Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Uživatelský avatar
mati
Příspěvky: 367
Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
Bydliště: Paka - city

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od mati »

Dagus píše:Však netvrdím že je to nepřiměřená cena, jen že mi to vyrazilo dech. Ale to neznamená že to za to nedám. A nedělám si iluze, že pokud to je pro nekoho denní chleba, tak projekty opisuje a uzpůsobuje. Nevěřím že se vsechno projektuje od píky. Hold zkusím poptat známé a okolí, ale mám pocit že fve je furt nové pro projektanty a i pro revizáky co znám.
Ono věc další je, že projektant mi to vyprojektuje a za 2 roky si ČEZ zpomene, že to uděláme jinak a zas to budeme upravovat.
Jinak spravnost a proveditelnost, to bylo hezky vidět v té kauze, jak si ten mladej hoch stěžoval na nepřipojenou el a cenu, co se tu rozebíralo na fóru. Krásně bylo vidět jak to někdo vyprojektoval a jak to nakonec bylo provedeno.
Když ti Fve dnes ČEZDistribuce korektně připojí , tak ti již nemohou ( vždy to tak fungovalo ) říci , že to máš předělat , protože oni zrovna změnili podmínky připojení. Nové podmínky budou platit pro nově připojovaní zdroje - víme.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od ota »

Dagus píše:No stát se projektant elektro je za 1000Kč a frontu na živnosťáku..
Tohle podle mne není pravda. Ale nechám se přesvědčit o opaku.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

Čerpám jen co mi svět dává, informace to není ověřená. Cituji:"Tak odpověď z ŽÚ mám tuto:

,
pro získání živnostenského oprávnění k živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona:
obor Projektování elektrických zařízení je nutné předložit:

- občanský průkaz
- zaplatit správní poplatek ve výši 1000,- (pokud již nemáte živnostenské oprávnění)

Obsahová náplň:
Projektování a řízení projektování vyhrazených elektrických zařízení, to je v oblasti elektrických rozvodných soustav, sítí
a instalací, zařízení určených pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu elektřiny a zapojení dalších
vyhrazených i nevyhrazených zařízení pro výrobu, přeměnu a užití elektrické energie. Koncepční návrhy, výpočty a
vypracování schémat zapojení, technologické a materiálové rozpočty."
Odkaz na diskuzi zde: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 264.0.html
Ono naprojektovat je jedna věc a autorizovat je druhá. Projekt od neautorizovaného projektanta je asi k ničemu. Co mám já zkušenost s dvěma revizníma technikama, tak to s tou projektací nebylo tak horké, ale nebyla to fve.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

Ahoj chlapi chráníte panely před padem ledu a sněhu? Máte někdo panely na mezistřeše, nebo přístřešku kde je riziko pádu ledu a sněhu ze střechy nad? Plánuji ke vchodu přístřešek a když už se dělá, tak plánuji 4ks 2x1m na tu střechu, ať tam střecha jen netopí pánů do oken. Ale po letošní zimě jsem si všiml, že sníh z panelů má větší chuť padat, než předtím. Sněháky samozdřejmě nemáme, protože klasika co není zadarmo, to ti nedaj a sklon 12°. Tak by mě zajímalo jak je panel náchylnej na pád sněhu/ledu z vrchu na sklo. Nechal by jste na ty panely někdo padat sníh s ledem ze 3m? Nebo raději dodělat ty sněháky? Pro mě by to znamenalo nějaké plastové, abych dodržel rozestup od jímací soustavy, ale to bych si poradil plastem, nebo sklolaminátem s uhlíkovým vláknem.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

Ahoj všem, dotaz ohledně střechy asi zapadl, ale to nějak vyřeším časem. :comp:
Po kompletní rozborce elektrárny k prodeji jsem se po týdnu pustil do montáže. Jelikož stavím s Victronem, tak to tu alespoň nebude taková nuda a bude tu vidět také něco nově postaveného na Victronu. Zatím jsem pokročil ze stavu beznaděje do stavu nevím co dřív. Ale začíná se to rýsovat a já pokračuji cestou malých úspěchů do zase lepšího cíle. První foto zde Victron a ano není dle manuálu 10x10x10cm od všeho, ale jak již je známo, místa máme poskromnu a zázraky od něj nechci je to upgrade z multiplus 800.
multiplus a DC rozvaděč
multiplus a DC rozvaděč
vykáblovanej multiplus2
vykáblovanej multiplus2
DC sběrnice
DC sběrnice
Měl jsem velké ambice mít z sběrnice do mulťáku 120mm2 co je max na sběrnici, ale po tom co jsem se dělal s 50tkou si myslím, že víc jak 75tka se tam bez redukčního oka nemůže vejit. Už takhle je to na můj vkus blízko té rozdělovací dps, která je nešikovně pájená na této straně a ne zezadu, ale věřím že je to nepropojeno a je to tedy odděleno tím sklolaminátem v dps. Zatím to není žádný zázrak, ale postupně řeším další kousky. Rozvaděč pro panely zatím nedorazil, ale místečko je již "připraveno", kabeláž natažená.
Teď aktuálně během čekání, bych se chtěl vrhnout do rozvaděče na aku, tak jsem sehnal stavový šroub nerez 6x18, matky m6 pojistné, cupal m6 a tak s tím blbnu. Jen já nevím je to asi deformace, ale nějak se mi nepozdává ta cupal podložka. Od Michala jsem si nechal k článkům dodat rovnou propojky, co jsem měřil rozměr, tak je to třeba odhadem 25mm2, to bych ještě bral. Ale když tam dám podložku cupal m6, tak je z té plochy zase míň a nějak si říkám, aby to nebylo slabé místo, kde bude docházet k ohřevu a následně ohřívat aku. Přikládám foto a zajímalo by mě jestli už má někdo od Michala ty 120tky poskládané a jak. Já z toho teda zrovna moudrý nejsem a krom sehnat velkoplošnou cupal m6(což asi neseženu) mě nic moc nenapadá, max mosaz. Tak co vy na to jakožto lidi v aku kovaní.
Aku
Aku
Závěrem bych chtěl podekovat adminovi, protože to vkládání obrázků je nebe :yes: .
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
pavelsiman
Příspěvky: 210
Registrován: čtv lis 01, 2018 9:36 am

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od pavelsiman »

Ja mam tie 120 a prepojky som dával po dve na seba, cupal dole, hore nerez podložka plus perova podložka a samozrejme dlhšie sroby
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

Je fakt, že tím se to místo umocní na dvojnásob, nebo by stačila měděná podložka velkoplošná, ale taky nikde nevidím.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
pavelsiman
Příspěvky: 210
Registrován: čtv lis 01, 2018 9:36 am

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od pavelsiman »

Stačí si to porovnať s tým co dava winston k svojim článkom. Jednoznačne dve a pekne ťahať na moment
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

Na moment píšeš. Včera jsem se dočetl v překladu že přetažení je špatně že je pak vyšší odpor. Je to vůbec možný? Nebo to je kvůli deformaci? Když tam máš vějířovou podložku, tak na ní vidíš že už je utahuješ moc, jinak z ní uděláš placku co nic nepéruje. Momenťák teda nemám no a čínskej bude beztak kecat +-5Nm.
Jinak dle zatížení nepředpokládám že tam poteče víc jak 50A, ale i na ně je už třeba průřez a ten tam teda nevidím.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od vlkazajac »

Pružné podložky by som nedával, majú menšiu styčnú plochu. Nie je dôvod v tak statickej montáži používať "perovky". Radšej sa venovať správnemu uťahovaciemu momentu a časom doťahovať.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1203
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od marsal64 »

No, já jsem si na ty mikelovky nařezal a vyvrtal Al propojky. A M6 na 200Ah je opravdu strašně málo :-/
Naposledy upravil(a) marsal64 dne pát úno 12, 2021 6:40 pm, celkem upraveno 1 x.
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

Prosím definuj správné utažení, díky.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

marsal64 píše:No, já jsem si na ty mikelovky nařezal a vyvrtal Al propojky. A M6 na 120Ah je opravdu strašně málo :-/
Proč je m6 málo? Když tam mám ten červ, tak už to vypadá bytelné a bude se to utahovat proti nerezu. Nebo to utahujete 200Nm?
Řezat a vrtat propojky z čistého hliníku, tak to jsem už jednou vzdal.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od FRSO »

Já ty 120Ah budu propojovat Al sběrnou 25x5mm, což musí stačit, 3m té pásoviny stáli 178,-Kč, ty poly jsou tuším taky z Al. Stejným způsobem to propojuje i casper.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od FRSO »

marsal64 píše:No, já jsem si na ty mikelovky nařezal a vyvrtal Al propojky. A M6 na 120Ah je opravdu strašně málo :-/
Pro systém 48V to musí stačit, jedině převrtat a vyřezat závit M8 pokud by to šlo. :D
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1203
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od marsal64 »

Dagus píše:Řezat a vrtat propojky z čistého hliníku, tak to jsem už jednou vzdal.
Z důvodů pracnosti? V mém případě flexa na stojánku z Lídlu na nařezání a stojanovka a bylo to šupšup. A jak píše Frso, cena nepřekonatelná a bez cupal podložek (nerez svorníky a podložky, matku už jsem dával pozink).
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

Nechápu vliv, všude tady říkáte že nerez je nahovno vodič a pak má vliv průměr šroubu? Krom mechaniky tam vyhodu nevidím, plocha na kontakt je tam více než dostačující. Něco mi nedochází? Přece hlavní tok bude kontakt článek-pásovina, ne skrz šroub ne?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1203
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od marsal64 »

Dagus píše:Nechápu vliv, všude tady říkáte že nerez je nahovno vodič a pak má vliv průměr šroubu? Krom mechaniky tam vyhodu nevidím, plocha na kontakt je tam více než dostačující. Něco mi nedochází? Přece hlavní tok bude kontakt článek-pásovina, ne skrz šroub ne?
Šlo mi čistě o mechaniku, Winston 100Ah M8, Winston 200Ah M12. A hlubší díry. Je to poznat, v mém případě se obávám, že jednu díru budu skutečně převrtávat a řezat.
Naposledy upravil(a) marsal64 dne pát úno 12, 2021 6:32 pm, celkem upraveno 1 x.
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

marsal64 píše:
Dagus píše:Řezat a vrtat propojky z čistého hliníku, tak to jsem už jednou vzdal.
Z důvodů pracnosti? V mém případě flexa na stojánku z Lídlu na nařezání a stojanovka a bylo to šupšup. A jak píše Frso, cena nepřekonatelná a bez cupal podložek (nerez svorníky a podložky, matku už jsem dával pozink).
Tak ten 5mm pás se bude asi řezat a vrtat líp, já měl 2.5mm plech a to bylo za trest, furt se to mělo chuť kroutit, ačkoliv to bylo m12. M6 je tedy výzva a dobře nechám se do toho navézt. Jdu scháňet pásovinu :lol: . Kdyby někdo chtěl propojky sroubky, podložky nechť si napíše. Do koše to nehodím, když si někdo zaplatí dopravku, tak to má grátis. Když si počká, tak mi zbyde nějakej kus 50mm2 cervenej černej, nějaký oka m12 50mm2, terminál 2x16 1x35 na pojistku
IMG_20210212_183032.jpg
Jen co bude aku hotová to jde z domu.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od vlkazajac »

Dagus píše:Prosím definuj správné utažení, díky.
Treba splniť dve mechanické podmienky.
1/ Neprekročiť dovolený uťahovací moment pre daný rozmer a materiál skrutky
Nemám poruke odkaz na konvenčné použitie ocele a nereze, ale môže pre predstavu dobre poslúžiť hoci montážny predpis pre lietadlo, strana 5 :
https://www.vipersd4.com/wp-content/upl ... joints.pdf
2/ Skontrolovať spoj na otlačenie - podľa použitého materiálu a rozmeru podložiek a prepojky.

Múdra rada je použiť momenťák alebo v núdzi čím dlhší kľúč. V žiadnom prípade nepoužiť úderovú uťahovačku.

Nepochybujem, že sa niekde v elektrikárskej rukoväti nájde nejaká tabuľka či výber z normy. Takú žiaľ nemám.

EDIT : Tá prepojka hore má oválnu dieru, volil by som radšej vždy kruhovú resp. menšiu. Články sa musia samozrejme precízne vyrovnať.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.