Pomoc s poistkami

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
m.budzak112
Příspěvky: 37
Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
Bydliště: Nitra

Pomoc s poistkami

Příspěvek od m.budzak112 »

Čaute,

Rád by som sa poradil ohľadom DC istení / poistky na batériu a zvodiča prepätia. Mám v tom celkom chaos a chcem aby bol môj výber pri DC istení správny. Preto by chcel poprosiť o radu ohľadom mojich zvolených istení, ktoré môžete vidieť na obrázku.

Vopred ďakujem za odpoveď.
Obrázek
Dagus
Příspěvky: 1988
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pomoc s poistkami

Příspěvek od Dagus »

Jestli si pamatuji tak pojistka MEGA není určená na 48V systém. Na 48V je pouzdlo ANL. Volil bych asi větší než 60A. Eti dělá i jističe na DC 400V, kdyby byla chuť to mít na jističi a ne pojistkovém pouzdru.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
pezizka
Příspěvky: 741
Registrován: úte čer 24, 2014 8:23 pm
Lokalita: Kyjovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pomoc s poistkami

Příspěvek od pezizka »

Dagus píše:Jestli si pamatuji tak pojistka MEGA není určená na 48V systém.
MEGA na 48V dělá Victron, ale jsou za nehorázné groše. Zkušebně jsem je pálil 60V ty "normální" a žádné velké :hell: se nekonalo. Tak jsem je použil, ale zatím žádná v provozu neletěla.
m.budzak112
Příspěvky: 37
Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
Bydliště: Nitra

Re: Pomoc s poistkami

Příspěvek od m.budzak112 »

Čo poviete na tieto ističe čo mám použité v schéme teraz

Obrázek
dano
Příspěvky: 396
Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am

Re: Pomoc s poistkami

Příspěvek od dano »

Tie istice som videl od viacerych vyrobcov a urcite by som ich nedoporucil. Menil som ich uz na lodi viac krat, istili a odpajali olovene baterie na pohon 24V a tiez na palubnu siet 12V, tak som ich nakoniec nahradil poistkou a vypinacom baterie. Na 48V by som ich bal pouzit a maju vacsi ubytok ako poistka resp. poistka a poriadny bateriovy vypinac. Bud by som pouzil klasicke MEGA, alebo nejake kvalitne ANL, tie su tusim do 58V. Tie MEGA 32V/150A (zinkove aj medene) som skusal prepalit na 72V a ziadne poskodenie poistky ani drziaka nebolo viditelne, bezpecne sa prepalila bez dalsich efektov.

Este sa chcem spytat, preco si volil zapojenie panelov 2s, ja by som pouzil 4s, len by bolo treba zmenit MPPT regulator za 250/100 v resp. pre tuto zostavu by vykonovo stacil aj 250/85, bolo by menej kablov aj mensie prudy a teda aj straty. Pri zapojeni 4s s tymito panelmi by si sa dostal pre Voc 250V pri -36°C.
kodl69
Příspěvky: 7641
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pomoc s poistkami

Příspěvek od kodl69 »

třeba má 2s proto, aby se vešel do 120Voc pro -35°C podle normy ČSN 33 2000-7-712/ed.2 a nemusel řešit ochranu před nebezpečným dotykem
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Pomoc s poistkami

Příspěvek od DanoP »

Co sa tyka poistiek na istenie baterie, vhodne su aj poistky typu CF8.
CF8_LITT_15508926301.jpg
CF8_LITT_15508926301.jpg (19.09 KiB) Zobrazeno 1916 x
Su do 58V ale videl som aj 300A. Su male, nevyhoda je ze treba bud pouzit izolacnu maticu alebo izolacny prstenec pri montazi. Pouziva ich napriklad studer v menicoch, kde su priamo pod okom kabla od baterie. Bezne stoja okolo 5Eur ks https://www.lbw-shop.de/index.php?stoke ... hparam=CF8, ale videl som ich aj za dvojnasobok https://www.tme.eu/sk/katalog/automobil ... 1645040%3B.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 464
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Pomoc s poistkami

Příspěvek od Lubik »

Díky za odkaz, to zjednoduší instalaci
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek