Ahoj, no presne takú "topnú tyč" mám, 300W, a používam ju na ohrev vody...
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Nizkoonergeticke spotrebice na ohrev TUV

Příspěvek od vlkazajac »

Nautilus píše:
lemra79 píše:standardni drazicky 2 kw teleso ma dve paralelni telesa po 1 kw, kdyz je zapojite seriove, da to 500w, minimalne na test neni potreba menit teleso.
Jestliže se zapojí dvě 1kW tělesa do série bude z toho jedno 250W.
Nie. Budú z toho dve po 250 W, teda v súčte 500 W.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 597
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Nizkoonergeticke spotrebice na ohrev TUV

Příspěvek od Skrat »

dobrý den
Taky potřebuji zapojit dvě 1,1kW tělesa do serie.Kolik to teda nakonec bude 260W?? Moc sem to nepobral jak to počítáte.Prosím vysvětlit,abych si to mohl zpočítat.Děkuji.
Jinak plánuji zapojit vytěžování na těleso které má : L1,L2,L3 vynutí těles je zapojeno do hvězdy.N není zapojeno.
Pen je obal tělesa.Celkový příkon je 3,3kW
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 494
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Nizkoonergeticke spotrebice na ohrev TUV

Příspěvek od lemra79 »

polovina. tj. 550W

edit: kecac, 1/4 tj 270W

Ne, jdu to zpočítat:

1100 w /230v = 4,78A
230V / 4,78A = 48,1 Ohm

Dvě do série tj. 96,2 Ohm

230 V / 96,2 = 2,4A
230V * 2,4A = 552 W

Tak za mě polovina, dělám někde chybu?
Naposledy upravil(a) lemra79 dne úte čer 08, 2021 1:28 pm, celkem upraveno 1 x.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 597
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Nizkoonergeticke spotrebice na ohrev TUV

Příspěvek od Skrat »

takže 270W.To je docela málo-škoda
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 597
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Nizkoonergeticke spotrebice na ohrev TUV

Příspěvek od Skrat »

a co zapojit dvě vynutí paraelně a k tomu to třetí do serie.To už bude daleko víc?Nevím jak se to počítá,tak sorry že se vyptávám
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 494
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Nizkoonergeticke spotrebice na ohrev TUV

Příspěvek od lemra79 »

no jedlo bude mít 270 W, ale jsou dvě do série, tak že 550W, nebo to druhý bude mimo bojler?
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 597
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Nizkoonergeticke spotrebice na ohrev TUV

Příspěvek od Skrat »

ne.Špatně sme si rozuměli, Mám orginál topné těleso TJ G 6/4 .3,3kW každá fáze má odběr ca 1,21kW.Topný tělíska jsou zapojeny do hvězdy.Přívodní kabel na 380V odpojím a chtěl sem L1 a L2 z tělesa dát paraelně a L3 knim seriově.Nevím jak to pořádně napsat.Prostě z tří fazovýho tělesa udělat jednu fázy a nulák.Jen nevím jaký vlastně dostanu Watu.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nizkoonergeticke spotrebice na ohrev TUV

Příspěvek od kodl69 »

Watu asi nedostaneš. Zkus základní vzorce a trochu počítat. P=U*I P=U*U/R R=U/I a z toho třeba R=P/(U*U)
jak se spočítá výslednej opdpor v sérii a paralelně je snad jasný, a jak výkon taky.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Nizkoonergeticke spotrebice na ohrev TUV

Příspěvek od rottenkiwi »

Ak pri 230 V ma spirala 1200 W, tak pri napati od 190 do 240 V
a zapojeni jedna / dve seriovo / dve paralelne to bude takto:
Přílohy
spirala.png
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 597
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Nizkoonergeticke spotrebice na ohrev TUV

Příspěvek od Skrat »

Ok .děkuji.Už to dopočítám.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW