24V baterie v serii
Milí priatelia, neviem, kde robím chybu: mám v skúšobnej prevádzke jednoduchý 24V FV system- seriove zapojenie dvoch 12V AGM baterii, regulátor, a menič, neviem prečo mi iskrí - po cca hodine iskrí / skratuje, na minusovom pole jednej baterie. Robilo to aj pri starom olove z autobaterii, myslel som že problém je v bateriach. Neviem čo to spôsobuje. Medzi baterie idem dat poistku 100A, ale aj tak nechapem, prečo to robí. Vďaka za rady a tipy. Fungujem roky na 12V a s 24V nemám skúsenosti.
-
- Příspěvky: 1201
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Re: 24V baterie v serii
Pokud ti někde něco jiskří, nejsou zřejmě utaženy kontakty. Za běžného provozu nic jiskřit nemůže. Odpověď směřuji spíš k tomu, abys problém přesněji poslal.
Nemám rád tenhle stát.
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: 24V baterie v serii
Nebo sem dej fotku pohled na to zapojení aku a MPPT, třeba s nich bude něco k radě.bhava píše:Milí priatelia, neviem, kde robím chybu: mám v skúšobnej prevádzke jednoduchý 24V FV system- seriove zapojenie dvoch 12V AGM baterii, regulátor, a menič, neviem prečo mi iskrí - po cca hodine iskrí / skratuje, na minusovom pole jednej baterie. Robilo to aj pri starom olove z autobaterii, myslel som že problém je v bateriach. Neviem čo to spôsobuje. Medzi baterie idem dat poistku 100A, ale aj tak nechapem, prečo to robí. Vďaka za rady a tipy. Fungujem roky na 12V a s 24V nemám skúsenosti.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 119
- Registrován: stř lis 14, 2018 1:43 pm
Re: 24V baterie v serii
Ahoj kamarádi, díky za radu. Ok, vyskúšam lepšie pritiahnuť kontakty a ak by problém pokračoval, odfotím a postnem. Díky ešte raz, ahoj, B
-
- Příspěvky: 119
- Registrován: stř lis 14, 2018 1:43 pm
Re: 24V baterie v serii
Milí priatelia, chcem sa ešte spýtať. Je táto scháma zapojenia 6 baterie 12V do 24V serioveho zapojenia správna?
Kolko a akých poistiek treba dať, pre 95 Ah baterie stačí 100A poistka (max odber cez menič bude 1300W)? Vďaka!
Kolko a akých poistiek treba dať, pre 95 Ah baterie stačí 100A poistka (max odber cez menič bude 1300W)? Vďaka!
- Přílohy
-
- Serie1.jpeg (12.62 KiB) Zobrazeno 1592 x
-
- Příspěvky: 1734
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: 24V baterie v serii
zapojení je technicky správně. Pojistka se dává na každý battery pack, takže tady budou pojistky 3. Je potřeba si ale říct jestli máš zapojení s ukostřeným plusem, nebo ukostřeným mínusem, nebo s plovoucí zemí.
Pokud máš ukostřené (nebo společné) + dávají se pojistky na mínus pól každé baterie co se připojuje na společný mínus.
Pokud máš ukostřené (nebo společné) - dávají se pojistky na plus pól každé baterie co se připojuje na společný plus.
Pokud máš plovoucí zem můžeš jistit kteroukoliv stranu.
Pokud nevíš, nebo chceš mít naprostou jistotu dáš pojistky na obě strany.
Jiskření je ale hrozně divné... zkus to nafotit nebo lépe natočit.
Pokud máš ukostřené (nebo společné) + dávají se pojistky na mínus pól každé baterie co se připojuje na společný mínus.
Pokud máš ukostřené (nebo společné) - dávají se pojistky na plus pól každé baterie co se připojuje na společný plus.
Pokud máš plovoucí zem můžeš jistit kteroukoliv stranu.
Pokud nevíš, nebo chceš mít naprostou jistotu dáš pojistky na obě strany.
Jiskření je ale hrozně divné... zkus to nafotit nebo lépe natočit.
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: 24V baterie v serii
Jsou všechny bloky aku 12V napěťově pořádku, že by některý měl vadný článek ?, Změř ty jednotlivé Aku 12 V než je pospojuješ do sebe. V opačném případě špatný spoj očko, nebo svorky, nevím co tam máš. Pojistky můžeš dát do těch zelených propojů mezi bloky 12V. Pojistka 100A stačí.bhava píše:Milí priatelia, neviem, kde robím chybu: mám v skúšobnej prevádzke jednoduchý 24V FV system- seriove zapojenie dvoch 12V AGM baterii, regulátor, a menič, neviem prečo mi iskrí - po cca hodine iskrí / skratuje, na minusovom pole jednej baterie. Robilo to aj pri starom olove z autobaterii, myslel som že problém je v bateriach. Neviem čo to spôsobuje. Medzi baterie idem dat poistku 100A, ale aj tak nechapem, prečo to robí. Vďaka za rady a tipy. Fungujem roky na 12V a s 24V nemám skúsenosti.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 376
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: 24V baterie v serii
Jiskření je přeskakování oblouku, vzniká na místě kde je špatný kontakt, resp. vyšší přechodový odpor. Spoj se zahřívá a může způsobit i požár. Já si myslím že nejsou v pořádku svorky na baterie nebo dotažené vodiče ke svorkám. Toto bych doporučil zkontrolovat jako první. Potom proměřit odpor každého pólu od měniče po pól na baterii, nevím jak je vedení dlouhé a jaký má průřez. Já mám taky 24V systém a 3 série 12V baterií a na každé sérii 100A nožovou pojistku, průřez vodičů 16mm2. Odpor každého kabelu po baterii mám asi 0,1 - 0,2 ohm.
Při špatném kontaktu by to bylo o dost víc, nebo nestabilní.
Při špatném kontaktu by to bylo o dost víc, nebo nestabilní.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Příspěvky: 151
- Registrován: úte zář 17, 2019 1:37 pm
- Lokalita: JV od Brna
Re: 24V baterie v serii
To snad ne.proasnet píše:... Odpor každého kabelu po baterii mám asi 0,1 - 0,2 ohm....
-
- Příspěvky: 376
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: 24V baterie v serii
Nemám co dodat, bylo to na displeji běžného multimetru za 500 Kč (automat)..ale zdá se to moc. Možná by bylo lepší jiné měřidlo, ale to nemám k dispozici. On se tam ještě projevuje přechodový odpor na nožových pojistkách a jejich svorkách a bateriových svorkách.Nautilus píše:To snad ne.proasnet píše:... Odpor každého kabelu po baterii mám asi 0,1 - 0,2 ohm....
Podle výpočtu na úbytek by na 3m vodiče průřezu 16mm2 měl být úbytek každého kabelu 0,4V, to by odpovídalo odporu vodiče 0,0067 Ohm.
Celkem by tedy mělo být na 24V bateriích měřeno o cca 0,8V méně než na měniči, nebo více, podle směru proudu - nabíjení/vybíjení
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Příspěvky: 326
- Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: 24V baterie v serii
Na průmce, když jsme ještě na digitální multimetry koukali jak na svatej obrázek, nás učili metody měření malých a velkých odporů. A to by mělo být použitelné i v tomhle případě - jinými slovy nechat část obvodu (kabely, svorky atd.) protékat známým proudem (popř.ho změřit), na té samé části obvodu změřit úbytek napětí a z Ohmova zákona R=U/I vypočítat odpor.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
-
- Příspěvky: 376
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: 24V baterie v serii
Tak jsem to odvodil o příspěvek výševanilka píše:Na průmce, když jsme ještě na digitální multimetry koukali jak na svatej obrázek, nás učili metody měření malých a velkých odporů. A to by mělo být použitelné i v tomhle případě - jinými slovy nechat část obvodu (kabely, svorky atd.) protékat známým proudem (popř.ho změřit), na té samé části obvodu změřit úbytek napětí a z Ohmova zákona R=U/I vypočítat odpor.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Příspěvky: 326
- Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: 24V baterie v serii
Jopproasnet píše:Tak jsem to odvodil o příspěvek výše
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
-
- Příspěvky: 119
- Registrován: stř lis 14, 2018 1:43 pm
Re: 24V baterie v serii
Priatelia, skvelé, ďakujem za velmi jasné vysvetlenie. Pôjdem podľa vaších rád a ak by boli problémy, dám vedieť, nafotím atd. Pekný deň!
-
- Příspěvky: 151
- Registrován: úte zář 17, 2019 1:37 pm
- Lokalita: JV od Brna
Re: 24V baterie v serii
Měřit multimetrem (ale i jiným měřákem) odpor jehož hodnota je pod hranicí rozlišení nemá význam. Chyba takového měření je mnohonásobně větší, než skutečná hodnota. Vždyť jenom měřící hroty, kabely a svorky na multimetru mají několikanásobně vyšší odpor než silové svorky na baterii.proasnet píše: Nemám co dodat, bylo to na displeji běžného multimetru za 500 Kč (automat)..ale zdá se to moc. Možná by bylo lepší jiné měřidlo, ale to nemám k dispozici.....
Jednoduchou úvahou lze dojít k závěru, že 0,1-0,2 ohmu nemůže být reálná hodnota.
Při proudu 100A by na takové svorce+kabelu byl úbytek napětí 10-20V. Nemluvě o tom, že by to topilo výkonem 1000-2000W.
Odpory se v podobných případech měří jak píše vanilka nepřímou metodou. Nakonec on i ten multimetr to měří stejnou metodou, jenom ten měřící proud je o několik řádů nižší.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 5 Odpovědi
- 2097 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Robbiexb1
-
- 10 Odpovědi
- 1563 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
- 1 Odpovědi
- 328 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sisdale
-
- 6 Odpovědi
- 1322 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od blaskoi
-
- 4 Odpovědi
- 605 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dvv12