Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
No oni píšu:
nsp = 1, potom Ir = / 1- 1 / x hocičo = 0 A.
nsp = 2, potom Ir = / 2 - 1 / x Isc = 1 x Isc A.
nsp = 2, potom Ir = / 3 - 1 / x Isc = 2 x Isc A.
Takže vidno, že niekedy je istenie zbyťočné.
The short-circuit current of solar cells, PV modules and
strings is only slightly higher than the operating current.
An overcurrent protective device designed for the shortcircuit current of a string will therefore hardly trip in the
event of a simple short-circuit in the string. A particularly
fast trip is also not desirable as higher currents can
How does a reverse current occur – and what are the
dangers?
A reverse current can be caused by short-circuit or an earth
fault over one or more modules in a string of a PV system.
This can occur i.a. in the event of damage to the insulation
or in case of a short-circuit in the module or lines and can
damage other modules installed in the string.
flow briefly due i.a. to cloud enhancements or increased
irradiation intensity due to reflection of the solar radiation.
The danger for the modules installed in the strings is
created by the reverse currents fro
Takže, ak:Where strings are connected in parallel, the reverse current
in the defective string is the aggregated current of the other
strings:
Ir = (nsp – 1) × Isc
Where: Ir Maximum reverse current
nsp Number of strings connected in parallel
Isc Short-circuit current of a solar module/string
nsp = 1, potom Ir = / 1- 1 / x hocičo = 0 A.
nsp = 2, potom Ir = / 2 - 1 / x Isc = 1 x Isc A.
nsp = 2, potom Ir = / 3 - 1 / x Isc = 2 x Isc A.
Takže vidno, že niekedy je istenie zbyťočné.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 367
- Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
- Bydliště: Paka - city
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Z mojí zkušenosti je každá "přítomná" kuna agresivní! Vždy si vybere k likvidaci , co tě nejvíc na.ere!kodl69 píše: takže zvlšť pozor na kuny agresivní povahy, před tím norma varuje
Jen ta co koupila šipku mezi oči a soused profesionálně vyčinil kožich slouží prospěšně na ledvinách - ale těch slepic co to stálo..
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
-
- Příspěvky: 209
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
tak už jsem konečně fixnul ty problémy s panelama
když se podíváte dnes na průběhy napětí a proudu jak se vám to jeví ?
od rána do jedenácti jel bulk potom do dvou absorbce a pak float. Ty doby těhle fází je to takhle optimální pro 575Ah baterii ?
nicméně poslední věc, přepnutí na grid mám na 24V a zpět na batt na 25V, teď večer to po chvilkovém zatížení přeplo na síť ale zpátky už se to na baterku nevrátilo i když je napětí na baterce 25,2V i když jsem to snížil na 24V stejně to už na baterku nepřepne, proč
http://89.248.244.138/dashboard/view?id=1
když se podíváte dnes na průběhy napětí a proudu jak se vám to jeví ?
od rána do jedenácti jel bulk potom do dvou absorbce a pak float. Ty doby těhle fází je to takhle optimální pro 575Ah baterii ?
nicméně poslední věc, přepnutí na grid mám na 24V a zpět na batt na 25V, teď večer to po chvilkovém zatížení přeplo na síť ale zpátky už se to na baterku nevrátilo i když je napětí na baterce 25,2V i když jsem to snížil na 24V stejně to už na baterku nepřepne, proč
http://89.248.244.138/dashboard/view?id=1
-
- Příspěvky: 1204
- Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
- Bydliště: Okolie Popradu SR
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
No axpert ma svoj rozum a keď povie nie,tak nie. Ja som to riešil zhodenim DS na vstupe do axperta a opätovnym nahodem ističa.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
-
- Příspěvky: 209
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
no to je dementní vysledoval jsem, že se tak děje ve chvíli kdy není na vstupu ze soláru žádné napětí = noc, na baterku se přepne ráno po páté hodině jak se objeví první volty z panelů
chová se vám to taky tak ?
chová se vám to taky tak ?
-
- Příspěvky: 194
- Registrován: pon lis 12, 2018 10:01 am
- Lokalita: Turnov
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: TURNOV
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Mám sice jen 2400w.
Ale chová se úplně stejně.
A ještě taky rád když je více zatížen...1500w
A nabíhá lednice nebo mrazák tak se rád hodí po lehkém přetížení do bypassu.
Ale když nevidí na vstupu síť....
Vše dá levou zadní.
Jen si pípne a pokračuje ve své práci.
Už se také povedlo docela veliké přetížení když běžel vařič a vedoucí kuchyně pustila mikrovlnku.
Na chudákovi který řval a řval bylo 2850w.
Ale chová se úplně stejně.
A ještě taky rád když je více zatížen...1500w
A nabíhá lednice nebo mrazák tak se rád hodí po lehkém přetížení do bypassu.
Ale když nevidí na vstupu síť....
Vše dá levou zadní.
Jen si pípne a pokračuje ve své práci.
Už se také povedlo docela veliké přetížení když běžel vařič a vedoucí kuchyně pustila mikrovlnku.
Na chudákovi který řval a řval bylo 2850w.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
podle manualu se doctete ze do 105% drzi trvale, mezi 105-neco asi 15 vterin a nad 150 asi 3 vteriny.
to prepinani do bypasu pri pretizeni se da vypnout v menu. nebo tim ze se odpoji DS. (mnam ji trvale odpojenou a pripinam jen kdyz to vyzaduji.
to prepinani do bypasu pri pretizeni se da vypnout v menu. nebo tim ze se odpoji DS. (mnam ji trvale odpojenou a pripinam jen kdyz to vyzaduji.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 209
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
jo to je v pohodě to funguje ale problém nastane večer když se zatíží chvilkově napětí padne pod 24V přepne na DS odběr ustane, baterka se vrátí na 25V ale zůstane to viset na DS až do rána. Ve chvíli kdy se objeví nějaké napětí na panelech tak přepne na baterku. Prakticky tedy celou noc jedu z DS i když je baterka nabitá...
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
tak tu DS odpoj nebo nastav nizsi napeti pro prechod znova na baterie.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 209
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
už jsem to tu psal, bez napětí ze solaru se na baterku nepřepne i když tam nastavím cokoli a odpojovat DS to bych musel běhat k jističi furt, proto sem doufal, žetohle bude za mě dělat ten axpertdumi píše:tak tu DS odpoj nebo nastav nizsi napeti pro prechod znova na baterie.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
no pokud mas proste resim SUB, a napeti klesne pod prepinaci tak to padne na DS, zpet se to dostane pouze v pripade, ze napeti baterie preleze precinaci napeti.
mas tyto moznosti:
1] nastavit nizky prepinaci napeti smerem na baterii -> to muze mit zase jine neduhy v jinych pripadech, ale to zalezi od toho jak to pouzivas
2] nejakou chytrloou logikou vycitat, ze je axpert prepnut na DS a na par vterin mu tu DS odpojit.
mas tyto moznosti:
1] nastavit nizky prepinaci napeti smerem na baterii -> to muze mit zase jine neduhy v jinych pripadech, ale to zalezi od toho jak to pouzivas
2] nejakou chytrloou logikou vycitat, ze je axpert prepnut na DS a na par vterin mu tu DS odpojit.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Napěťové relé kde si můžeš nastavit napětí při kterém se odpojí ds a kdy se připojí sice to dubluje funkci conuz má axpert ale ten bohužel má priority dane výrobcem takže ti úplně nesplňuje co by jsi očekával.
-
- Příspěvky: 534
- Registrován: čtv pro 01, 2016 10:54 am
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
pozeram ze mas skoro 600ah baterku, to nevydrzi ked z nej tahas 100A?Pajavk píše:jo to je v pohodě to funguje ale problém nastane večer když se zatíží chvilkově napětí padne pod 24V přepne na DS odběr ustane, baterka se vrátí na 25V ale zůstane to viset na DS až do rána. Ve chvíli kdy se objeví nějaké napětí na panelech tak přepne na baterku. Prakticky tedy celou noc jedu z DS i když je baterka nabitá...
[6x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, 10x 1kwh 18650 bloky, total 15kwh, rashberyy pi4, ICC, zaloha kipor 3kw elektrocentrala
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
-
- Příspěvky: 101
- Registrován: ned říj 14, 2018 6:53 am
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
u mojej 48V verzie to funguje tak, ze odpojenie je sice na 48V, ale znova vratenie sa k baterke je pri 48V+2V podla manualu = 50V, skus to prestudovat u Teba ci nie je tam podobne pripadne posli config a porovnam s mojim...Pajavk píše:jo to je v pohodě to funguje ale problém nastane večer když se zatíží chvilkově napětí padne pod 24V přepne na DS odběr ustane, baterka se vrátí na 25V ale zůstane to viset na DS až do rána. Ve chvíli kdy se objeví nějaké napětí na panelech tak přepne na baterku. Prakticky tedy celou noc jedu z DS i když je baterka nabitá...
-
- Příspěvky: 30
- Registrován: ned říj 11, 2015 2:51 am
- Bydliště: Frýdek-Místek
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Mas tam nastavenou prioritu SBU?
To je divny to musi prepnou zpět na baterku.
Jake to jsou presne polozky v menu Axperta o kterych pises (24V a 25V)?
PS: ted ctu co pise oscar a asi ma pravdu tam myslim musi byt rozdil minimalne 2V
moje nastaveni:
http://cz0njf.dreamsys.cz/m/mobile.htm (tl. AXP)
To je divny to musi prepnou zpět na baterku.
Jake to jsou presne polozky v menu Axperta o kterych pises (24V a 25V)?
PS: ted ctu co pise oscar a asi ma pravdu tam myslim musi byt rozdil minimalne 2V
moje nastaveni:
http://cz0njf.dreamsys.cz/m/mobile.htm (tl. AXP)
Pajavk píše:tak už jsem konečně fixnul ty problémy s panelama
nicméně poslední věc, přepnutí na grid mám na 24V a zpět na batt na 25V, teď večer to po chvilkovém zatížení přeplo na síť ale zpátky už se to na baterku nevrátilo i když je napětí na baterce 25,2V i když jsem to snížil na 24V stejně to už na baterku nepřepne, proč
FVP 2,4kWp, EPSolar 4215BN, BMV 700, Epever 3000SHI, Axpert msxe, BMZ Li-Ion 8,1kWh@24V
http://cz0njf.dreamsys.cz
http://cz0njf.dreamsys.cz
-
- Příspěvky: 209
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
nastavení
01 SBU
12 24V
13 25V
zkusil sem ho ještě úplně vypnout odpojením od všeho aby se restartoval tak uvidíme večer jestli to pomohlo
01 SBU
12 24V
13 25V
zkusil sem ho ještě úplně vypnout odpojením od všeho aby se restartoval tak uvidíme večer jestli to pomohlo
-
- Příspěvky: 101
- Registrován: ned říj 14, 2018 6:53 am
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
ked nestaci, skus dat 13 na 24.5V.
Co mas pri 29? 24V tiez?
01,12 je podla mna OK
Co mas pri 29? 24V tiez?
01,12 je podla mna OK
-
- Příspěvky: 209
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
tak to vypadá, že ten restart celého axpertu zabral, asi to bylo v nějakém divnostavu, nicméně teď už to pracuje jak má. Díky za rady
mám ještě řešit upgrade firmware nebo to nic nepřinese a radši na to nešahat ?
mám ještě řešit upgrade firmware nebo to nic nepřinese a radši na to nešahat ?
-
- Příspěvky: 717
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
takze staci rozdiel 1v?Pajavk píše:tak to vypadá, že ten restart celého axpertu zabral, asi to bylo v nějakém divnostavu, nicméně teď už to pracuje jak má. Díky za rady
mám ještě řešit upgrade firmware nebo to nic nepřinese a radši na to nešahat ?
prepnut na ds mas pri 24v a spat na baterku pri 25v?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 209
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
ten graf je jen výstup z axperta a ten posílá 0 nebo 1 podle toho zda jede z DS nebo BATT, nastaveno mám 24 vypni a 25 zapni. Bohužel je tam ta nedokonalost, že když ho zatížíš a jde to pod 24 tak přepíná jak vzteklej na DS s tím bohužel nic asi neudělám.shuty píše:takze staci rozdiel 1v?Pajavk píše:tak to vypadá, že ten restart celého axpertu zabral, asi to bylo v nějakém divnostavu, nicméně teď už to pracuje jak má. Díky za rady
mám ještě řešit upgrade firmware nebo to nic nepřinese a radši na to nešahat ?
prepnut na ds mas pri 24v a spat na baterku pri 25v?
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 9 Odpovědi
- 780 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Skrat
-
- 0 Odpovědi
- 740 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od davis
-
- 10 Odpovědi
- 931 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 24 Odpovědi
- 2619 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Robo
-
- 8 Odpovědi
- 1745 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Slavula