Mikrozdroj do zásuvky
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát lis 05, 2021 7:13 pm
Mikrozdroj do zásuvky
Dobrý den,
chtěl bych poprosit o názor (jsem v tomto čirý trochu poučený amatér) :
- z trhu zmizela zcela nabídka i4wifi se "zásuvkovým" AC panelem (je zde k tomu vlákno ČT polopatě)...
- zaujalo mne toto řešení je to asi totéž jako v dané reportáži pouze to má lepší design a mobilitu a asi i technologii (má to aut.odpojení od sítě v případě že v okruhu není proud) https://1url.cz/QKCMm mají to na mallu...
- pokud se nebavíme o stávající cz legislativě a nebudu podávat žádost o připojení mikrozdroje..., a použiju pouze 1sestavu - 300W panel se zapojením do zásuvky a občasné přetoky budou v řádu 100W do DS ?řeší se to opravdu reálně sankcemi nebo to jde tichým souhlasem a případně se pouze načítají přetoky jako spotřeba, pokud vůbec, je nějaká reálná kauza?
- pokud chci reálně něco takového použít a mám cca 5-6 zásuvkových okruhů na kterých mám různě stabilní odběry (součtem do těch cca 300W) je bezpodmínečně nutné aby vše co stabilně odebirá a chce se mít FVE dotováno bylo na stejném okruhu pod jedním jističem aby FVE panel dotoval opravdu všechny stabilně odebírající spotřebiče, nebo to lze provozovat tak, že to zapojím do jakéhokoliv okruhu a ono to ke všem spotřebičům přes rozvaděč a jističe "doteče" *) - zde vycházím ze zkušenosti s Powerline - datová síť po NN kabelech a zde mne to funguje bez ohledu na okruhy - data mají asi i přetoky ven z bytu..?
- pokud je tedy opravdu nutné sdružit okruhy aby vše co stabilně odebírá bylo následně na "jednom" okruhu lze to sdružení zajistit výkonnějším jističem, který umožní takto spojit 3-4 okruhy (i tak součtem to bude méně než 10 zásuvek)
- abych zabránil přetokům tak mezi výstup z panelu FVE a zásuvku použiju proudové relé např. PRI52 a pustím FVE do sítě podmíněně dle nastaveného limitu, při poklesu odběru se díky relé zase FVE odpojí byť zapojené do zásuvky ? (na balkoně bytu)
- pokud mám v rozv.skříni mimo standardní okruhy s 1fáz.jističem i dva okruhy 3fáz.pro klimatizaci a el.var.desku, tak v případě, že nemusím *) řešit sdružování okruhů jak se ta dotace FVE panelem bude chovat vůči těmto okruhům - míněno zapnu 2kW klimatizaci a FVE jí pomůže se spotřebou nebo je to úplně mimo ?
- obecně je ten systém jak je nabízen úplně mimo? chci to do bytu a klasickou FVE si zde zkrátka dovolit nemůžu.... systém nabízí i v modifikaci např. Conrad ale s odkazem zaklínající se podmínkami distributora... https://1url.cz/UKCM8
děkuji za rady a pokud možno reálné zkušenosti abych nešlápl vedle
chtěl bych poprosit o názor (jsem v tomto čirý trochu poučený amatér) :
- z trhu zmizela zcela nabídka i4wifi se "zásuvkovým" AC panelem (je zde k tomu vlákno ČT polopatě)...
- zaujalo mne toto řešení je to asi totéž jako v dané reportáži pouze to má lepší design a mobilitu a asi i technologii (má to aut.odpojení od sítě v případě že v okruhu není proud) https://1url.cz/QKCMm mají to na mallu...
- pokud se nebavíme o stávající cz legislativě a nebudu podávat žádost o připojení mikrozdroje..., a použiju pouze 1sestavu - 300W panel se zapojením do zásuvky a občasné přetoky budou v řádu 100W do DS ?řeší se to opravdu reálně sankcemi nebo to jde tichým souhlasem a případně se pouze načítají přetoky jako spotřeba, pokud vůbec, je nějaká reálná kauza?
- pokud chci reálně něco takového použít a mám cca 5-6 zásuvkových okruhů na kterých mám různě stabilní odběry (součtem do těch cca 300W) je bezpodmínečně nutné aby vše co stabilně odebirá a chce se mít FVE dotováno bylo na stejném okruhu pod jedním jističem aby FVE panel dotoval opravdu všechny stabilně odebírající spotřebiče, nebo to lze provozovat tak, že to zapojím do jakéhokoliv okruhu a ono to ke všem spotřebičům přes rozvaděč a jističe "doteče" *) - zde vycházím ze zkušenosti s Powerline - datová síť po NN kabelech a zde mne to funguje bez ohledu na okruhy - data mají asi i přetoky ven z bytu..?
- pokud je tedy opravdu nutné sdružit okruhy aby vše co stabilně odebírá bylo následně na "jednom" okruhu lze to sdružení zajistit výkonnějším jističem, který umožní takto spojit 3-4 okruhy (i tak součtem to bude méně než 10 zásuvek)
- abych zabránil přetokům tak mezi výstup z panelu FVE a zásuvku použiju proudové relé např. PRI52 a pustím FVE do sítě podmíněně dle nastaveného limitu, při poklesu odběru se díky relé zase FVE odpojí byť zapojené do zásuvky ? (na balkoně bytu)
- pokud mám v rozv.skříni mimo standardní okruhy s 1fáz.jističem i dva okruhy 3fáz.pro klimatizaci a el.var.desku, tak v případě, že nemusím *) řešit sdružování okruhů jak se ta dotace FVE panelem bude chovat vůči těmto okruhům - míněno zapnu 2kW klimatizaci a FVE jí pomůže se spotřebou nebo je to úplně mimo ?
- obecně je ten systém jak je nabízen úplně mimo? chci to do bytu a klasickou FVE si zde zkrátka dovolit nemůžu.... systém nabízí i v modifikaci např. Conrad ale s odkazem zaklínající se podmínkami distributora... https://1url.cz/UKCM8
děkuji za rady a pokud možno reálné zkušenosti abych nešlápl vedle
Naposledy upravil(a) tkadlcik dne čtv lis 11, 2021 9:56 pm, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 2028
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikrozdroj do zásuvky
Jejda takovejch panelů,to bych chtěl taky asi došlo k chybičce ne 300kw ale jen 300w..
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát lis 05, 2021 7:13 pm
Re: Mikrozdroj do zásuvky
ano, myslím 1 píšu 1000 děkuji upraveno
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: pon říj 18, 2021 7:23 pm
- Bydliště: Třinec
Re: Mikrozdroj do zásuvky
- obecně je ten systém jak je nabízen úplně mimo? chci to do bytu a klasickou FVE si zde zkrátka dovolit nemůžu.... systém nabízí i v modifikaci např. Conrad ale s odkazem zaklínající se podmínkami distributora... https://1url.cz/UKCM8.
Ta cena, v tom odkazu, to myslí vážně? Za mě, sprostá zlodějina.
Ta cena, v tom odkazu, to myslí vážně? Za mě, sprostá zlodějina.
7 x Ja Solar 340Wp - 2380Wp. Orientace: Jiho Východ ----- Sklon - 22°, měnič: siton 210, Bojler 200L.
Online Měření: Měření Online
Online Měření: Měření Online
-
- Příspěvky: 4004
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Mikrozdroj do zásuvky
Bude z toho krmeno všechno, co je na dané fázi připojeno. V ideálních podmínkách vyrobí takový panel max. 300 kWh ročně. V tom případě ale bude dávat těch 300 W v létě kolem poledne. Pokud nebude dostatečná spotřeba na dané fázi, půjde to ven a dnes to elektroměr obvykle zaznamená jako nedovolenou dodávku. Stojí ta malá možná úspora za to?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 225
- Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
- Lokalita: východ Prahy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikrozdroj do zásuvky
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 9548%22%7D
+ panel
+ nějakej držák
+ flexošňůra do zásuvky
nicméně to bude vyrábět přetoky (si myslím), proto to zaklínání conrádu že se musíš domluvit v CZ s distributorem
edit: rva byl rychlejší
+ panel
+ nějakej držák
+ flexošňůra do zásuvky
nicméně to bude vyrábět přetoky (si myslím), proto to zaklínání conrádu že se musíš domluvit v CZ s distributorem
edit: rva byl rychlejší
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát lis 05, 2021 7:13 pm
Re: Mikrozdroj do zásuvky
děkuji, tušil jsem to ale potřeboval jsem se ujistit...conrad byl zajímavý pár let v 90 teď je to cenově díky ali úplně mimo skoro u všeho co nabízí ... však ten komentář v eshopu u toho produktu je jasný, dal jsem to jenom jako techn.řešení ten supersola panel je levnější a vypadá i kultivovaněji když si to člověk připíchne na balkon nebo terasu. V NDR+SRN, Rakousku, Nizozemí, Francii údajně akceptuje provozovatel DS cca až 800W přetoky bez sankcí, tady v banánistánu jsi nucen nakupovat buďto dotační FVE min za 60t nebo si to nějak zbastlit a doufat, že na tebe nepřijdou a nebo jako ovce kupovat co kartel vyrobí-prodá na burzu-a odběrateli s odpovídající přirážkou zpět prodá (zjednodušeně)... je vůbec nějaká šance, že se v této "zásuvkové" verzi FVE přiblížíme podmínkám ze západu.. pro byt se spotřebou cca 3,5MWh/rok tedy asi v místních podmínkách žádná alternativa, na balkon bez problému dostanu 4panely ale mám to tedy zkoušet s distributorem jako regulérní FVE a ještě se dohadovat s SVJ (asi ne..)? Díval jsem se i po verzi gridfree panelů s "modráskem" GWL ale i zde jsem dostal info, že i přes snímač na přívodním kabelu za el.měrem s funkcí limiteru pro tento střídač má přetoky + rozbořit byt vedením sondy z balkonu do zádveří k rozvaděči, nebo zaprasit byt lištami proto mne ta zásuvková verze přijde co do zásahů nejméně bolestivá...takže asi tedy zcela marná jakákoliv snaha v rámci "bytové" mini FVE verze ... je tak?
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát lis 05, 2021 7:13 pm
Re: Mikrozdroj do zásuvky
tak to ještě nevzdám...zkusím se domluvit na obhlídce s elektrikářem a tím, že moje možná stále naivní představa je, že s okruhem do kterého venku bude napojen AC FVE budou v rámci rozvaděče spojeny vybrané okruhy na kterých jsou nyní napojeny stabilní odběry/spotřebiče - okruhů pro zásuvky je jak... v bytě to tak zkrátka nachystali
Na "kořen" 1 a 3 fázového rozvodu v rozvaděči (musí říct elektrikář)
bych umístil sondy měření (pro účely AC FVE 1.fázovou, 3.fázová jako info pro měření spotřeby)
, které by následně reagovaly v rámci automatizace kterou již nyní používám. Na vstup AC panelu umístit venkovní zásuvku se stejným typem automatizace (TUYA), která by reagovala na pokyny automatizace 1fázového měření pokud bude aktuální odběr menší než...? W?A...tak se vypne a tím pádem odpojí AC panel - přetoky hrozí i tak?
Na "kořen" 1 a 3 fázového rozvodu v rozvaděči (musí říct elektrikář)
bych umístil sondy měření (pro účely AC FVE 1.fázovou, 3.fázová jako info pro měření spotřeby)
, které by následně reagovaly v rámci automatizace kterou již nyní používám. Na vstup AC panelu umístit venkovní zásuvku se stejným typem automatizace (TUYA), která by reagovala na pokyny automatizace 1fázového měření pokud bude aktuální odběr menší než...? W?A...tak se vypne a tím pádem odpojí AC panel - přetoky hrozí i tak?
-
- Příspěvky: 373
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Mikrozdroj do zásuvky
Myslím že pretok môže nastať vždy pri nafázovanom meniči, aj pri väčšom odbere. Napr. beží drobná domácnosť + pračka berie sa z panelov 1000W, pračka zapne kúrenie 2000W, ustáli sa to na 3000W), kúrenie pračky vypne a v tom okamihu skokového poklesu z 3000W na 1000W, kým menič zareaguje nejaká naakumulovaná energia pretečie do DS. Je to málo, ale pretok tam je a je merateľný a postihnuteľný.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikrozdroj do zásuvky
Ano, taky bych to viděl na otázku času, kdy ten přetok naskočí. Musíš chápat, že než se to z prvku do prvku dostane, tak to můžou být klidně stovky ms, ale vypnutí ohřevu je skokové hned.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát lis 05, 2021 7:13 pm
Re: Mikrozdroj do zásuvky
mám EGD, pokud se tedy bavíme o 300-900W mikrozdroji, tak k tomu co píše Atman a Dagus (díky za reakci), pokud EGD uvádí "Pokud si zvolíte zjednodušené připojení, musíte zajistit, že vaše výrobna nebude mít žádné přetoky do naší sítě (s výjimkou krátkodobých)" a dále "Technické řešení mikrozdroje, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení." tj. lze tedy toto ustanovení vnímat, že pokud tedy principiálně sonda na přívodním kabelu od el.měru zajištuje zpětnou reakci pro omezení/odpojení AC panelu/mikrozdroje, tak ta reakce v řádu ms a případný přetok v tomto časovém úseku by měl být v souladu s podmínkami připojení mikrozdroje..? https://www.egd.cz/zadost/pripojeni-mik ... ektriny-nn
-
- Příspěvky: 225
- Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
- Lokalita: východ Prahy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikrozdroj do zásuvky
to ano, ale pak je tam spousta technických podmínek jako přepětí, podpětí frekvence a podobně, každopádně distributor to musí schválit, stačí tam jenom napsat žádost, a třeba napíšou OK, připojte
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 20 Odpovědi
- 3444 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od abrams
-
-
Mikrozdroj 3,6 kWp se smlouvou + AC coupling
od Beny » » v Legislativa a právo
Mikrozdroj 3,6 kWp se smlouvou + AC coupling
- 62 Odpovědi
- 6397 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Quickyprd
-
-
- 19 Odpovědi
- 6551 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JakubV
-
- 28 Odpovědi
- 3959 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Tomanjan
-
- 6 Odpovědi
- 2171 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva