PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Měniče Axpert
moravan30@seznam.cz
Příspěvky: 21
Registrován: pát bře 19, 2021 10:45 am

PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Nový příspěvek od moravan30@seznam.cz »

Ahoj, prosím o radu zde zkušenější FVE uživatele. Mám měnič PIP 5048MK ve spojení s 5x pylontech US200B plus. V nastavení měniče mi vůbec nefunguje volba priorit parametr 16. mám nastaveno: zakázáno nabíjeni ze sítě, výkon první do zátěže a poté baterie. Zátěž mám stabilně cca 3500W výkon pole je max. cca 4200W. Měnič se chová tak, že vždycky první nabije baterie na 99% a až poté začne dodávat výkon do zátěže. Výsledek toho je, že pokud kolem poledne mám šanci využít maximálního výkonu pole nad zátěž už ji nemám kam uložit jelikož baterie jsou FULL a měnič omezí výkon.(řeším to zatím tím že ručně podle počasí řídím přes ICC režim abych si před max ziskem udělal prostor v bateiích) Pokud zvolím režim SBU tak vlastně pořád pojedu přes baterie a to úplně zbytečně jelikož po přepnutí z baterií na utility budu polem zase jen nabíjet baterie a tak pořád dokola... Nevíte proč ty priority nefungují ? nefungují všem nebo jen mě ?
Nevím jestli jsem to napsal srozumitelně když tak se prosím zeptejte ... ta myšlenka je taková, že bych chtěl při mé zátěži max tahat napřímo ze soláru a hned pálit a co nejmíň ukládat (jen přebytky) a tím setřít baterie..

Moc díky za pomoc, omlouvám se pokud to tu někdo řešil hledal jsem svědomitě ale nenašel...
rva
Příspěvky: 4005
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Nový příspěvek od rva »

Při SBU snad měnič jede bez distribuce a využívá to, co vyrábí panely a pokud to nestačí, tak bere i z baterie. Pouze když jsou baterie vybité, přepne na distribuci.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Nový příspěvek od rottenkiwi »

Treba sa pohrat s parametrami: 1, 2, 12, 13, 16.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
moravan30@seznam.cz
Příspěvky: 21
Registrován: pát bře 19, 2021 10:45 am

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Nový příspěvek od moravan30@seznam.cz »

To ano, ale zátěž je 90% času větší než výkon pole. tzn. nemusel by energii ani ukládat. Nebo začněme smyčku jinde.. Baterie se vybijí na přepnutí do distribuce - měnič přesně - nastane to, že měnič přestane dodávat do výkonu a všechen zisk pošle do baterií tak dlouho že je nabije do přepnutí zpět na SBU a začne je pomalu vybíjet jelikož výkon pole je nižší než zátěž... pak zas přepne a zase celý výkon do baterií a tak pořád dokola takže prožene hromadu výkonu přes baterie a jenom se načítají cykly a likviduji zbytečně baterie...
Když to přeženu tak tam ta volba 16 ani nemusí být když nefunguje...
rva
Příspěvky: 4005
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Nový příspěvek od rva »

Záleží jaké je nastavené napětí 12 a 13 při kterém se přepíná měnič na baterie a na distribuci. A při relativně velkém odběru pak může hrát roli i napěťová ztráta na kabelech.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Nový příspěvek od kvako1 »

ja mam tedy MG ale chovat by se měl ten tvůj stejně. mě to normalně funguje, nejdřív spotřeba z panelu až pak z baterky nebo do baterky...

ukaž stranku z nastavením v icc
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
moravan30@seznam.cz
Příspěvky: 21
Registrován: pát bře 19, 2021 10:45 am

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Nový příspěvek od moravan30@seznam.cz »

rva píše:
Záleží jaké je nastavené napětí 12 a 13 při kterém se přepíná měnič na baterie a na distribuci. A při relativně velkém odběru pak může hrát roli i napěťová ztráta na kabelech.
ale ten problém podle mě není v režimu SBU ten funguje ale SUB kdy pošle 100% výkonu do baterie dokud není baterie FULL.. parametr 12 - 47V a 13 - 48V aktuálně baterie FULL 53,08V
moravan30@seznam.cz
Příspěvky: 21
Registrován: pát bře 19, 2021 10:45 am

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Nový příspěvek od moravan30@seznam.cz »

kvako1 píše:
ja mam tedy MG ale chovat by se měl ten tvůj stejně. mě to normalně funguje, nejdřív spotřeba z panelu až pak z baterky nebo do baterky...

ukaž stranku z nastavením v icc
Přílohy
Snímek obrazovky 2021-07-18 v 16.44.02.png
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Nový příspěvek od kvako1 »

ale ty tam maš prioritu sub ne sbu..

to co chceš je sbu ne ?

SUB: Solar first

Solární energie poskytuje energii
zátěž má přednost.
Pokud solární energie nestačí
k napájení všech připojených zátěží,
bude energii dodávat veřejná síť
současně s tím i zátěže.
Baterie dodává energii do
zátěže pouze tehdy, když je solární energie a energie z veřejných zdrojů
nestačí.

Priorita SBU

Solární energie dodává energii
zátěže jako první prioritu.
Pokud solární energie nestačí
k napájení všech připojených zátěží,
bude energii dodávat baterie
současně i zátěže.
Utility dodává energii do
zátěže pouze tehdy, když je napětí baterie
klesne na nízkou úroveň
výstražného napětí nebo nastavení
v programu 12 nebo solární a
baterie není dostatečné.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
moravan30@seznam.cz
Příspěvky: 21
Registrován: pát bře 19, 2021 10:45 am

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Nový příspěvek od moravan30@seznam.cz »

kvako1 píše:
ale ty tam maš prioritu sub ne sbu..

to co chceš je sbu ne ?

SUB: Solar first

Solární energie poskytuje energii
zátěž má přednost.
Pokud solární energie nestačí
k napájení všech připojených zátěží,
bude energii dodávat veřejná síť
současně s tím i zátěže.
Baterie dodává energii do
zátěže pouze tehdy, když je solární energie a energie z veřejných zdrojů
nestačí.

Priorita SBU

Solární energie dodává energii
zátěže jako první prioritu.
Pokud solární energie nestačí
k napájení všech připojených zátěží,
bude energii dodávat baterie
současně i zátěže.
Utility dodává energii do
zátěže pouze tehdy, když je napětí baterie
klesne na nízkou úroveň
výstražného napětí nebo nastavení
v programu 12 nebo solární a
baterie není dostatečné.

Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)
pokud nastavím SBU tak budu čerpat z baterie rozdíl mezi zátěží a výkonem pole tzn. za nějakou dobu vyčerpám baterii a nastane proces viz odpověď nahoře tzn plný výkon do baterie do přepnutí ... to nechci - chci baterie použít co možná nejmíň...

ideální by bylo pokud by měnič v SUB dobil baterie třeba na 60% a pak dal všechno do záteže a těch 40% by byla rezerva kde je pole výkonnější než zátěž... možná to blbě vysvětluji...
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Nový příspěvek od kvako1 »

aha už to chapu zbytek tedy chceš brát ze sítě? a baterie aby zustala plná ?

nejseš nahodou ten co tohle psal nedavno na fc ve skupině solarni technika ?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Nový příspěvek od kvako1 »

tak asi ne, asi to je u tveho měniče jinak. máš tam trochu jinak ty nastavení.

graf jak se to chová mě na sbu, baterku drží stále plnou a zatěž veme ze slunce, zelené. připadně docucne, ale baterku drží stale na 56V jak mam nastaveno. až když nesvití jede plně z baterky
graf.png
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
moravan30@seznam.cz
Příspěvky: 21
Registrován: pát bře 19, 2021 10:45 am

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Nový příspěvek od moravan30@seznam.cz »

kvako1 píše:
aha už to chapu zbytek tedy chceš brát ze sítě? a baterie aby zustala plná ?

nejseš nahodou ten co tohle psal nedavno na fc ve skupině solarni technika ?

Nene nikde jsem se neptal... zatím ... nemusí být plná jenom pokud možno co nevíce ze hry abych tak řekl, a třeba ji udržovat na 80%..
v tomto případě je za hry jen pokud je FULL dřív měnič nedá nic do zátěže..
moravan30@seznam.cz
Příspěvky: 21
Registrován: pát bře 19, 2021 10:45 am

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Nový příspěvek od moravan30@seznam.cz »

kvako1 píše:
tak asi ne, asi to je u tveho měniče jinak. máš tam trochu jinak ty nastavení.

graf jak se to chová mě na sbu, baterku drží stále plnou a zatěž veme ze slunce, zelené. připadně docucne, ale baterku drží stale na 56V jak mam nastaveno. až když nesvití jede plně z baterky

Aha jenomže ty máš malou zátěž, zkus se na to podívat pohledem, že máž zátěž 90% max výkonu pole... potom ti to co chci dá možná větší smyl...
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Nový příspěvek od rottenkiwi »

Treba spravne nastavit napatia:
Bulk charging voltage
Float charging voltage
Battery cut-off voltage
Back to Grid voltage
Back to discharge voltage

To znamena, ak chcem baterku na 60 % SOC,
tak musim spravne nastavit BULK a FLOAT.

Ak chcem baterku pomalsie nabijat, nastavit
Max PV charging current.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
moravan30@seznam.cz
Příspěvky: 21
Registrován: pát bře 19, 2021 10:45 am

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Nový příspěvek od moravan30@seznam.cz »

rottenkiwi píše:
Treba spravne nastavit napatia:
Bulk charging voltage
Float charging voltage
Battery cut-off voltage
Back to Grid voltage
Back to discharge voltage

To znamena, ak chcem baterku na 60 % SOC,
tak musim spravne nastavit BULK a FLOAT.

Ak chcem baterku pomalsie nabijat, nastavit
Max PV charging current.

jasně to jsem si myslel ale to musím zrušit v měniči nastavení baterií PYL a komunikaci jinak tyto parametry nejsou přístupné... JE TO TAK ?? musím komunikaci odpojit..
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Nový příspěvek od kvako1 »

moravan30@seznam.cz píše:
kvako1 píše:
tak asi ne, asi to je u tveho měniče jinak. máš tam trochu jinak ty nastavení.

graf jak se to chová mě na sbu, baterku drží stále plnou a zatěž veme ze slunce, zelené. připadně docucne, ale baterku drží stale na 56V jak mam nastaveno. až když nesvití jede plně z baterky

Aha jenomže ty máš malou zátěž, zkus se na to podívat pohledem, že máž zátěž 90% max výkonu pole... potom ti to co chci dá možná větší smyl...
tohle byla jenom ukazka grafu, mivam zatěž i 12 kW.
smysl to co chceš mi dáva, to chapu, ale nedava mi smysl proč se to tak chova. mě žere vždy nejdřív energii z panelu , jestli něco zustane tak to cpe do baterky. dejme tomu že bych měl zatěž 3kW a vyrabělo se 5kW tak sežere z panelu ty 3 a zbytek nacpe do baterky. takhle mi to funguje. pokud se bavime o slunečnem dnu. co jsem pochopil tak o tohle ti jde.

ale jak se dostaneš na hranici že je baterie plna ,tak ji prostě užudržuje plnou do večera. a na grafu se objeví jenom modrá spotřeba a zelena vyroba.. baterka je vlatně jenom udržovaná.. proste vyroba kopiruje spotřebu a graf baterie už se skoro nehne.

je potřeba to možná restartovat a znova skusit nastavit.
proč ti nahoře v pravo svití utility ?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Nový příspěvek od kvako1 »

počkej ty maš pilontechy baterky , to jsem si neuvědomil, to bude asi ten problem, tak to neporadím.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
moravan30@seznam.cz
Příspěvky: 21
Registrován: pát bře 19, 2021 10:45 am

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Nový příspěvek od moravan30@seznam.cz »

kvako1 píše:
počkej ty maš pilontechy baterky , to jsem si neuvědomil, to bude asi ten problem, tak to neporadím.

ano..

svítí to proto že to tak mám nastavené právě kvůli tomu vybíjení..

teď už to jde do zátěžě ale až když jsou baterie 99% nebo FULL
Přílohy
Snímek obrazovky 2021-07-18 v 17.40.06.png
Snímek obrazovky 2021-07-18 v 17.41.11.png
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Nový příspěvek od rottenkiwi »

Ked je tam 05 param PYL, tak BMS by mal obmedzovat prudy, aby sa baterka ubalancovala.

Na inych forach radia napr.:

Takze sa hrat s parametrami, kym nedocielim potrebne spravanie.
Ergo, ak chcem aby baterky boli na: x SOC, tak musim trafit napatia pre 15S / Pylony /
40 % 48.1 V
50 % 48.4 V
60 % 48.7 V
70 % 49 V
80 % 49.2 V

Napatia u LFP vyzeraju nejako takto:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p14085
Přílohy
axpert_pylon_settings.jpg
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek