Prepínanie FV a DS ako spojit (nespojiť) kable
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: ned lis 01, 2020 10:21 pm
Prepínanie FV a DS ako spojit (nespojiť) kable
Zdravim, mal by som otázku ohľadne prepínania OFF grid systému a existujúcej DS sieti . Plánujem nejaký Axpert 2ks 5Kw zapojene paralelne ..Mám takú myšlienku že by som prepínal menič s DS takýmto niečim (foto)čo tu už bolo popisovane .Pripojil by som meniče na všetky 3 kable (faze) teda by sa výkon rozložil na všetky spotrebiče . Nikdy som nemal odber väčší ako 7Kwh naraz tak predpokladám že by to nemal byť problém. Ale neviem ako pripojiť PE a N kábel. Či ich spojiť spolu DS+ menič alebo úplne samostatne ? Alebo len PE spolu? Poraďte prosím ako na to.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Prepínanie FV a DS ako spojit (nespojiť) kable
A chceš automatické zařízení nebo si to jsi schopen přepnout ručně?
-
- Příspěvky: 445
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Prepínanie FV a DS ako spojit (nespojiť) kable
Ahoj, já provozuji 2 Axperty v paralelním zapojení a mám to udělané tak, že PEN mám přivedený k FV jako odbočku z podružného rozvaděče z domu. Nic jiného mi moc nezbývalo, protože FV je cca 30m od domu na opačnou stranu než je přívod z DS. Takže na vstup i výstup z měniče je přiveden PEN jedním vodičem. Funguje to....
Nějakou dobu to jelo jen takhle, pak jsem ale jednou za bezesné noci přišel s následující konstrukcí - co když někdy přijedou ČEZáci měnit elektroměr, nebo dělat nějakou opravu a odpojí mi na baráku u el. měru nulu? Vždyť já bych je mojí výrobou, která nemá vlastní nulu krásně mohl zabít Takže jsem v místě výroby přidal do FV rozvaděče paralelně s tou zemí od DS i připojení ze mnou vyrobeného zemnícího bodu.
Teď už mne nenechává spát jen přes 30kWh Lithia ve stodole
PS - schéma je zjednodušené. Ve skutečnosti jdou do baráku 3f a ručním přepínačem sítí to přehazuju z 3f DS na 1f FV. Tak to chce ostatně dělat i zakladatel tohoto vlákna, jestli jsem to správně pochopil. Nevím, jak rychlej je tenhle přepínač, ale já mám zkušenost, že ten manuální co mám se dá přepnout tak rychle, že ani nevypadne TV / hodiny na troubě neztratí nastavení času.
Nějakou dobu to jelo jen takhle, pak jsem ale jednou za bezesné noci přišel s následující konstrukcí - co když někdy přijedou ČEZáci měnit elektroměr, nebo dělat nějakou opravu a odpojí mi na baráku u el. měru nulu? Vždyť já bych je mojí výrobou, která nemá vlastní nulu krásně mohl zabít Takže jsem v místě výroby přidal do FV rozvaděče paralelně s tou zemí od DS i připojení ze mnou vyrobeného zemnícího bodu.
Teď už mne nenechává spát jen přes 30kWh Lithia ve stodole
PS - schéma je zjednodušené. Ve skutečnosti jdou do baráku 3f a ručním přepínačem sítí to přehazuju z 3f DS na 1f FV. Tak to chce ostatně dělat i zakladatel tohoto vlákna, jestli jsem to správně pochopil. Nevím, jak rychlej je tenhle přepínač, ale já mám zkušenost, že ten manuální co mám se dá přepnout tak rychle, že ani nevypadne TV / hodiny na troubě neztratí nastavení času.
- Přílohy
-
- schema.jpg (16.83 KiB) Zobrazeno 2969 x
Naposledy upravil(a) Majkl dne čtv lis 19, 2020 1:21 pm, celkem upraveno 1 x.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: ned lis 01, 2020 10:21 pm
Re: Prepínanie FV a DS ako spojit (nespojiť) kable
Ak mysliš ten automat (prepinač) on ma aj ručne prepinanie ta červena páčka ale inak prepina automaticky podla siete.
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Prepínanie FV a DS ako spojit (nespojiť) kable
Duplicitní téma: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=117&t=2702 a spousta dalsich informaci na toto tema: https://forum.mypower.cz/viewforum.php?f=117
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: ned lis 01, 2020 10:21 pm
Re: Prepínanie FV a DS ako spojit (nespojiť) kable
Takže ak tomu dobre rozumiem, mas spojenu zem z DS + tvoja zem a N maš odelene FV od DS?Majkl píše:Ahoj, já provozuji 2 Axperty v paralelním zapojení a mám to udělané tak, že PEN mám přivedený k FV jako odbočku z podružného rozvaděče z domu. Nic jiného mi moc nezbývalo, protože FV je cca 30m od domu na opačnou stranu než je přívod z DS. Takže na vstup i výstup z měniče je přiveden PEN jedním vodičem. Funguje to....
Nějakou dobu to jelo jen takhle, pak jsem ale jednou za bezesné noci přišel s následující konstrukcí - co když někdy přijedou ČEZáci měnit elektroměr, nebo dělat nějakou opravu a odpojí mi na baráku u el. měru nulu? Vždyť já bych je mojí výrobou, která nemá vlastní nulu krásně mohl zabít Takže jsem v místě výroby přidal do FV rozvaděče paralelně s tou zemí od DS i připojení ze mnou vyrobeného zemnícího bodu.
Teď už mne nenechává spát jen přes 30kWh Lithia ve stodole
-
- Příspěvky: 445
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Prepínanie FV a DS ako spojit (nespojiť) kable
N oděluju až v podružném rozvaděči v domě, tedy až za bodem, kde přepínám L zdroj (DS / FV). Do té doby mám stále jen PEN.
Přepínač sítí je samozřejmě typ I/0/II
Přepínač sítí je samozřejmě typ I/0/II
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 717
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: Prepínanie FV a DS ako spojit (nespojiť) kable
a ako mas pripojeneho axperta ked mas do neho dovedeny len pen a L1? predsa axpert ma vstup pre PE, N, L...Majkl píše:N oděluju až v podružném rozvaděči v domě, tedy až za bodem, kde přepínám L zdroj (DS / FV). Do té doby mám stále jen PEN.
Přepínač sítí je samozřejmě typ I/0/II
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 445
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Prepínanie FV a DS ako spojit (nespojiť) kable
Nin + Nout + PE na obalu jsou všechny spojeny na jeden PEN v FV rozvaděči....
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: ned lis 01, 2020 10:21 pm
Re: Prepínanie FV a DS ako spojit (nespojiť) kable
Stale v tom nemam jasno ,prečital som aj to druhe vlakno ,niektory hovoria ze spojit iny ze nie tak neviem. asi to bude tym kto ma ake rozvody v dome.Opýtam sa inak ak by som mal počas fungovania na FV odpojene všetk kable od DS bude to problem ? Alebo necham spojene aspom PE? mne idu z hlaneho rozvádzača na ulici už samostatne všetky kable teda L1 L2 L3 PE N.
-
- Příspěvky: 445
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Prepínanie FV a DS ako spojit (nespojiť) kable
Pokud je to možné, taky bych velice doporučoval zachovat správnou logiku zapojení. To znamená na přívod do domovního rozvaděče přepínač typu I/0/II (jedno jestli manuální, nebo servo) a přepínat L1,L2,L3,N z DS / L1, N z FV. PE v žádném případě nepřepínat, nepřerušovat. Naopak spojit všechno s vším. Zároveň vřele doporučuji (z důvodu mnou výše popsaného) na PE připojit i vlastní zemnící bod.
Moje zapojení rozhodně není optimální Ale i tak to funguje
PS - pro případné detailisty. Ve schématu jsem samozřejmě v rámci zjednodušení vynechal potřebná jištění ....
Moje zapojení rozhodně není optimální Ale i tak to funguje
PS - pro případné detailisty. Ve schématu jsem samozřejmě v rámci zjednodušení vynechal potřebná jištění ....
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: ned lis 01, 2020 10:21 pm
Re: Prepínanie FV a DS ako spojit (nespojiť) kable
No to už vyzera ako riešenie ktore sa mi pozdava a dava aj logiku. len sa chcem ešte spytať ,doporučuješ spojiť s PE z DS aj uzemnenie ktore mam na paneloch (1,2 m tyč v zemi) + všetky spotrebiče .
-
- Příspěvky: 445
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Prepínanie FV a DS ako spojit (nespojiť) kable
No, nejsem odborník na hromosvody, na to jsou tu jiní. Ale obávám se, že jestli tohle přečetl kolega kodl , tak právě dostal infarkt
Nic ve zlém, ale z tvých dotazů je celkem jasné, že rozvody elektřiny až tak úplně tvůj šálek kávy nejsou. Hromosvody (ač se to na první pohled nezdá) jsou docela složitá záležitost, když mají být udělané správně a nenadělat víc škody než užitku.
Jestli se ti ozve kodl , tak vysvětlí co a jak. Pokud ne, tak na fóru toho o uzemnění je už celkem dost, jen budeš muset hledat.
Nic ve zlém, ale z tvých dotazů je celkem jasné, že rozvody elektřiny až tak úplně tvůj šálek kávy nejsou. Hromosvody (ač se to na první pohled nezdá) jsou docela složitá záležitost, když mají být udělané správně a nenadělat víc škody než užitku.
Jestli se ti ozve kodl , tak vysvětlí co a jak. Pokud ne, tak na fóru toho o uzemnění je už celkem dost, jen budeš muset hledat.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Prepínanie FV a DS ako spojit (nespojiť) kable
A nemělo by to být připojeno na L1 ten in? Někde jsem četl že když je elektrárna jednofáz, tak musí být na L1. Ale nemám ověřeno, ale je mi jasný že to k ČEZu připojené bude neoficiálně.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Prepínanie FV a DS ako spojit (nespojiť) kable
všechny PE a uzemnění spojit. Asi si to dám do podpisu. Už to píšu postý, takovýhle posty
-jak se pozná L1? je to jedno, ony jdou ty fáze pořád dokola, akorát je pro motory důležitej směr otáčení... Naopak v Bytovce nemůžeš připojit 30 bytů na L1 a na další fáze nic ...
-jak se pozná L1? je to jedno, ony jdou ty fáze pořád dokola, akorát je pro motory důležitej směr otáčení... Naopak v Bytovce nemůžeš připojit 30 bytů na L1 a na další fáze nic ...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: ned lis 01, 2020 10:21 pm
Re: Prepínanie FV a DS ako spojit (nespojiť) kable
Ja nechcem pripajat k PE hromozvot . Ten ma samostatne uzemnenie ,pýtal som sa na panely.Majkl píše:No, nejsem odborník na hromosvody, na to jsou tu jiní. Ale obávám se, že jestli tohle přečetl kolega kodl , tak právě dostal infarkt
Nic ve zlém, ale z tvých dotazů je celkem jasné, že rozvody elektřiny až tak úplně tvůj šálek kávy nejsou. Hromosvody (ač se to na první pohled nezdá) jsou docela složitá záležitost, když mají být udělané správně a nenadělat víc škody než užitku.
Jestli se ti ozve kodl , tak vysvětlí co a jak. Pokud ne, tak na fóru toho o uzemnění je už celkem dost, jen budeš muset hledat.
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: ned lis 01, 2020 10:21 pm
Re: Prepínanie FV a DS ako spojit (nespojiť) kable
Ok to som potreboval vediet dikkodl69 píše:všechny PE a uzemnění spojit. Asi si to dám do podpisu. Už to píšu postý, takovýhle posty
-jak se pozná L1? je to jedno, ony jdou ty fáze pořád dokola, akorát je pro motory důležitej směr otáčení... Naopak v Bytovce nemůžeš připojit 30 bytů na L1 a na další fáze nic ...
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 40 Odpovědi
- 4748 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Quickyprd
-
- 4 Odpovědi
- 728 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od SAKO
-
- 14 Odpovědi
- 3111 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tibi
-
-
ATS - prepínanie medzi FVE, Generator, DS
od kuli » » v Přepínání sítě a FVE
ATS - prepínanie medzi FVE, Generator, DS
- 5 Odpovědi
- 1408 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fatter
-
-
-
Prepínanie 3-fázovej domovej inštalácie na 1f pre FVE
od Jan Novak » » v Plánované elektrárny
Prepínanie 3-fázovej domovej inštalácie na 1f pre FVE
- 37 Odpovědi
- 3141 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-