Ochrana baterie, menica
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: úte říj 05, 2021 8:52 am
Ochrana baterie, menica
Ahoj,
Idem skladať batériu 120Ah 48V . Na jej monitoring by som rád použil obvod: http://shop.mypower.cz/cell-performance ... m-16c-3655
Má to výstupy na spínanie bistabilných relé.
Otázka znie, aké relé by ste odporučili na uvedenú bateriu ? Hľadám niečo bistabilné 48V 200A, no neviem nič nájsť. Asi hľadám zle. Relé, alebo teda stykač musí vedieť vypnúť aj pod záťažou.
Batéria bude samozrejme istená aj klasickou tavnou poistkou, nakoľko uvedený monitor nedokáže vyhodnotiť nadprúd.
Menič k batérii by som chcel použiť Axpert VM III 48V 5000W .
Ako zabezpečiť vypnutie meniča pred odpojením batérie ? Manitorovací systém má výstup aj na to, ale neviem akým spôsobom vypnúť menič. Teda, napadá ma, cez relé odpojiť vstup zo siete a aj z FV panelov. Správne ? Aké relé potom použiť na vypnutie FB panelov ? Tam mám cca do 500Vdc a rádovo do 20A. Tiež najlepšie bistabilné.
Vďaka
Idem skladať batériu 120Ah 48V . Na jej monitoring by som rád použil obvod: http://shop.mypower.cz/cell-performance ... m-16c-3655
Má to výstupy na spínanie bistabilných relé.
Otázka znie, aké relé by ste odporučili na uvedenú bateriu ? Hľadám niečo bistabilné 48V 200A, no neviem nič nájsť. Asi hľadám zle. Relé, alebo teda stykač musí vedieť vypnúť aj pod záťažou.
Batéria bude samozrejme istená aj klasickou tavnou poistkou, nakoľko uvedený monitor nedokáže vyhodnotiť nadprúd.
Menič k batérii by som chcel použiť Axpert VM III 48V 5000W .
Ako zabezpečiť vypnutie meniča pred odpojením batérie ? Manitorovací systém má výstup aj na to, ale neviem akým spôsobom vypnúť menič. Teda, napadá ma, cez relé odpojiť vstup zo siete a aj z FV panelov. Správne ? Aké relé potom použiť na vypnutie FB panelov ? Tam mám cca do 500Vdc a rádovo do 20A. Tiež najlepšie bistabilné.
Vďaka
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ochrana baterie, menica
Na gwl zrovinka ukazovali smart rele na odpojení aku a nebo hledej neco jako contactor. Na gwl mají oboje.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Ochrana baterie, menica
Na FV panely třeba kombinace DC jistič + vyrážecí cívka https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... AD#p150850
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 140
- Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
- Lokalita: Praha Západ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ochrana baterie, menica
Ahoj, řeším úplně to samé. Právě mi přišly baterky a ještě čekám na měděnou pásovinu, abych to propojil. Šel jsem nakonec do 32x100Ah Elerix. Cenově to vycházelo nejlépe, ale .... bude tam nějaký háček.
Budu kupovat https://www.oez.cz/msn-32-2 a https://www.oez.cz/sv-lt-x060 není to DC, ale v mém případě 350V <10A to havarijně určitě zhasne.
Ještě další dvě cívky shodí AC vstup a výstup do měniče. Baterku odpojovat nebudu, ta je jištěná pojistkou. Havarijní odpojení DC 48 je podle mě dost drahé a když to podceníš tak nefunkční. Vlastní spotřeba měniče baterku hned tak nepoškodí a bude čas na vyřešení problému.
Jen doufám, že jsem nezapomněl na něco zásadního
Budu kupovat https://www.oez.cz/msn-32-2 a https://www.oez.cz/sv-lt-x060 není to DC, ale v mém případě 350V <10A to havarijně určitě zhasne.
Ještě další dvě cívky shodí AC vstup a výstup do měniče. Baterku odpojovat nebudu, ta je jištěná pojistkou. Havarijní odpojení DC 48 je podle mě dost drahé a když to podceníš tak nefunkční. Vlastní spotřeba měniče baterku hned tak nepoškodí a bude čas na vyřešení problému.
Jen doufám, že jsem nezapomněl na něco zásadního
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
-
- Příspěvky: 140
- Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
- Lokalita: Praha Západ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ochrana baterie, menica
Jinak na PV vstupu jsou samozřejmě pojistky a svodič přepětí ...
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
-
- Příspěvky: 140
- Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
- Lokalita: Praha Západ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ochrana baterie, menica
Ahoj, tak jsem nakoupil a zrelizoval. Dělá to pěkné rány. Ještě doplním houbovým stop tlačítkem a dam k tomu požární hlásič s kontaktem. Když už jsem do toho investoval úsilí, ať to k něčemu je.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ochrana baterie, menica
A proč jsi tam raději nedal LTN-UC když na to DC je dělaný? Nad požárním hlásičem taky přemýšlím, ale nedopracoval jsem se k žádnému s kontaktem smart a na aku.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 140
- Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
- Lokalita: Praha Západ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ochrana baterie, menica
Jo LTN UC (DC 220V) by bylo lepší, ja tam dal LTN-16B (DC 72V) , oboje je na 350V málo. Doufám, že jako jednorázový vypínač to bude OK. Navíc se odpojí oba póly a současně. Je to v režimu jen vypínače, ne jističe. Jsou za tím ještě pojistky. Doufám, že to bude OK.
Na odpojení baterky by bylo dobré LVN-XC-125C-2, ale to je pěkně drahé.
Na odpojení baterky by bylo dobré LVN-XC-125C-2, ale to je pěkně drahé.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ochrana baterie, menica
S DC napětím nad 50V není sranda, při 350V DC pravděpodoně vůbec oblouk nezhasne a dojde k zahoření... tj nouzový vypínač způsobí požár )) jsou i jističe na větší DC napětí, obvykle jsou vícemodulový...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 140
- Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
- Lokalita: Praha Západ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ochrana baterie, menica
To není dobrá zpráva . Bude to platit i při menším proudu cca 4A, který navíc bude rychle klesat?
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
-
- Příspěvky: 373
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Ochrana baterie, menica
Myslím že 4A žiaden oblúk nenatiahnu. Mám tiež na stringoch (každý v záťaži okolo 110V do 25A) ako servisné manuálne odpínače dané 100A štvorpólové hlavné vypínače R7-4P-100 (spoločné mínus sériovo cez dva póly a potom dva stringy na jednotlivých póloch) a skúsil som vypnutie pri cca 3,5kW a bez problémov to okamžite zhodilo. A pre istotu ale ešte vyvediem vypínač regulátora, nakoľko som až teraz zistil, že môj silnejší regler victron 150/100 má vzdialené ovládanie jednoduchým vypínačom a potom to bude naprosto dokonalé, vypnem lampový vypínač a zhodím hlavný vypínač pre zicher. Slabší regler 150V/35A ho nemá, tam sa ale nebojím, 12A na kontakt + taktiež aj vypínaný spoločný mínus na dvoch miestach v sérii ten vypínač vypína bez akýchkoľvek problémov. Ale mám v dielni v dosahu aj tak pre zicher kliešte na haluze Fiskars s fajnými izolovanými laminátovými rúčkami a keď niečo zahorí, prichádza na rad odstrihnutie.
EDIT:
Až teraz som si všimol že sa hovorí o 350V. Touž je fakt iné kafe, tam by som si už dával bacha. Takže môj príspevok prosím brať s rezervou, platí do 150V.
EDIT:
Až teraz som si všimol že sa hovorí o 350V. Touž je fakt iné kafe, tam by som si už dával bacha. Takže môj príspevok prosím brať s rezervou, platí do 150V.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ochrana baterie, menica
4A oblouk natáhnou, bez problému. Jak víš, že bude proud klesat? TO je nějaká předpověd vědmy? Oblouk když už nastane, tak díky elektromagnetickým silám a teplotě odpařuje kov z elektrod a ten kov zvyšuje proud obloukem při daným napětí, příp snižuje napětí potřebný pro udržení oblouku. Klasická MIG/MAG svářečka má napětí naprázdno okolo 30V. S 1.2mm elektrodou se dá oblouk udržet už na nějakejch 20-30A. Napětí oblouku se potom udržuje kolem 20V... Druhá stránka věci je, že mám AC jistič odzkoušenej jak na zkratovej proud 50V baterek tak i na odpojení jmenovitýho proudu z 90V stringu, oboje je za hranou, zachraňuje to jenom rychlost odpojení mžikovým mechanizmem v jističi
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5310
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ochrana baterie, menica
Atmane, ale u tebe to asi fungovalo jen díky tomu, že jsi dal ty dva kontakty do série na tom mínus pólu. Podle datasheetu podobného výrobku se dávají na 125V DC dva v sérii a pro 250V DC čtyři v sérii. Tj. na pole, které má víc jak 125V, tak musíš dát celé to čtyřče.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 225
- Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
- Lokalita: východ Prahy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ochrana baterie, menica
https://www.epm.cz/spinani-stejnormerneho-proudu
v tomto případě elektropřístroj
podobně to má například i ABB (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=47&t=7526) u odpínačů řady OT125xx kde u DCV se v datašítu píše o 80% zatížení na dc při zapojení dle ČSN EN 60947-4-1
a ač se v datašítech o tom výrobci neradi zmiňují, většina stykačů, deonů relátek odpínačů ... atd, je na DC připravena
v tomto případě elektropřístroj
podobně to má například i ABB (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=47&t=7526) u odpínačů řady OT125xx kde u DCV se v datašítu píše o 80% zatížení na dc při zapojení dle ČSN EN 60947-4-1
a ač se v datašítech o tom výrobci neradi zmiňují, většina stykačů, deonů relátek odpínačů ... atd, je na DC připravena
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
-
- Příspěvky: 576
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Ochrana baterie, menica
Požární hlásič (kouř + teplota) s externím napájením, zálohou z tužkovek i alarmovými svorkami třeba toto?Dagus píše:A proč jsi tam raději nedal LTN-UC když na to DC je dělaný? Nad požárním hlásičem taky přemýšlím, ale nedopracoval jsem se k žádnému s kontaktem smart a na aku.
https://www.jabloshop.cz/sd-283st-kombi ... se-sirenou
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ochrana baterie, menica
Jj to byl můj šampion i ten jablotron bych bral, ale je úplně tupej krom toho relé. Pokud by mě doma řval alarm požár, tak bych to rád věděl všude na světě. Takže bych musel přidat druhý nějaký smart vedle tohoto.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 576
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Ochrana baterie, menica
Tyhle jednoúčelový smart věci moc nemusím. Mám doma PLC Unipi a stavy všeho, co se dá kontrolovat, plánuju tahat do něj včetně toho hlásiče. Plus s tím řídím světla a topení.
Případně (nemít to Unipi) bych dal Arduino s GSM modulem a třeba si nechal posílat SMS, když nastane nějaký stav, o kterým chci vědět.
Případně (nemít to Unipi) bych dal Arduino s GSM modulem a třeba si nechal posílat SMS, když nastane nějaký stav, o kterým chci vědět.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ochrana baterie, menica
No já vše koncentruju v Homey, ale kde není žádná chytrost, tak tam montovat io vstupy moc nehodlám. Ačkoliv jedno vstupní fibaro tu mám a dalo by se na to uvolnit.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Ochrana před náhlým odpojením baterie (PIP-5048MKX)
od teapack » » v Axpert
Ochrana před náhlým odpojením baterie (PIP-5048MKX)
- 6 Odpovědi
- 1128 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kuli
-
-
- 13 Odpovědi
- 1656 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od abrams
-
- 4 Odpovědi
- 1081 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-
- 9 Odpovědi
- 934 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vajkooo
-
- 7 Odpovědi
- 1916 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pepin