Pomoc! Vysoká vlastní spotřeba Fve

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
Mojm10
Příspěvky: 250
Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am

Pomoc! Vysoká vlastní spotřeba Fve

Příspěvek od Mojm10 »

Ahoj, po roce provozu FVe přišlo vyučtování el. energie a nestačil jsem se divit. Vypadá to, že provoz Fve stál cca 2 MWh energie, z toho většina šla ze sítě distributora. To je 2,4 kWh na den jen na provoz měniče a baterií!

FVe je: Goodwe GW8k-ET (není zapnutý back-up), 4x Pylontech H48050 a 5,4 kWp na jih. Za tím je wattrouter eco na 3f bojler.

Wattroterem jsem změřil skutečnou real-time spotřebu. Ta je ve shodě s elektroměrem distributora.

Výsledky měření za různých okolností jsem vložil do tabulky:

Vypadá to, že PV Master ukazuje špatné hodnoty, je většinou mimo o 100-300W.
Pokud jsou baterie nabité, ráno je výsledek 2,2 kWh spáleno z baterií a navíc k tomu 0,8 kWh z DS. Pokud jsou baterie vybité, jde z DS 3 kWh!
Ať svítí jakkoliv, někde se pořád ztrácí 200-400 W. Pokud je produkce 500 W a zátěž 0W, baterie se téměř nenabíjí.
K tomu měnič stále přicucává ze sítě 30-250 W. Ať svítí naplno, nebo ne.

Výsledekem je, že Fve je ztrátová, a třetina kapacity bateriií jde během noci (a dnů kdy nesvítí) nevím kam.

Zkoušel jsem pohýbat měřícími transformátory, udělat Meter test v PV Masteru, ale nic nepomohlo.

Prosím o návrhy co by s tím šlo udělat.

Obrázek
blaxi
Příspěvky: 7
Registrován: pon bře 23, 2020 4:05 pm

Re: Pomoc! Vysoká vlastní spotřeba Fve

Příspěvek od blaxi »

Ahoj, tohle je nějaké divné, já to nidky neměřil. V zimě je baterka skoro permanentně vybitá. Jinak za rok jsem protočil cca. 7 MWh a z toho mi FVE pokryla necelé 3 MWh a dalších 1,4 jsem prodával. Mám ale vše na elektriku - topné kabely, bojler, varná deska a zbytek. Topíme taky v kamnech, ale myslím, že spotřeba bude celkem sedět, se zálohama 1500 Kč na veškeré energie jsem spokojen.

Jinak nejlepší měsíc jsem měl červenec, kdy GW8K-ET z DS dososal jen 48 kWh, což je v průměru nějakých 1,5 kW za den, z čehož ale bude většina vlivem zátěže na fázi, která byla vyšší než zvládám vyrábět - tipicky žena vaří a dohřívá se bojler nebo se pere nebo jede myčka a podobné srandy. Koukni jak to máte v grafech u vás.

Z obecného pozorování teď v zimě večer mám klidový odběr kolem 120 W a v létě když to jelo z baterek, tak to bylo kolem 200 W, což by zhruba sedělo spotřebě měniče mezi 60 - 100 W.

Obecně má měnič největší ztrátu pokud máš malou zátěž, vyrábíš z něco málu z panelů a ještě dososáváš z baterie, pak to žere nejvíc.

Ty měřící cívky más učitě správně a na správných kabelech, aby fakt měřili co mají? Btw. jak měříš tu zátěž? Přeci když máš 500 W výkon na panelech, tak se ti to nemůže "ztratit" a i v klidovém stavu má dům nějakou spotřebu.
Mojm10
Příspěvky: 250
Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am

Re: Pomoc! Vysoká vlastní spotřeba Fve

Příspěvek od Mojm10 »

blaxi píše: Z obecného pozorování teď v zimě večer mám klidový odběr kolem 120 W a v létě když to jelo z baterek, tak to bylo kolem 200 W, což by zhruba sedělo spotřebě měniče mezi 60 - 100 W.
To jsou hodnoty z PV Masteru?
blaxi píše: Ty měřící cívky más učitě správně a na správných kabelech, aby fakt měřili co mají? Btw. jak měříš tu zátěž? Přeci když máš 500 W výkon na panelech, tak se ti to nemůže "ztratit" a i v klidovém stavu má dům nějakou spotřebu.
Měřím to přes PC na cívkách wattrouteru. A sedí to. Pokud shodím všechny jističe, je to opravdu nula. A co zapnu tak ukazuje hodnotu na štítku spotřebiče.

Například teď v tuto chvíli: shodím všechny jističe: zátěž 0-30W.
PV Masteru ukazuje:Produkce:0, Z baterií 260W, dům 280W, ze sítě 100W, tzn. 330W se vypálí z baterek kam?

Nebo: Zapnu zátěž 230W.
PV Master: Produkce:0, Z baterií 480W, dům 560, ze sítě 20W
Realita: Produkce:0, Z baterií 480W, dům 230W, ze sítě 150W, tzn. 400 W někde chybí. Měnič není teplý natož horký.

Nebo: Zapnu zátěž 1400W varnou konvici, měřeno u zásuvky. Všechno ostatní shozeno.
PV Master: Produkce 0, Z baterií 1720W,dům 1720W, ze sítě 250W! tzn., 1970W spotřeby abych si zaplnul 1400W? Kde je 570W ?

PV Master sice ukazuje špatné hodnoty, ale na elektroměru skutečně chybí ty 2-4 kWh za den, i když svítí. Potvrzeno vyučtováním, měřením, atd.

Efektivitou při nízké spotřebě si myslím že to nebude, protože se to děje v celém spektru výkonu i výroby (navíc se to spíš zhoršuje s výkonem).
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Pomoc! Vysoká vlastní spotřeba Fve

Příspěvek od FRSO »

Tak to reklamuj u dodavatele FVE, nebo jsi si to dělal sám, ale konvice 1400W odebere z aku větší příkon jak 1400W, ale i tak jsou ty cifry divné. asi si přisají občas z aku do DS.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Pomoc! Vysoká vlastní spotřeba Fve

Příspěvek od DanoP »

Nie je to len problem merania VA versus W? Meranim napatia a prudu bez merania fazoveho posunu prudu/napatia sa zmera len zdanlivy prikon vo VA...Pri ohmickej zatazi je to jedno, ale ak je tam nejaka indukcna/kapacitna zataz tak je to ine.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
rob.brno
Příspěvky: 976
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am

Re: Pomoc! Vysoká vlastní spotřeba Fve

Příspěvek od rob.brno »

Ty hodnoty odpovídají spíš jako by byl střídač v back-up režimu, pak to běžně za den na vlastní spotřebě bere těch 2,5kWh.
Viz.: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=137219#p137219

V DS někde píšou, že se může při regulaci na patě domu "na nulu" pohybovat skutečný tok elektriky trvale až +/- 100W.
Trochu mi to příjde jakože čínan neumí regulaci lépe vyladit a každý kus funguje trochu jinak.

Jak to vypadá v zimě když není slunce je lepší střídač úplně vypnout.
Mojm10
Příspěvky: 250
Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am

Re: Pomoc! Vysoká vlastní spotřeba Fve

Příspěvek od Mojm10 »

rob.brno píše:Ty hodnoty odpovídají spíš jako by byl střídač v back-up režimu, pak to běžně za den na vlastní spotřebě bere těch 2,5kWh.
Viz.: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=137219#p137219

V DS někde píšou, že se může při regulaci na patě domu "na nulu" pohybovat skutečný tok elektriky trvale až +/- 100W.
Trochu mi to příjde jakože čínan neumí regulaci lépe vyladit a každý kus funguje trochu jinak.

Jak to vypadá v zimě když není slunce je lepší střídač úplně vypnout.
Zkusím zapnout back-up a porovnat.

Vypínám právě na noc, pokud dlouhodobě nesvítí. Je to opruz.

Nezbývá tedy nic jiného, než reklamace :/
rob.brno
Příspěvky: 976
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am

Re: Pomoc! Vysoká vlastní spotřeba Fve

Příspěvek od rob.brno »

Mojm10 píše:
Zkusím zapnout back-up a porovnat.

Vypínám právě na noc, pokud dlouhodobě nesvítí. Je to opruz.

Nezbývá tedy nic jiného, než reklamace :/
To noční vypínání při prázdné baterii by možná bylo dobré automatizovat. Uvidíte jak se k reklamaci firma postaví
Kostěj
Příspěvky: 667
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pomoc! Vysoká vlastní spotřeba Fve

Příspěvek od Kostěj »

Dobrý dokument o vlastní spotřebě Goodwe ET jsem našel na stránkách (údajně) výhradního dovozce:
https://www.solidpower.cz/data/user-con ... otreba.pdf
Působilo to na mne solidním dojmem. Škoda, že tam není chování při nerovnoměrné zátěži ve fázích.
Jak se chová u Vás při rovnoměrné zátěži? A výkony, co píšete, měříte v sumě, nebo po fázích? Třeba můj wattmetr do zásuvky dodávku ignoruje, ukazuje nulu, musel bych ho "otočit". Není možné, že teče jednou fází dovnitř a druhou ven?
Petr Žoha
Příspěvky: 54
Registrován: ned srp 28, 2022 8:48 am

Re: Pomoc! Vysoká vlastní spotřeba Fve

Příspěvek od Petr Žoha »

Mohu se zeptat v čem byl nakonec problém s vysokou spotřebou FVE? Přesně těchto problémů se obávám.
Uživatelský avatar
Loork
Příspěvky: 1
Registrován: stř úno 22, 2023 6:24 pm
Lokalita: opava

Re: Pomoc! Vysoká vlastní spotřeba Fve

Příspěvek od Loork »

Mohu se zeptat v čem byl nakonec problém s vysokou spotřebou FVE? Mam taky ten problém
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Pomoc! Vysoká vlastní spotřeba Fve

Příspěvek od FRSO »

Loork píše:Mohu se zeptat v čem byl nakonec problém s vysokou spotřebou FVE? Mam taky ten problém
Ty máš dotovanou elektrárnu ?, Že máš zatrhlé ANO v podmínkách.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Pomoc! Vysoká vlastní spotřeba Fve

Příspěvek od Soban »

Celý problém je - 3f systém + účtování + špatně nastaven měnič.

skoukni https://www.youtube.com/watch?v=zKU9ol9vwGw&t=638s
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek