shutyho 24 volt FVE

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od vlkazajac »

Ak ich máš, nebolo by zlé dať 17S, budeš mať menšie prúdy, - 6% .....
Ak tá červená farba na foto je vzduch za vetrákmi, nebolo by zlé odkloniť ho nejakou "kapotážou" dopredu, preč od batérií. Každý ( -°C ) sa počíta k dobru. Budú mať homogénnejšie prostredie.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od shuty »

vlkazajac píše:
Ak ich máš, nebolo by zlé dať 17S, budeš mať menšie prúdy, - 6% .....
Ak tá červená farba na foto je vzduch za vetrákmi, nebolo by zlé odkloniť ho nejakou "kapotážou" dopredu, preč od batérií. Každý ( -°C ) sa počíta k dobru. Budú mať homogénnejšie prostredie.
Vdaka. nad baterky planujem dat "dekeľ " bud kovovy alebo z cetrisu.

tych 17s by sa mi pacilo, momentalne ich mam aj tolko zapojenych. uvidim ci sa mi podari nieco vymysliet s bms ktoru som chcel pouzit na monitorovanie clankov dole. takmer vsetko sa vyraba na 16s. pre 17s som nasiel len pre liion, avsak mozno by to mohlo byt pouzitelne kedze to chcem len na sledovanie napatia clankov cez bluetooth
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od shuty »

nove info - podarilo sa mi pokablovat panely a pripojit k menicu. panely som zapojil ako 3s stringy a 3 polia paralelne, celkovo teda 9 panelov á 250Wp - 2250Wp. jeden panel ostava nevyuzity. nechcelo sa mi to zapajat ako 2s stringy, kto vie mozno to este niekedy vyskusam ci by to slo. alebo neham ten jeden panel na nejaku drobotinu pre budu - osvetlenie, mobil, kamera ...
v tomto case pri jasnej oblohe mi z tych panelov lezie tak 1100W, no ziadna slava ale nejaky cas to tak bude musiet vydrzat (asi tak rok minimalne...)

objednal som v nadeta.cz novu spiralu do bojlera ktora ma 3 vetvy po 700W. skusim to nejako cez vytazovac pozapajat aby sa vetvy pripajali postupne, takze aj v zime ked to bude davat len tych cca 1000w sa bude dat vytazovat 700w, aspon nieco.
Přílohy
pripojeny bojler 2200W
pripojeny bojler 2200W
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od shuty »

dosla spirala od nadety, uz som ju nahodil aj do bojleru. tiez dosiel pristroj HB404 s 500A 75mV bocnikom ktory ppsluzi na zostrojenie vytazovaca.
tiez mam uz doma bmv702 z akcie hromadny nakup fangpusun co realizoval Kobra.
702-ka prisla s 500A 50mV bocnikom.
teraz neviem ako oba pristroje zapojit do obvodu.
keby mali bocniky s rovnakymi parametrami mohol som oba pristroje zapojit na jeden bocnik, neviem ci by to fungovalo? ked su oba bocniky ine - jeden 50mV a druhy 75mV tak ak zapojim na jeden bocnik tak jeden z pristrojov bude asi ukazovat ine hodnoty ako by mal, ze?

tak len zapojit do obvodu oba bocniky za sebou - do serie. toto co je na fotke je blbost alebo to tak moze byt?
IMG_20210207_113007.jpg
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od xmasin »

Pro BMV-702 by mělo být možné použít jiný bočník, ale musí se nastavit jeho parametry, takže teoreticky by šlo použít jeden bočník, ale nejsem si jistý, jestli se měření nebudou ovlivňovat, jinak by se musely dát oba sériově.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od shuty »

xmasin píše:
Pro BMV-702 by mělo být možné použít jiný bočník, ale musí se nastavit jeho parametry, takže teoreticky by šlo použít jeden bočník, ale nejsem si jistý, jestli se měření nebudou ovlivňovat, jinak by se musely dát oba sériově.
vdaka za nasmerovanie. zobral som teda navod do ruky a zacal studovat. a je tam napisane ze sa moze pouzit bocnik od 1 do 75 mV. takze vyskusam zapojit oba merace na jeden bocnik a odsledujem to ci tam nebude skreslenie merania ak su na jeden bocnik zapojene dve zariadenia.
este raz dakujem :yes:
IMG_20210207_174802.jpg
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
kodl69
Příspěvky: 7726
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od kodl69 »

Nemusíš nic zkoušet, na jeden bočník mám zapojený dva obvody, a nic se neovlivňuje. Stačí se zamyslet nad základy elektrotechniky: pokud je bočník např 75mV/200A, tak má odpor 0.0375milohm. To je vlastně vnitřní odpor zdroje napětí pro měření. Pokud by měl BMV vnitřní odpor vstupu 1 Ohm (obvykle je to 10-100 Ohm) tak do měřáku při 200A, tj 75mV na bočníku, poteče 0.075A z těch 200A. tj 0.0375% ale to je teorie, reálně je to o ten řád až dva méně, protože při tak malým vst. odporu měřáku by se zanášela nesrovnatelně vyšší chyba vlivem odporu přívodů mezi měřákem a bočníkem. Stačí?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od shuty »

hej. stačí ::rolleyes::
ved hlavne ze sa nic nepokazi, napojim to na jeden bocnik a uvidime co to bude robit. kazdopadne to bude lepsie ako pchat do obvodu dva bocniky a vymyslat ako to pozapajat..
dakujem
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od shuty »

Panely zase pod snehom, slnko som uz nevidel pekne dlho a vyroba nestihala pokryt ani len vlastnu spotrebu menica, tak som ho vypol nech zbytocne nevybija baterky. aspon som sa mohol pustit do upgradu bluetooth-u, ten v mojom 5048mk je hodne slaby. neprejde ani len cez strop z povaly dole do kuchyne.

rozobral som teda display, lokalizoval antenu bluetooth na plosnom spoji a odskrabal cesticky k nej aby nebol kontakt a aby sa nespajali. na zostavajuce cesticky na plosnom spoji som naletoval 2,4ghz 2dbi antenu na kabliku ktoru som nasiel doma v supliku.
vysledok je vynikajuci. v kuchyni teraz chytam bluetooth z menica bez najmensich problemov ;)
odskrabane cesticky k antene na plosnom spoji pip5048mk
odskrabane cesticky k antene na plosnom spoji pip5048mk
nova externa antena vyvedena z displeja
nova externa antena vyvedena z displeja
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od shuty »

Zatial monitoring v kuchyni na tablete funguje perfektne.
S upgradom bluetooth som spokojny, splnilo to co som ocakaval. Dnes nad ranom bolo -16°C a modra obloha, tak som sa odhodlal a siel odmiest panely od snehu. zima vsak bola neprijemna a tak som odhrnul len dva stringy z troch. kratko po ranu sa vsak zamracilo a tak som ani nelutoval ten neomietnuty treti string. poobede vsak zacalo prazit slnko a zacalo ma to stvat. tak som vyliezol na budku a omietol aj posledny string. do vecera sa to trochu pustilo ale nie je to uplne ciste. ale ak zajtra zasvieti bude to dole hned. nastavil som casovac na bojler na 2 hod cez obed nech sa nieco vyuzije. na napajanie domu to veru zatial nie je. zapojil som na menic aj chladnicku tak uvidime co to bude najblizsie dni robit.
monitoring v kuchyni
monitoring v kuchyni
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od shuty »

vcera prebehlo v mojej fve testovacie uplne vybitie baterky. az tak sa tie clanky nerozchadzali takze za mna dobre. taktiez som tym otestoval ako meria bmv702. spokojnost.
bmv702, clanky calb 100ah
bmv702, clanky calb 100ah
bms jednotlive clanky
bms jednotlive clanky
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
kodl69
Příspěvky: 7726
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od kodl69 »

Tohle napětí bylo s odběrem, nebo v klidu? V každým případě pšknej výsledek, to mě se dole rozchází podstatně víc.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od shuty »

prvy snimok bmv702 a display axperta je uz v kludovom stave po odpojeni zataze. snimok z bms je pod zatazou cca 25A z baterky...
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od shuty »

dnes na chvilu vykuklo slnko a tak mohla prebehnut posledna equalizacia v tomto roku. clanky zrovnane celkom dobre, si myslim.
eqlst
eqlst
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
kodl69
Příspěvky: 7726
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od kodl69 »

Přepiš si ten název baterky, SZZLT má kde kdo :)
Celkem pěkný nahoře i dole, to jsou baterky od Mikela ?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od shuty »

neda sa mi to prepisat. aspon v tej mojej app som to nikde nenasiel. :oops:

podarilo sa mi dnes aj z bateriek vsetko vybit. bmv ukazuje 100,4Ah. tak 2-3ah tam este ostavaju...

su to baterie ca100ah calb z aliexpress :roll:

takto vyzeraju napatia teraz za tmy po ustaleni a odpojeni vsetkeho - v klude.
dole
dole
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od shuty »

dnes rano asi pol hodku po vychode slnka som odfotil na porovnanie kolko davaju obidva stringy. 340Wp orientovany na vychod dava 135W. 2,25kWp orientovany na juh dava 209W.
ten vychod alebo mozno vychodojuhovychod sa mi na zimu zda byt najlepsi.
340Wp vychod
340Wp vychod
2,25kWp juh
2,25kWp juh
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od shuty »

Včera, po vyše roku, sa mi konečne podarilo dotiahnut k meniču DS a zapojiť ju. Podvečer som skúsil režim prisosávania a aj po zotmení že ako sa to bude správať.
V noci sa to chovalo normálne, baterku zdá sa nedobíjalo zo siete ale podvečer som nameral že do baterky tečie cca 2A. Takže ma to sklamalo. No dnes ráno mi docvaklo že je to vlastne ok a tie 2A nie su to nastavene minimum pre dobijanie z DS ale že si baterku veselo dobija vychodne pole pripojene na samostatny regulator. ešte tuto teoriu otestujem ale zda sa mi že to bude tak ako píšem - axpert si robi svoje, mixuje si svoj FV vstup a DS a čo ide mimo neho do baterky alebo z baterky nerieši.
Dnes nabijem baterku na max. a skalibrujem si merače a potom skusim ponastavovat vyťažovanie a pripajanie DS.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od shuty »

dnes otestovane dososavanie z DS. funguje to na vybornu. troska mi tam zamiesava karty ten vychodny string cez vlastny regulator ktory si king nevsima a tak sa baterka pomaly dobija aj ked king ma zakazane dobijanie baterky z ds a fve najprv dodava do zataze a az ked je energie z fve nadbytok tak tym dobija baterky. skusim nastavit vacsi rozsah pripajania a odpajania DS. momentalne mam pri SOC 80% zapnut DS a pri 90% SOC vypnut DS.
mozno by som mohol znizit SOC aby sa baterka drzala na nizsom napati a kapacite co by sa mohlo pozitivne podielat na jej zivotnosti. este trosku bojujem s HB404 pre vytazovanie do bojlera ale aj tak musim pockat kym dorazi stykac tak to hadam doladim.
troska skoda ze v noci to v tom rezime SUB bere cca 100W viac ako by asi bralo cez bypass, no ale zase ked je ten lacnejsi nocny prud... zatial spokojnost
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: shutyho 24 volt FVE

Nový příspěvek od shuty »

Prave som skoro odpadol. pridem k menicu a z ds to tahalo 2,3kw zatial co do spotreby islo 1,7kw. na displayi svietila eq - eqvalizacia. takze menic si veselo dopoval baterky z ds a chcel spravit ekvalizaciu, no krasa. a pritom ma dobijanie baterky zakazane.
tak som hned ekvalizaciu zatrhol, na LiFePO4 sa zaobidem aj bez toho.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•