FVE bez výkonu
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: stř říj 20, 2021 12:49 pm
- Bydliště: Kralice na Hané
FVE bez výkonu
Dobrý den,
vybudoval jsem si svépomocí FVE(pokud to tak můžu nazvat), v konfiguraci seriove 9 x LONGI 375Wp a měnič PIP 5048GK.
Zapojení ja s"přicucáváním" bez baterií. Tzn, v rozvaději jsem odpojil jednu přívodní fázi, ta je poslaná přes vlastní jistič do PIP a z něj je zapojeno do rozvaděče místo původního přívodu.
Bohužel ted mám pořád stav, že FVE nedává žádný výkon. Podle aplikace i podle panelu na PIP, je sem tam výkon max 11W(ale to je opravdu jen málo kdy a na třeba 3s).
PV1 input voltage = 370 +/-
PV input power = max 11W
Napadá někoho co můžu mít špatně? Porucha? Nastavení?
Na panelu PIP jse pořád Bipass, a v aplikaci watchpower je režim "LineMode" Děkuji za reakce
vybudoval jsem si svépomocí FVE(pokud to tak můžu nazvat), v konfiguraci seriove 9 x LONGI 375Wp a měnič PIP 5048GK.
Zapojení ja s"přicucáváním" bez baterií. Tzn, v rozvaději jsem odpojil jednu přívodní fázi, ta je poslaná přes vlastní jistič do PIP a z něj je zapojeno do rozvaděče místo původního přívodu.
Bohužel ted mám pořád stav, že FVE nedává žádný výkon. Podle aplikace i podle panelu na PIP, je sem tam výkon max 11W(ale to je opravdu jen málo kdy a na třeba 3s).
PV1 input voltage = 370 +/-
PV input power = max 11W
Napadá někoho co můžu mít špatně? Porucha? Nastavení?
Na panelu PIP jse pořád Bipass, a v aplikaci watchpower je režim "LineMode" Děkuji za reakce
Naposledy upravil(a) pavlioso dne pát lis 05, 2021 11:50 am, celkem upraveno 1 x.
9 x LONGI 375Wp + MPP Solar PIP 5048GK + US2000C
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: FVE bez výkonu
A je měnič nastaven na režim SUB?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: stř říj 20, 2021 12:49 pm
- Bydliště: Kralice na Hané
Re: FVE bez výkonu
Booože, miluji lidi kteří vý o čem je řeč. Jistě že nebyl.Omlouvám se a vlákno uzavírám. Děkuji moc za odpověd.
9 x LONGI 375Wp + MPP Solar PIP 5048GK + US2000C
-
- Příspěvky: 21
- Registrován: úte lis 10, 2020 1:50 pm
Re: FVE bez výkonu
Dobrý den,
mohu se zeptat jak máte vyřešeno s přetokami ? A jestli jste připojil i ostatní spotřebiče k fáze kám je zapojen Axpert ?
Děkuji
mohu se zeptat jak máte vyřešeno s přetokami ? A jestli jste připojil i ostatní spotřebiče k fáze kám je zapojen Axpert ?
Děkuji
2,7kwp JVV + 2,7kwp JJZ. Studer XTM4000-48, 2x VT-80, RCC. LiFePO 120Ah 16ks.
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: FVE bez výkonu
Jakého máte Axperta že máte přetoky?
-
- Příspěvky: 21
- Registrován: úte lis 10, 2020 1:50 pm
Re: FVE bez výkonu
Zatím nemám žádný Axpert, ale pokud dobře chápu tak model 5048MK neumožnuje přetoky (ale musí mít baterku), ale uživatel pavlioso píše že má model 5048GK (bez nutnosti mít baterku) - proto zajimá jakým způsobem braní přetokům.
Děkuji
Děkuji
2,7kwp JVV + 2,7kwp JJZ. Studer XTM4000-48, 2x VT-80, RCC. LiFePO 120Ah 16ks.
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: stř říj 20, 2021 12:49 pm
- Bydliště: Kralice na Hané
Re: FVE bez výkonu
a) já jsem vřadil PIPa pred rozvaděč.mám elektroměrový rozvadač v přízemí -> z něj jde 3f přívod do podružného rozvaděče ve 2 patře. takže jsem vytáhl přívod z jističe-> ten jsem poslal do PIPa -> z něj kabelem zpět na přívod jističe( několika jističů).
b) Přetoky nijak neřešímzatím jsem pořád spotřebou nad tím, co dodává PIP, takže by mělo být OK. Na léto chci koupit baterku
b) Přetoky nijak neřešímzatím jsem pořád spotřebou nad tím, co dodává PIP, takže by mělo být OK. Na léto chci koupit baterku
9 x LONGI 375Wp + MPP Solar PIP 5048GK + US2000C
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: FVE bez výkonu
Ty přetoky bude řešit možná dodavatel EE. https://www.fve-mp.cz/aktuality/5048mg- ... ulatoru-13
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: stř říj 20, 2021 12:49 pm
- Bydliště: Kralice na Hané
Re: FVE bez výkonu
No pokud to chápu dobře, tak pokud nedojde k odpojení tak velké zátěže, že by dodavala FVE víc než je potřeba, tak neni problém.
A já, jelikož neustále krmím 3 mořská akvaria, 1PC a notebook ... mám min. spotřebu furt stejnou a v tomto počasí by se neměla dostat pod dodávaný výkon FVE.
Nebo to chápu špatně?:-(
A já, jelikož neustále krmím 3 mořská akvaria, 1PC a notebook ... mám min. spotřebu furt stejnou a v tomto počasí by se neměla dostat pod dodávaný výkon FVE.
Nebo to chápu špatně?:-(
9 x LONGI 375Wp + MPP Solar PIP 5048GK + US2000C
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: stř říj 20, 2021 12:49 pm
- Bydliště: Kralice na Hané
Re: FVE bez výkonu
Tak, a mam dalsi problem. Aby to bylo 100%, tak jsem se placl pres kapsu a koupil Pylontect US2000C. A jak jinak - nefunguje. Procetl jsem snad cele forum nasel ze jsou ruzne kabely, otestoval 3 kombinace kabelů a stále stejný výsledek.
Baterka pipne 3x chvilku po startu, a PIP zacne pipat taky, ale pozdej a vyhlasi chybu 61. A nejsem schopnej s tim pohnout.
prepinac mam prvni v poloze ON, uzeměnni propojeny, silove kabely taky.Nastaveno typ baterie Pylontech. A prd. Už si s tim hraju druhy den:-(
Je tohle vsechno nastavení, nic jin=ho se v PIP přenastavovat nemusí, že?
Máte někdo tuhle kombunaci v provozu?
Baterka pipne 3x chvilku po startu, a PIP zacne pipat taky, ale pozdej a vyhlasi chybu 61. A nejsem schopnej s tim pohnout.
prepinac mam prvni v poloze ON, uzeměnni propojeny, silove kabely taky.Nastaveno typ baterie Pylontech. A prd. Už si s tim hraju druhy den:-(
Je tohle vsechno nastavení, nic jin=ho se v PIP přenastavovat nemusí, že?
Máte někdo tuhle kombunaci v provozu?
9 x LONGI 375Wp + MPP Solar PIP 5048GK + US2000C
-
- Příspěvky: 805
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: FVE bez výkonu
Komunikace mezi axpertem a pylony není úplně dotažená a doporučuje se ji nepoužívat.
Zkus manuální nastavení popsané zde. Od toho se dá odrazit.
Zkus manuální nastavení popsané zde. Od toho se dá odrazit.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: stř říj 20, 2021 12:49 pm
- Bydliště: Kralice na Hané
Re: FVE bez výkonu
No ja se zblaznim, tak na tphle vlakno jsem nenarazil:(.
Nastavil jsem teda podle popisu USE a hodnoty Zase se ně ale nezdá ten výkon 0W:-( A má být, pokud mám nastavenu vlastní beterku, vubec datově propojená baterka s PIP, nebo je to uplně jedno protoze se to steně nepoužívá a jede podle nastavených hodnot.
Nastavil jsem teda podle popisu USE a hodnoty Zase se ně ale nezdá ten výkon 0W:-( A má být, pokud mám nastavenu vlastní beterku, vubec datově propojená baterka s PIP, nebo je to uplně jedno protoze se to steně nepoužívá a jede podle nastavených hodnot.
9 x LONGI 375Wp + MPP Solar PIP 5048GK + US2000C
-
- Příspěvky: 805
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: FVE bez výkonu
Těch 120,2V na vstupu je hraničních. GK má rozsah vstupu 120-450V
Dost málo na 9 panelů v sérii - to je nějaký divný.
Dost málo na 9 panelů v sérii - to je nějaký divný.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
-
- Příspěvky: 575
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: FVE bez výkonu
No dneska bylo fakt silně na ***** počasí. Mám teď nově Axpert MAX a když je venku tak, jako bylo dneska na severu, tak se mi to taky koulí na těch 120V a nic to nedělá, dál už je jen upozornění "PV lost", ale to až po 4. hodině. Jak se udělá trochu světlo, tak tam je lehce pod 300 a už to něco dělá. Mám panely 8s.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: stř říj 20, 2021 12:49 pm
- Bydliště: Kralice na Hané
Re: FVE bez výkonu
- no to ale dela vsechno az po doplneni te pos... baterky.ruzne to odpojuje panely, bere stavu z baterky, dobiji ze site...camel1cz píše:Těch 120,2V na vstupu je hraničních. GK má rozsah vstupu 120-450V
Dost málo na 9 panelů v sérii - to je nějaký divný.
laboruju s tim uz nekolik dni a asi me praskne hlava.dneska zase sel az do chyba A4. Jak je to mozny ze to vymrska az do nuly.Pekne me stve ze nefunguje to datove propojeni a hodnoty jsou natvrdo.myslel jsem jak to bude chytry stroj a bude si rozumět s podporovanejma baterkama a prd._(
9 x LONGI 375Wp + MPP Solar PIP 5048GK + US2000C
-
- Příspěvky: 318
- Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
- Lokalita: Opavsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9375
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlučínsko
Re: FVE bez výkonu
A co myslíš, že by stalo kdybys měl komunikaci. Jen by se napřed vypnul měnič a pak baterka s kapacitou kterou máš nastavenou. Raději takové situaci předcházet a to buď přiměřenou spotřebou, nebo dostatečným počtem panelu a baterek.
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: stř říj 20, 2021 12:49 pm
- Bydliště: Kralice na Hané
Re: FVE bez výkonu
No,ale přece můžu mít spotřebu jakou chci a automaticky ma přestat brát z baterie,která je vybitá a přepnout na sit.Chápu že když budu met málo panelu,bude se dobíjet dlouho...
9 x LONGI 375Wp + MPP Solar PIP 5048GK + US2000C
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: stř říj 20, 2021 12:49 pm
- Bydliště: Kralice na Hané
Re: FVE bez výkonu
Myslel jsem to tak, ze kdyby byla datova komunikace, tak by ty napeti davaly smysl. ted WatchPower pise napěti baterky 48,7V, a pritom PIP rve, chybu A4. A nevim proc. kde ja nastavena hodnota, ktera je mezní pro upozornění A4.
A taky nechapu kde bere PIPudaj "Battery capacity". Protoze pise vzdy pri vybiti hodnotu 0. Ale napětí je pořád 48,5+/-
A taky nechapu kde bere PIPudaj "Battery capacity". Protoze pise vzdy pri vybiti hodnotu 0. Ale napětí je pořád 48,5+/-
9 x LONGI 375Wp + MPP Solar PIP 5048GK + US2000C
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 113 Odpovědi
- 7584 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od DanoP
-
- 25 Odpovědi
- 3254 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brumlaj
-
- 18 Odpovědi
- 4690 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od skybor
-
- 5 Odpovědi
- 988 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mojm10
-
- 3 Odpovědi
- 341 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE