BMS s komunikací RS485/232/Modbus
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 897
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
BMS s komunikací RS485/232/Modbus
Přečetl jsem celé forum i spoustu dalšího, ale nejsem z toho moudrej:
Potřebuji ochránit baterii LiFePO 48V/110Ah (16s) a rád bych naměřené SOC, napětí článků, aktuální proud apod. četl pomocí PLC (Domat markMX). Mám k dispozici RS485(+ModbusRTU), RS232, Ethernet (+ModbusTCP).
Existuje nějaká BMS, ke které existuje nějaký rozumný popis komunikace? Jestli to bude balancování + hlídání napětí článků + počítání SOC v jedné nebo 3 krabicích už je celkem jedno.
Potřebuji ochránit baterii LiFePO 48V/110Ah (16s) a rád bych naměřené SOC, napětí článků, aktuální proud apod. četl pomocí PLC (Domat markMX). Mám k dispozici RS485(+ModbusRTU), RS232, Ethernet (+ModbusTCP).
Existuje nějaká BMS, ke které existuje nějaký rozumný popis komunikace? Jestli to bude balancování + hlídání napětí článků + počítání SOC v jedné nebo 3 krabicích už je celkem jedno.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: BMS s komunikací RS485/232/Modbus
Pro některé čínské BMS (třeba tyto https://www.aliexpress.com/item/3287690 ... 4c4dyd8kGQ) existuje dokumentace komunikačního protokolu https://github.com/simat/BatteryMonitor/wiki
Kolega koupil BMSChargery http://chargery.com/balancer.asp a kněmu našel také komunikační protokol.
Kolega koupil BMSChargery http://chargery.com/balancer.asp a kněmu našel také komunikační protokol.
-
- Příspěvky: 897
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: BMS s komunikací RS485/232/Modbus
Ano, to první pochází z lithiumbatterypcb.com. K tomu existuje knihovna pro Arduino. Tedy dalo by se to z toho vyčíst nebo spíš vložit Arduino jako převodník na ModbusRTU. viz. https://github.com/rahmaevao/JbdBms a https://hackaday.io/project/162806-jbd-bms-protocol
Bohužel se tohle pro 16s dělá maximálně na 60A, což je pro domácí elektrárnu málo (uvažuju 100A, špičky <2s 200A).
Ještě jsem našel DALY BMS s UARTem nebo RS485 https://www.aliexpress.com/item/4001321 ... 700dKSfzra
...ale k tomu se mi nepodařilo najít popis komunikace nebo zmínku, že by se tím někdo zabýval.
Jedna varianta je i DIYBMS v4. Jestli to dobře chápu, je to napsané v Arduinu, takže přidat tam Modbus komunikaci by neměl být úplně velký problém.
Bohužel se tohle pro 16s dělá maximálně na 60A, což je pro domácí elektrárnu málo (uvažuju 100A, špičky <2s 200A).
Ještě jsem našel DALY BMS s UARTem nebo RS485 https://www.aliexpress.com/item/4001321 ... 700dKSfzra
...ale k tomu se mi nepodařilo najít popis komunikace nebo zmínku, že by se tím někdo zabýval.
Jedna varianta je i DIYBMS v4. Jestli to dobře chápu, je to napsané v Arduinu, takže přidat tam Modbus komunikaci by neměl být úplně velký problém.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: BMS s komunikací RS485/232/Modbus
Dělají se i varianty s proudem až 250A, stačí hledat na Aliexpresu. V tomhle obchodě mají 100A verzi pro LiFe https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 3de20g6g5vluky píše:Ano, to první pochází z lithiumbatterypcb.com. K tomu existuje knihovna pro Arduino. Tedy dalo by se to z toho vyčíst nebo spíš vložit Arduino jako převodník na ModbusRTU. viz. https://github.com/rahmaevao/JbdBms a https://hackaday.io/project/162806-jbd-bms-protocol
Bohužel se tohle pro 16s dělá maximálně na 60A, což je pro domácí elektrárnu málo (uvažuju 100A, špičky <2s 200A).
K tomuhle popis komunikace mám, jestli jsem to dobře pochopil, tak se jedná o CANbus nad různými fyzickými rozhraními. Jestli chceš, tak můžu poslat, je to ve wordu anglicko-čínsky.luky píše: Ještě jsem našel DALY BMS s UARTem nebo RS485 https://www.aliexpress.com/item/4001321 ... 700dKSfzra
...ale k tomu se mi nepodařilo najít popis komunikace nebo zmínku, že by se tím někdo zabýval.
-
- Příspěvky: 83
- Registrován: ned kvě 20, 2018 5:00 pm
- Lokalita: Uprostřed republiky
Re: BMS s komunikací RS485/232/Modbus
>>> xmasin: Mohl by jsi mi prisimte poslat popis komunikacniho protokolu pres RS232 pro BMS Chargery?
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: BMS s komunikací RS485/232/Modbus
Popis protokolu je k mání tady:JiTr píše:>>> xmasin: Mohl by jsi mi prisimte poslat popis komunikacniho protokolu pres RS232 pro BMS Chargery?
http://www.chargery.com/uploadFiles/BMS ... 0V1.25.pdf
A našel jsem nějaký projekt, který integruje Chargery BMS do VenusOS od Victronu:
https://github.com/Tobi177/venus-chargerybms
-
- Příspěvky: 83
- Registrován: ned kvě 20, 2018 5:00 pm
- Lokalita: Uprostřed republiky
Re: BMS s komunikací RS485/232/Modbus
>>> xmasin: Diky
Bonus Chargery BMS vidim v tom, ze umi balancovat proudem 1A ...
Bonus Chargery BMS vidim v tom, ze umi balancovat proudem 1A ...
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: BMS s komunikací RS485/232/Modbus
Ten Chargery se mně taky líbí, už ho mám na cestě ve variantě se 100A bočníkem. A pokud bude vyhovvoat, tak objednám ještě dva, aby měl každý ze tří bateriových packů svůj.JiTr píše:>>> xmasin: Diky
Bonus Chargery BMS vidim v tom, ze umi balancovat proudem 1A ...
-
- Příspěvky: 897
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: BMS s komunikací RS485/232/Modbus
Ahoj, prosím o zaslání popisu komunikace pro RS485 na DALY BMS.xmasin píše:K tomuhle popis komunikace mám, jestli jsem to dobře pochopil, tak se jedná o CANbus nad různými fyzickými rozhraními. Jestli chceš, tak můžu poslat, je to ve wordu anglicko-čínsky.luky píše: Ještě jsem našel DALY BMS s UARTem nebo RS485 https://www.aliexpress.com/item/4001321 ... 700dKSfzra
...ale k tomu se mi nepodařilo najít popis komunikace nebo zmínku, že by se tím někdo zabýval.
Předem díky
L.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: BMS s komunikací RS485/232/Modbus
Dnes mi přišla reklama z TI na BQ76952PFBR . 1-16s BMS/balance, dají se k tomu připojit snadno mosfety s externími odpory pro balancování větším proudem, má to komunikaci přes I2C, SPI, tj někdo trochu zručný k tomu dopíše komunikaci přes nějakej procesor s čímkoliv, případně nějaký rozhraní s displejem a enkodérem pro nastavení, možností mnoho. Cenovka švába celkem přijatelná, cca 150Kč s DPH, ostatně tohle asi dává číňan do těch "smart BMS" .
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: BMS s komunikací RS485/232/Modbus
Nabízím svůj "překlad" z čínštiny ;-/luky píše: Ahoj, prosím o zaslání popisu komunikace pro RS485 na DALY BMS.
Pokud má někdo něco lepšího, můžete to prosím sdílet?
- Přílohy
-
- Daly Modbus protocol.xlsx
- (20.09 KiB) Staženo 420 x
-
- Příspěvky: 416
- Registrován: stř zář 16, 2020 5:45 pm
Re: BMS s komunikací RS485/232/Modbus
ahojte chlapi, nasel jsem toto vlakno ... rozchodil jste to nekdo? trochu programovani, dam, ale nektere veci uz mimo moje chpani resp. bych potreboval poradne nakopnout.
BMS DALY, mam tam vsechna rozhrani (UART/RS482 ... celkem 4 konektory), a rad bych cetl hodnoty arduinem. tj stav napeti, stav jednotlivych clancich atd
dik
BMS DALY, mam tam vsechna rozhrani (UART/RS482 ... celkem 4 konektory), a rad bych cetl hodnoty arduinem. tj stav napeti, stav jednotlivych clancich atd
dik
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,
14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: BMS s komunikací RS485/232/Modbus
Tu to ma niekto cez MQTT:
https://github.com/njfaria/dalylog
https://diysolarforum.com/threads/new-d ... 02/page-25
https://github.com/njfaria/dalylog
https://diysolarforum.com/threads/new-d ... 02/page-25
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: BMS s komunikací RS485/232/Modbus
Jasně , v mém případě jak jinak než na Teco Foxtrotu.ViktorEX píše:rozchodil jste to nekdo?
-
- Příspěvky: 416
- Registrován: stř zář 16, 2020 5:45 pm
Re: BMS s komunikací RS485/232/Modbus
hmm, hezky ... ale dal mi to nepomohlo... nemate prosim nekdo nejaky vzorovy programek?
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,
14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: BMS s komunikací RS485/232/Modbus
V tom videu je aj programek: / Daly BMS /
https://youtu.be/m-Umt_olgws?t=196
AXpert: /
https://www.youtube.com/watch?v=o3-FFXivnJg
https://youtu.be/m-Umt_olgws?t=196
AXpert: /
https://www.youtube.com/watch?v=o3-FFXivnJg
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: BMS s komunikací RS485/232/Modbus
Tak je to ten Foxtrot, třeba trochu pomůže pro inspiraci.ViktorEX píše:hmm, hezky ... ale dal mi to nepomohlo... nemate prosim nekdo nejaky vzorovy programek?
Kód: Vybrat vše
VAR_GLOBAL
NUM_DALYS : USINT := 2; // number of Dalys present
CH_DALYS : UINT := CH3_UNI; // UNI channel for the communication
DALYADDR : ARRAY[1..3] of BYTE := [16#40, 16#41, 0]; // Daly addresses
Timeout_recv_Daly : TIME := T#100MS; // How long wait for Daly response
CurrentBatSum : Real; // sum of battery current from all BMS
CurrentBatSum_cl : CL; // color of battery current from all BMS: > 0.5 green; < -0.5 orange; else green
END_VAR
// Structure for receiving and storing raw Daly data
TYPE
DALYBMSDATA : STRUCT
LastError_text : STRING;
LastError_datetime : DT;
ErrorCount : USINT;
LastReceive_datetime : DT;
ReceiveOKCount : USINT; // counter of correct communications
maxvoltage : REAL; // maximum cell voltage
minvoltage : REAL; // minimum cell voltage
totvoltage : REAL; // total battery voltage "pressure"
current : REAL; // proud
SOC : REAL; // SOC
minVcellNo: USINT; // cell no with minimum voltage
maxVcellNo: USINT; // cell no with maximum voltage
temperature : INT; // temperatureplota
state : USINT; // 0 - static 1 - charge 2 - discharge
statea : CL; // rgb
balancing : string[4]; // 16 battery cells in pack expected here
MOScharging : USINT; // 1 - MOS for charging on
MOSLoad : USINT; // 1 - MOS for discharging on
faultstatus1 : string[8]; // bits indicating error
faultstatus2 : string[8]; // bits indicating error 2
END_STRUCT
END_TYPE
// Daly values store
VAR_GLOBAL RETAIN
dalys : ARRAY[1..3] OF DALYBMSDATA;
daly_diffvoltage_1 : real; // difference of voltage between min and max for battery 1
daly_diffvoltage_2 : real; // difference of voltage between min and max for battery 2
END_VAR
Kód: Vybrat vše
// Communicate with Daly BMS
// Expected RS-485, all Dalys to use a single communication channel
// function to calculate checksum
FUNCTION bchksm : USINT
VAR_INPUT
cfrom : PTR_TO USINT; // USINT pointer to start from
numbytes : UINT; // number of bytes
END_VAR
VAR
a : USINT;
END_VAR
REPEAT
a := a + cfrom^;
cfrom := cfrom + 1;
numbytes := numbytes - 1;
UNTIL numbytes = 0 END_REPEAT;
bchksm := a;
END_FUNCTION
// Structure for received message
TYPE
Dalyrecv : STRUCT
error : STRING[250]; // error found, '' if none
status : USINT; // processing status: 0: ready, 1: sending, 2: receiving, 3: result ready, 4: error
lenmesrec : UINT; // length of the raw received message
datarec : STRING[13]; // raw content of the received message
END_STRUCT
END_TYPE
// send and receive one message from/to Daly
FUNCTION_BLOCK fbDalySendRec1
VAR_INPUT
init : BOOL; // trigger to start processing
dst_addr : BYTE; // address of Daly to send data to
data_id : BYTE; // command id
END_VAR
VAR_OUTPUT
rm : Dalyrecv; // Daly status and data structure
END_VAR
VAR
m : STRING[13]; // message data to send
r : STRING[13]; // message data received
pb : PTR_TO BYTE;
pd : PTR_TO DWORD;
// helpers
chs : USINT;
SendToDaly : fbSendTo;
RecvFromDaly : fbRecvFrom;
recvTimer : TON; // receiving timer
END_VAR
// init and send the message?
IF init THEN
recvTimer(IN := False, PT := Timeout_Recv_Daly);
// construct the message to be sent
rm.error := ''; // expect no error
pb := adr(m); // to initial byte
pb^ := 16#A5;
pb := pb + 1; // to communication module address
pb^ := dst_addr;
//pb^ := SHL(dst_addr, 4);
pb := pb + 1; // to data id
pb^ := data_id;
pb := pb + 1; // to data legth
pb^ := 8;
// may process data to send here, if any
pd := pb + 1; // to first data DWORD
pd^ := 0;
pd := pd + 4; // to second data DWORD
pd^ := 0;
pb := pd + 4; // to checksum
pb^ := USINT_TO_BYTE(bchksm(adr(m), 12));
// send
SendToDaly(rq :=True, chanCode := CH_DALYS, lenTx := 13, data := void(m));
// initiate receiving timer
recvTimer(IN := True);
rm.status := 2; // receiving
END_IF;
// exit if the main program did not processed the response (3 = response data, 4 = error), then return without further processing
IF rm.status > 2 THEN
RETURN;
END_IF;
// initiate message receive if status = 2
RecvFromDaly(rq :=True, chanCode := CH_DALYS, lenRx := 13, data := void(r));
// message not received?
IF not RecvFromDaly.mesRec THEN
// timeout?
IF recvTimer.Q THEN
rm.error := 'General receive error: response timeout';
rm.status := 4; // present the error
return;
ELSE
return; // message not received and no timeout - continue waiting for response
END_IF;
ELSE // message received
// message received - check general error
IF RecvFromDaly.error <> 0 THEN
rm.error := concat('General receive error: ', GetLastComErrTxt(RecvFromDaly.error));
rm.status := 4; // indicate the error
return;
END_IF;
// no error, start parsing
rm.lenmesrec := RecvFromDaly.lenData;
// despite potenital error, copy the received data to the output variable, if not too long
IF rm.lenmesrec <= 13 THEN
Memcpy(length := rm.lenmesrec, source := void(r), dest := void(rm.datarec));
END_IF;
pb := adr(rm.datarec); // to start_byte
// check start byte
IF not pb^ = 16#a5 THEN
// first byte is not A5
rm.error := 'Daly receive error: the first byte is not A5';
rm.status := 4; // indicate the error
return;
END_IF;
// verify checksum
pb := pb + 12;
chs := BYTE_TO_USINT(pb^);
IF chs <> bchksm(adr(rm.datarec), 12) THEN
rm.error := 'Daly receive error: checksum verification failed';
rm.status := 4; // indicate the error
return;
ELSE
// indicate correctly received data
rm.status := 3;
END_IF;
END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
PROGRAM DalyBMS
VAR
a : fbDalySendRec1; // function block to send one message to Studer and receive response
s : Dalyrecv; // structure with receive data
tinit : BOOL := True; // for the first run, lanuch
pw : PTR_TO WORD;
pb : PTR_TO BYTE;
pd : PTR_TO DWORD;
daly_id : USINT := 1; //current Daly to process
daly_addr : BYTE ; // current Daly address
COMMAND_MIN : USINT := 16#90; // minimum no of command to be sent
COMMAND_MAX : USINT := 16#98; // maximum no of command to be sent
command_id : USINT := 16#90; // work variable - current command_id
i : USINT;
END_VAR
// if tinit, go to next command or next Daly
if tinit THEN
command_id := command_id + 1;
if command_id > COMMAND_MAX THEN
// first command id
command_id := COMMAND_MIN;
// next daly
daly_id := daly_id + 1;
if daly_id > NUM_DALYS THEN daly_id := 1; END_IF;
end_if;
END_IF;
// take daly address
daly_addr := DALYADDR[daly_id];
// process the current command for the current Daly
a(init := tinit, dst_addr := daly_addr, data_id := USINT_TO_BYTE(command_id), rm => s);
tinit := False; // synchronous - wait for response
// verify if response or came and process
CASE s.status OF
2:
RETURN;
4 :
// mark error to the Daly data
dalys[daly_id].LastError_text := s.error;
dalys[daly_id].LastError_datetime := GetDateTime();
dalys[daly_id].ErrorCount := dalys[daly_id].ErrorCount + 1;
tinit := True;
3 :
// mark last received data to Daly
dalys[daly_id].LastReceive_datetime := GetDateTime();
dalys[daly_id].ReceiveOKCount := dalys[daly_id].ReceiveOKCount + 1;
tinit := True;
// parse - go to the first data byte
pw := adr(s.datarec) + 4;
pb := pw;
pd := pw;
case command_id of
16#90:
dalys[daly_id].totvoltage := int_to_real(int_to_int(word_to_int(pw^))) * 0.1;
pw := pw + 4;
dalys[daly_id].current := - (int_to_real(int_to_int(word_to_int(pw^))) - 30000) * 0.1; // A
pw := pw + 2;
dalys[daly_id].SOC := int_to_real(int_to_int(word_to_int(pw^))) * 0.1; // perc.
16#91:
dalys[daly_id].maxvoltage := int_to_real(int_to_int(word_to_int(pw^))) / 1000; // mV
pb := pw + 2;
dalys[daly_id].maxVcellNo := byte_to_usint(pb^);
pw := pw + 3;
dalys[daly_id].minvoltage := int_to_real(int_to_int(word_to_int(pw^))) / 1000;
pb := pb + 3;
dalys[daly_id].minVcellNo := byte_to_usint(pb^);
16#92:
dalys[daly_id].temperature := byte_to_int(pb^) - 40; // only one thermometer expected here
16#93:
dalys[daly_id].state := byte_to_usint(pb^); // 0 - static 1 - charge 2 - discharge
case dalys[daly_id].state of
// static - grey
0: dalys[daly_id].statea.r := 212;
dalys[daly_id].statea.g := 212;
dalys[daly_id].statea.b := 212;
// charge - green
1: dalys[daly_id].statea.r := 0;
dalys[daly_id].statea.g := 200;
dalys[daly_id].statea.b := 0;
// discharge - orange
2: dalys[daly_id].statea.r := 255;
dalys[daly_id].statea.g := 128;
dalys[daly_id].statea.b := 0;
end_case;
pb := pb + 1;
dalys[daly_id].MosCharging := byte_to_usint(pb^);
pb := pb + 1;
dalys[daly_id].MosLoad := byte_to_usint(pb^);
// force switch to nearest processed command
// switches also 95 and 96 which could not be processes in this program
command_id := 16#96; // will be incremented
16#97:
dalys[daly_id].balancing := word_to_stringf(pw^, '%04X'); // bit = the cell is balancing
16#98:
dalys[daly_id].faultstatus1 := dword_to_stringf(pd^,'%08X');
pd := pd + 4;
dalys[daly_id].faultstatus2 := dword_to_stringf(pd^,'%08X');
END_CASE;
END_CASE;
// calculate total current from batteries
CurrentBatSum := 0;
for i := 1 to NUM_DALYS DO
CurrentBatSum := CurrentBatSum + dalys[i].current;
end_for;
if CurrentBatSum > 0.5 THEN // charge - green
CurrentBatSum_cl.r := 0;CurrentBatSum_cl.g := 200;CurrentBatSum_cl.b := 0;
elsif CurrentBatSum < -0.5 THEN // discharge - orange
CurrentBatSum_cl.r := 255;CurrentBatSum_cl.g := 128;CurrentBatSum_cl.b := 0;
else // static - grey
CurrentBatSum_cl.r := 212;CurrentBatSum_cl.g := 212;CurrentBatSum_cl.b := 212;
end_if;
// actualization of the global variables
daly_diffvoltage_1 := dalys[1].maxvoltage - dalys[1].minvoltage;
daly_diffvoltage_2 := dalys[2].maxvoltage - dalys[2].minvoltage;
END_PROGRAM
-
- Příspěvky: 210
- Registrován: čtv lis 01, 2018 9:36 am
Re: BMS s komunikací RS485/232/Modbus
skusal nikto s tych bms tahat data cez modbus a da sa na nich nejako zmenit adresa ? mam loxone a tam by sa to snad dalo
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: BMS s komunikací RS485/232/Modbus
Adresa se změnit dá, ale není to Modbus . Více viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... t=daly+bms (konkrétně pak: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ms#p145153)
-
- Příspěvky: 374
- Registrován: pát dub 28, 2017 8:05 pm
- Lokalita: Senec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
- Bydliště: Blízko Senec, SVK
Re: BMS s komunikací RS485/232/Modbus
Ja som s tohoto chuj, neviem to rozchodit ani lena na PC. Marsal tam nieco opisuje,ale akosi tomu moc nerozumiem, elektronika nikdy nebola moj kamarat...
Viete mi s tym niekto prosim pomoct ako to zapojit porpipade co na to presne pouzit?
Dakujem
Viete mi s tym niekto prosim pomoct ako to zapojit porpipade co na to presne pouzit?
Dakujem
Hybrid, 4x260Wp Amerisolar, 6x260Wp Mono CSun, 2x260Wp Aleo, 9x 230Wp JuliSolar, 32x Astronergy 245Wp, 3f-Victron Energy Multiplus 48/5000, 750 Ah trakčná, 800 Ah OPzV stacionarne, 3xMPPT Victron Energy 150/70-Tr, 1xMPPT Victron Energy 150/45-Tr, AC-out Coupling Fronius Symo 4.5-3-M
zatial vsetko vo výstavbe...
zatial vsetko vo výstavbe...
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Energy Meter DDS6619-039 RS485 Modbus z ali
od Leo » » v Raspberry Pi
Energy Meter DDS6619-039 RS485 Modbus z ali
- 5 Odpovědi
- 944 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od josse
-
-
- 31 Odpovědi
- 3524 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
- 0 Odpovědi
- 890 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od araman
-
- 3 Odpovědi
- 775 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ok5kwt
-
- 4 Odpovědi
- 835 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st