8,8kWp 3faz na trackeru

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

marko250, teď už je aktualni.
Je tam momentalně 1010Ah Papirově.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

Tak, jsem včera začal skladat ten druhý tracker.
Poněkud jsem přecenil svoje možnosti a odřel jsem to kde se dalo. budu to muset, až to složím, znova natřít.
Skladal jsem to sám, fuj tajbl... ty díly jsou fakt těžké. cela ta konstrukce ma cca 700 kg i stím stožarkem.

Pak budou profily + panely a motory , dalších cca 500kg
Přílohy
7.jpg
6.jpg
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
Vitek
Příspěvky: 1964
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od Vitek »

kvako1 píše:Tak, jsem včera začal skladat ten druhý tracker.
Poněkud jsem přecenil svoje možnosti a odřel jsem to kde se dalo. budu to muset, až to složím, znova natřít.
Skladal jsem to sám, fuj tajbl... ty díly jsou fakt těžké. cela ta konstrukce ma cca 700 kg i stím stožarkem.

Pak budou profily + panely a motory , dalších cca 500kg
Takovej normální solární nadšenec !! jen tak dál , na moravě to nedavno polehalo doufám že Tvoje konstrukce je bytelnější
At se Ti dílo povede!!!! vypadá to jako kovářská práce
milhaus
Příspěvky: 260
Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm
Lokalita: Zábřeh 78901
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od milhaus »

Úplně mi to připomělo co mám na zahradě. DEGER traker. :yes:
Jaké bude ovládání směru natáčení?
Mám doma nějaké poškozené čidla natáčení a řídící jednotky. Pokud by byl zájem na pokusy mohu zdarma nabídnout.
Přílohy
DEGERtracker_5000NT2-300x169.jpg
DEGERtracker_5000NT2-300x169.jpg (9.06 KiB) Zobrazeno 1640 x
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

dikes , ovladání mám dělané na zakazku. už tu leží od minule zimy.

je mi jasné že panely jsou dnes levne a stačí to plesknout na zem.. ja si ale rád hraju se železem.
:)
taky nechci mit v zahradě samou nohu a stín. na leto budou trackery vypnuty a budou nastaveny tak, aby tam stínu bylo co nejmíň. planuju zvěčit zahradu a kolem tady toho trackru budou ovocné stromky.
Milhaus-
jinak pokuď bys měl odkaz na tu jednotku, tak bych koukl pro zajimavost co to je, nebo manual..

stíny jsem si už ověřil atd..
A děkuju všem za bodík :) udělalo mi to radost.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
lubomirz
Příspěvky: 444
Registrován: ned kvě 31, 2020 5:25 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od lubomirz »

doprkynka to je parada.... kolko tam planujes Wp ?
A z prveho trackeru aky dostavas denny pomer kWh/kWp v tych najlepsich dnoch ? 6:1 ? 7:1 ?
Vitek
Příspěvky: 1964
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od Vitek »

lubomirz píše:doprkynka to je parada.... kolko tam planujes Wp ?
Kvako že to je tracker na rajčata, prosím !!!§
milhaus
Příspěvky: 260
Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm
Lokalita: Zábřeh 78901
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od milhaus »

kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

lubomirz píše:doprkynka to je parada.... kolko tam planujes Wp ?
A z prveho trackeru aky dostavas denny pomer kWh/kWp v tych najlepsich dnoch ? 6:1 ? 7:1 ?
planuju tam zatim 5,5kWp. bude to připojeno na jeden PIP5048.
je to udělane na plochu 20 - 28m2.

JJ rajčata, okurky , paprika :D
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

lubomirz píše:doprkynka to je parada.... kolko tam planujes Wp ?
A z prveho trackeru aky dostavas denny pomer kWh/kWp v tych najlepsich dnoch ? 6:1 ? 7:1 ?
to přesně nevím, ale mam myslím rekord něco přes 50kWh. to jsem dokazal spotřebovat jenom asi 2x jak jsem pouštěl pec na tavení hliníku. dělal jsem nějaké odlitky tak byla vědší spotřeba.
jinak to nedokažu nijak spotřebovat. To bylo ale přes leto.


Na te zdi planuju časem vyměnit panely za ty 450Wp.
Tak aby bylo celkově v panelech 20kWp.

Chci to hlavně kůli zimě a pokusit se časem o soběstačnost.
Počítam i s centralou na plyn- propan , ale jenom malou tak 2,5kW
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

Děkuju, mrknu na to.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
ladik
Příspěvky: 118
Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od ladik »

Ahoj, rad bych se zeptal, kde shanis clanky pro to bateriove pole.
Rad bych zacal doma neco delat jako ty a postupne se osamostatnovat, ale ty baterie mne zajimaji.
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

ladik píše:Ahoj, rad bych se zeptal, kde shanis clanky pro to bateriove pole.
Rad bych zacal doma neco delat jako ty a postupne se osamostatnovat, ale ty baterie mne zajimaji.
ahoj tady s fora od Martina.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

dnešní progres, nahozene panely a zapojené. Takže už dodávají el. 5,5kWp
Elektronika bude až, bude zas čas..
točí to zatím jenom ručně z baterie..
Přílohy
11 (2).jpg
11 (1).jpg
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od vlkazajac »

Uff...... Koľko berieš za realizáciu takej stračej nôžky u mňa ? :) :) :) :) Žartujem. Je to paráda.

Buď taký dobrý, daj nám vedieť, ako Ti vadia tie drôty nad hlavou, ak to bude merateľné.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od Dagus »

Ty dráty budou už moc daleko na stín. Jinak tracker to je nádhera. Na zahradě bych si to asi nedal protože mám 300m2, ale vypadá to dokonale. V porovnáním s tímto si připadám jako velká nula s šesti panelama na střeše v neideálním směru. Zajímalo by mě kolik tracker dává v počasí jako je teď, tedy total mraky a déšť. Jestli i tak to přinese silný přírůstek. Za slunečného dne je každej solárním silnej, ale za dnešního počasí většina brousí nulu v aku. :?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
lubomirz
Příspěvky: 444
Registrován: ned kvě 31, 2020 5:25 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od lubomirz »

tipnem si : tracker najlepsie funguje pri najvacsom slnku ; pri zamracenom / uprsanom dni neprinasa prakticky nic nevyse (panely idu len z difuzneho svetla a to je rovnake bez ohladu na ich natocenie - samozrejme pokial nesmeruju zapikovane rovno do zeme)

https://youtu.be/kLJ8zuWqabQ
predzvest vysledku od 4:59
vysledok od 5:22 a 5:34

podla mna jednoduche jak facka, da to kompletne rozum - pockajme vsak na realne skusenosti.
Samozrejme chcem pochvalit tracker, absolutna bomba, nadhera. Bodaj by sme viaceri mohli mat take :)
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kodl69 »

Takže když je slunka hodně, máš ho ještě víc, a když málo, máš stejnej prd jako s pevnýma panelama, a ještě spotřebuješ něco elektriky na to otáčení... Pro ongrid asi dobrý, pro ostrov podle mě zbytečný, ale kdo si hraje, nezlobí. Možná na tom místě mohl stát skleník (nebo seník? :)) a stál by podobně jako ta železná věc, a ještě by se dal nějak využít...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od vlkazajac »

Aj v lete sú daždivé dni a slnko môže byť len chvíľu pri svitaní alebo pri súmraku, celý deň skoro 0. Vtedy by som tracer chcel. Ak celý deň sneží a o 14:30 vyjde slnko na pol hodinku, tiež by som ho chcel. Na jar aj na jeseň ak je stále pod mrakom, chytal by som difúzne svetlo čo to dá, pekne zhora. Tracer by som chcel. A ovečky ( kosačka ) nech sa pod ním pasú, aj sa tam pred slnkom schovajú ))
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od vlkazajac »

lubomirz píše:...pri zamracenom / uprsanom dni neprinasa prakticky nic nevyse (panely idu len z difuzneho svetla a to je rovnake bez ohladu na ich natocenie - samozrejme pokial nesmeruju zapikovane rovno do zeme)
Sám si si napovedal odpoveď. Je rozdiel, či ich máš so 60° sklonom na juh ( optimalizované na zimu ), alebo ich vycapíš k oblohe so sklonom 0° a inhaluješ z celej hemisféry.

Mimochodom - nejaká kľuka spolu s vypínanou spojkou by bola silne exotická ? Keď už ostrov môže mať nejaké energetické limity....
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek