shutyho 24 volt FVE

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od ota »

Řekl bych ze dvě uzemněni jsou vražedná kombinace.
Při úderu blesku. Jaký asi bude mezi nimi potenciál když FVE má svoje zemnění a z distribuce si privedu druhé zemnění? Napětí 1MV na odporu mezi uzemněními několik Ohmů.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
Marcus81
Příspěvky: 374
Registrován: pát dub 28, 2017 8:05 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Bydliště: Blízko Senec, SVK

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od Marcus81 »

Preco by nemohli byt dve uzemnenia, ved nejdu paralelne vedla seba, kazde je napr. z inej strany... Ja mam 45m zakopanu pasovinu s odporom ako lusk a co s tym ma distribucka? Ved som si ho vyhotovil pre FVE a nie distribucku!
Hybrid, 4x260Wp Amerisolar, 6x260Wp Mono CSun, 2x260Wp Aleo, 9x 230Wp JuliSolar, 32x Astronergy 245Wp, 3f-Victron Energy Multiplus 48/5000, 750 Ah trakčná, 800 Ah OPzV stacionarne, 3xMPPT Victron Energy 150/70-Tr, 1xMPPT Victron Energy 150/45-Tr, AC-out Coupling Fronius Symo 4.5-3-M
zatial vsetko vo výstavbe...
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od ota »

Jenže z distribuce ti vede nulák který je spojený se zemí.
Druhý uzemnění je pro hromosvod.
Třetí uzemněni pro FVE!!!

Fakt ti to nepřijde divný?
Naposledy upravil(a) ota dne pát říj 30, 2020 10:01 pm, celkem upraveno 1 x.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
Marcus81
Příspěvky: 374
Registrován: pát dub 28, 2017 8:05 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Bydliště: Blízko Senec, SVK

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od Marcus81 »

Zosilene uzemnenie si mozes spravit, koniec koncov to robis na ekvipotencialnej svorkovnici zo zakladoveho zemnenia a zapajas do rozvadzaca...nic tym nepokazis
Hybrid, 4x260Wp Amerisolar, 6x260Wp Mono CSun, 2x260Wp Aleo, 9x 230Wp JuliSolar, 32x Astronergy 245Wp, 3f-Victron Energy Multiplus 48/5000, 750 Ah trakčná, 800 Ah OPzV stacionarne, 3xMPPT Victron Energy 150/70-Tr, 1xMPPT Victron Energy 150/45-Tr, AC-out Coupling Fronius Symo 4.5-3-M
zatial vsetko vo výstavbe...
Uživatelský avatar
Frenky
Příspěvky: 830
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Lokalita: Doubravička
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Doubravička

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od Frenky »

Marcus81 píše:
Ja to nedoporucujem, je tam moznost zvlecenia bleskoveho potencialu. Samostatný je samostetný.
Bavil som sa o tomto aj s projektantom aj revizakom, konktretne o ekvipotencionalnej svorkovnici ktora je zo zakladovej zemniacej sustavy vytiahnuta a vravel mi, ze kreslit to musi, ale zapajat by to nezapajal, ja som toho isteho nazoru. Ja mam samastatne zemnenie, separe od zakladoveho...
Doporučuju nastudovat, literatury je dostatek. Myslím si že nemá pravdu Váš revizák ani vy. Třeba tady https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 209.0.html
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, 1x AKU 48V LFP200Ah 1x AKU 48 V LFP280Ah. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: chybajuce uzemnenie v strojovni

Nový příspěvek od shuty »

marsal64 píše:
Marcus81 píše:
2, spravit pre fve samostatne uzemnenie, zakopat do zeme pasovinu a par zemniacich tyci? nespajat s existujucim zakladovym zemnicom pod domom!!!
Hm, zrovna toto řeším. Opravdu tedy nespojovat (ani "trochu" v zemi) se svodem hromosvodu? A co spojit "nové" uzemnění a "nový" ekvipotenc. bod s "normálním" uzemněním v existujícím rozvaděči?
no marsal to som zvedavy ako to vyriesime...
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od DanoP »

Pokial ide o jeden objekt musia byt podruzne ekvipotencialne svorkovonice (ES, HUS) prepojene s hlavnou, inak nemusi byt splneny ucel pospajania (podobne je to riesene napr. aj v panelakoch, halach, kde kazdy byt ma svoju podruznu ES).
Co sa tyka prepojenia ekvipotencialnej svorkovnice a zakladoveho zemnica kam je pripojeny aj bleskozvod, tak ekvipotencialna svorkovonica musi mat vlastny vyvod zo zakladoveho zemnica, nesmie sa pouzit vyvod pouzity pre bleskozvod.
Prizemnenie podruzneho rozvadzaca sa bezne pouziva ale sucasne plati podmienka prepojenia ekvipotencialnych svorkovnic v jednom objekte.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: chybajuce uzemnenie v strojovni

Nový příspěvek od shuty »

ok, ES musia byt medzi sebou prepojene, takze jedine medzi nimi natiahnut kabel. na ES si pozapajam vsetky uzemnenia, kovove casti... co ale so zvodicmi prepatia a bleskovych prudov? ak sa od zvodica ocakava zvedenie pripadbeho blesku asi nebude vhodne tento prepojit s ES, alebo ano? alebo sa v kabloch od panelov nema ako vyskytnut blesk a vyskytne sa tam maximalne nejake prepatie?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
kodl69
Příspěvky: 7726
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od kodl69 »

jasně, pro svodiče T1+T2 by to mělo být 16mm2 CU a zase co nejkratší viz http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/42919.pdf
na straně 3 je to podrobně popsaný.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od shuty »

kodl69 píše:
jasně, pro svodiče T1+T2 by to mělo být 16mm2 CU a zase co nejkratší viz http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/42919.pdf
na straně 3 je to podrobně popsaný.
takze ten 20 metrov dlhy prepoj je blbost co?

no moc mudry z toho niesom.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: chybajuce uzemnenie v strojovni

Nový příspěvek od shuty »

skusil som nacrtnut moju situaciu pre lepsiu predstavu.
Napada teda niekoho ako do strojovne dotiahnut chybajuce uzemnenie pre prepatovky, menice a pod?
zacinam mat pocit ze najlepsie bude presunut strojovnu na druhu stranu domu hned nad rozvadzac a ekvipotencialnu svorku. na tu svorku napojit medeny vodic, napr 70mm2 a potiahnut hore do strojovne, cca 2 metre a vsetko napojit na to...
alebo napadne niekoho ako to vymysliet aby strojovna zostala tam kde povodne zamyslam?
situacia fve
situacia fve
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od shuty »

hmm, nech ratam ako ratam... obavam sa ze mi tych 24V pre FVE nebude stacit.
skoda ze som predal 5048mk :wall:
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od shuty »

shuty píše:
hmm, nech ratam ako ratam... obavam sa ze mi tych 24V pre FVE nebude stacit.
skoda ze som predal 5048mk :wall:
Predbezne ukoncujem tento 24V projekt. vzhladom na okolnosti a nove moznosti sa bude stavat 48V system.
Hlavne pribudne viac panelov ako sa povodne predpokladalo a nech som nad tym spekuloval ako sa len dalo nic rozumne pre 24v som nevymyslel. taktiez som v poslednej dobe obmenil technologiu baterii, z povodnych liion som presiel na lifepo4.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: chybajuce uzemnenie v strojovni

Nový příspěvek od Dagus »

shuty píše:
skusil som nacrtnut moju situaciu pre lepsiu predstavu.
Napada teda niekoho ako do strojovne dotiahnut chybajuce uzemnenie pre prepatovky, menice a pod?
zacinam mat pocit ze najlepsie bude presunut strojovnu na druhu stranu domu hned nad rozvadzac a ekvipotencialnu svorku. na tu svorku napojit medeny vodic, napr 70mm2 a potiahnut hore do strojovne, cca 2 metre a vsetko napojit na to...
alebo napadne niekoho ako to vymysliet aby strojovna zostala tam kde povodne zamyslam?
IMG_20201101_113635_copy_1664x936.jpg
Pročpak vodič 70mm2 měď? Když do domu bude 50tka ocel. Vic jak 35meď bude vyhozený peníz. 16tka měď by měla dostačovat.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od shuty »

troska som pokrocil:
spojenie so zvodom
spojenie so zvodom
zemniaca tyc
zemniaca tyc
napojenie cu vodica z eps na pasovinu
napojenie cu vodica z eps na pasovinu
chranicka vpravo - uzemnenie eps, vlavo 5x2.5cu prepoj do technickej z menica pre vytazovanie.
chranicka vpravo - uzemnenie eps, vlavo 5x2.5cu prepoj do technickej z menica pre vytazovanie.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od shuty »

dva dni pred vianocami dorazil balík. Takže už máme doma opäť kráľa (PIP-5048MK aka Axpert KING). Tentokrát sa hádam u nás zdrží dlhšie ako ten predošlý ktorého som unáhlene predal. Každopádne už sa budem držať tých 48V, keďže sa otvorili nové možnosti a ako som už spomínal 24V systém by na to nestačil.
Calb 100Ah články sú už zrovnané a čakajú na zapojenie v strojovni tak sa to hádam cez sviatky podarí pozapájať a spustiť zatiaľ malý okruh 230V čo mám natiahnutý v dome.
5048mk
5048mk
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
mdockal
Příspěvky: 22
Registrován: čtv úno 27, 2020 8:11 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od mdockal »

Shuty, doufám že bude pracovat stejně dobře jako ten od tebe. Jinak jsem objednával druhý a přišel mi 23.12.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od shuty »

mdockal píše:
Shuty, doufám že bude pracovat stejně dobře jako ten od tebe. Jinak jsem objednával druhý a přišel mi 23.12.
no to som rad ze ti ten king beha vpohode, inu u mna sa moc nenamakal. skoda ze som ho vtedy predal ale hlavne ze robi radost a dobru pracu novemu majitelovi :)
mame teda doma dejavuuu a ak sa vsetko bude vyvijat dobre coskoro pribudne dalsi king tak ako u teba teraz.
inak som si musel menic predobjednat bo ich mali len 5 volnych pre eu sklad a nejako sa to potom natahovalo tak som ani nedufal ze pride do vianoc ale podarilo sa :yes:
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
mdockal
Příspěvky: 22
Registrován: čtv úno 27, 2020 8:11 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od mdockal »

Kupoval jsem na ebay. Měli tam dva odkazy jeden v GBP a druhý v EUR. V EUR tam dva kusy ještě mají. Jelo to z Polska 20. jsem objednal a 23. byl doma
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od shuty »

Este som na konci roka stihol narychlo zapojit menic na baterky a otestovat ho. pripojil som nan 2kw spiralu a par minut nehal bezat. zo 100Ah baterie to cucalo 41A co je necelych 0,5C na baterku takze ok. bateria sa nehriala, pozrel som cez termokameru a ok. panely som zatial nestihol zapojit, takze az v novom roku. ale treba este nahodit bms a cele to poriadne pokablovat lebo takto provizorne to nemozem nehat.

teraz ma caka rozhodnutie ci ist do 16s alebo 17s lifepo4. ale asi to neham na 16s, je to taky standard, je na to kopu veci prisposobenych a jeden clanok si neham do zasoby "keby nieco".
testovacie spustenie 5048mk + calb 17s 100ah
testovacie spustenie 5048mk + calb 17s 100ah
termokamera testovacieho zapojenia
termokamera testovacieho zapojenia
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•