Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
-
- Příspěvky: 75
- Registrován: čtv led 04, 2018 8:11 pm
Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Pozdravujem, poradťe prosím ako rozbehnúť chladničku BOSH, je to veľká chladnička s mraziakom s výkonom 80W, čo je pohode, avšak samozrejme rozbeh je skoro 1000W, máme rýchlu radu ako obmedziť prúd ? Moja zostava dole v popise. Ďakujem za každú radu
Balkónovica - 250Wp poly, 1x NordStar Pure Lead 100Ah, Epever 30A, menič Victron 12/500VA
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
500W měnič je tak do obytnýho auta... Na první pokus bych zkusil minimálně 50m prodlužku z hobyshopu - bude mít takový odpor, že by to mohlo rozběhový proud omezit... A nebo aspoň poshánět všechny prodlužky co máš a zapojit za sebe. Samozřejmě tohle není trvalý řešení, ani to není správně z pohledu bezpečnosti, jenom na zkoušku.
Otázka je, jestli je to olovo dost tvrdý a má dost tlustý přívody, jestli nespadne napětí na vstupu měniče a tím se vypne. 500W při 12V je 50A a přívody musí být co nejkratší, CYa 16mm2 je minimum při dýlce do půl metru...
Otázka je, jestli je to olovo dost tvrdý a má dost tlustý přívody, jestli nespadne napětí na vstupu měniče a tím se vypne. 500W při 12V je 50A a přívody musí být co nejkratší, CYa 16mm2 je minimum při dýlce do půl metru...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 75
- Registrován: čtv led 04, 2018 8:11 pm
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
@kodl69 Ďakujem za reakciu, predlžovák som skúsil, nepodarilo sa. Prívody mám 16mm2 majú cca okolo 200cm. Nejaký kapacitor alebo obmedzovač prúdu nepomôže? ja neviem napriklad že by som obmedzil prúd na 30A čo by predĺžílo čas rozbehu ale možno by to účel splnilo. Viem že varím z vody ale verím v nejakú možnosť
Balkónovica - 250Wp poly, 1x NordStar Pure Lead 100Ah, Epever 30A, menič Victron 12/500VA
-
- Příspěvky: 5171
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Ten měnič je asi slabý, dá 400W/350W trvale a špička 900W, to by mohlo být málo, pro ten chlaďák, asi o fous, ale málo.
Dělají se softstarty, ale u toho kompresoru nevím nevím ...
Nemáš zaplé ECO?
Ha, teď vidím ty dva metry, to je hrozně moc, zkus to na pokus dát co nejblíž, jak psal kodl, do půl metru.
Dělají se softstarty, ale u toho kompresoru nevím nevím ...
Nemáš zaplé ECO?
Ha, teď vidím ty dva metry, to je hrozně moc, zkus to na pokus dát co nejblíž, jak psal kodl, do půl metru.
Naposledy upravil(a) cipis dne úte zář 28, 2021 5:38 pm, celkem upraveno 1 x.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3132
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Já mám v obytce měnič 1500W trvalý výkon z 12V.Tahám s tím i presovač s mlýnkem 1500W než se nahřeje voda cca 150A vyzkoušeno na olověné startovací baterii 73Ah. Rozběhne 1kW flexu jak nic.Victrona prodej a kup si toto. https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 75
- Registrován: čtv led 04, 2018 8:11 pm
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Nemám ECO , normálne poloha I. Asi teda vyskúšam skrátiť tie vodiče aj keď dúfam že ich nebudem zbytočne sekať, mám to celé v stavanej skrini už prispôsobené ...cipis píše:Ten měnič je asi slabý, dá 400W/350W trvale a špička 900W, to by mohlo být málo, pro ten chlaďák, asi o fous, ale málo.
Dělají se softstarty, ale u toho kompresoru nevím nevím ...
Nemáš zaplé ECO?
Ha, teď vidím ty dva metry, to je hrozně moc, zkus to na pokus dát co nejblíž, jak psal kodl, do půl metru.
Balkónovica - 250Wp poly, 1x NordStar Pure Lead 100Ah, Epever 30A, menič Victron 12/500VA
-
- Příspěvky: 75
- Registrován: čtv led 04, 2018 8:11 pm
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Ahoj, vyzerá to lákovo, aj keď čínsky menič som mal a nevydržal ani jednu sezónu, somzrejme nie v tomto výkone čo si poslal ty. kažpadne pozvažujem tvoj návrh BTW tiež máš tak krátke prívodné káble?Franta2776 píše:Já mám v obytce měnič 1500W trvalý výkon z 12V.Tahám s tím i presovač s mlýnkem 1500W než se nahřeje voda cca 150A vyzkoušeno na olověné startovací baterii 73Ah. Rozběhne 1kW flexu jak nic.Victrona prodej a kup si toto. https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Balkónovica - 250Wp poly, 1x NordStar Pure Lead 100Ah, Epever 30A, menič Victron 12/500VA
-
- Příspěvky: 5171
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Nic nesekej, vezmi baterku a menic a zkus to jen tak vedle sebe, spojene co nejkratsim a co nejtlustejsim, co najdes. U toho nebyl v krabici kabel? Mam jiny menic, ale kabl jsem k tomu dostal, prave sotva pulmetrovy, 16mm2. V planu bylo pripojeni pomoci 50mm2 kabelu asi metr a pul, ale nakonec to poresim jinak a bude stacit pul metru.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3132
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
V obytce mám jako nástavbovou baterii LIFE4 280Ah 4 články a přívody dlouhé 2m průřez 25mm.Solár netřeba stačí altík.Michael_jasom píše:Ahoj, vyzerá to lákovo, aj keď čínsky menič som mal a nevydržal ani jednu sezónu, somzrejme nie v tomto výkone čo si poslal ty. kažpadne pozvažujem tvoj návrh BTW tiež máš tak krátke prívodné káble?Franta2776 píše:Já mám v obytce měnič 1500W trvalý výkon z 12V.Tahám s tím i presovač s mlýnkem 1500W než se nahřeje voda cca 150A vyzkoušeno na olověné startovací baterii 73Ah. Rozběhne 1kW flexu jak nic.Victrona prodej a kup si toto. https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Skús pridať paralelne ďalšiu batériu, za pokus to stojí. Obmedziť prúd je slepá cesta, hlavne pri 500 VA meniči. Ten to pravdepodobne nedá ani s tou pridanou batériou.
Mne starú kombinovanú ch/m Victron rozbieha, ale zaskučí, možno raz vytrhá hmoždinky
Rozbehaj chladničku na sieti a keď bude nachladená/namrazená, skús prepnúť na menič. To sa niekedy dá, ale beda, keď ju vyvetráš alebo pridáš morku do mraziaku. To sa prepne na vyšší výkon a problém je tu znova.
Mne starú kombinovanú ch/m Victron rozbieha, ale zaskučí, možno raz vytrhá hmoždinky
Rozbehaj chladničku na sieti a keď bude nachladená/namrazená, skús prepnúť na menič. To sa niekedy dá, ale beda, keď ju vyvetráš alebo pridáš morku do mraziaku. To sa prepne na vyšší výkon a problém je tu znova.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 897
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Mám v autě Victron 250VA a mojí ledničku Bosch to rozeběhlo (byl u nás celodenní plánovaný výpadek). Když jsem pak zapnul moje pracoviště (cca 100W), tak už to při startu lednice spadlo. Ale je fakt, že mám v autě 130Ah Winston LiFePO. Takže bych ten měnič ještě nezatracoval...
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Nemá zmysel vytrhávať detaily z jestvujúceho "komplotu" batéria - menič - motor. Olovo, zvlášť ojazdené, sa ako zdroj tvrdosťou nedá porovnávať s lítiom. Keby mal 1000 Ah v olove, pravdepodobne by to štartovalo.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 75
- Registrován: čtv led 04, 2018 8:11 pm
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Vyskúšam skrátiť prívodné káble či sa nebude konať zázrak, videl som niekde nejaké obmedzovče prúdu do zásuvky priamo čo si niektorý kupujú ak im chladnička zhadzovala istič pri rozbehu. Len som chcel nejakú reaálnu skúsenosť s tým obmedzovačom ...vlkazajac píše:Skús pridať paralelne ďalšiu batériu, za pokus to stojí. Obmedziť prúd je slepá cesta, hlavne pri 500 VA meniči. Ten to pravdepodobne nedá ani s tou pridanou batériou.
Mne starú kombinovanú ch/m Victron rozbieha, ale zaskučí, možno raz vytrhá hmoždinky
Rozbehaj chladničku na sieti a keď bude nachladená/namrazená, skús prepnúť na menič. To sa niekedy dá, ale beda, keď ju vyvetráš alebo pridáš morku do mraziaku. To sa prepne na vyšší výkon a problém je tu znova.
Balkónovica - 250Wp poly, 1x NordStar Pure Lead 100Ah, Epever 30A, menič Victron 12/500VA
-
- Příspěvky: 677
- Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
- Bydliště: Liptov
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
vymeniť za invertorovú
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Kup silnější Victron, mám pár ledniček A+++ Philco PTL 1383 a ten Victron 500VA je rozbíhá v pohodě, ale dávám radši měniče Victron aspoň 800VA pro lednici, tv, světa, nějaké menší nářadí, atd.Michael_jasom píše:Vyskúšam skrátiť prívodné káble či sa nebude konať zázrak, videl som niekde nejaké obmedzovče prúdu do zásuvky priamo čo si niektorý kupujú ak im chladnička zhadzovala istič pri rozbehu. Len som chcel nejakú reaálnu skúsenosť s tým obmedzovačom ...vlkazajac píše:Skús pridať paralelne ďalšiu batériu, za pokus to stojí. Obmedziť prúd je slepá cesta, hlavne pri 500 VA meniči. Ten to pravdepodobne nedá ani s tou pridanou batériou.
Mne starú kombinovanú ch/m Victron rozbieha, ale zaskučí, možno raz vytrhá hmoždinky
Rozbehaj chladničku na sieti a keď bude nachladená/namrazená, skús prepnúť na menič. To sa niekedy dá, ale beda, keď ju vyvetráš alebo pridáš morku do mraziaku. To sa prepne na vyšší výkon a problém je tu znova.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Nastav si menší výstupní napětí na tom měniči, on měří maximální omezovací proud a při poklesu napájecího napětí, nebo vyššího výstupního napětí pak vypíná po těch 4 vteřinách dříve, já nastavuji 225V u těch měničů, vyzkoušej, pak jedině ten silnější 800VA.Michael_jasom píše:Pozdravujem, poradťe prosím ako rozbehnúť chladničku BOSH, je to veľká chladnička s mraziakom s výkonom 80W, čo je pohode, avšak samozrejme rozbeh je skoro 1000W, máme rýchlu radu ako obmedziť prúd ? Moja zostava dole v popise. Ďakujem za každú radu
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 75
- Registrován: čtv led 04, 2018 8:11 pm
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Hmm. To by som mohol vyskúšať ale musim teda kúpiť ten programovací kábel. Dáva to zmysel... Aj keď nastavím nižšie výstupné napatie, tak bude potrebovať vyšší prúd.. hmFRSO píše:Nastav si menší výstupní napětí na tom měniči, on měří maximální omezovací proud a při poklesu napájecího napětí, nebo vyššího výstupního napětí pak vypíná po těch 4 vteřinách dříve, já nastavuji 225V u těch měničů, vyzkoušej, pak jedině ten silnější 800VA.Michael_jasom píše:Pozdravujem, poradťe prosím ako rozbehnúť chladničku BOSH, je to veľká chladnička s mraziakom s výkonom 80W, čo je pohode, avšak samozrejme rozbeh je skoro 1000W, máme rýchlu radu ako obmedziť prúd ? Moja zostava dole v popise. Ďakujem za každú radu
Balkónovica - 250Wp poly, 1x NordStar Pure Lead 100Ah, Epever 30A, menič Victron 12/500VA
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Proč si myslíš že větší proud? při rozběhu je proud dán odporem vinutí asynchronního motoru. pokud je nižší napětí, bude nižší i ten proud. O něco dýl bude trvat rozběh, ale chladnička musí korektně fungovat při 230V +-10% tj od 207V do 253V dlouhodobě...
Já osobně mám měnič nastaven na 220V, není důvod nastavovat víc.
Já osobně mám měnič nastaven na 220V, není důvod nastavovat víc.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 75
- Registrován: čtv led 04, 2018 8:11 pm
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Mam ten victron v sériovom nastavení, teraz tam je tuším 225V, myslíš ze aj tých 5V niečo pomôže? Samozrejme neskúsim=neviem. Kúpim ten kábel asi teda...kodl69 píše:Proč si myslíš že větší proud? při rozběhu je proud dán odporem vinutí asynchronního motoru. pokud je nižší napětí, bude nižší i ten proud. O něco dýl bude trvat rozběh, ale chladnička musí korektně fungovat při 230V +-10% tj od 207V do 253V dlouhodobě...
Já osobně mám měnič nastaven na 220V, není důvod nastavovat víc.
Balkónovica - 250Wp poly, 1x NordStar Pure Lead 100Ah, Epever 30A, menič Victron 12/500VA
-
- Příspěvky: 75
- Registrován: čtv led 04, 2018 8:11 pm
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Názor na toto? Mohlo by to pomôcť? https://ecoprodukt.sk/p/83453-regulator ... kemo-22471
Balkónovica - 250Wp poly, 1x NordStar Pure Lead 100Ah, Epever 30A, menič Victron 12/500VA
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 352 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 10 Odpovědi
- 666 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
- 0 Odpovědi
- 254 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od veronik
-
-
28x auria amorf 120Wp paralelne. prosim poradte
od barchy » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
28x auria amorf 120Wp paralelne. prosim poradte
- 34 Odpovědi
- 3900 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ladik
-
-
-
vhodny menic na chladnicku 40 l 100 W
od bhava » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
vhodny menic na chladnicku 40 l 100 W
- 11 Odpovědi
- 1037 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-