Výkon panelů - rada

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
Darkside1
Příspěvky: 75
Registrován: sob srp 03, 2019 3:58 pm

Výkon panelů - rada

Nový příspěvek od Darkside1 »

Zdravím vás, jdu si k vám pro radu pokud bude někdo vědět. Nevím jestli je to někde mojí vinou ale nejde mi to do hlavy. Mám dvě systém 7 stringu ( 7x3) polykrystal. Měnič Kinga. Problém je v tom když měřím každý string zvlášť tak mi přibližně dávají všechny 50 w v tomhle špatném počasí, ale když je zapojim všechny spolu tak jejich hromadný výkon udělá 170w. Asi mi možná něco nedochází?
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výkon panelů - rada

Nový příspěvek od kodl69 »

asi nechápu. tak máš dva vstupy, a na každej je zapojeno 7s 3p panelů, nebo je to jinak? 50W dá těch 7s a 170W 3x7s? pokud je to tak, tak díky nepřesnosti mppt bodu při tak malým výkonu mi rozdíl 20W navíc do plusu přijde jako normální.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Darkside1
Příspěvky: 75
Registrován: sob srp 03, 2019 3:58 pm

Re: Výkon panelů - rada

Nový příspěvek od Darkside1 »

Chyba automatická oprava textu. Mám fv systém ....mám jeden vstup a na něj je napojeno 7 stringu z nichž každý má 3 sériově zapojené panely. No podle propočtu by měl být 7 x 50 w je 350 w a ne polovina oněch 170w.
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výkon panelů - rada

Nový příspěvek od kodl69 »

A když zkoušíš ty jednotlivý stringy, tak mají všechny stejný napětí i proud pro těch 50W?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Darkside1
Příspěvky: 75
Registrován: sob srp 03, 2019 3:58 pm

Re: Výkon panelů - rada

Nový příspěvek od Darkside1 »

Identické nejsou, drobné rozdíly tam jsou. Mě také napadlo zda nemůžou to ovlivňovat dle napětí či proudu, ale o tolik? Dále jsem přemýšlel dát tam diody na každý string , ale nemám zdání zda to bude mít nějaký pozitivní vliv.
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1203
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Výkon panelů - rada

Nový příspěvek od marsal64 »

Nechci Tě urazit, ale já nedávno zapojil jeden string přesně naopak...
Není náhodou Axpert ve floatu?
Darkside1
Příspěvky: 75
Registrován: sob srp 03, 2019 3:58 pm

Re: Výkon panelů - rada

Nový příspěvek od Darkside1 »

V pohodě , už jsem si to po sobě kontroloval :-) neni ještě má k tomu daleko.
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výkon panelů - rada

Nový příspěvek od kodl69 »

teď už jenom jak to měříš, to jsou údaje z aksperta nebo to měříš nějakým multimetrem přímo na vstupu? zkus napsat nějaký čísla, takhle je těžký to posoudit.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Darkside1
Příspěvky: 75
Registrován: sob srp 03, 2019 3:58 pm

Re: Výkon panelů - rada

Nový příspěvek od Darkside1 »

To jsou data z axperta mám jen voltmetr ampérmetr ne.
Axpert ukazuje rozmezí jednotlivých stringu 50- 55 wattů a rozdíl bude dělat určitě délka kabelů což mi i tak vycházelo.
Měřil jsem to tak, že jsem postupně zapojoval a odpojoval stringy.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Výkon panelů - rada

Nový příspěvek od vlkazajac »

A nemeria Axpert až výstupný výkon ? To by vysvetľovalo tých zhruba + 70 W pri dvoch stringoch. Tam nezarátava vlastnú spotrebu 2 krát, pochopiteľne.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Darkside1
Příspěvky: 75
Registrován: sob srp 03, 2019 3:58 pm

Re: Výkon panelů - rada

Nový příspěvek od Darkside1 »

To asi ne jelikož jsem měl v ten moment axperta v bypassu a nabíjel jen baterie... Je to nějaké divné... Asi zkusím objednat ty diody a dám diodu na každý string
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výkon panelů - rada

Nový příspěvek od kodl69 »

Na diody se vykašli, stačí pojistky. Hledej chybu v číně nebo v panelech. Bez měření není vědění, multimetr za 30Kč si snad můžeš dovolit: https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
-akorát si kup ten černej, žlutej na slunku kecá :) (beze srandy, posvítí to až na čip a fotoelektrický jev funguje)
Diody zabrání jenom toku energie "do panelů" která u panelů bez zkratovaných buněk nenastane nikdy. A bude na nich 1V ztráta. Několik let jsem tohle měřil, při plným i malým osvitu, některý panely pod 30cm sněhu a některý čistý, a nikdy netekl proud zpátky. Už jsem to i teoreticky rozebíral, proč to tak je.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Výkon panelů - rada

Nový příspěvek od Vitek »

Pokud mas stejne panely tak sem uz nekplikrat psal ze nikdy netece proud z panrlu do panelu a to ani vychod nedotuje zastineny zapad. Zmereno u me. Mam paralelne treba 12 stringu do jednoho vstupu z jinych svetovych stran.
Zasadni zalezitosti jsou 2.

Mam 3 axperty a kazdy se chova podobne ale problem je ten ze kdyz jsou paralelne tak se do zobrazeni vykonu panelu posila zaokrouhlena hodnota na cele ampery. Tzn treba klidne vyrabis 180W ale pise 150 protoze orizne to co je nad mezi celou amperou.
A dale muj axpert jeden keca a tento proud resp vykon je zkreslen o offset na proudu takze zase jen oruentacni mereni.
Problem je taky to ze vlastni spotreba 1 kusu mppt je cca 20 az 30W coz mam zase pomerene s fangpusunem cili victronem ktery meri celkem slusne. A posila udaje na 1W.

Dulezite ale vubec neni kolik axpert ukazuje dulezite je kolik z nej realne tece

Pocitej s vlastni spotrebou mezi 55 a 60W pri behu z baterii a kdyz se k tomu zapne mppt tak je to 90W
Pokud mas moznost zmer proudy jednotlivych stringu a na diody se vykasli to tam vubec nedavej pokud mas stejne panely... nech to paralelne. Provozuju rok a pul takto paralelne cca 26 stringu resp na 3 regly vzdy po 6 paralelne a zbytek jde do dalsich panelu na externi regly a nabijece...
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Výkon panelů - rada

Nový příspěvek od NOPARasito »

Darkside1 píše:
Zdravím vás, jdu si k vám pro radu pokud bude někdo vědět. Nevím jestli je to někde mojí vinou ale nejde mi to do hlavy. Mám dvě systém 7 stringu ( 7x3) polykrystal. Měnič Kinga. Problém je v tom když měřím každý string zvlášť tak mi přibližně dávají všechny 50 w v tomhle špatném počasí, ale když je zapojim všechny spolu tak jejich hromadný výkon udělá 170w. Asi mi možná něco nedochází?
Konecne nekdo kdo prisel na "nesvar" mppt od Axperta.
Mohu potvrdit ze u me to dela na 1mppt cca.
50W ztratu.
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výkon panelů - rada

Nový příspěvek od Dagus »

Možná proto tak topí a Victron ne. Někde se to propálit musí.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Výkon panelů - rada

Nový příspěvek od NOPARasito »

Dagus píše:
Možná proto tak topí a Victron ne. Někde se to propálit musí.
i ventilátor papá.
josse
Příspěvky: 1205
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Výkon panelů - rada

Nový příspěvek od josse »

Darkside1 píše:
To jsou data z axperta mám jen voltmetr ampérmetr ne.
Axpert ukazuje rozmezí jednotlivých stringu 50- 55 wattů a rozdíl bude dělat určitě délka kabelů což mi i tak vycházelo.
Měřil jsem to tak, že jsem postupně zapojoval a odpojoval stringy.
Tak jsme doma.

Axpert zobrazuje výkon panelů vypočítaný z proudu baterií a napětí baterií, vzhledem k tomu že jeho přesnost je sice 0.01V na bateriích, ale 1A Na proudu, takže vaše napětí baterie bylo cca 50V a proud do baterie byl těsně nad 0, Axpert to zaokrouhlil na 1A... Vypočítal z toho 50W. Těch 170 už bude dávat větší smysl... Ale stále je to v oblasti <10% nominálního, takže nic důvěryhodného.

1. Měření kecá.
2. Účinnost při malých osvitech je tristní.

Výsledek: nevěřit, zapojit jak to bylo a vyčkat si na pokusy až bude venku alespoň 600W/m2.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
Darkside1
Příspěvky: 75
Registrován: sob srp 03, 2019 3:58 pm

Re: Výkon panelů - rada

Nový příspěvek od Darkside1 »

To co píšete tak jsem ani nevěděl , že to tak axpert dělá a zaokrouhluje na celé ampery. Multimetr (ten černý :-) )si hned pořídím ať teda muži vyzkoušet jednotlivé stringy napřímo a ne pres axperta. Jinak panely mám stejné jak výrobce tak výkon panelů. mám právě fv první zimou a ty výkony jsou opravdu slabé tak hledám různé viníky jak a proč. Už jsem lezl i po střeše s ironem a čistil panely :-) .
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 875
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Výkon panelů - rada

Nový příspěvek od beethowen »

Hlavní problém myslím bude ta zima. Letos je to ještě nějaké horší s tou inverzí. A Axpert opravdu měří jenom tak nějak zhruba. Měl jsem, můžu potvrdit.
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výkon panelů - rada

Nový příspěvek od kodl69 »

jestli můžu doporučut, tak si kup nepatrně dražší. S automatickým vypínáním, generacemi prověřený DT9205 v jakékoliv verzi. Nejstarší kus mám od roku 1995 a pořád ještě funguje. U toho malýho mám pořád vybitou baterku :(
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek