Dobrý deň,
mám PLC Tecomat Foxtrot CP-1000 a k nemu pripojené 2 moduly C-RQ-0600, ktoré merajú teplotu, vlhkosť a CO2. Mám vytvorený datalogger a namerané dáta mi to ukladá do pamäte PLC. Potrebujem tieto dáta vykresľovať do grafov poprípade znázornovať do tabuliek tak aby sa dali pozrieť online. Keďže v tom všetkom niesom veľmi zbehlý potreboval by som pomôcť ako na to. Zatiaľ som si to len poväčšine čítal ale neviem ako to zrealizovať, keďže niesom programátor. (preto to robím cez graficky jazyk LD)
Chcel som to robiť najprv cez databázu, PLC by cez MQTT posielalo Brokerovi dáta, tieto dáta by sa ukladali na servery kde by bežala databáza. Táto databáza by bola prepojená s Grafana.com a tá by mi podľa nastavení vykresľovala potrebné hodnoty/grafy. Ale ako vravím niesom programátor a myslel som si, že to bude jednoduchšie ale z môjho pohľadu nieje.
Asi mi to bude stačiť aj cez WebMaker, kde si cez kresliace plátno a knižnicu ConvasObjectsLib nakreslim a zadefinujem grafy a tie otvorím cez prehliadač. Príde mi to o dosť jednoduchšie ako predošla varianta. Lenže neviem ako presne postupovať...
Mojím cieľom je interpretácia a vizualizácia nameraných dát online, chcem sa preto opýtať existuje ešte nejaký spôsob ako by som to mohol docieliť? ak áno aký?
Ako nadefinujem "kresliace plátno" vo WebMakeri aby mi ukazovalo aktuálne nameranú hodnotu?
Dá sa nejako pracovať so súbormi CSV čo mi ukladá do pamäte PLC?
Ďalej by som to potreboval nejako analyzovať/vyhodnocovať namerané dáta a podľa toho spínať výstupy na PLC. Ale to bude, až keď vyriešim tú vizualizáciu.
Vopred Ďakujem za cenné rady
mám PLC Tecomat Foxtrot CP-1000 a k nemu pripojené 2 moduly C-RQ-0600, ktoré merajú teplotu, vlhkosť a CO2. Mám vytvorený datalogger a namerané dáta mi to ukladá do pamäte PLC. Potrebujem tieto dáta vykresľovať do grafov poprípade znázornovať do tabuliek tak aby sa dali pozrieť online. Keďže v tom všetkom niesom veľmi zbehlý potreboval by som pomôcť ako na to. Zatiaľ som si to len poväčšine čítal ale neviem ako to zrealizovať, keďže niesom programátor. (preto to robím cez graficky jazyk LD)
Chcel som to robiť najprv cez databázu, PLC by cez MQTT posielalo Brokerovi dáta, tieto dáta by sa ukladali na servery kde by bežala databáza. Táto databáza by bola prepojená s Grafana.com a tá by mi podľa nastavení vykresľovala potrebné hodnoty/grafy. Ale ako vravím niesom programátor a myslel som si, že to bude jednoduchšie ale z môjho pohľadu nieje.
Asi mi to bude stačiť aj cez WebMaker, kde si cez kresliace plátno a knižnicu ConvasObjectsLib nakreslim a zadefinujem grafy a tie otvorím cez prehliadač. Príde mi to o dosť jednoduchšie ako predošla varianta. Lenže neviem ako presne postupovať...
Mojím cieľom je interpretácia a vizualizácia nameraných dát online, chcem sa preto opýtať existuje ešte nejaký spôsob ako by som to mohol docieliť? ak áno aký?
Ako nadefinujem "kresliace plátno" vo WebMakeri aby mi ukazovalo aktuálne nameranú hodnotu?
Dá sa nejako pracovať so súbormi CSV čo mi ukladá do pamäte PLC?
Ďalej by som to potreboval nejako analyzovať/vyhodnocovať namerané dáta a podľa toho spínať výstupy na PLC. Ale to bude, až keď vyriešim tú vizualizáciu.
Vopred Ďakujem za cenné rady
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: PLC Tecomat Foxtrot - Vizualizácia dát online
Foxtrot je prima a jde s ním vše, co píšeš, ale je třeba do toho vniknout a bez programování a spousty stráveného času nad tím to asi nepůjde. Dávám aspoň pro ilustrativní představu příklad svých (velmý jednoduchých) grafů v jazyce ST, které se pak zapasovávají do webových stránek.
Jinak třeba https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p115395 a samozřejmě celé vlákno k Foxtrotu, pokud neznáš.
Jinak třeba https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p115395 a samozřejmě celé vlákno k Foxtrotu, pokud neznáš.
Kód: Vybrat vše
PROGRAM PlotGraph
VAR_EXTERNAL
AT %S20.1 : BOOL; // casova zakladna
END_VAR
VAR
VyrSpotrLine : fbBarGraph2 := (fit := True,
minX := MHON, maxX := 0,
graphColor1 := GCOLOR_ORANGE, graphColor2 := GCOLOR_BLUE_A200,
maxPoints := HON, numPoints1 := HON, numPoints2 := HON);
VyrSpotrLineD : fbBarGraph2 := (fit := True,
minX := MDON, maxX := 0,
graphColor1 := GCOLOR_ORANGE, graphColor2 := GCOLOR_BLUE_A200,
maxPoints := DON, numPoints1 := DON, numPoints2 := DON);
VyrSpotrLineHome : fbLineGraph2 := (fit := True,
minX := MHON, maxX := 0,
axisColor := 69 + 69 * 256 + 69 * 256 * 256,
graphColor1 := GCOLOR_WHITE, graphColor2 := GCOLOR_ORANGE,
maxPoints := HON, numPoints1 := HON, numPoints2 := HON);
Vyroba1 : fbBarGraph1 := (fit := True,
minX := MHON, maxX := 0,
graphColor := GCOLOR_BLUE,
maxPoints := HON, numPoints := HON);
Vyroba1D : fbBarGraph1 := (fit := True,
minX := MDON, maxX := 0,
graphColor := GCOLOR_BLUE,
maxPoints := DON, numPoints := DON);
Vyroba2 : fbBarGraph1 := (fit := True,
minX := MHON, maxX := 0,
graphColor := GCOLOR_BLUE,
maxPoints := HON, numPoints := HON);
Vyroba2D : fbBarGraph1 := (fit := True,
minX := MDON, maxX := 0,
graphColor := GCOLOR_BLUE,
maxPoints := DON, numPoints := DON);
SOC : fbLineGraph1 := (fit := True,
minX := MHON, maxX := 0,
graphColor := GCOLOR_BLUE,
maxPoints := HON, numPoints := HON);
SOCD : fbLineGraph1 := (fit := True,
minX := MDON, maxX := 0,
graphColor := GCOLOR_BLUE,
maxPoints := DON, numPoints := DON);
SOChome : fbLineGraph1 := (fit := False,
minX := MHON, maxX := 0,
minY := 0, maxY := 100,
graphColor := GCOLOR_WHITE,
axisColor := 69 + 69 * 256 + 69 * 256 * 256,
maxPoints := HON, numPoints := HON);
i : int;
END_VAR
h_right := hhvals[HON] ;
h_left := hhvals[1];
i := HON/2;
h_mid := hhvals[i];
d_right := hdvals[DON] ;
d_left := hdvals[1];
i := DON/2;
d_mid := hdvals[i];
VyrSpotrLine (refr := %S20.1, bufY1 := void(mer[49].vh), bufY2 := void(mer[39].vh));
VyrSpotrLineD (refr := %S20.1, bufY1 := void(mer[49].vd), bufY2 := void(mer[39].vd) );
VyrSpotrLineHome (refr := %S20.1, bufY1 := void(mer[39].vh), bufY2 := void(mer[49].vh));
Vyroba1 (refr := %S20.1, bufY := void(mer[31].vh));
Vyroba1D (refr := %S20.1, bufY := void(mer[31].vd));
Vyroba2 (refr := %S20.1, bufY := void(mer[33].vh));
Vyroba2D (refr := %S20.1, bufY := void(mer[33].vd));
SOC (refr := %S20.1, bufY := void(mer[51].vh));
SOCD (refr := %S20.1, bufY := void(mer[51].vd));
SOChome (refr := %S20.1, bufY := void(mer[51].vh));
END_PROGRAM
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: PLC Tecomat Foxtrot - Vizualizácia dát online
Me se.osvedcilo pres teco api nacitat data do DB (mysql nebo mariadb) a sup s nima do grafany
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: stř úno 24, 2021 1:08 pm
Re: PLC Tecomat Foxtrot - Vizualizácia dát online
Ďakujem za odpoveď. Chcem sa opýtať čo zadefinujem do VAR_IN_OUT vo funkcnom bloku na obrázku pod označením bufY1? chcel som tam dať premenné, ktoré dané moduly merajú, lenže tie sú len VAR_IN. Po nastavení a prepojení s "kresliacim platnom" vo WebMakeri a spustením vo webovom prehliadaci mi vykreslí len graf, ale žiadnu krivku v ňom. Alebo potrebujem ešte niečo k tomuto funkcnému bloku pridať?marsal64 píše:Foxtrot je prima a jde s ním vše, co píšeš, ale je třeba do toho vniknout a bez programování a spousty stráveného času nad tím to asi nepůjde. Dávám aspoň pro ilustrativní představu příklad svých (velmý jednoduchých) grafů v jazyce ST, které se pak zapasovávají do webových stránek.
Jinak třeba https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p115395 a samozřejmě celé vlákno k Foxtrotu, pokud neznáš.
Kód: Vybrat vše
PROGRAM PlotGraph VAR_EXTERNAL AT %S20.1 : BOOL; // casova zakladna END_VAR VAR VyrSpotrLine : fbBarGraph2 := (fit := True, minX := MHON, maxX := 0, graphColor1 := GCOLOR_ORANGE, graphColor2 := GCOLOR_BLUE_A200, maxPoints := HON, numPoints1 := HON, numPoints2 := HON); VyrSpotrLineD : fbBarGraph2 := (fit := True, minX := MDON, maxX := 0, graphColor1 := GCOLOR_ORANGE, graphColor2 := GCOLOR_BLUE_A200, maxPoints := DON, numPoints1 := DON, numPoints2 := DON); VyrSpotrLineHome : fbLineGraph2 := (fit := True, minX := MHON, maxX := 0, axisColor := 69 + 69 * 256 + 69 * 256 * 256, graphColor1 := GCOLOR_WHITE, graphColor2 := GCOLOR_ORANGE, maxPoints := HON, numPoints1 := HON, numPoints2 := HON); Vyroba1 : fbBarGraph1 := (fit := True, minX := MHON, maxX := 0, graphColor := GCOLOR_BLUE, maxPoints := HON, numPoints := HON); Vyroba1D : fbBarGraph1 := (fit := True, minX := MDON, maxX := 0, graphColor := GCOLOR_BLUE, maxPoints := DON, numPoints := DON); Vyroba2 : fbBarGraph1 := (fit := True, minX := MHON, maxX := 0, graphColor := GCOLOR_BLUE, maxPoints := HON, numPoints := HON); Vyroba2D : fbBarGraph1 := (fit := True, minX := MDON, maxX := 0, graphColor := GCOLOR_BLUE, maxPoints := DON, numPoints := DON); SOC : fbLineGraph1 := (fit := True, minX := MHON, maxX := 0, graphColor := GCOLOR_BLUE, maxPoints := HON, numPoints := HON); SOCD : fbLineGraph1 := (fit := True, minX := MDON, maxX := 0, graphColor := GCOLOR_BLUE, maxPoints := DON, numPoints := DON); SOChome : fbLineGraph1 := (fit := False, minX := MHON, maxX := 0, minY := 0, maxY := 100, graphColor := GCOLOR_WHITE, axisColor := 69 + 69 * 256 + 69 * 256 * 256, maxPoints := HON, numPoints := HON); i : int; END_VAR h_right := hhvals[HON] ; h_left := hhvals[1]; i := HON/2; h_mid := hhvals[i]; d_right := hdvals[DON] ; d_left := hdvals[1]; i := DON/2; d_mid := hdvals[i]; VyrSpotrLine (refr := %S20.1, bufY1 := void(mer[49].vh), bufY2 := void(mer[39].vh)); VyrSpotrLineD (refr := %S20.1, bufY1 := void(mer[49].vd), bufY2 := void(mer[39].vd) ); VyrSpotrLineHome (refr := %S20.1, bufY1 := void(mer[39].vh), bufY2 := void(mer[49].vh)); Vyroba1 (refr := %S20.1, bufY := void(mer[31].vh)); Vyroba1D (refr := %S20.1, bufY := void(mer[31].vd)); Vyroba2 (refr := %S20.1, bufY := void(mer[33].vh)); Vyroba2D (refr := %S20.1, bufY := void(mer[33].vd)); SOC (refr := %S20.1, bufY := void(mer[51].vh)); SOCD (refr := %S20.1, bufY := void(mer[51].vd)); SOChome (refr := %S20.1, bufY := void(mer[51].vh)); END_PROGRAM
Taktiež mi niekedy hlási chybu "Xpro:Fatální] proces ´P 0´ není vytvořen" je to spôsobené tým, že mám niečo zle nastavené (alebo mi tam chýba niečo) vo funkčnom bloku?
Ďakujem
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: stř úno 24, 2021 1:08 pm
Re: PLC Tecomat Foxtrot - Vizualizácia dát online
Môžem poprosiť viac info ohľadom tej teco API ako to funguje alebo ako postupovať pri nastavovaní? To Teco API k nemu pripojím PLC ale potreba je to aj nastaviť (naprogramovať) aby si zbieralo dáta do databázy či? Ako to potom zadefinujem do prostredia Mosaic? Nepotrebujem žiadneho Brokera, MQTT clienta a pod.? Ta Teco API obsahuje už spomínané databázy alebo to bude potreba nainštalovať/nastaviť?dumi píše:Me se.osvedcilo pres teco api nacitat data do DB (mysql nebo mariadb) a sup s nima do grafany
Vopred Ďakujem
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: PLC Tecomat Foxtrot - Vizualizácia dát online
Neprogramuji v tom grafickém jazyce, tak nevím :-/. Samozřejmě je potřebné mít příslušné hodnoty proměnných v (daném případě) mer[49].vh atd., odtud se to bere do grafu. Kód je ilustrativní příklad.ondrejoo píše:Chcem sa opýtať čo zadefinujem do VAR_IN_OUT vo funkcnom bloku na obrázku pod označením bufY1? chcel som tam dať premenné, ktoré dané moduly merajú, lenže tie sú len VAR_IN. Po nastavení a prepojení s "kresliacim platnom" vo WebMakeri a spustením vo webovom prehliadaci mi vykreslí len graf, ale žiadnu krivku v ňom. Alebo potrebujem ešte niečo k tomuto funkcnému bloku pridať?
Taktiež mi niekedy hlási chybu "Xpro:Fatální] proces ´P 0´ není vytvořen" je to spôsobené tým, že mám niečo zle nastavené (alebo mi tam chýba niečo) vo funkčnom bloku?
Ďakujem
Grafy jsem se naučil dělat z projektu ExampleGraphs, který se dodává jako vzorový s Mosaic.
Pamatuji si mlhavě, že podle příkladů jsem nejdřív dělal pouze statické grafy, které se nehýbaly, proto jsem do kódu dodával tu "časovou základnu".
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: PLC Tecomat Foxtrot - Vizualizácia dát online
To je určitě dobré řešení, ale je to holt další krabička a další spotřeba, systém, údržba, komunikace.dumi píše:Me se.osvedcilo pres teco api nacitat data do DB (mysql nebo mariadb) a sup s nima do grafany
Osobně mám doma ještě Qubino elektroměr Z-wave zprovozněný na Home Assistant Linuxové krabičce. A uvažuji o variantě, že místo Qubina půjde druhý Modbus elektroměr a vyčítat ho bude také Foxtrot. Uvidím, budu meditovat, zda ten Z-wave chci nakonec nějak použí doma šířeji. To je možné, protože holt rozvody překopávat kvůli spínání spotřebičů doma nebudu a v rámci šetření baterek nějaká automatizace vhodná bude.
Nevím pak, jesli má smysl Foxtrota přímo rozbíhat se z-wave, nevědí o tom něco náhodou místní profi foxtroťáci?
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: stř úno 24, 2021 1:08 pm
Re: PLC Tecomat Foxtrot - Vizualizácia dát online
Tie hodnoty premenných sa berú z nejakého súboru alebo priamo z modulu ako to merá v čase? alebo odkiaľ beriete to "mer[49].vh "? Je to nejaký súbor kam sa zaznamenávajú namerané hodnoty a tie potom vyberáte do grafu? Ako to "mer[49].vh" máte zadefinované vo vašom kode? Neviem či to mám brať zo súboru CSV v pamäti PLC alebo tam nejako nastaviť ten vstup daného snímača a bude to teda brať aktuálnu hodnotu a tú vykreslovať. Lenže potom ako dosiahnem ukladanie predošlých nameraných hodnôt v grafe. Neviete mi poradiť nejakú stránku kde by som to našiel? Poprípade stránku kde najdem už pripravené podobné scripty, podľa ktorých by som postupoval/poprípade si to nakonfiguroval podľa seba. Neviem hlavne nastaviť to "bufY" akú mu priradiť tú "cestu" odkiaľ má tie hodnoty načítať do grafu. Podľa funkcneho bloku to musí byť premenná VAR_IN_OUT lenže neviem čo tam priradiť. Na Obr sú znázornené vstupy/výstupy/vstupyvystupy...väčšina vstupov je len nastavovanie grafu... ale to VAR_IN_OUT ten typ premennej ako prepojím so svojim modulom, ktorý meria hodnoty. Prepáčte, že sa pýtam blbosti ale nemám to vôbec naštudované a neviem odkiaľ by som to mohol naštudovať... skôr to skúšam pokus/omyl... ano viem že su v pomocniku html príklady k tomuto lenže je to v inom jazyku ako používam ja. Ďakujemmarsal64 píše:Neprogramuji v tom grafickém jazyce, tak nevím :-/. Samozřejmě je potřebné mít příslušné hodnoty proměnných v (daném případě) mer[49].vh atd., odtud se to bere do grafu. Kód je ilustrativní příklad.ondrejoo píše:Chcem sa opýtať čo zadefinujem do VAR_IN_OUT vo funkcnom bloku na obrázku pod označením bufY1? chcel som tam dať premenné, ktoré dané moduly merajú, lenže tie sú len VAR_IN. Po nastavení a prepojení s "kresliacim platnom" vo WebMakeri a spustením vo webovom prehliadaci mi vykreslí len graf, ale žiadnu krivku v ňom. Alebo potrebujem ešte niečo k tomuto funkcnému bloku pridať?
Taktiež mi niekedy hlási chybu "Xpro:Fatální] proces ´P 0´ není vytvořen" je to spôsobené tým, že mám niečo zle nastavené (alebo mi tam chýba niečo) vo funkčnom bloku?
Ďakujem
Grafy jsem se naučil dělat z projektu ExampleGraphs, který se dodává jako vzorový s Mosaic.
Pamatuji si mlhavě, že podle příkladů jsem nejdřív dělal pouze statické grafy, které se nehýbaly, proto jsem do kódu dodával tu "časovou základnu".
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: stř úno 24, 2021 1:08 pm
Re: PLC Tecomat Foxtrot - Vizualizácia dát online
Už som si to trošku naštudoval odtialto https://www.tecomat.cz/modules/Download ... xv00537_01 a stiahol som si free verziu ..postupoval som podľa návodu, lenže hned na začiatku v kolonke "Device" po zaškrtnutí HTTPS mi vyskočilo že sa nepodarilo nadviazať spojenie so serverom...ak som to nezaškrtol tak to šlo...lenže pri kolonke "Variables" som získal vybrané premenne z PLC a ak som chcel získaŤ vybrané premenne tak mi vyhodilo, že ta free verzia to nepodporuje...Nemám problém si zakúpiť plnu verziu len neviem ako ďalej postupovať a či by som to vedel správne ponastavovať - aké funkčné bloky použiť v programe alebo ako nastaviť databázu v TecoAPI. Ďakujemdumi píše:Me se.osvedcilo pres teco api nacitat data do DB (mysql nebo mariadb) a sup s nima do grafany
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: PLC Tecomat Foxtrot - Vizualizácia dát online
vh ("values hour") je proměnná, pole, součást položky pole mer. V položce pole mer si tedy v poli vh ukládám hodinové hodnoty a každou hodinu je mimochodem odrotuji nějak takto (s různými možnostmi agregace):ondrejoo píše:
Tie hodnoty premenných sa berú z nejakého súboru alebo priamo z modulu ako to merá v čase? alebo odkiaľ beriete to "mer[49].vh "?
Kód: Vybrat vše
// Rotuj hodinové hodnoty
FOR i := 1 to MEASN DO
IF mer[i].status THEN
FOR j := 1 TO HON - 1 DO
mer[i].vh[j] := mer[i].vh[j+1];
END_FOR;
IF (mer[i].typ = 'A') or (mer[i].typ = 'W') THEN
mer[i].vh[HON] := 0; // 0 - začíná nová agregace
ELSE
mer[i].vh[HON] := mer[i].vh[HON-1]; // kopie
END_IF;
// zkopíruj poslední hodnotu pro datalogger a zobrazení
mer[i].v_lhour := mer[i].vh[HON-1];
END_IF;
END_FOR;
Nezlob se, ale není jiné cesty než studium:
https://www.tecomat.cz/modules/Download ... progiec_cz
https://www.tecomat.cz/ke-stazeni/priru ... ed-funkci/
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 236 Odpovědi
- 19271 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rorokt
-
- 0 Odpovědi
- 803 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Vampír
-
-
PLC Tecomat Foxtrot - dotaz ohledně vstupu na CP1006
od Benyhof » » v PLC Tecomat Foxtrot
PLC Tecomat Foxtrot - dotaz ohledně vstupu na CP1006
- 5 Odpovědi
- 1425 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od DanoP
-
-
- 1 Odpovědi
- 938 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-
- 3 Odpovědi
- 359 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE