Axpert King - bluetooth problem

Měniče Axpert
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Axpert King - bluetooth problem

Nový příspěvek od shuty »

Kolegovia,
nestretol sa niekto s tym ze s niektorymi telefonmi sa neda cez bluetooth pripojit k Axpertovi?
Mam viacero telefonov s androidom, nainstalovany Watchpower app a niektore po spusteni appky proste nevidia axperta. ak otvorim bluetooth nastavenia, axperta vidim, viem sa s nim sparovat ale po otvoreni appky ho proste nenajde. robi mi to na novom telefone Xiaomi Redmi Note 9 a aj na starom CAT S60. na starom Xiaomi Redmi 4X obcas appka padne ked sa pripaja k axpertovi ale v podstate sa to tam da rozchodit, na starom lg h440 to ide excelentne a lenovo p70 s tym tiez nema problem.

alebo mi unika nejaka somarina?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King - bluetooth problem

Nový příspěvek od kodl69 »

dost často má zásadní vliv verze androidu, se smart BMS od číňana si pořád ještě užívám to, že z jednoho telefonu se připojím ke dvěma starším (android 6 a app v. 2.xxx ) a z druhýho ke dvěma novějším (android 9 , app v. 3.xxx). Vzhledem ke stejné oblasti původu čekám nějakou takovouhle kulišárnu. TOhle je věc, která mě na celým IT štve posledních 30 let - na novým hw nejede starej sw a novej sw nekomunikuje se starým externím hw, a tak pořád dokola, až do zničení uživatele... Kámoš má na programování rádií do nějaké firemní sítě pořád starej NB s win95, protože jinde to nejde spolehlivě propojit a nahrát parametry do rádia. Až noťas klekne, bude muset nejmenovaná firma asi vyhodit cca 100 vozidlovejch stanic, kterejm nic není, akorát už nepůjdou naprogramovat při sebemenší změně konfigurace.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
FRSO
Příspěvky: 2409
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Axpert King - bluetooth problem

Nový příspěvek od FRSO »

shuty píše:
Kolegovia,
nestretol sa niekto s tym ze s niektorymi telefonmi sa neda cez bluetooth pripojit k Axpertovi?
Mam viacero telefonov s androidom, nainstalovany Watchpower app a niektore po spusteni appky proste nevidia axperta. ak otvorim bluetooth nastavenia, axperta vidim, viem sa s nim sparovat ale po otvoreni appky ho proste nenajde. robi mi to na novom telefone Xiaomi Redmi Note 9 a aj na starom CAT S60. na starom Xiaomi Redmi 4X obcas appka padne ked sa pripaja k axpertovi ale v podstate sa to tam da rozchodit, na starom lg h440 to ide excelentne a lenovo p70 s tym tiez nema problem.

alebo mi unika nejaka somarina?
U Victronu se to páruje až po spuštění aplikace, nezkoušel jsi to tak.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Axpert King - bluetooth problem

Nový příspěvek od shuty »

FRSO píše:
shuty píše:
Kolegovia,
nestretol sa niekto s tym ze s niektorymi telefonmi sa neda cez bluetooth pripojit k Axpertovi?
Mam viacero telefonov s androidom, nainstalovany Watchpower app a niektore po spusteni appky proste nevidia axperta. ak otvorim bluetooth nastavenia, axperta vidim, viem sa s nim sparovat ale po otvoreni appky ho proste nenajde. robi mi to na novom telefone Xiaomi Redmi Note 9 a aj na starom CAT S60. na starom Xiaomi Redmi 4X obcas appka padne ked sa pripaja k axpertovi ale v podstate sa to tam da rozchodit, na starom lg h440 to ide excelentne a lenovo p70 s tym tiez nema problem.

alebo mi unika nejaka somarina?
U Victronu se to páruje až po spuštění aplikace, nezkoušel jsi to tak.
takze otvorit appku, nasledne sa prepnut do nastaveni bluetooth a sparovat, prepnut do appky a uz by to malo zobrazovat?

skusim
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
luky
Příspěvky: 915
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am

Re: Axpert King - bluetooth problem

Nový příspěvek od luky »

Victron píše v návodu, že se to nemá párovat, že ta aplikace si to načte sama. Ale na mém telefonu to funguje přesně obráceně - tj. je potřeba to nejdřív v nastavení Bluetooth spárovat a pak to v aplikaci najdu.
Tím chci říct, že je potřeba vyzkoušet všechny varianty, i když je to v návodu vysloveně obráceně.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Axpert King - bluetooth problem

Nový příspěvek od shuty »

tak nepomohlo nic. proste to na tom novom xiaomi telefone nejde :(
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2244
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Axpert King - bluetooth problem

Nový příspěvek od fugas »

Ještě bych zkusil tu aplikaci stáhnout z nějakého "neověřeného" zdroje a klasicky nainstalovat.Zatím mi to vždy pomohlo.Je ale samozřejmě na tobě, jak moc se s důvěrou a nedůvěrou stavíš k takovým metodám.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Axpert King - bluetooth problem

Nový příspěvek od shuty »

narazil som na nete na toto forum kde to riesili:

https://powerforum.co.za/topic/4586-axp ... atchpower/

vyzera to tak ze je potrebne na telefone zapnut gps a povolit watchpower-u pristup k polohe. dnes to uz nevyskusam koli praci, no zajtra sa k tomu dostanem a skusim to. o vysledku budem informovat :)
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2244
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Axpert King - bluetooth problem

Nový příspěvek od fugas »

No to je to nad čím se potzastavuji.Na co potřebuje aplikace na vyčítání údajů z měniče přístup k poloze?To není kompas nebo deníček vášnivého turisty.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King - bluetooth problem

Nový příspěvek od kodl69 »

Na jednu stranu to trochu chápu - když se telefon nachází ve správné lokalitě, tak se připojí k akspertu, když ne, tak nic, na druhou stranu tam tuším trochu kulišárnu ze strany čínskejch soudruhů.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
jahodovák
Příspěvky: 2028
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King - bluetooth problem

Nový příspěvek od jahodovák »

Kdepak,velkej bratr chce vědět kde jste,co děláte a nejlépe každého řídit na dálku...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King - bluetooth problem

Nový příspěvek od kodl69 »

MOžná to takhle chce samotnej google a vývojář je v tom nevinně... ostatně: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/epid ... .seznam.cz Je taky celkem dost. Tj udlěat z mobilu "pevnou linku" je jedno z řešení.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2244
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Axpert King - bluetooth problem

Nový příspěvek od fugas »

Bratr Gugl vi kde jsi i co delas, resp. co te zajima.Taky vi ze ted pisu z founu :D No a s apkou vi, kde je Axpert a s jakym prikonem.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Axpert King - bluetooth problem

Nový příspěvek od shuty »

Zapnutie gps cely problem vyriesilo a uz to funguje. taká somarina... pritom na starom telefone gps nezapinam a ide to v pohode
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
mobilik
Příspěvky: 2680
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Axpert King - bluetooth problem

Nový příspěvek od mobilik »

Konečne už viem prečo to nikdy nešlo... skúšal som to asi na troch meničoch. A vzdal som to. :wink:
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Axpert King - bluetooth problem

Nový příspěvek od Lukinon »

Zdravím trošku téma o apce obnovím.
Jakým způsobem zjišťuje axpert kapacitu baterie? Mám life nabité na 54v(16čl) a v apce mi to píše 47 procent a přitom to je cca 90.
Nevíte proč?
Děkuji
FRSO
Příspěvky: 2409
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Axpert King - bluetooth problem

Nový příspěvek od FRSO »

Lukinon píše:
Zdravím trošku téma o apce obnovím.
Jakým způsobem zjišťuje axpert kapacitu baterie? Mám life nabité na 54v(16čl) a v apce mi to píše 47 procent a přitom to je cca 90.
Nevíte proč?
Děkuji
Nemá počítadlo kapacity, píše to tuším jen % z napětí aku.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 933
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: Axpert King - bluetooth problem

Nový příspěvek od lzahradil »

Lukinon píše:
Zdravím trošku téma o apce obnovím.
Jakým způsobem zjišťuje axpert kapacitu baterie? Mám life nabité na 54v(16čl) a v apce mi to píše 47 procent a přitom to je cca 90.
Nevíte proč?
Děkuji
Napětí bulk nebo equalize je 100% a napětí cutoff je 0%

Pokud jsi mezi, tak ti dopočítá výsledek.
Jestli máš LiFePo4, tak je to nic neříkající. U Pb nebo možná i u Li-Ion to asi sedět nějak bude. Tam se dá podle napětí určit nabití baterie.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Axpert King - bluetooth problem

Nový příspěvek od Lukinon »

Nastavené mám bulk 54,7v
Float 53,8v
Konec 50v
Ale asi s tím nic nejde udělat?