlozit na dalsi den.
Najrychlejsia navratnost investicie je bez lokalnych baterii. Panely, menice, bizuteria, navrhnut a nadimenzovat tak, aby si co najvacsi pomer vlastnej energie zozral - je ekonomicky nezmysel zavesit si 30kWp na strechu co vyprodukuje v lete spickach 180 az 200kWh denne [!] ked za ten den potrebujes 25kWh (pohnutky pre taky system mozu byt ine, nielen ekonomicke - ty si ale v tvojej otazke priamo povedal NAVRATNOST).
Ked existuje v Cechach nejaka firma s virtualnym uloziskom/virtualnou bateriou, tak silno zvazit tuto sluzbu vyuzit pretoze v takom pripade typicky platis len cenu distribucie energie, nie energiu samotnu cize sa bavime o plusminus polovicnej cene za realny kWh. keby si chcel tlacit energiu CEZu, obrovske bacha na trojfazovy system (12kWp nechces robit na jednej, ze nie?) a potom na tu sviňárinu v Cechach, pomerove meranie ci ako sa to vola ; to je odrb na solarnikov jak svina.
Nepoznam podmienky v Cechach/Prahe, ale ked mas elektroauto, mozes ziadat o najlacnejsi pausal ktory vies z CEZu zohnat. A to zamava s navratnostou solaru neskutocnym sposobom, takze pocitat pocitat pocitat.
K Sitonu : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5750&p=116322
Elektroauto : strasne zalezi kolko jazdis, denne priemerne a v maximach, ake auto to je a aku ma bateriu, kolko jazdis v zime a ako jazdis v zime (zo solaru nevyrobis prakticky nic pre auto). Strasne dolezite je aj ako spotrebuvas energiu v dome v priebehu dna a rocnych obdobi. Pracka mycka mozu ist aj cez den, 12kWp to potiahne a kedze bez baterie + ked je zamracena obloha, tak to mozes naplanovat na poobedie respektive mozno vies odlozit na dalsi den.
Najrychlejsia navratnost investicie je bez lokalnych baterii. Panely, menice, bizuteria, navrhnut a nadimenzovat tak, aby si co najvacsi pomer vlastnej energie zozral - je ekonomicky nezmysel zavesit si 30kWp na strechu co vyprodukuje v lete spickach 180 az 200kWh denne [!] ked za ten den potrebujes 25kWh (pohnutky pre taky system mozu byt ine, nielen ekonomicke - ty si ale v tvojej otazke priamo povedal NAVRATNOST).
Ked existuje v Cechach nejaka firma s virtualnym uloziskom/virtualnou bateriou, tak silno zvazit tuto sluzbu vyuzit pretoze v takom pripade typicky platis len cenu distribucie energie, nie energiu samotnu cize sa bavime o plusminus polovicnej cene za realny kWh. keby si chcel tlacit energiu CEZu, obrovske bacha na trojfazovy system (12kWp nechces robit na jednej, ze nie?) a potom na tu sviňárinu v Cechach, pomerove meranie ci ako sa to vola ; to je odrb na solarnikov jak svina.
Nepoznam podmienky v Cechach/Prahe, ale ked mas elektroauto, mozes ziadat o najlacnejsi pausal ktory vies z CEZu zohnat. A to zamava s navratnostou solaru neskutocnym sposobom, takze pocitat pocitat pocitat.
-
- Příspěvky: 57
- Registrován: ned srp 16, 2020 10:09 pm
Re: Systém na přitápění RD bez baterií
Díky za odkaz! Co se týče druhé odpovědi, na celou akci je třeba se dívat v čase. Cena panelů jde zatím stále dolu, zatímco cena za energie jde stále nahoru. A díky zvyšující se inflaci půjde v příštích letech ještě více. Doplnění klimatizace plánuji.
Ještě doplnění. Původně jsem počítal, že by systém dával průměrně v chladných měsících cca osm hodin denně 20% svého wp. Což jak zde čtu, je dost na hraně.
Nyní vytápím akumulačkami, napojenými na levný produd 8/16. Ten je převážně v noci. Ideální by bylo, kdyby to topilo spíše ve dne.
Panely by byly uložené spíše vodorovně. Půlka cca 6 stupňů na jihovýchod. Druhá půlka cca 10 stupňů na jiho západ.
Plánuji polykristal. Jak je to optimální nevím. Jinak to moc nejde.
Ještě doplnění. Původně jsem počítal, že by systém dával průměrně v chladných měsících cca osm hodin denně 20% svého wp. Což jak zde čtu, je dost na hraně.
Nyní vytápím akumulačkami, napojenými na levný produd 8/16. Ten je převážně v noci. Ideální by bylo, kdyby to topilo spíše ve dne.
Panely by byly uložené spíše vodorovně. Půlka cca 6 stupňů na jihovýchod. Druhá půlka cca 10 stupňů na jiho západ.
Plánuji polykristal. Jak je to optimální nevím. Jinak to moc nejde.
-
- Příspěvky: 1207
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Systém na přitápění RD bez baterií
Spíše vodorovně znamená přes zimu skoro 0Wh.Banung píše:Panely by byly uložené spíše vodorovně. Půlka cca 6 stupňů na jihovýchod. Druhá půlka cca 10 stupňů na jiho západ.
Plánuji polykristal. Jak je to optimální nevím. Jinak to moc nejde.
Listopad a prosinec průměr 1kWh/den/kWp.
Září, říjen a březen průměr 1.5kWh/den/kWp.
Ostatní měsíce už to ujde.
Siton není bezpečný s tím je třeba se smířit... Na konvici a kamna zapomeňte. Bojler taky ne, ale toleruje se to...
Přes den je lepší v zimě prosklenou plochou získávat teplo přímo, než vyrábět elektřinu a tu měnit na teplo...
Jedna sada panelů(8x XXX Wp) a jeden siton je jediné co má ekonomický smysl.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 444
- Registrován: ned kvě 31, 2020 5:25 pm
Re: Systém na přitápění RD bez baterií
>> Listopad a prosinec průměr 1kWh/den/kWp.
prihodme tam kludne aj leden... bohuzial castokrat ani 1kWh nedosiahnes z 1kWp.
Kubisove data maju zopar zimnych mesiacov kde namiesto 9.25kWp x 30 dni = 270kWh/mesacne alebo 300kWh pre 31 dnovy mesiac dosiahne podstatne menej.
2018 Prosinec 92 kWh
2017 Prosinec 160 kWh
2018 Leden 184 kWh
2014 Prosinec 239 kWh
2015 Leden 176 kWh
2013 Leden 93 kWh
brutalny rozdiel namiesto 300kWh a to som este zopar ~230kWh mesiacov vynechal.
>> Spíše vodorovně znamená přes zimu skoro 0Wh.
Banung to zrejme myslel o montazi panelu na vysku alebo vodorovne, cize nie "sklon voci oblohe".
prihodme tam kludne aj leden... bohuzial castokrat ani 1kWh nedosiahnes z 1kWp.
Kubisove data maju zopar zimnych mesiacov kde namiesto 9.25kWp x 30 dni = 270kWh/mesacne alebo 300kWh pre 31 dnovy mesiac dosiahne podstatne menej.
2018 Prosinec 92 kWh
2017 Prosinec 160 kWh
2018 Leden 184 kWh
2014 Prosinec 239 kWh
2015 Leden 176 kWh
2013 Leden 93 kWh
brutalny rozdiel namiesto 300kWh a to som este zopar ~230kWh mesiacov vynechal.
>> Spíše vodorovně znamená přes zimu skoro 0Wh.
Banung to zrejme myslel o montazi panelu na vysku alebo vodorovne, cize nie "sklon voci oblohe".
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Re: Systém na přitápění RD bez baterií
.....
Siton není bezpečný s tím je třeba se smířit... Na konvici a kamna zapomeňte. Bojler taky ne, ale toleruje se to....., něco mi uniklo?
Siton není bezpečný s tím je třeba se smířit... Na konvici a kamna zapomeňte. Bojler taky ne, ale toleruje se to....., něco mi uniklo?
Nemám rád tenhle stát.
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Systém na přitápění RD bez baterií
Neuniklo. Ani Li-ion baterie nejsou bezpecne.vla píše:.....
Siton není bezpečný s tím je třeba se smířit... Na konvici a kamna zapomeňte. Bojler taky ne, ale toleruje se to....., něco mi uniklo?
Siton je totiz nehomologovane zarizeni a to je zasadni problem pro "nekoho".
Za me cajk
-
- Příspěvky: 57
- Registrován: ned srp 16, 2020 10:09 pm
Re: Systém na přitápění RD bez baterií
"Spíše vodorovně znamená přes zimu skoro 0Wh."
Tak tohle mě docela vyděsilo. Tak nějak jsem myslel, že přes zimu poberou polykristalické panely "rozptýlené světlo". Asi blbě.
Na garáži, což je JZ, je mohu teoreticky postavit do libovolného úhlu. Ale vypadalo by to dost divně.
Výkony co tu píšete, také nejsou žádná sláva.
Plánuji to za rok až dva. Ale jak to tak vidím, tak ceny budou muset ještě klesnout, aby mi to dávalo smysl...
Tak tohle mě docela vyděsilo. Tak nějak jsem myslel, že přes zimu poberou polykristalické panely "rozptýlené světlo". Asi blbě.
Na garáži, což je JZ, je mohu teoreticky postavit do libovolného úhlu. Ale vypadalo by to dost divně.
Výkony co tu píšete, také nejsou žádná sláva.
Plánuji to za rok až dva. Ale jak to tak vidím, tak ceny budou muset ještě klesnout, aby mi to dávalo smysl...
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Systém na přitápění RD bez baterií
Smysl to dává to stavět pro letní ohřev vody TUV určitě ne pro zimní přitápění
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: úte črc 03, 2018 4:33 am
Re: Systém na přitápění RD bez baterií
U mňa je sklon 90° čiže zvislo...
2x10 280Wp (5,6kWp) na 5kW grid-tie meniči.
Systém prioritne kúri 11 infrapanelmi po 300W, zapínajú a vypínajú sa postupne podľa dostupnosti solárnej energie a zapojenia iných spotrebičov (konvica, práčka, elektromobil) a to tak aby import na danej fáze nebol väčší ako 200W.
údaje z monitoringu meniča:
Január 252,6 kWh
Február 234,8 kWh
Marec 239,5 kWh
Apríl 227,5 kWh
...
Jún 89,3 kWh - nekúri sa , klímu nemám, neviem kam z energiou... (doplnil som systém aj o 12kWh batériu a modráska takže aj v noci mám takmer nulový import) nemám proste dosť spotreby, tak sa od obeda panely aj menič flákajú...
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=4681
2x10 280Wp (5,6kWp) na 5kW grid-tie meniči.
Systém prioritne kúri 11 infrapanelmi po 300W, zapínajú a vypínajú sa postupne podľa dostupnosti solárnej energie a zapojenia iných spotrebičov (konvica, práčka, elektromobil) a to tak aby import na danej fáze nebol väčší ako 200W.
údaje z monitoringu meniča:
Január 252,6 kWh
Február 234,8 kWh
Marec 239,5 kWh
Apríl 227,5 kWh
...
Jún 89,3 kWh - nekúri sa , klímu nemám, neviem kam z energiou... (doplnil som systém aj o 12kWh batériu a modráska takže aj v noci mám takmer nulový import) nemám proste dosť spotreby, tak sa od obeda panely aj menič flákajú...
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=4681
Naposledy upravil(a) themo dne pon srp 17, 2020 11:14 pm, celkem upraveno 2 x.
SUN-5K-G + 20x280W , Marko + 11x280W, 18.7 kWh VW E-UP!
Modrásek napojený na 72V 12kWh Li-Ion.
Modrásek napojený na 72V 12kWh Li-Ion.
-
- Příspěvky: 57
- Registrován: ned srp 16, 2020 10:09 pm
Re: Systém na přitápění RD bez baterií
Zajímavé. Můžete to rozvést. Nebo nemáte ho podrobněji popsán v jiném vlákně?themo píše:U mňa je sklon 90° čiže zvislo...
2x10 285Wp (5,7kWp) na 5kW grid-tie meniči.
Systém prioritne kúri 11 infrapanelmi po 300W, zapínajú a vypínajú sa postupne podľa dostupnosti solárnej energie a zapojenia iných spotrebičov (konvica, práčka, elektromobil) a to tak aby import na danej fáze nebol väčší ako 200W.
...
Jestli to chápu správně, tak máte solární panely svisle na dvou stěnách. Pak se to přepojuje podle toho jak jde slunce.
Nebo se zapojí jiný spotřebič.
Něco takového by se mi líbilo...
Edit - už jsem Vaše vlákno našel...
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Systém na přitápění RD bez baterií
jenom info: Kláštor pod Znievom - na první pohled "horská" lokalita okolo 600m nad mořem. Tj minimum inverzí oproti "běžným" místům v ČR s nadmořskou výškou 300-350m. Ale i tak jsem si zkusil zadat nějaký místo v té obci do https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP a ukazuje mi to prosinec 205kWh, leden 174kWh, únor 236kWh... Cvičně jsem udělal to stejný pro moje místo pobytu a je to 144kWh prosinec, 176kWh leden, 271kWh únor... Pokud se ale vytápí i zateplenej, ale starší dům, tak tohle je stejně zoufale málo, snad by to stačilo na elektriku pro provoz domu, ale ne na topení. to je v těchto měsících obvykle o řád jinde. A nebo je lokalita poblíž Martina obzvlášť vhodná na zimní využítí FV... Samozřejmě PVGIS jsou průměrný údaje, se všema chybama vyplývajícíma z pojmu průměr...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1207
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Systém na přitápění RD bez baterií
Poberou něco, ale 3 postavené panely na fasádě dají víc než 12 položených... I když vysvitne jen na chvilku tak to pořád stačí aby dodali více.Banung píše:"Spíše vodorovně znamená přes zimu skoro 0Wh."
Tak tohle mě docela vyděsilo. Tak nějak jsem myslel, že přes zimu poberou polykristalické panely "rozptýlené světlo". Asi blbě.
Na garáži, což je JZ, je mohu teoreticky postavit do libovolného úhlu. Ale vypadalo by to dost divně.
Výkony co tu píšete, také nejsou žádná sláva.
Plánuji to za rok až dva. Ale jak to tak vidím, tak ceny budou muset ještě klesnout, aby mi to dávalo smysl...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 1207
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Systém na přitápění RD bez baterií
Nejde o homologaci, DC napětí větší než bez patřičných ochran.NOPARasito píše:Neuniklo. Ani Li-ion baterie nejsou bezpecne.vla píše:.....
Siton není bezpečný s tím je třeba se smířit... Na konvici a kamna zapomeňte. Bojler taky ne, ale toleruje se to....., něco mi uniklo?
Siton je totiz nehomologovane zarizeni a to je zasadni problem pro "nekoho".
Za me cajk
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: úte črc 03, 2018 4:33 am
Re: Systém na přitápění RD bez baterií
Potvrdzujem.josse píše:Poberou něco, ale 3 postavené panely na fasádě dají víc než 12 položených... I když vysvitne jen na chvilku tak to pořád stačí aby dodali více.
Mám 2 stringy zvislo a 1 takmer vodorovné (25°), ten vodorovným na streche dáva od jari do jesene super, ale keď príde zima je to bieda (ak ešte aj nasneží tak vôbec nič...).
Na vodorovné panely mám napojený menič Marko (Oplocký), a som rád že môžem bojler v zime prepnúť na sieť (zvislé stringy na fasáde).
SUN-5K-G + 20x280W , Marko + 11x280W, 18.7 kWh VW E-UP!
Modrásek napojený na 72V 12kWh Li-Ion.
Modrásek napojený na 72V 12kWh Li-Ion.
-
- Příspěvky: 57
- Registrován: ned srp 16, 2020 10:09 pm
Re: Systém na přitápění RD bez baterií
Jak to tak vidím, tak systém se solárním regulátorem, který si umí "docucnout" ze sítě, je v mých podmínkách asi jediný smysluplný. Jediné baterie, do kterých chci ukládat je auto.
Nemá moc smysl vykrývat spotřebu v tarifu cca 2,5kč/kWh. Ve vyšším už ano.
Každopádně by to chtělo navrhovat dům již s ohledem na solární panely. V té době jsem o tom ale neuvažoval ...
Nemá moc smysl vykrývat spotřebu v tarifu cca 2,5kč/kWh. Ve vyšším už ano.
Každopádně by to chtělo navrhovat dům již s ohledem na solární panely. V té době jsem o tom ale neuvažoval ...
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 10 Odpovědi
- 2298 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
- 8 Odpovědi
- 1597 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bobik600
-
-
Klimatizace pro přitápění - umístění
od volente » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
Klimatizace pro přitápění - umístění
- 114 Odpovědi
- 8635 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ikovlabs
-
-
- 3 Odpovědi
- 845 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 92892
-
- 1 Odpovědi
- 576 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Valdano