Axpert King - klon Mpp nahodne vypínání
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 43
- Registrován: čtv srp 14, 2014 12:50 pm
Axpert King - klon Mpp nahodne vypínání
Ahoj, po půl roce testování začínám pozorovat, že čas od času mi měnič přestane dodávat 230V i když má třeba i baterku plnou. Automatika mi to okamžitě přepne na DS jelikož jedu v ostrovnim režimu a na méniči béží pouze mttp nabíjení a já musim ručně zase 230V rozběhnout nevíte co se s ním děje?
Děkuji za pomoc
Děkuji za pomoc
-
- Příspěvky: 721
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: Axpert King - klon Mpp nahodne vypínání
hmm. skor sa vyskytuje problem s odpajanim panelov, ze od casu sa regulator v menici vypne a po chvilke zas nabehne. riesil to upgrade firmware. o tom co popisujes som nepocul. mozno skusit tiez upgrade a uvidi sa. aku mas verziu firmware?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 43
- Registrován: čtv srp 14, 2014 12:50 pm
Re: Axpert King - klon Mpp nahodne vypínání
Tak mame zde dalsi vypadek menic dal nabiji z panelu, ale 230V uz nejede...opravdu to dela jenom me??
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King - klon Mpp nahodne vypínání
A ten fw jsi už přehrál? Nemohlo to vzniknout krátkým odpojena aku a následným odpojením měniče a pak po znovupřipojení jel jen mppt? Máš monitoring všeho?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 43
- Registrován: čtv srp 14, 2014 12:50 pm
Re: Axpert King - klon Mpp nahodne vypínání
Jeste jsem nic neprehraval nemam s tim moc zkusenosti, ale chystam se na to. Nastesti mam prepinac sit tj. pokud dojde k vypadku hned se mi to prepne na ds bez vypadku a Loxon mi zahlasi, ze k tomu doslo, ale jiny monitoring nemam a zatim jsem nenasel, jak menic lepe integrovat do loxonu, kdyz uz ho mam. Jelikoz kazdy dalsi system znamena zase dalsi potencialni problem.
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King - klon Mpp nahodne vypínání
Skoro bych řekl že to zaintegrovat do loxone půjde, myslím že tady nějací borci na loxone byli. Kobra třeba roubuje do loxone Studer, třeba ze zkus poptat, jak to dělá. Jestli by se podobnej přístup nedal udělat pro axperta. Jen je to programování a dle toho, že se do fw nehrneš, tak tomu asi taky neholduješ. To se to pak blbě integruje a hold je třeba platit firmě. Třeba ti to dokáže zaintegrovat ten, kdo montoval Loxone. Můj šéf Loxone taky dělá a integruje do toho různé prvky, ale většinou se právě hlídají podpory a jak to komunikuje, aby nemusel být sw prostředník.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Axpert King - klon Mpp nahodne vypínání
Základní integraci Axperta do Loxone mám hotovou. Pokud Ti stačí základní informace z příkazu QPIGS, tak je to vcelku jednoduché. Mám to udělané přes RS232/UDP převodník od Wiznetu (jako náhrada za RS232 Extension) a jednou za 10 vetřin pošlu do Axperta příkaz QPIGS a on mně v čitelné podobě vrátí všechny potřebné údaje, které přijmu pomocí různých UDP vstupů.Dagus píše:Skoro bych řekl že to zaintegrovat do loxone půjde, myslím že tady nějací borci na loxone byli. Kobra třeba roubuje do loxone Studer, třeba ze zkus poptat, jak to dělá.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 30 Odpovědi
- 1346 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 31 Odpovědi
- 4270 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fatter
-
- 5 Odpovědi
- 1349 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od proasnet
-
-
Isolar SMS - Axpert klon - Solární regulátor
od fugas » » v Axpert
Isolar SMS - Axpert klon - Solární regulátor
- 2 Odpovědi
- 607 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fugas
-
-
- 3 Odpovědi
- 2633 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel